  1. Всем привет!

    После прилета 2 января повредило окна во всей квартире. Некоторые полотна вылетели (повырывало петли), на остальных погнуло и повредило петли, зацепы.

    Фурнитура Winkhaus. Окнам уже лет 15.

    Где смогли отрегулировали, но по нескольким окнам стоит вопрос:

    1. Заменить петли, потому как после регулировок до конца не прижимают створки (особенно верхние).

    2. На пару окнах или заменить всю фурнитуру или заменить полностью окна. Если получится заменить фурнитуру, то это сэкономит бюджет.  Размер полотна окна: высота 174, ширина 103,5. Фурнитура GRM 1400/1 FFH 900-1400

    Пjэтому прошу помощи в подборе фурнитуры, потому как Винкхаус, как я понял, старой модели у нас. Реально ли найти такие же варианты или подобрать аналоги.

    Какие смог параметры посмотрел, может еще нужны какие-то замеры, скажите:

    1. Верхние петли рамы SWS 3-6

    2/ Верхние петли створки с ножницами SW 22-13 (такая надпись на петле, на ножницах не увидел надписей)

    3. Нижние петли ESV 6-3-16

  2. 10 часов назад, vovarpd сказал:

    Китайських переключателів 2 полюсних вже повно від 500грн і навіть нижче в нас в наявності на олх. Якщо з Алі неохота місяць чекати.

    Напряму в розетку погана ідея. Забагато людського фактору. Економія так собі.

    Якщо ставити переключатель, т о це треба в щитку монтувати і кабель звідти виводити. По перше це потрібен електрик, по друге якось кабель цей треба вести, а враховуючи що щиток схований, то це ще те питання. 

  3. 3 минуты назад, normal сказал:

    В мене освітлення тільки в двох кімнатах бере 250Вт, холодильник 100Вт, телевізор 60Вт, зарядне і ноут 40Вт, навіть якшо все інше витянути з розеток, то станції вам хватить всього на пару годин, а якщо відключення 4 через 4 години, якщо блекаут на 36 годин? А в станції "10 hours charging time"...

    В мене лед освітлення, максимум на кімнату 25-30 ват. Все інше потяне ще 150-200 ват. Станції повинно хватити на 3-4 години.  Заряджається до 80% за 2.5-3 години (зарядка йде двома шляхами в турбо режимі - через розетку і через 100 ватний type-c шнурок).

  4. 1 минуту назад, volomoto сказал:

    Для цього використовуйте краще подовжувачі, тоді ймовірність подати на станцію зустрічну напругу від мережі падає до нуля.

    якщо буде вимкнуто автомат, то ймовірність теж нульова

    • Дізлайк 1
  5. Планую використовувати для освітлення, зарядки мобільних пристроїв, ноутбук,  роутер, ТВ, холодильник можливо та інш.

    Також можливо брати з собою при поїздках за місто.

    Enernova Smart PEP-S1000 оснащено літій-іонним акумулятором 324 000 мА/год/1166,4 Вт/год, (понад 1000 циклів зарядки до 80%)яка може задовольнити більшість ваших потреб в електроенергії, незалежно від того, чи то електроенергія для офісу, домашнього господарства, подорожі на природі чи аварійне відключення електроенергії.
    Enernova Smart PEP-S1000 оснащена вихідними портами: три виходи змінного струму (чиста синусоїда) (1000 Вт, 100 В-240 В, 50/60 Гц), 1*Type-C1 (PD100W), 1*Type-C2
    (PD27W ), 2*USB-A1, (QC3.0), 2*USB-A2, (5V/2.4A)і вхідні порти: 1*Type-C1(PD100W), 1*DC, (24V/5A), також функція бездротової зарядки для гаджетів.
    У продукті є складна ручка, яка може заощадити більше місця для зберігання та 
    забезпечить вам високу якість використання. Вага пристрою становить 11,2 кг.
    Продукт оснащено функцією заряджання від автомобільного прикурювача, а також сонячних батарей, які можна придбати у нас додатково, забезпечивши себе повною енергонезалежністю..

  6. Доброго дня!

    Питання до фахівців.

    Купив собі для квартири мобільну зарядку станцію на 1 кВт. 

    Чи можу я, у випадках відключення електроенергії, вимкнути на щитку ввідний автомат і далі підключити станцію напряму в розетку через провід з двома вилками? Буде і світло, де необхідно і потрібні прилади в різних кімнатах будуть працювати.

    Спілкувався з електриками і думки розділилися, одні кажуть, що можна, проблем ніяких (головне слідкувати щоб був вимкнутий ввідний автомат міської мережі), інші не радять. 

     

    • Дізлайк 1
  7. 13 часов назад, Firetuf сказал:

    Друзья/коллеги ! Дайте, пожалуйста, предложение на генератор около 5кВт, для резерва офисно/складского помещения (компьютер/обогреватель/свет). Запуск вручную (люди всегда на месте).

    Заранее благодарен, Александр. Киев.

    (Пишите в личку).

    Я на 6 кВт взял себе такой вариант, неделю назад- Генератор бензиновий GENERGY LIMITED 7000 6,5 кВт(240652091)

  8. 20 часов назад, dneprstab сказал:

    На ютубі це спеціалісти широкого профілю.
    Що у рекламних проспектах прописано те і ляпають на камеру.
    Тому як і завжди звертайтесь до вузькоспеціалізованих магазинів.
    Генераторами не торгую якщо що , а ось по стабах їхні ролики повна профанація

    Дякую!

    Тому і написав пост в цій темі, про допомогу у виборі генератора.  Я зовсім не спец в цій тематиці і зараз потроху збираю інформацію що і до чого. Але генератор потрібен неодмінно!

  9. 2 минуты назад, Вячеслав_В сказал:

    Вирішую аналогічну задачу (котел в домі і в літній кухні, 3-5 ЛЕД лампочок) - нехай 500 ватт. Для перекритя імовірного випадку одночасного старту системи опалення, беру подвійну потужність і шукаю щось на 1000 ватт. Дивився на Елекс Кулон q-1000/12 v3.0 (як раз біля котла є місце, де повісти). Поки дивися - їх не стало. Тепер дивлюсь на MUST EP20-1000 

    Ще пропонують варіант ФОРТ GX2S 1.4 кВт (макс 2,0 кВт), 12 В.  А до нього AGM акумулятор на 100 чи 200Ан.

  10. В 27.09.2022 в 10:47, yava74 сказал:

    Добрый день!

    Нужна помощь!

    Вникаю в тему альтернативного энергообеспечения дома на случай отключения электричества.

    Рассматриваю сначала ИБП,  а потом возможно и генератор. 

    Выбор ИБП для обеспечения, на первое время, отопление дома, водоснабжение, работу холодильника, свет в одной комнате и пару розеток, хотя бы для зарядки гаджетов. Работу электробойлера, для подогрева воды не рассматриваю через ИБП.

    По нагрузке:

    1. котел Herman Supermicra 28E, газовый, мощность 130 Вт 

    2. Насос глубинный  на 50 м стоит. Pedrollo 4SR1.5 m/13. мощность 550 Вт  (включается по мере использования воды, при отключении света переходим на экономное использование, с учетом того, что запас в гидроакумуляторе 200л и бойлер ГВ на 80 литров запитываться не будет).

    3. цирк насос для подогрева полов, 60-70 Вт

    4. холодильник

    5. розетки. Пусть будет запас 200-300 Вт (сигнализация, роутер, зарядка телефона...). Возможно телевизор маленький?

    5. Свет в 1-2 комнатах, лед лампы.

    Насчитал нагрузку макс до 1500 Вт. Пусковая нагрузка будет побольше, я так понимаю.

    Как вариант мне предложили (цена порядка 30 тыс грн вышла):

    - ИБП Форт FX 403 3кВт 24В (пусковая 4 кВт)..

    - два аккумулятора Challenger A12-100A, AGM
     

    Что скажете и посоветуете?

     

    Добрый день!

    Друзья, почитав данный форум, решил переформулировать задачу по ИБП.

    Посоветуйте вариант, если на ИБП из опубликованного ранее списка задач, повесим только газовый котел (130 вт), цирк насос (60 вт), свет и розетки в комнате (150-200 вт). Пусть будет общая нагрузка 500 Вт , скажем.

    Глубинный насос не трогаю.

    Параллельно занимаюсь поиском генератора на 5-6 кВт, который при необходимости долгого отключения уже покроет большую нагрузку.

  11. 14 часов назад, engeneer сказал:

    Повысить октановое число можно смешивая бензины с разными октановыми числами, почитайте в Интернете. Просто добавить 95-й или 98-й.

    По поводу Genergy Natura 7000 - ни разу не слышал. Если думаете брать - узнайте кто завозит, насчёт гарантии, сервиса и пр. Для китайцев это первый и главный вопрос.  

    По поводу предложений - на складах из брендовых китайцев ничего нет, на всё очередь 3-4 недели. 

    Этот вариант предложили в магазине Сторгом, нашел в инете.

    Что касается очереди, готов постоять, лишь бы норм вариант подобрать.

  12. Добрий день!

    Веду пошук генератора на 6 Квт, бензин. Якщо є пропозиції, пишіть в особисті повідомлення.

    Запропонували із наявного в одному магазині варіант "Двопаливний генератор Genergy Natura 7000", бензин газ. Бензин А92. Чи варто розглядати, чи шукати далі або замовляти щось інше?

    І ще питання, якщо є запас палива рівня А 76-80, чи можливо його використовувати для бензогенератора?

  13. 16 часов назад, Vladdi сказал:

    Отсутствует самая главная составляющая - для какого времени резервирования и какой нагрузки делался расчет емкости батарей? Если это 1500Вт, то батареек хватит гораздо меньше, чем на полтора часа. Стоит ли такая овчинка выделки - большой вопрос. ИБП это достаточно дорогой способ резервирования, их удел - "сглаживание" кратковременных провалов сети на самом критичном оборудовании. Вряд ли насос при приличном гидроаккумуляторе к таким относится. 

     

    В таком случае из списка устройств, насос можем удалить. При таком подходе тогда какой будет результат?  Или уже оборудование поменьше надо смотреть?

  14. Добрый день!

    Нужна помощь!

    Вникаю в тему альтернативного энергообеспечения дома на случай отключения электричества.

    Рассматриваю сначала ИБП,  а потом возможно и генератор. 

    Выбор ИБП для обеспечения, на первое время, отопление дома, водоснабжение, работу холодильника, свет в одной комнате и пару розеток, хотя бы для зарядки гаджетов. Работу электробойлера, для подогрева воды не рассматриваю через ИБП.

    По нагрузке:

    1. котел Herman Supermicra 28E, газовый, мощность 130 Вт 

    2. Насос глубинный  на 50 м стоит. Pedrollo 4SR1.5 m/13. мощность 550 Вт  (включается по мере использования воды, при отключении света переходим на экономное использование, с учетом того, что запас в гидроакумуляторе 200л и бойлер ГВ на 80 литров запитываться не будет).

    3. цирк насос для подогрева полов, 60-70 Вт

    4. холодильник

    5. розетки. Пусть будет запас 200-300 Вт (сигнализация, роутер, зарядка телефона...). Возможно телевизор маленький?

    5. Свет в 1-2 комнатах, лед лампы.

    Насчитал нагрузку макс до 1500 Вт. Пусковая нагрузка будет побольше, я так понимаю.

    Как вариант мне предложили (цена порядка 30 тыс грн вышла):

    - ИБП Форт FX 403 3кВт 24В (пусковая 4 кВт)..

    - два аккумулятора Challenger A12-100A, AGM
     

    Что скажете и посоветуете?

     

  15. 18 минут назад, sly сказал:

    я такими мелочами вообще не парюсь. Свет во всем доме и гаджеты. Даже подсветку фасада не трогаю, соседей понервировать :) Но лампы везде светодиодные.

    У Вас ключевое - насос с его пусковым током. 

    насос же не постоянно работает. Гидроаккумулятор на 200 л. Если єкономно, то насос может и раз в пару часов запускаться и подкачивать давление.

  16. При возможной ситуации отключения света, думаю, что бойлер на 80 литров можно и не включать. Температуру он долго будет держать, а пользоваться будут экономно. Из основного это: газ котел, глубин насос, рециркул насос подогрева полов (60 вт), холодильник, можно в одной комнате оставить свет и розетку для зарядки гаджетов. Чайник уже под вопросом будет. Есть газ плита и воду можно на ней подогреть. 

  17. 43 минуты назад, sly сказал:

    да, уже знаю я про Ваш педролло ))))

    Маме мне кажется, не стоит ИБП ставить... И разрядить может быстро и вообще - чем проще система, тем лучше.

    В генератор только бенз подливай, а с вышеозначенной мощностью бака будет хватать на 10-15 часов.

    Если что и случится с генератором - любой сосед Вася или мастер с рынка справится. А ИБП?

    Да и ИБП нехилый по цене будет... По цене трех-четырех генераторов минимум.

    ПРи таком подходе, можно добавить в нагрузку и холодильник и бойлер и розетки и смотреть генератор 6-7 квт? С запасом

  18. 34 минуты назад, sly сказал:

    однофазный на 2,7- 3 кВт. Потянет и насос, а остальное - уже мелочь. Больше не нужно - будет жрать много топлива.

    Кстати, отталкивайтесь именно от насоса - какова его мощность? (для понимания пускового тока).

    Насчет двух фаз - прикола не понял... У Вас три фазы, наверное? Трехфазный генератор Вам не нужен - ему и равномерная нагрузка нужна, и на каждую фазу нагрузка невелика. У меня рубильник при переключении на генератор просто замыкает три жилы фаз - гена питает их одновременно. Естественно, электрокотел при этом включать не стоит :)

    2.7-3 квт? может тогда ИБП поставить лучше?  Насос глубинный Педролло (мощность 0,55квт)

  19. 6 минут назад, sly сказал:

    подозреваю, что это поверхностный насос. У меня когда стоял 600-ваттный поверхностный насос, генератор 2,7 кВт весьма нелегко его стартовал.(этот же генератор сейчас легко запускает 1,2 кВт погружной).

    Делайте выводы...

    Насос глубинный, на 50 м стоит. Pedrollo 4SR1.5 m/13. мощность 0,55 кВт

  20. Добрий день!

    Підскажіть будь ласка, якщо потрібно тільки забезпечити електрикою насос і газовий котел, може з цим справитись ИБП? Якщо так, то який краще обрати?

    Насос потужність 0,55 кват, котел 130 вт.

    ЩО стосується відеонагляду і сигналізації, то це інша точка і можливо сюде теж необхідно буде ИБП.

     

  21. В 08.05.2021 в 13:34, Propeller сказал:

     

    Чтобы не умничать - просто табличка внизу.

    Итак на дворе скромных +24 С.

    Воздух сухой. ОВ = 50%

    Мы загнали это воздух в подвал, стены которого имеют температуру грунта снаружи. Это около +10С.

    Как видим по табличке на стенах будет выпадать роса СРАЗУ. Так как вода не конденсировалась на стене, если бы её температура была выше +13С.

    Имеем ситуацию : стены текут, каждый объем воздуха снаружи поставляет еще порцию потенциальной воды, а поверхность стены пргреть на 3С занимает время так как тепловая инерция подземной конструкции очень большая. Не забывайте, что стекающая со стен вода - это доп источник влажности в подвале.

     

    Если наружный воздух будет теплее все еще печальней.

     

     

    Protectahome-Dew-Point-Table.jpg

    Какой выход из ситуации? Особенно летом, в жару тогда.

    Имею подобную картину (два помещения подвала под домом, овощник и подсобное помещение, между помещениями дверь железная):

    1. В овощнике приточная труба (150-ка) на высоте 50 см до пола. Вытяжная труба (150-ка) под потолком выходит наружу и идет по фасаду до уровня крыши. Сырости вроде нет, но температура где-то 15-16 градусов (тепло для овощника) и по ощущению движения воздуха нет. Стены бетонные, потолок тоже, пол земляной и укрыт линолиумом.

    - нужно ли ставить вентилятор на вытяжку?

    - и как понизить температуру в помещении летом? Закрыть приток наружного теплого воздуха, тогда откуда воздух будет поступать, открыть дверь в овощнике?

    2. Подсобное помещение. Вытяжка под потолком выходит на улицу и далее на 2 метра высоты. Есть небольшое окошко на противоположной стороне, которое летом открываем для притока воздуха.  Сейчас, в жару все трубы, гидроаккумулятор в конденсате (вода поступает из скважины), все стекает на пол и лужи воды стоят. Потолок сухой.

     

     

×
×