как бы помягче сказать...так бы и написали, линия групового УЗО фазы такой, а то непонятно выразились.=========================
Это где-ж такие цены?!
к тому же, АВВК тому же я в Подмосковье
а доступно - это (ОТ40FC3 от АВВ реально купить за $80)Hager SF419G 4x полюсный 40а - 320 грн.... и картинко
-
а низковольтные варианты ?Не будут работать такие схемы с механическими импульсными реле. Реле рассчитано на работу от коротких импульсов, кто их видел/пользовался знает - при подаче напряжения управления они очень гудят, обычно это не заметно, но если задержать палец на кнопке... У некоторых производителей даже написана максимальная длительность импульса.
необ'язательно. Есть и у АВВ - Е255-230Нагер-реле -
генератор
умножайте мощность вашего движка на три - вот вам и генератор
-
что вижу, о том поюЭто для жилья, а на Осокорках - ДАЧИ.
вдруг у ТС разрешение на ИЖС естьв частном доме
если не пробовать, тем более.Ничего там никто не добьется.
с ВЛ можно чЮдеса твАрить. Называться, правда будет - "Реконструкция сетей"Самое прикольное, что при существующей застройке там уже невозможно что то исправить, в той паутине провода по другому уже не протянуть.Бабла немеряно можно попилить
а начинать надо с кляуз на несоответствие ЭЭ - определенным в договоре(и ДБН, ГОСТ etc) параметрам
-
какой-то повышающий трансформатор
бессмысленно. мощности от этого не добавится
-
Таблица 3.1 - Удельные расчетные электрические нагрузки жилищ 1-го и 2-го видов - это, всего навсего, ДБН В.2.5-23:2010Написано черным порусскому.Выделенная мощность.3 kW.Она не предусматривает для жилищ выделения мощности менее 5 кВт. Налицо нарушение.
-
я не предлагаю поставить, а лишь предлагаю оценить разницу в ценеВы же предлагаете поставить DX 07886 которое типа АС и с током 30мА
в Хагер-шопе стоит $85УЗО 16А/10мА тип АТридцатка типа А - $58 (там же)
DS941 С16/0,03 можно купить за $42 (И так - восэм раз падрйад !)
И в любом случае требование НТД выполняются в достаточном объёме
-
-
слово "противоречит" я не писал, читайте внимательнее.Каким образом установка УЗО на 10мА противоречит п.14.40?Я писал, повторяю:
кусок из рекомендуемого приложения А - А.4.15 , который никак не отменяет обязательный п. 14.40 документаА это значит, что дифзащита на 10мА - это хорошо. Но розетку ставить - только в зоне 3. А там достаточно и обычной 30-ки.
В МПО Электромонтаж, например, дифф. автомат
DX 07879 стоит 4297.49 руб, а его 30мА аналог
DX 07886 стоит 2246.54
так, кажется ?ИМХО, схема .... очень дорогая (в плане стоимости компонентов). -
освещение всех жилых помещений(комнат), ванных, кухни - сидит под тем же УЗО, что и наружное.сами придумали?Так что случится при утечке в цепи последнего ?
нарисуйте, пожалуйстаможно сделать неотключаемую линию, и если куда то уезжаете все в доме погасить. а холодильник пущай работает -
а это мало кого волнует.В РЕС сказали ТП принадлежит Мерии, а Мер сказал мощностей нет ни при каких обстоятельствах не будеГлавное, что вас НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ электроэнергией с установленными ГОСТом параметрами. Прочитайте, что в вашем договоре энергоснабжения написано. Там должно быть примерно такое:
1. За цим договором Енергопостачальник бере на себе зобов'язання надійно постачати Спожівачеві електричну енергію у необхідніх йому обсягах відповідно до потужності _ _ _ кВт електроустановок Споживача, з гарантованим рівнем надійності, безпеки і якості......
3. Параметри якості електричної енергії повинні відповідати державним стандартам
А раз качество вам не гарантируют, то вы вправе ставить вопросы о пересмотре оплаты услуг РЭС.
Дело в том, что они как раз получают электроэнергию установленного качества, а в процессе передачи её вам появляются отклонения от параметров - РЭС виновата, это её сети(или она их обслуживает).
-
обратитесь в РЭС по поводу не соответствующим ГОСТу параметрам электросети.Могу ли я после счётчика (который установлен у меня на столбе) в частном доме у себя на участке поставить какой-то повышающий трансформатор кВ? -
PA3, вы не совсем верно поняли: разводка была сделана лет 7 назад безымянным электриком. просто при попытке воткнуть стаб между входным автоматом и дальнейшей сборкой полезли проблемки.
настоятельно рекомендую проверить(заменить) питающую линию квартиры и настоять на проведении ревизии этажного стояка.
Потому как при отвалившемся нуле стабилизатор технику не очень хорошо спасает
-
Вводной ВА - $35Дифы на все линии розеток пока не ставлю...., а то схема выйдет под 100 тысУЗМ - $200
УЗО вводное(S) - $170
Узел котла - $85
Кросс-модуль 4х17 - $40
Реверсный рубильник на 40А - $100
==============================
Итого - 29 модулей + 4(рубильник)
По деньгам - $630
У вас 22 однофазных группы. Если их все посадить на отдельные дифы,
вы потратите ещё $1100(там и на гребенки будет) и 44 модуля
(реально - 19 ДА + 3 ВА)
1100+630= $1730 Остаётся зазор на рюшечки почти в сорок тысяч рублей.
Что вы туда ещё впихнули ?
ABBшный шкаф на 96 мод. стоит меньше 9 тысяч
================================
- на участке залило патрон - сдох свет во всем домеесли замечания еще есть пож-ста!- из-за насоса - может обесточиться автоматика котла и холодильник
обратите внимание на то, что п. 4.15 данного СП относится к его разделу - "4. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ".Хотите НТД - пожалуйста:Вы же цитировали кусок из рекомендуемого приложения А - А.4.15 , который никак не отменяет обязательный п. 14.40 документа
покажите, где в НТД разрешено размещать розетки в зонах 1 и 2 ванных-душевых etcP.S. В Эпике куча бойлеров с обычными вилками - куда, как Вы думаете их будут включать?И тогда я с вами соглашусь
-
примерно такБольшая просьба к тем кто уже устанавливал многотарифные счетчики поделится опытом как это делать. -
Южкабель в своем (ссылка устарела) ограничивает номинальную нагрузку на провод этого типа - 17,5АА к новым светильникам и розеткам электрик использовал ПНП 3х2.5 Южкабель.К прокладке сетей электроснабжения - непригоден
Для своего ВВГ(нг) того же сечения Южкабель дает ограничение по току - в 28 А
-
озвучьте координаты продавца, сервис которого такое сваял - и опубликуйте. Родина должна знать своих героев.следует отметить, что щиток был собран, разумеется гениально: ни одного узо, двухполюсный входной автомат, в выход нейтрали которого запихнуты нейтрали всех 6 групп.В Днепре - вот так сделали
-
а сколько денег запросит балансодержатель ТП ?можно попробовать подать на ТУ указав точку подключения на РУ0,4, приложив заверенное разрешение балансоутримовача ТП и РУ0,4а еще сами работы и материалы.только на кабель уйдет больше 13 тыс.гривен
-
Неправильно понял.
Поставьте выделенное УЗО на вышеперечисленных потребителей - 9 модулей на всех+клеммник на нуле
-
Как вариант - УЗО+автоматы: (плита, духовка, розетки_1 кухни, розетки_2 кухни)Варочная поверхность на 2 фазы (6-7 кВт) и духовка на оставшуюся фазу (1-2 кВт). -
Все бы ничего, но весьма недешево!
сколько я видел, связка УЗО+ВА значительно дешевле дифа, увы.
Имхо маркетинг
==========================
а какую нагрузку вы хотите защитить именно дифом ?
-
я привел партнамбер изделия. Вилки, ему соответствующие - естьЧто-то не видно 20А розеток (в Plexo в том числе)
есть море вилок, которые можно включить в Шуко - рассчитанных на номинальный ток в 10А, 6А, даже 2,5А. Так что, будем ставить в качестве АЗ двухамперный автомат ?ну да ладно, вилки то тоже почти все на 16А
посмотрите пост 3 темыА у ТС то оказывается каркасник...Вы своим ясновидением уже определили, что все розетки у ТС в ванной находятся в зоне 3.2.6.5. В ванных комнатах, душевых и санузлах необходимо использовать электрооборудование, специально предназначенное для установки в соответствующих зонах этих помещений в соответствии с приложением 2, с выполнением таких требований:...
2) в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением не выше 12 В, предназначенные для использования в ванне. В таком случае источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
3) в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
4) в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2
то есть установка розетки не в зоне 3, а во второй или первой - нарушение ПУЭ14.40. В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО на ток до 30 мА.Понимаете, когда речь идет о потенциально опасных устройствах (типа проводки) давать советы: "...делай по типу того как тут..." очень опасно - особенно, если вы не решаете не соблюдать НТД
-
Леграновские DX 07964 ... 07967 ставьте. 4 модуляУЗО+АВ на 3ф займут место 7 модулей$150 за штуку
АВВшные - 5 или 6 модулей
почему нет ?Не менять же щиток с 24-хмодульного на 36?! -
конечно места в щите занимает больше, но зато надёжно!!!
АВВ и Legrand это таки понимают2.8.9. Необходимо использовать преимущественно УЗО, являющееся единым аппаратом с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтоков.Даже ИЭК !!!
Осторожно лже-электрики
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано:
А.Р.Бородач,
Шарманщик,
нормальный щиток задешево. На вид - монтажник с руками и головой работал.
Вот только шина РЕ смущает - на ужас похожа. Она не должна быть за проводами.
И не видно зануления/заземления корпуса щита.
а как ИЭК сработает, скажет только электролаборатория после испытаний