  1. Вообще-то эта тема про Зубадан - ВТН. ;)

    Модель эта, как раз, относительно новая. Дело в том, что это т.н. "эконом" инвертор. На рынке есть достаточное количество инверторных кондиционеров, с более лучшими характеристиками и возможностями.

     

    Добавлено через 5 минут

     

     

    Вообще-то это ВТН ;)

    И, как я уже говорил, "вода +35" еще есть смысл рассматривать. "+45" - это уже смотря в какой ситуации. По воздуху-же картина совершенно другая. Зубадану лучше работать без промежуточных теплоносителей. Много раз доказано практикой. Хотя и владельцы воздух-вода не жалуются. Для кого-то и в 1,5 раза экономия - это значительный показатель. Но есть такие, кому и 4 мало... :)

    Я использую совметсную систему М.......и и Т......х Гибрид 500...конденсатор ТН расположен в баке аккумуляторе. т.е. горячий газ поступает прямо в бак с водой... по идее сор должно быть выше...

  2. И, напоследок, для профессионалов повторю сравнение СОР Зубадана с другим тепловым насосом воздух вода (NIBE 2300-20):

    Нагрев, вода 45С:

    температура.........Зубадан...........НИБЕ

    +7С..................... 2,77.................3.5

    -5С......................1,7...................2,9

    -15С....................1,48..................2,5

    -25С....................1,16..................2

    Нагрев, вода 55С:

    +7С......................2,27.................2,3

    -5С......................1,4...................2,2

    -15С.....................1,21.................1,6

    -25С................неспособен............1,2

    Профессионалы все поймут.

    СОР вообще вещь в себе, у меня тн Нибе, ни о каких заявленых в тех. документации СОр и речи не идет, хотя насос хороший не спорю...

     

    Добавлено через 2 минуты

    Пепечкин, МЕ по Зубадану дает самое полное ТТХ и его есть с чем сравнить... ОШНЕР тоже дает полное ТТХ с графиком и контрольными точками, тоже есть с чем сравнить!! Вы можете дакое дать или показать? если нет нету смысла говорить о оборудовании которое как "кот в мешке" и некорректно сравнивать данные только по каталогу или рекламному проспекту.

     

    у меня несколько каталогов или инструкций по Зубадану, и не всегда данный в таблицах совпадают с данными в приведенных в каталогах графиках...Хотя Зубадан, хороший аппарат, но я думаю не все так сладко с его производительностью...

     

    Добавлено через 8 минут

    Если пару моделей Зубаданом чудом прошло - это хорошо. Но основной модельный ряд Зубаданов - по мнению европейцев - "откровенный шлак".

    Зубаданы имеют очень низкий СОР - факт. Главный критерий теплового насоса в Европе для рекомендаций - СОР.

    Низкий СОР - Зубадан стоп

    Оспорьте

     

    А кто вам сказал, что в европе к Зубаданам плохо относятся? Зубадан в 2 раза дешевле того же Нибе в Швеции. Очень не плохо продаются в северной европе. Для восточной европы, согласен цена не дешевая, всегда есть кто-то с китайским оборудованием который предложит такое же СОР , но за смешные деньги. Но в европе, китаем не заманишь...

     

    Добавлено через 7 минут

    Сева, тебя все равно никто не услышит. Я уже неоднократно спрашивал сколько будет СОР системы с догревом (компенсации потери производительности)? Вот и получается, что если компенсировать за счет ТЭНов недостающие 7,27 кВт, то реальный СОР системы получится 18/12,24=1,47, а у Зубадана в моновалентной =1,8. Если последовать совету Пепечкина с Анатолия и поставить два насоса, то тогда и станет понятно "по чём в Одессе рубероид "ольеньи шкуры"...

     

    Вас услышали.....

×
×
  • Створити...