  1. Автоматы новые, без упаковки, не использовались. Пылью только покрылись ) Вечером приложу фото.

     

    LZMC1 63A - 1 шт. 550грн/шт.

    LZMC1 125A - 2 шт. 1100грн/шт.

    PL7-D 32/3 - 3шт. 120грн/шт.

    PL7-D 25/3 - 2шт. 120грн/шт.

    PL7-С 25/3 - 2шт. 120грн/шт.

     

    Все в одни руки отдам за 3400грн.

  2. Покупал месяца два назад на радиорынке на кардачах такой за 200грн. evroremont-dom.ru/img/pages/sovet_podvesnoi_potolok/pult/1.jpg . Дорогой не хотел ставить потому как не вижу смысла, все работает и так а если и сгорит поменяю, ведь на 2к (стоимость 1-го дорогого) можно 10 таких купить и не париться :).
  3. 4. Дадут ли ТУ? Если нет мощностей на точке подключения, то напишут отказ или "нет мощностей в вашем районе". На 46-ой садовой три года назад еле поставили.

     

    Думаю что до такого не дойдет, в наихудшем варианте дадут точку врезки в сети 10кВ за 10-20км от предполагаемого места установки КТП.

  4. Уважаемые специалисты, приобрел ИБП Леотон Бастион-800 + гелиевый аккумулятор к нему. Подключил в соответствии с Инструкцией. На вход прибора с сети поступает 245 в, на выходе с ИБП тоже 245 в. Аккумулятор полностью заряжен 13 в. При выключении э/питания ИБП переходит на питания от аккумулятора. Почему выходное напряжение равно входному?

     

    Решился вопрос? Вот нашел видео где испытывают данный прибор и все нормально

    .

     

    Наверняка глопости НО все же :), проверте правильно ли вы меряете напряжение.

     

    Единственный выход вижу так это поменять по гарантии.

  5. Есть два входа питания 220в. в дом. нужно поставить такой автомат чтобы при включении одного питания второй отключался автоматически, и также наоборот.кто что посоветует.:beer: фаза 1 ампер 20

     

    А как Вам такой вариант? В щите ставите 1ф вводные автоматы на каждый кабель, после автоматов ставите кулачковый переключатель (типа www.sn-promet.ru/assets/images/pic/perekluchateli/S_JPU.jpg ) после гребенка с нагрузкой. Переключения осуществляются переключателем оба автомата все время включены

    • Лайк 1
  6. ДБН В.2.5-23:2010

     

    4.29 У всіх будинках та спорудах лінії групової мережі, що прокладаються від групових, поверхових і квартирних щитків до світильників загального освітлення, штепсельних розеток і стаціонарних електроприймачів, повинні виконуватись трипровідними (L-, N- і РЕ-провідники). N- і РЕ-провідники повинні мати відповідне кольорове або інше маркування.

    Не допускається об'єднувати N-провідники, а також РЕ-провідники різних ліній групової мережі, на відміну від розподільних мереж (див. 4.4).

    N- і РЕ-провідники не допускається підключати на щитках під спільний контактний затискач. Переріз провідників повинен відповідати вимогам ДБН В.2.5-27, глави 1.7 ПУЕ.

    • Лайк 1
  7. 1. Я думаю что цвет гофры абсолютно не важен ))т.к. после зашивки потолка вы ее больше не увидите, а не распространяющую горение я бы тоже использовал.

     

    2. Не выдумывайте велосипед, стандартная схема подключения проходного выключателя:

    communicating_2.gif

    • Лайк 2
  8. Есть ряд вопросов, без ответов на которые никто Вам не даст окончательную цифру.

     

    1. есть ли ТУ (технические условия)? Кто их будет брать (заказчик или подрядчик)?

    2. Необходимо ли выполнять проекты? Проекты необходимо делать как на установку КТП так и на запитку каждого домика.

    3. Все проекты (установка КТП и подключение КАЖДОГО домика)

    необходимо согласовывать в архитектуре и департаменте

     

    в общем вопросов очень много, желательно бы встретиться и обговорить всё. Все проектные работы могу выполнить, всё официально с полным согласованием. Монтажные работы возможно посчитать после согласованых проектов.

    Если Вам интересны ориентировочные цены на проектирование и согласование звоните, переговорим. 0506548155 Евгений.

  9. proekt-montag, дык в том и вопрос, что фактически номиналом автомата лимитируется мощность, я исходил из того, что это само-собой разумеется при договоре с РЭС. Если ему дадут за те же деньги три фазы и автомат на 16А - конечно тянуть три и не думать даже :) Но боюсь, что не дадут ...

     

    Тогда есть смысл автору темы просить не киловаты а амперы, ссылаясь на номинал автомата. )) ну и фазность конечно )

  10. proekt-montag, а чего вы решили, что ему введут три фазы и автомат на 16А поставят ? Где логика ?

     

    Исходные данные:

    Оговоренная с исполнителями сумма не зависит от количества фаз, которые будут заведены на мой объект
    об автомате речи небыло, почему бы не просить 16А?

     

    proekt-montag, Мне вводят три фазы и 24 квт - по вашей формуле я на фазу могу 24 квт грузить ?

    Можете, если кабель и жила позволит пропустить 24 кВт (1ф) 100А, ~25мм2 кабель (зависит от длины трассы). Сулит перекосом фаз (хотя... при такой нагрузке наврядли) на трансформаторе, но это проблемы энергоснабжающей организации.

    НО! гораздо же выгодне равномерно распределить нагрузку и тянуть не 25мм2 а 24кВт (3ф) 40А ~6мм2 (зависит от длины трассы)

  11. можно задать вам простой вопрос - сколько будет 5 разделить на 3 ?

    можно, если у Вас нет калькулятора :) вот: будет 1.6666... только причем тут это?

     

    Курс ТОЕ (3-й или 4 курс, не помню:) )

     

    В общем случае несимметричной нагрузки активная мощность трехфазного приемника равна сумме активных мощностей отдельных фаз

    P = Pa + Pb + Pc , в нашем случае нагрузка только чайник 2.2 кВт скажем на фазе Pa , и того: Р=2.2кВт(10А)+0+0, т.е. выбрав правильный автомат на 3ф, 16А будет чайник работать.

  12. 5 кВт одна фаза однозначно. Иначе вместо банального чайника вам прийдётся покупать дровяной самовар.

     

    что-то я не понял взаимосвязи, Вы думаете 3ф, 5кВт чайник не включится? Чайник работать будет и при 1ф, и при 3ф, другой вопрос что если в этот момент включится холодильник и стиралка к примеру - выбьет вводной автомат. Лично я для себя вводил бы 3ф, я люблю чтобы был запас "на всякий случай", ведь ничего не бывает постоянней чем временное :D.

     

    Согласен с karapuz74, по выше заданым вопросам.

    Если кроме освещения ничего больше не планируется, то 5кВт вполне хватит.

  13. Цитата:

    Сообщение от proekt-montag Посмотреть сообщение

    . не вижу смысла ставить доп. УЗО на отходящие группы, если в голове уже стоит УЗО.

    Тогда, если какойто прибор или провод будет барахлить, то будет отключаться весь щиток?

     

    Ок, давайте разжую ). Я сторонник того чтобы на каждую группу розеток ставить диф. автоматы 16А, т.у. 30мА. Некоторые люди ставят диф. с током утечки 30мА на ввод в целях экономии (чтобы купить 1 автомат вместо 3-х к примеру). Как правило если группы защищенны дифами, в голову ставят обычный автомат. Можно поставить, как тут уже говорили, пожарное УЗО с током утечки 100мА. Перестрахуетесь, спокойней спать будете.

     

     

     

    Цитата:

    Сообщение от proekt-montag Посмотреть сообщение

    Да, кстати, на 40А автомат отходящий кабель необходимо ложить уже 6мм2.

    40А это я прикинул, что необходимо поставить. Провод входной планирую поменять при замене счетчика. Я так понимаю на квартиру нужно ставить 6мм2?

     

    А с РЭСом согласована замена кабеля? разрешат ли? У Вас на вводе стоит 63А соответственно питающий кабель должен быть как минимум 16мм2 (желательно посчитать еще длину трассы, т.к. необходимо еще учесть падение напряжения). 40А на отходящие линии, т.е. к примеру возьмем QF1 (по схеме которую я приложил это кондиционер, вентиляция, домофон) соответственно если вы до распред коробки положите кабель 2.5мм с пропускной способностью 28А автомат не отключит нагрузку в 30А а кабель будет греться. Исходя из этого нужно до распр. коробки ложить кабель как минимум 6мм2.

    Кстати если Вам и разрешат менять вводной кабель, то поставить вводной автомат 63А ну никак. максимум 32-40А. Но это сугубо мое личное мнение, каждый РЭС это отдельное государство со своими законами ))

  14. Минуточку, на розетки 16А диф автомат и кабель 3х2.5 это не обсуждается! А тем что я сказал на кабель 3х2.5 можно вешать автомат 25А я имел ввиду макс. допустимую проводимость кабеля ), т.е. кабель столько выдерживает!

    Если хотетие, давайте перейдем в лс, т.к. оффтоп развели в теме :D

  15. На моей прошлой работе, был пожар из за 25 А предохранителя. Навтыкали в удлинитель всего. но потребление видимо до 25 А не дотянуло. И автомат не выбило. Розетка загорелась. Да не было противопожарного УЗО. Возможно розетка хреновая. Но все же факт, остается фактом.

     

    Это как раз тот случай когда выбрано не правильное сочетание кабель-автомат. У Вас возможно был кабель 3х1.5 при автомате 25А. или банально неисправен авт. выключатель. Автомат должен защищать кабель от перенагрузки и от КЗ!

    Кстати в данном случае может быть подобный инцидент тьху-тьху-тьху, если не узнать сечение вводного кабеля и не сделать соответственные выводы.

  16. 1. Реле напряжения можно заменить отключив вводной автомат который стоит в коридоре рядом со счётчиком. Его номинал конечно надо то же уточнить.

    2. На линии УЗО ставить однозначно. А общее защищает уже не человека, а кабель поэтому ставить желательно, хотя и не обязательно и лучше на ток утечки 300мА.

    3. Номиналы автоматов не завышены 16А на кабель 3х2,5, и 10А на кабель 3х1,5 это правильный подбор номиналов. Разве что на освещение поставить на 6А, но я б оставил так.

    Вопрос остаётся только по вводному кабелю и вводному автомату.

    Номиналы УЗО конечно можно понизить до 25А, но хуже от того что УЗО на 40 А не будет однозначно.

    Тем более они в одну цену, так что экономии не будет.

    4. Двухполюсный нужен. И в голове стоит на 63А противопожарное УЗО, а не автомат. УЗО выбирается номинало равным или выше чем стоящий за ним автомат, так что всё правильно.

     

     

    1. хм... я так понял коридор это коридор квартиры? написано же в подъезде нет ничего. В таком случае согласен. но зачем тогда ставить дублирующий счетчик? со схемы его нужно убрать.

    2. на линии обязательно никто не спорит, и исключительно 30мА! ) посмотрите приложенную схему. А вот в голову нет смысла.

    3. номиналы автоматов завышены потому что не учтен коэфициент использования, все одновременно никогда работать не будет. Хуже не будет но смысл переплачивать? Да, кстати, на 40А автомат отходящий кабель необходимо ложить уже 6мм2. )))

    Не согласен по поводу номиналов автоматов для кабелей! на медный кабель 3х1,5 спокойно можно ставить автомат 16А, а на 3х2,5 - 25А. согласно ГОСТа16442-80.

    4. Обоснуйте установку 2п автомата пожалуйста:).

    Пожарное УЗО? Хозяин-барин, как говорится любой каприз за Ваши деньги :), но я не вижу смысла, он по сути будет защищать только линию освещения т.к. на все остальное стоят свои УЗО с т.о. 30мА. А нормы разрешают на освещение ставить обычные автоматы.

  17. min_ua, прежде всего необходимо узнать какое сечение вводного кабеля. Исходя из этого мы сможем узнать его пропускную способность и поставить макс. возможный автоматический выключатель для того чтобы не спалить кабель.

     

    Замечания по схеме:

    1. Реле напряжения ставится после вводного автомата, чтобы была возможность его заменить отключив вводным автоматом напряжение.

    2. не вижу смысла ставить доп. УЗО на отходящие группы, если в голове уже стоит УЗО. Мое предложение вводной автомат ставить обычный а УЗО на отходящие линии оставить согласно схемы.

    3. Завышены номиналы автоматов. Опять же необходимо знать питающий кабель. Но я бы понизил на порядок все УЗО.

    4. Двухполюсный автомат не нужен, Вы в голове поставили 63А а потом за ним сразу же 40А. Это тоже самое что дозатор на бутылке водки :D.

     

     

    На скорую руку набросал Вашу схему. любой щитовик соберет щит по ней. Если интересно могу подкоректировать ее чтобы не переплачивать за завышенные номиналы автоматов и ненужные УЗО.Пишите в личку или по тел. в профайле