  1. День добрый

    Есть мысль заасфальтировать площадку асфальтной крошкой - срезом асфальта. Видел как её «перерабатывают» засыпая в обычную бетономешалку и греют пропановой горелкой до 150 по Цельсию. 
    Вопрос: что добавить в крошку для увеличения сцепления материала? Что-то добавляли эти деятели, но что не сказали 

  2. Подскажите существует ли такой "прибор" и если да, как он правильно называется?

    Суть необходимости: имеет после ввода две линии. Вводной, например, 25А, потребление на одной линии пускай будет 3 кВт, втора пустая. На второй линии включается прибор с мощностью ещё 3 кВт и 25А автомат должен отключить нагрузку, верно? Так вот, нужен такой "прибор" чтобы по появлению нагрузки на второй линии при суммарном потреблении двух превышающем разрешённую снижал допустимую к потреблению мощность на первой линии. Т.е. давал на первую только 2,5 кВт если на второй появился потребитель с "аппетитом" в 3 кВт.

    Заранее благодарю за помощь

  3. 15 часов назад, igorrius сказал:

    а сечение вводного кабеля известно ?

    реле напруги на номинал выше

    если брендовое узо , не иек - то и 25 ампер можно , хотя у хагера раньше 40 и 25 ампер в одну цену были.

    дифавтомат тоже не плохо , но не каждый диф показывает , от короткооо он сработал или от утечки . а если отдельно узо и автомат - тут не прогадаешь , что сработало - но больше места в щите занимает .

    диф дешевый у итона , узо дешевое у хагера ,а если шнайдер - то смотрите реси 9 серию .

    с номиналами разобрался, теперь бы по производителям - иек совсем ГЭ или можно ставить?

  4. Дано: по словам электрика, проводка выдерживает 24А

    Вопрос: 

    - ставить вводной автомат на (двуполюсный?) на 20А или 25А?

    - после счётчика ставить реле напряжения на (20)25А или на номинал больше - 32А?

    - на линию после реле ставить УЗО на (20)25А или на номинал больше - 32А?

    - или поставить диффавтомат? на сколько? на номинал вводного автомата (20)25А или на номинал больше 32А?

    И самое главное: посоветуйте чьи УЗО\автоматы купить? IEK - дёшево, но стремает. АВВ, шнайдер и прочие - цены просто капец(

    Заранее благодарю за помощь

  5. 27 минут назад, Сергей 31 сказал:

    Можно и в ручную прожелонить. Желонка + трубы по 2 м/п. которая накручивается, + кувалда.

    Максимально что лично видел, 12м/п прокол под 110 каналию.

    IMG_3682.JPG

    о как! а как физически с этой штукой работа проходит? труба потом остаётся там или пробили, вынули, а в образовавшееся отверстие вставляет пластиковую трубу? или как иначе?

  6. Извините, но лучше раздела не нашёл. Ув. модераторы, если не по адресу, перенесите пожалуйста в правильный

    Собственно, дано: дворовой проезд многоэтажки заасфальтированный.

    Требуется: проложить под ним провод.

    Вопрос: как перекопать проезд? Физически. Берём болгарку с 230 диском по камню и пилим асфальт, это понятно, а как быть с тем что под асфальтом? Насколько сложно копать дальше? Может есть какие-то способы, ухищрения, лайфхаки? 

    Была мыслЯ воспользоваться услугами горизонтального бурения, но чувствую цена там будет космическая.

    Заранее всех благодарю за любые мысли.

  7. 8 минут назад, shneider_vova сказал:

    коли прокладаєте комунікації в суспільному приміщенні, ви зобов'язані не зменшувати безпеку. прості пластикові труби підтримують горіння, та будуть сприяти поширенню огня ( у випадку огня), що приведе до швидкого задимлення сходів та неможливості евакуцації мешканців.

    у випадку сталевої труби (ціни ж подивилися) - її треба правильним чином з'єднувати та заземляти. я впевнений, що жековський електрик це не зможе зробити. якщо ж вона буде не заземлена, то в випадку появи потенціалу на трубі - хтось її металевим зонтом зачепить, і поїде в морг, а ви за грати

    напугали(

    записал, металл нужно заземлять. я так понимаю, отверстие, в отверстие болт, н болт провод, провод на землю?

     

    оцинкованный профиль П-образный подойдёт для такой прокладки? 

  8. Только что, shneider_vova сказал:

    це буде спеціальна труба для прокладки кабелей, антистатична та така, що не підтримує горіння? 

    ось така?!

    allelectro.com.ua/truba-zhestkaya-50-mm/truba-pvx-dlya-elektroprovodki-kopos-o-50-mm-8050_fa-chernaya-1250n/

     

    чи це буде труба для води?

     интернет с телевизором в обычных трубах проложен.

    поэтому и спрашиваю, как лучше.

    в металической трубе или квадрате это безопаснее будет провести?

  9. 1 час назад, Firetuf сказал:

    "Интересно девки пляшут"...(с)

    На электроавто деньги есть, на зарядку тоже, а вот на "Енергона" или "Електромеханика" - зась)))

    Не писал бы мне в личку - я бы даже не ввязывался в эту тему, но уже так, как есть.

    Посоветовать как правильно - это одно. Научить - это другое. Успешного вам окончания работ)

    и вам всего хорошего в нелёгком труде вразумления неразумных. а, ой! вы ж не вразумляете, так мимо проходили, верно?

    тогда, просто всего хорошего!

  10. 4 часа назад, igorrius сказал:

    но со временем могут заставить честно докупить мощность и раскошелиться, а не просто подключить кабель потолще да автомат помощнее.

    Кстати, у Вас гараж под домом , или где Вы собрались организовать зарядку авто ?

    парковка под домом. с разрешениями, погодженнями, дозволами всей прочей требухой, будь она не ладна( второй месяц пошёл бумажной волокиты(

    • Лайк 1
  11. 11 минут назад, Shturman1 сказал:

    sirey, скажіть, а ви свої майбутні переробки тільки з жеком узгоджуєте? Виходить ви збільшуєте потужність виділену на вашу квартиру, що повинно бути узгоджено з електропередавальною організацією (обленерго, чи що там у вас). На такі речі розробляються проекти і погоджуються в обленерго. А якщо там кабель від підстанції до вашого будинку вже повністю нагружений, а ви ще його догружаєте своєю зарядкою? Якось все у вас так легко виходить. Захотів протягнув собі кабель, від щитової будинку і поставив собі що захотів. 

    с жеком. парафия жека - все дела что от вводного автомата на дом до квартиры. только пломбировка отсчитывающих счётчиков на квартиру делает облэнерго. вся проводные дела это жек. мощность на доме есть. лет 10 назад в подвале был пожар. до сих пор черные стены и потолок. вся проводка и электрика поменяна на вводе. кабель что подводит электроэнергию до подъездов тоже поменян. одна беда, делали наши с кривыми руками: вместо того, чтобы выковырять поплавленый кабель из металлических труб в которых изначально всё это проложено они просто прилепили на трубы новый кабель и привет, живите так, пока. а у нас "пока" это самый долгий отрезок времени.

    все рекомендации - это рекомендации электрика непосредственно жека. проверяю и ищу варианты как сделать лучше, безопаснее и, если это возможно, дешевле

     

    да, относительно нагружаю своей зарядкой: смысл в зарядке есть только по ночному тарифу - с 11 до семи утра. как думаете, ночью многоэтажка сильно нагружена?

  12. 1 минуту назад, shneider_vova сказал:

    задайте собі питання  - що буде з трубою ПВХ, коли кабель проб'є, та з нього 7.5 кВт вийде...

    не представляю. она ж не токопроводящая, верно?

    и второй вопрос: а с чего его пробьёт? я понимаю, это авария, но если его никто не будет резать пробить он не должен. или...?

  13. 1 минуту назад, igorrius сказал:

    зачем мучиться с организацией заземления на улице, если две дополнительные жилы будут стоить не так дорого на таком небольшом метраже ?

    не знаю, оттого и спрашиваю людей что на этом собаку съели)

    записал, ведём три жилы всюду

  14. 9 минут назад, igorrius сказал:

    инет пишет, что для 3х6 максимальный автомат 50 ампер . а он наверняка не открыто проложен, так вообще рекомендуют на 6 квадрат максимум 34 ампера

    axiomplus.com.ua/news/raschet-i-vybor-secheniya-provoda/

    от квартиры на улицу сип протянете.

    ещё момент: в таблице по вашей ссылке 6 квадратов для прокладки в трубе пишет максимум 7,5 квт. прокладывать по подвалу думаю в гофре пластиковой, а через перекрытия в подъезде - в пвх трубах. так у нас интернетчики всю свою разводку делают.

    вопрос: это как считать? проложенный в трубе или нет? может так оно и сечение в 6 мало будет?

  15. 2 минуты назад, igorrius сказал:

    инет пишет, что для 3х6 максимальный автомат 50 ампер .

    отож и я подобное прочёл...

    фокус в другом: это автомат сразу после ввода в дом перед линией на всю квартиру. это только авто будет потреблять 32 в пике. ещё ж на саму квартиру что-то будет. вот он прикинул 32 плюс квартира и сказал, что 62 будет как раз. переживаю, не много ли? если не дай Бог что, не позно ли он сработает?

    3 минуты назад, igorrius сказал:

    от квартиры на улицу сип протянете.

    сип 16? две жилы, а землю делать уже на улице? или тянуть сип трёхжильный (четырёх...) и землю брать от квартиры=от ввода в дом ибо оттуда ж будет трёхжильный и земля, электрик говорит, там хорошая?

  16. 1 час назад, igorrius сказал:

    это на 6 квадрат 63 ампера он рекомендовал ?

    если да- то меняйте электрика, он Вам там натворит , а Вам расхлебывать

    электрик жековский, подключать хоть так, хоть так будет он - парафия внутридомовые сети его. вот и пытаюсь выяснить насколько большую дичь он порет, что именно нужно и как его убедить в не совсем верном восприятии реальности

    уже выяснил, что от ввода до квартиры нужен ввг-нг 3х6. теперь с автоматами разобраться б, наружным проводом и наполнением щитка возле квартиры и на улице

  17. я смотрю, тут прямо форум капитанов очевидность

    все уже забыли что такое форум и зачем он нужен?

    понимаю, фейсбук с мессенджерами люто любые кладези информации выжигают ибо не заработаешь на подсказке какой провод взять ШВВП или ввг-нг

    ещё раз: можете подсказать - буду благодарен, рассуждать "нужно делать так, чтобы всё было хорошо, а так чтобы всё было плохо делать не надо" не стоит

    • Лайк 1
  18. 7 часов назад, Firetuf сказал:

    Вы искали и нашли его на нашем форуме?

    Не верю (с)

    Вы не обижайтесь, но вряд-ли кто-то будет делать бесплатно вам эту работу. А ваши вопросы, как раз об этом. Они не являются познавательными, а просто научите меня, я сам все сделаю. ((( Может я и ошибаюсь

    спасибо за помощь.  может ещё кто-то выскажется?

    • Хаха 1
  19. 54 минуты назад, Firetuf сказал:

    Идея хорошая, правильная, в смысле, организовать свою подзарядку на улице. Все остальное - полный бред, а типа электрик так вообще "гэ". Какие ШВВП? Что значит земля у сип-4 да, а сип-5 нет? Какие АВ на 64А??? Набор букаф и цыфар!

    Наймите специалиста, если сами таким не являетесь. Это не стыдно.

    вот, нашел... отакого насоветовал. подскажите как правильно

  20. Всем доброго времени суток

    Дано: хрущевка. 

    Требуется: переложить провода от ввода в дом (общий счётчик на дом) до счётчика квартиры и от счётчика квартиры во двор на столб освещения и далее до коробки с зарядкой. Мощность зарядки предполагается МАКС 32А 220В (240). Расстояние от ввода в дом до квартиры: ~23 метра по подвалу, ~15 метров вверх - с подвала на 5й этаж. От стены дома до столба около 23 метров.

    Соображения следующие:

    - от ввода до квартиры 3х6... а вот тут не знаю: ВВГ... ВВГНГ... ШПВВ... ПВС... подскажите пожалуйста

    - от квартирного счётчика на улицу - СИП-4. Или не имеет смысла землю вести от счётчика и взять сип-5 2х16 и организовать землю, собственно, на земле?

    Покритикуйте идею и подскажите правильный материал.

    Также электрик загадал автомат на 64А после счётчика на вводе в дом - это верно?

    Да, может кто подскажет что ещё поставить в щиток в котором сама зарядная станция будет втыкаться, а то сказал, одной розетки тебе хватит... как-то опрометчиво, как по мне

    Заранее благодарю за подсказки

  21. а именно

    Желоб водосточный L=3м.     Шт.    2     
    Муфта желоба.                       Шт.    1   
    Кронштейн желоба.                Шт.    10    
    Воронка желоба.                    Шт.    1      (в идеале, левая, но можно и проходную)
    Заглушка желоба прав.\лев.    Шт.    1       
    Труба водосточная L=3м.        Шт.    1        
    Отвод одномуфтовый.             Шт.    1         
    Отвод двухмуфтовый.             Шт.    2        
    Кронштейн трубы.                  Шт.    2         
     

×
×
  • Створити...