  1. Расчетная мощность вашей квартиры - 11,0 кВт.

    Расчетный ток - ~18A. Отсюда, АЗ должен иметь номинал 25А.

     

    У вас "по проекту" стоит 40-ка. Налицо нарушение ПУЭ со стороны проектировщика. А именно: п.3.1.4. ; п.1.3.10.

    Автомат с характеристикой С не сработает при токе = 1,13*Inom. У вас, это 45,2А

    Допустимый же длительный ток для медного проводника 6 кв.мм составляет 40А.

    Делайте выводы.

    ---------------------------

    Это в том случае, если ВА на 40А - наименьший аппарат защиты в этажном щите, а 32А находится в квартирном щите

    Если же 40ка - ДО счетчика, а 32 - после(но, в этажном щите), то остаётся только нарушение п.3.1.4. ПУЭ

     

    От куда такой расчетный ток!?

    Правильный расчетный ток - 27,5А. Автомати выбрано верно. Есть селективность. А основная защита - это отдельные отходящие автомати, которые уже можно брат категории "В" или УЗО (дифавтомат).

×
×