на напряжение сети. И использование источников освещения(ламп) под это напряжение.на чем там идет завязка под 110В? -
неправда ваша.На котёл автомат и УЗО лучше поменять местами. Правильно будет сначала УЗО, потом автомат и котёл.В случае УЗО_снизу у нас:
а) УЗО со стороны генератора защищено от КЗ
б) линия питания котла красивенько уходит из-под одного устройства
-
УЗМ - убрать ПОД вводное УЗО. Кстати, УЗО на 40А вам достаточно - автомат же на 32
В случае недеревянного дома УЗО на освещение - излишество.
Да и групповые УЗО - лишние. Поставьте розетки желаемые под отдельные дифы, а то при утечке в комн.2 у вас свет в кухне-ванной пропадет. И тэдэ.
Я бы(но это спорно) отказался от УЗО для питания котла, холодильника, охраны - из соображений бОльшей устойчивости от случайных выключений(при помехах от РЭА, грозах etc)
Т.е. я бы добавил 7 ДА на 2п и избавился бы от 3 УЗО 4п
-
гофру - дорогоЯ удивляюсь, что с самого начала в бетон гофру не заливают.Класть проще всего ПНД трубу, есть и специальные коробки под заливку(и дешевые). Но тут два "но".
1. Но у всех ли застройщиков правильные отношения со всеми ли подрядчиками ?
2. А оно застройщику надо ? Тем более, когда дом сдается изначально без ЭО квартир. Это, получается, закладные впустую поставлены ?
наивный чукоццкий пареньА на этапе проектирования ткнуть пальцем "там, там и тут" - не?
вы просто немного видели. Десятки миллионов "впендюривают" - и, проектирование на ходу идёт. И перепроектирование за ним жеЯ поражаюсь: вкидывать в стройку 70+ килобаксов и не иметь грамотного проекта...
факт. В конструкциях толщиной более 80 мм, по кратчайшей - это требования СНиПа по электропроводке.КДСК. Но закладывает он их в том числе по диагонали. Нормам не противоречитИ намек на то, чтоб конструкции не трогать
Это требование было обусловлено в т.ч. и небесконечными фондами на цветмет(ещё в Союзе). А сейчас - KA-PI-TA-LIZM© Иван Данко и баблищще.
Например, недавно на внутреннюю проводку домика(только кабельно-проводниковая продукция) было потрачено около тысячи долларов.
-
зачем отдельная труба ?
Пятым проводом вы подключаете клемму заземления на корпусе печки к РЕ щитка.
Проводку выполняете проводом ПВ-1 в трубе или кабелем ВВГнг(нд) до некоей коробки снаружи сауны, а оттуда, уже термостойким проводом(кабелем), до потребителя
Для вашего случая трубы D=25 вполне хватит Хоть и ПНД, если в стяжке
-
1
-
-
штробить ВСЁ - нельзя. Есть и прямо запрещающие горизонтальное штробление несущих документы.Думаю, что с нормальным инструментом проштробить можно всё.Я в начале темы рассказывал, как делают в других странах: в трубах тянут не кабель, а отдельные провода. В этом случае перетянуть если не элементарно, то вполне возможно.
Потому как "были преНцеНдеНты"
При этом ПУЭ прямо говорит, что скрытые проводки должны быть сменяемыми. Но по ряду причин сменяемость не обеспечивается(чаще всего)
-
-
в этом СНиПе однозначно сказано, на какие электроустановки он НЕ распространяется. Укажите, есть ли в том перечне жилые и общественные здания ?как этот норматив относится к жилым зданиям?
отвечу цитатой(не моей):Противоречит и нарушает в части обоснования кратчайших трассИли у Вас проводка в хаотичном порядке по диагоналям, что бы свести длину кабеля к минимуму.
скажите, на каком этаже опаснее нарушения в несущих - на первом или на последнем ?Речь о стене - кто и на основании чего принимает решение о штробе?Почему ?
===================
не надо спорить со своими фантазиямиДа что Вы говорите. Это у Вас слово стяжка так чаще всего подразумевается.Я уже убедился в необходимости повторения. Повторяю:
разводка розеток в одном случае выполнена в стяжкеУ вас очень богатое воображение. Я не смог представить себе разводку в кабельной стяжке
вы у меня спрашиваете, что вы же и и подразумевали ?Я лично имел ввиду эту стяжку?Ответ: А Я ЗНАЮ ??
спасибо за совет.Вы просто более понятней выражайтесь, и тогда не будет таких непоняток.В качестве алаверды: в свою очередь, ДО написания ответа, постарайтесь не только увидеть реплику оппонента, но и - прочесть и понять.
а то я неоднократно был вынужден в этой теме дублировать свой текст
О штроборезе:
Не скажите. Да, штроборез дороже. Но при строительстве эта кажущаяся дороговизна(с пылесосом) себя окупает.но считаю, что эта вещь на один-два раза. Пока обхожусь болгаркой.Не надо предпринимать особых мер по защите органов дыхания.
Не останавливается работа смежников, вдруг работающих в одном объеме с вами
Уменьшается объем уборки(от каменной пыли). И пылесос поможет
Увеличивается скорость работ, да и штроба режется аккуратнее
-
и проще И дешевле. И качество легко контролируемо и слабо зависит от квалификации и настроения монтажникаа потому, что проще (иногда и дешевле) воткнуть два провода в клемник
а вот за это надо обстукивание "электрика" проводитьили скрутить изолентой скрутку===============
точно так же в каталоге Wago отсутствуют и 773-32х артикулыВаго ничего об этих клеммах не говорит и никакой ответственности за них не несёт - клемм 773-302... 773-308 нет в каталоге ВАГО, они есть только у российских и украинских дилеров. -
Одним словом, все происходит по справочнику "Стеля".
вот потому на сварку и косятся
Практически же варили трансформатором вольт на 20 - графитовой щеткой_побольше. Качество сильно от навыка зависит
Ну, и работа с дугой, она на любителя.
Знаете, на что нельзя смотреть правоверному еврею ?
-
Показывайте нормативы.Хм.
вот и "хм".
на всякий случай приведу цитатку. Из "норматива":
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.Помните этот докУмент ?
Добавлено через 6 минут
как много вы обо мне можете нового, для меня же, написать :DЯ у Вас не спрашиваю в стяжке или нет. У меня тоже будет в стяжке, но строго горизонтально и вертикально на одинаковой высоте. Или у Вас проводка в хаотичном порядке по диагоналям, что бы свести длину кабеля к минимуму.На всякий случай скажу, что под словом "стяжка" чаще всего подразумевается подготовка пола.
Чтоб вы меньше со своими фантазиями спорили по поводу прокладки_у_меня - отмотайте тему до слов "интуитивно-понятная"
во-первых, несущие стены вообще не рекомендовано горизонтально штробить.Да, хотелось бы узнать, как плохо чувствует себя несущая стена из кирпича толщиной 36см. при штроблении ее внизу глубиной 3-4см., и такой же шириной.Во-вторых, вызывает удивление штроба сечением >900 кв.мм. - для прокладки кабеля сечением раз в 20-30 меньше.
В-третьих, прочитайте выше цитатку.
-
не пробовал - штробил, были времена. Сейчас, когда надо, штроборезом работаю.А Вы пробовали 2-хкиловатной болгаркой штробить стоя на стремянке на уровне глаз или выше головы.
повторяю :Вы так не ответили на главный вопрос, на каком уровне была проведена проводка.разводка розеток в одном случае выполнена в стяжке проводом ПВ-1 1,5 кв.мм, во втором - БПВЛ 2,5 открыто по стенам
в общем случае, чем горизонтальная штроба выше, тем стена себя лучше чувствует.плюсы и минусы одного и другого вида прокладки проводки -
повторяю вопрос:итого получаем 2,5 метра на одной розетке.что мешает вам выполнить проводку между розетками - в полу ?
штробить в позе "зю" - легше ? Ну, извините !По поводу того, что удобней штробить внизу и есть меньшая вероятность что то "впендрючить" в кабель - я так понял Вы согласились?Как часто вы забиваете гвоздь(дюбель) в стену ? Из них - в 20 и менее см от потолка ?
У меня разводка розеток в одном случае выполнена в стяжке проводом ПВ-1 1,5 кв.мм, во втором - БПВЛ 2,5 открыто по стенам
-
а какую, не зная, легко ?
-
не так. 1,35 кВт, это всего лишь расчетная мощность. Откуда взялось 200 кВт, совершенно неясно.100 квартирных договоров по 1,35 кВт = 135 кВт согласно договора они не могут больше потреблять, ведь так?===========================
А вот то, что у вас электроотопление, не обеспеченное технически, это есть нехорошо. Можно, конечно, неформально подходить, но, однажды, у вас полыхнет подстанция.
---------------------
Я уже начинаю потихоньку учить ЖЭКи и электросети отпинывать желающих получить компенсацию за скачки напряжения
-
это вы так думаете. Не остается ничего. У вас, как и у соседей, полно кондеев, утюгов и стиральных машин.остается запас мощности 75 кВт.и почему же я немогу прям со щитовой затянуть кабель на прямую в квартиру с увеличеной мощностью с 1,35 кВт до 10 кВтпотому что за вами потянется ещё один-второй-третий желающие. А мощности _для_электроотопления_ - просто напросто нету
-
целый метр ?при этом сэкономив немалое количество кабеля. -
так УЗО или рубильник?
любой аппарат коммутации(защиты) - на 2 полюса
-
как это - "закрыли и всё" ?Котельню обслуживающию дом просто закрыли и всеЖильцам дома совершенно до фонаря было, как они греться с октября по май будут ?
Или им радостно было освободиться от "страшенно дорогой теплосети" ?
а завтра "закроют" обслуживающие дом насосную и ТП ?
=====================
Имхо: в вашем случае "родная" инфраструктура рассчитана на энергоснабжение дома по трём путям:
1. ЦО
2. Газоснабжение для нужд приготовления пищи(и возможно, ГВС)
3. Электроснабжение - для бытовых нужд.
Поэтому при отсечении ЦО у вас проблемы появились вполне закономерно.
Если вы хотите "узаконить" электроснабжение для нужд отопления, то вам выкатят ТУ на мощность из расчета 100 Вт на квадрат общей площади. Сто квартир - полтыщи киловатт(минимум). Это ТП 6(10)/0,4 2х400 кВт(или реконструкция существующей ТП) + прокладка линий 6(10)кВ; 0,4 кВ + реконструкция ВРУ дома + реконструкция ячеек 6(10)кВ на питающем РП.
Существующих мощностей вам не хватит никак. Живете же вы только за счет резервируемых мощностей, и, если, не бай Дог, случится авария в сетях, то у вас есть риск сжечь тот трансформатор, от которого вы в аварийном режиме будете питаться.
Возможно хватит и газа для отопления всего дома - надо смотреть проект газоснабжения. Тогда у вас два выхода из ситуации
1. - модульная котельная. Меньше расход газа, но по высокому тарифу
2. - устройство автономных квартирных котлов. Кривой способ, зато газ почти бесплатен
-
1
-
-
диф, это вообще - рекомендованное решение. Просто 4п ДА реже встречаются(по наличию) и значительно дороже стоят чем УЗО+ВА.для 3х фаз обязательно узо, или можно дифавтомат поставить на 25А для 12квт (20А для 9квт)?-
1
-
-
без внутриквартирного ЭО. Типа, коммерческое жильё со свободной планировкой.вопрос как они вводят дома в эксплуатацию
возгорание электропроводки, задымление помещенийчем чревата такая проводка в будущем? -
это, конечно, хорошо. И правильно, в теории.должен быть проектное решение с электроотоплениемВ таком раскладе "умные" жильцы, отказавшиеся от ЦО - пусть бегают за исполнителем этого безобразия,
чтоб для них собрали полный пакет документации на электроотопление.
Но это - вряд ли !
а расценки на электроэнергию - не могут не вырасти
-
Подскажите, какая маркировка и толщина у жаростойкого кабеля для каменки в сауну?
Кабели - SiHF, ПРКС. 3х10 при одной фазе. Или провода РКГМ, SiF(SiD) того же сечения. И диф(или УЗО + ВА) С50А(на 12кW - 63А) 30мА
А чтоб все боялись - его на роликах РШ проложить
Для трёх фаз - 5х2,5 и связка из УЗО 4п 32А + ВА 3п 25А(на 9kW - C20A)
-
1
-
-
Когда дом отрезали от центрального отопления установили в квартире электроотопление
Два момента:
1. хто ж єто такой умный был ?
2. Раз у вас другого штатного способа греться нет - вы автоматом попадаете под тариф для электроотопленцев. Распечатываете НКРЭшную бумагу - и требуете своё. Вот как-то так
Щиток в дом и схема!
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано:
Постарайтесь узнать, во сколько вам с соседями станет переделка воздушки на провод СИП. Тогда, возможно, и УЗМ не надо будет![:)](https://www.stroimdom.com.ua/applications/core/interface/js/spacer.png)
Добавлено через 2 минуты
И обратите внимание на зануление и уравнивание потенциалов