Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Anton2060

Пользователи
  • Публікації

    61
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем Anton2060

  1. Закройте полностью байпас, откройте термоголову на 45, и ничего не трогайте, ждите. Не нужно паниковать. ТП это инертная система и ему нужно продолжительное время для нагрева.

     

    сегодня к вечеру в обратке коллектора 40градусов, а термоголова стоит на 45 Ж-) дома жара, полы теплые :flag2: :beer:

  2. Если не получиться, увеличивать диаметр подводящей трубы и термоклапана.

     

    Трубу не получится увеличить..... ухе все в полу залито...(выход из котла 3/4. есть ли смысл вообще менять трубу) Термоклапан попробуем со временем.

     

    п.с. на данный момент котел прогрел теплоноситель до 60градусов и отключился. Будем ждать прогрева полов:)

  3. У меня температура 37,5 сегодня,"за день", надеюсь не ЭБОЛА...Что за котёл ? температура "подачи"? Площадь полов???

    "эбола", кстати, тоже подходящее для стройки слово....изредка....:D

     

    котел тепловест турбо 30кВт

     

    температура "подачи"? ставлю 70, со вчерашнего вечера до утра температура теплоносителя (согласно дисплея котла) поднялась до 50. На входе гребенки после термоголовы труба горячая, а после подмешивания тепленькая (около 35). В обратке по термометру 20. Повторюсь, гребенка 1в1 как здесь. Площадь пола около 80м. Батареи на втором этаже (9 штук +2 полотенцесушителя) при минимальной скорости котлового насоса греют хорошо.

     

    п.с. фасад еще не утеплен. теплопотери присутствуют....

     

    п.с.с. как увеличить в "подмесе" гребенки объем подачи горячей воды? Термоголова открыта на полную..

     

    Добавлено через 21 минуту

    ff4f597230cce1d5f2057de8c75b0849.png

  4. Итак.

    Отзвонился мой друг и расказал в чем проблема. Обратка от котла к гребенке плохо промувалась. Начал промывать, вымыл из трубки пару камешков (от штукатурки).

    После чего все собрал, и все заработало.

     

    Значит расчитывать не нужно уже, а опыт "всегда работало" снова показал что все хорошо.

     

    У меня такая же гребенка 1в1, даже фото нет смысла выкладывать

    (ситуация схожа 100%). Вчера начали запускать пол.... котел за ночь прогрелся до 36 градусов.:( Возможно нужно ждать дольше. ? Или промывать сразу...? :D:o

  5. .

    Если у тебя есть предложения как нам снизить цену и не потерять стабильный доход, платить З/П и налоги ! Я послушаю твои предложения)))

    Я незнаю выхода из этой ситуации!

     

    есть предложение на "первых парах" поубавить свои аппетиты:) Ребята, которые весной не хотели шпатлевать под обои за 45 грн, теперь делают это за 35 под покраску

     

    п.с. надули знакомому натяжной на прошлой неделе за 220 грн/м2

     

    Добавлено через 1 минуту

    И ответ хороший - честный ! :D

     

    Будем надеяться, что наступающий кризис, научит нас работать с рентабельностью 10-20 % , а не 100-200 как сейчас.

     

    +1 поддержу

  6. Если не нахомутаете с разводкой, то вполне будет достаточно...

     

     

     

     

    Географически, я имел ввиду, какой город (село)...

     

    А по сервису - это самый главный вопрос.

     

    Знаю на 100%, что импортер сам не обслуживает эти котлы.

    Вот и уточните кто будет их обслуживать? Чтобы не создавтать на форуме веток типа : "Сломался котёл, помогите срочно..."

     

    Херсон :D

     

    Сервиса официального нет. Есть, по словам менеджера, фирма, но без договора с ними. Ближайший сервис в Николаеве (50 км)...

     

    Они мне настойчиво рекомендуют взять World Plus-20. Говорят, что очень устойчив к жесткой воде, в моем случае из скважины. Также уверяют, что простой (без наворотов, датчиков).

     

    Теплотехник, что бы Вы посоветовали?

  7. А чего 24 кВт маловато? Очень даже в самый раз...

    А где будет установлен котёл (географически)?

    Кто его будет обслуживать (лет через 5)?

     

    24 кВт для отопления достаточно, но для водоснабжения горячей водой :confused: Говорят, что не достаточно будет для двух с/у если одновременно принимать душ...

     

    Котел "географически" будет установлен на 1-ом этаже в кухне

     

    Кто его будет обслуживать даже не представляю...:( У них есть проблемы с сервисом?

  8. Всем доброго дня! Подскажите.... дом 190 кв.м. 2 этажа, 2 полноценных с/у. Планируем поставить www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=162642

    Решили, что 24кВт будет маловато.... Кто что может сказать по этому поводу? Общее кол-во батарей - 3 шт (метровых) 3шт (1,5 метра) 2 полотенцесуш. Первый этаж полностью только теплый пол. Любая информация принимается :)

     

    п.с. уточнение: вода из скважины...

  9. Удачи в запуске, давление если не трогать заводских настроек то ГА надо спустить до 1.2, но всеже включение и отключение насоса всеровно зделаете по выше в будущем из практики.

     

    Реле такого типа (ссылка устарела) Там 2 пружины. Одна Р, другая дельта. Если крутить Р - то будет меняться одновременно верхний и нижний порог??? Т.е. 1,4-2,8 будет увеличиваться или уменьшаться одинаково?? А если подкручивать дельту - то увеличится разнос между порогами вкл/выкл. Так вот вопрос: если нижний порог остается неизменным, а верхний нужно сделать, к примеру, 3,2, то регулируется только дельта или... ??

    П.с. сегодня "пішла вода в хату":)

     

    Добавлено через 15 минут

    Тут стало понятно (ссылка устарела)

  10. Имеем реле давления 1,4-2,8 (заводские уст.) ГА под давлением 1,5.

    ВОПРОС: Если не менять заводских установок реле, то давление в ГА нужно уменьшить до 1,2-1,3 для стабильной работы системы???

  11. если не известен?

     

    то эти цифры вы с пальца высосали?

     

    Тот кто дал Вам такие данные - знает реальный дебет.

     

    Что бы подобрать насос, необходим паспорт скважины, все остальное

    гадание на кофейной гуще.

     

    25м не из пальца "высосано".... сами знаете как этот уровень определить:).

    Паспорта на скважину нет. Что теперь делать, может засыпать ее вообще и пробурить рядом "новую с паспортом"?:D

  12. Добрый день

    Подскажите на счет бетономешалок РОСТЕХ. Плюсы/минусы, может у кого работала... Хочу взять РОСТЕХ БРТ 125 для устройства полов, отмостки вокруг дома и штукатурных растворов...

    +1

     

    смотрю в сторону РОСТЕХ БРТ180

    Есть какие-то мнения?

  13.  

    Смотря что подмечать.В основной работе нет разницы.

    www.bigms.ru/?page=catalog&inner_cod=00000003736&art=26

     

    Я так предполагаю, что с 80-кой насос будет включаться на 20% чаще чем с 100?? Приблизительно, конечно...

  14. Anton2060, Было бы неплохо помимо статики/динамики указать ещё и дебит скважины.

    Объем бака для такого уровня насоса достаточен, хотя себе я бы немного доплатил и взял 100л.

     

    Спасибо! К сожалению дебит неизвестен...:(

    ГА 80 или 100 л. заметная разница на практике?

  15. Вечер добрый!

     

    Имеется скважина 40 м. Труба 145 мм. Статика 25 м. Динамика 30 м. Расстояние до дома 30 м. Дом 2 этажа, на 2 этаже санузел. Будем, вероятно, использовать "Водолей". Достаточно ли будет 0,5-50У?

    ГА на 80л.

    Посоветуйте еще автоматику. Спасибо.

×
×
  • Створити...