Не смог пройти мимо этой темы так как котел беретта чао турбо и тоже тактует.
СО небольшая, 2 советские чугунки и полотенчик, 80 литров примерно
Почитав литературу по инету и поразмыслив пришел к следующим умозаключениям - криво слепил систему отопления, циркулирует не весь объем воды.
При подключении батарей сделал подачу и обратку с одной стороны, следовательно дальняя часть батареи греется только за счет теплообмена с ближней и в циркуляции почти не принимает участие.
За счет этого (посути через котел проходит не вся вода системы ) котел быстро её нагревает и тактует.
В моем случае нужно переделать подачу в одной батарее, чтоб вода шла по диагонали
Может и Вам мои мысли были полезны, удачи
Помогите по котлу Beretta City turbo
в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Опубліковано:
Думаю для начала попробовать то что попроще, уберу на пробу фильтр на обратке, подозреваю что сильно проток тормозит ну и переделаю обвязку крайней большой батареи
Я еще при пуске об этом сервисанта спрашивал, говорит что это нормально - такой режим работы, но подозреваю что это не так, хотя с другой стороны 24 кВт котел на 36 квадратов это почти тройной запас по мощности
А влияет ли сильно на экономичность это тактование? Я правильно пнимаю что в начале после розжига когда котел на макс работает то просто больше тепла в трубу уходит, потому этот режим не экономичен?