  1. глянуть на генератор.. если однофазный как у FGD6500E то тогда макс нагрузка 4.8 кВт на первую фазу. а на другие фазы вешать нельзя

     

    Генератор FGD6500E3, трехфазный, про него и вопрос.

  2. Помогите прояснить вопрос. Надо подключить однофазную нагрузку (свет, компы) к трехфазному генератору.

    Везде пишут что перекос по фазам не должен превышать 25-30%, но тут инструкция к генератору поставила в тупик:

     

    www.instrument.in.ua/manual/forte_fgd6500e.pdf

    Примечание: 3-х фазный генератор FGD6500E3 имеет распределение нагрузки по фазам.

    При подключении 3-х фазного потребителя максимальная мощность на выходе 4,8 кВт.

    При подключении нескольких 1-но фазных потребителей на первой фазе (клемме) – 4,8 кВт, на второй

    фазе (клемме) – 3,5 кВт, на 3-й фазе (клемме) – не более 1 кВт.

     

    Подскажите как это понимать? При том что 4.8кВт это его максимально допустимая мощность. Они говорят всю нагрузку кинуть на первую фазу или я как то не так понимаю это примечание?

×
×