Повідомлення, опубліковані користувачем PA3

  1. А.Р.Бородач,

    Шарманщик,

    нормальный щиток задешево. На вид - монтажник с руками и головой работал.

    Вот только шина РЕ смущает - на ужас похожа. Она не должна быть за проводами.

    И не видно зануления/заземления корпуса щита.

     

    а как ИЭК сработает, скажет только электролаборатория после испытаний

    211467240_.JPG.74c1f73e9244a663343eadd07839a738.JPG

  2. так бы и написали, линия групового УЗО фазы такой, а то непонятно выразились.
    как бы помягче сказать... :)

     

    =========================

     

    Это где-ж такие цены?!
    К тому же я в Подмосковье
    к тому же, АВВ

     

    Hager SF419G 4x полюсный 40а - 320 грн.
    а доступно - это (ОТ40FC3 от АВВ реально купить за $80)

    ... и картинко

    967363064_SF419GSearch.thumb.JPG.a166feb883b08d9bb73ffa7ba6568ff2.JPG

    2002730556_SF419G.thumb.JPG.233f04dd9f8a238c734ba121613d9fb9.JPG

  3. Не будут работать такие схемы с механическими импульсными реле. Реле рассчитано на работу от коротких импульсов, кто их видел/пользовался знает - при подаче напряжения управления они очень гудят, обычно это не заметно, но если задержать палец на кнопке... У некоторых производителей даже написана максимальная длительность импульса.
    а низковольтные варианты ?

     

    Нагер-реле
    необ'язательно. Есть и у АВВ - Е255-230
  4. Это для жилья, а на Осокорках - ДАЧИ.
    что вижу, о том пою:)
    в частном доме
    вдруг у ТС разрешение на ИЖС есть

    Ничего там никто не добьется.
    если не пробовать, тем более.

    Самое прикольное, что при существующей застройке там уже невозможно что то исправить, в той паутине провода по другому уже не протянуть.
    с ВЛ можно чЮдеса твАрить. Называться, правда будет - "Реконструкция сетей"

    Бабла немеряно можно попилить :)

     

    а начинать надо с кляуз на несоответствие ЭЭ - определенным в договоре(и ДБН, ГОСТ etc) параметрам

  5. Написано черным порусскому.Выделенная мощность.3 kW.
    Таблица 3.1 - Удельные расчетные электрические нагрузки жилищ 1-го и 2-го видов - это, всего навсего, ДБН В.2.5-23:2010 :)

    Она не предусматривает для жилищ выделения мощности менее 5 кВт. Налицо нарушение.

  6. Вы же предлагаете поставить DX 07886 которое типа АС и с током 30мА
    я не предлагаю поставить, а лишь предлагаю оценить разницу в цене

    УЗО 16А/10мА тип А
    в Хагер-шопе стоит $85

    Тридцатка типа А - $58 (там же)

     

    DS941 С16/0,03 можно купить за $42 (И так - восэм раз падрйад !)

    И в любом случае требование НТД выполняются в достаточном объёме

  7. Каким образом установка УЗО на 10мА противоречит п.14.40?
    слово "противоречит" я не писал, читайте внимательнее.

    Я писал, повторяю:

    кусок из рекомендуемого приложения А - А.4.15 , который никак не отменяет обязательный п. 14.40 документа

    А это значит, что дифзащита на 10мА - это хорошо. Но розетку ставить - только в зоне 3. А там достаточно и обычной 30-ки.

    В МПО Электромонтаж, например, дифф. автомат

    DX 07879 стоит 4297.49 руб, а его 30мА аналог

    DX 07886 стоит 2246.54

    ИМХО, схема .... очень дорогая (в плане стоимости компонентов).
    так, кажется ?
  8. сами придумали?
    освещение всех жилых помещений(комнат), ванных, кухни - сидит под тем же УЗО, что и наружное.

    Так что случится при утечке в цепи последнего ?

     

     

    можно сделать неотключаемую линию, и если куда то уезжаете все в доме погасить. а холодильник пущай работает
    нарисуйте, пожалуйста :)
  9. В РЕС сказали ТП принадлежит Мерии, а Мер сказал мощностей нет ни при каких обстоятельствах не буде
    а это мало кого волнует.

    Главное, что вас НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ электроэнергией с установленными ГОСТом параметрами. Прочитайте, что в вашем договоре энергоснабжения написано. Там должно быть примерно такое:

    1. За цим договором Енергопостачальник бере на себе зобов'язання надійно постачати Спожівачеві електричну енергію у необхідніх йому обсягах відповідно до потужності _ _ _ кВт електроустановок Споживача, з гарантованим рівнем надійності, безпеки і якості...

    ...

    3. Параметри якості електричної енергії повинні відповідати державним стандартам

    А раз качество вам не гарантируют, то вы вправе ставить вопросы о пересмотре оплаты услуг РЭС.

    Дело в том, что они как раз получают электроэнергию установленного качества, а в процессе передачи её вам появляются отклонения от параметров - РЭС виновата, это её сети(или она их обслуживает).

  10. Могу ли я после счётчика (который установлен у меня на столбе) в частном доме у себя на участке поставить какой-то повышающий трансформатор кВ?
    обратитесь в РЭС по поводу не соответствующим ГОСТу параметрам электросети.
  11. PA3, вы не совсем верно поняли: разводка была сделана лет 7 назад безымянным электриком. просто при попытке воткнуть стаб между входным автоматом и дальнейшей сборкой полезли проблемки.

    настоятельно рекомендую проверить(заменить) питающую линию квартиры и настоять на проведении ревизии этажного стояка.

    Потому как при отвалившемся нуле стабилизатор технику не очень хорошо спасает

  12. Дифы на все линии розеток пока не ставлю...., а то схема выйдет под 100 тыс
    Вводной ВА - $35

    УЗМ - $200

    УЗО вводное(S) - $170

    Узел котла - $85

    Кросс-модуль 4х17 - $40

    Реверсный рубильник на 40А - $100

    ==============================

    Итого - 29 модулей + 4(рубильник)

    По деньгам - $630

     

    У вас 22 однофазных группы. Если их все посадить на отдельные дифы,

    вы потратите ещё $1100(там и на гребенки будет) и 44 модуля

    (реально - 19 ДА + 3 ВА)

    1100+630= $1730 Остаётся зазор на рюшечки почти в сорок тысяч рублей.

    Что вы туда ещё впихнули ? :)

    ABBшный шкаф на 96 мод. стоит меньше 9 тысяч

    ================================

    если замечания еще есть пож-ста!
    - на участке залило патрон - сдох свет во всем доме

    - из-за насоса - может обесточиться автоматика котла и холодильник

     

     

    Хотите НТД - пожалуйста:
    обратите внимание на то, что п. 4.15 данного СП относится к его разделу - "4. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ".

    Вы же цитировали кусок из рекомендуемого приложения А - А.4.15 , который никак не отменяет обязательный п. 14.40 документа

     

    P.S. В Эпике куча бойлеров с обычными вилками - куда, как Вы думаете их будут включать?
    покажите, где в НТД разрешено размещать розетки в зонах 1 и 2 ванных-душевых etc

    И тогда я с вами соглашусь

  13. А к новым светильникам и розеткам электрик использовал ПНП 3х2.5 Южкабель.
    Южкабель в своем (ссылка устарела) ограничивает номинальную нагрузку на провод этого типа - 17,5А

    К прокладке сетей электроснабжения - непригоден

     

    Для своего ВВГ(нг) того же сечения Южкабель дает ограничение по току - в 28 А

  14. следует отметить, что щиток был собран, разумеется гениально: ни одного узо, двухполюсный входной автомат, в выход нейтрали которого запихнуты нейтрали всех 6 групп.
    озвучьте координаты продавца, сервис которого такое сваял - и опубликуйте. Родина должна знать своих героев.

    В Днепре - вот так сделали

  15. можно попробовать подать на ТУ указав точку подключения на РУ0,4, приложив заверенное разрешение балансоутримовача ТП и РУ0,4
    а сколько денег запросит балансодержатель ТП ?

     

    а еще сами работы и материалы.

    только на кабель уйдет больше 13 тыс.гривен

  16. Что-то не видно 20А розеток (в Plexo в том числе)
    я привел партнамбер изделия. Вилки, ему соответствующие - есть

    ну да ладно, вилки то тоже почти все на 16А
    есть море вилок, которые можно включить в Шуко - рассчитанных на номинальный ток в 10А, 6А, даже 2,5А. Так что, будем ставить в качестве АЗ двухамперный автомат ?

     

    А у ТС то оказывается каркасник...
    посмотрите пост 3 темы

     

    Вы своим ясновидением уже определили, что все розетки у ТС в ванной находятся в зоне 3.
    2.6.5. В ванных комнатах, душевых и санузлах необходимо использовать электрооборудование, специально предназначенное для установки в соответствующих зонах этих помещений в соответствии с приложением 2, с выполнением таких требований:

    ...

    2) в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением не выше 12 В, предназначенные для использования в ванне. В таком случае источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;

     

    3) в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;

    4) в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2

    14.40. В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО на ток до 30 мА.
    то есть установка розетки не в зоне 3, а во второй или первой - нарушение ПУЭ

     

    Понимаете, когда речь идет о потенциально опасных устройствах (типа проводки) давать советы: "...делай по типу того как тут..." очень опасно - особенно, если вы не решаете не соблюдать НТД

  17. конечно места в щите занимает больше, но зато надёжно!!!
    2.8.9. Необходимо использовать преимущественно УЗО, являющееся единым аппаратом с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтоков.
    АВВ и Legrand это таки понимают

    Даже ИЭК !!! :)

×
×