  1. Да проверял 1.5 атм .... и за давлением следил час, два стоит на месте, не шелохнется - вроде все, норма...... утром по нулям....зараза

    Буду следить или ОК, или где протечка....вскрытие покажет....:unknown:

    Спасибо за помощь уважаемые Камрады.......:drinks:

  2. Весной переделаю...... благо вся конструкция на видном месте..... зима блин( и так торопился, пока выкопал траншею в 50м., чуть копыта не откинул)... просто интересно почему когда давление падает за ночь (при отключенной напруге), при включении флажка стрелка манометра резко подымается до того уровня на котором оно было, а дальше ползет медленно..... а если слить систему оно изночально медленно начинает подыматься?
  3. чего сопли .... этому шлангу 20 лет, ни царапины, резал пилой - новье, толщина резины с кордом около сантиметра использовался под центральное водоснабжение, заведен под фундамент, до него 50 метров пнд трубы..... скрутки заменены на хомуты... или вытащить из под фундамента и заменить на пнд?
  4. Собрал систему, все вроде работает. При выключении насоса от сети давление вроде держит, но утром проверил.... на манометре 0, воды нет с ГА. Включил автомат, поднял флажок на релюхе, стрелка манометра прыгнула на тот уровень на котором остановилась с вечера и начинает набирать давление. Понятно, что питание будет постоянное но.....

     

    Вопрос.... куда делось давление и что не так сделал? Обратный клапан на насосе, вроде протечек в системе нет :unknown:

     

     

     

    0e0ee150a1.jpg (ссылка устарела)

  5. ...... про влияние бурана на яйца барана в степях Казахстана!

     

    ......но если изотропные вещества, которые находятся в яичках горного барана, который по словам квалифицированных ученых, имеет заряд, который приравнивается к семи атомным взрывам, то мартышки могут не спастись. Но! но если мартышки вычтут частоту колебаний магнитных полей в биополе земной поверхности и напишут формулу момента силы (М=Fl? h*m), то вероятность их спасения резко возрастает и у них будет запас на то, чтобы понежиться в нежных, теплых водах Антарктиды.........

     

    ........подобное отношение антинаучно!!! Учитывая психологию мартышек Антарктиды становится ясно, что они не могут высчитать силовой момент магнитных полей ...........

     

    ........для решения данной проблемы со всеми её аспектами обратимся к первоисточнику... А.Я.Клешня в своей работе "Яички баранов и их влияние на цивилизацию." опроверг теорию невозможности излучения из яичек горных баранов без горной овцы, еще можно рассмотреть труд И.Я.Клешня "Рога баранов и овец" который утверждает, что у взрослых баранов яички начинают выделять токи переменной частоты только в период спячки, который как известно наступает только по достижению бараном пятнадцатилетия...отсюда исходит что мартышкам достаточно направить на стадо баранов генератор направленного поля Мариота-Кашперовского...это доказывает что баранам метросексуал нужен лишь для того чтобы использовать его в качестве дезинтегратора магнитного потока...

     

    ... также сообщаю вам интимно и консультативно, что эротизация гранулированных интегралов и пастеризация консолидированных метаморфоз вызвали у мну высокомолекулярный атавизм и асинхронный сепаратизм, что может привести к адюльтерному анабиозу и даже к инвариантному

    эпителиальному амфибрахию, во избежание чего прошу вас срочно прислать мне 15 (пятнадцать) грн. на 24-е почт.отд. до востреб........:razz::razz::razz:.......

    • Лайк 2
  6. Скажите какой фирмы ГА лучше взять zilmet или aquapress? и что-то забраковали мой выбор насоса, сказали что для моей системы лучше ставить водолей 0.5-40, а не 0.5-50 .......:unknown:
  7. Подскажите пожалуйста, как повлияет на выбор оборудования тот факт, что имеется уклон к низу от приямка до дома градусов около 10....и еще возник спор с домашними, что при установке гидробака будет иметь место конденсат. Помещение довольно теплое и как победить эту напасть? Какого производителя покупать ПНД трубу( бо потерялся совсем)?
  8.  

    Вот. А про антивибрационный шланг Вы слышали? Гуру по скважинам говорят это г...но, но посмотреть с другой стороны. Он гибкий, при включении насоса происходит толчок воды, т.с. гидроудар, вся сила приходится на грушу бака, если делать жесткую подводку, груша испытывает этот удар на себе постоянно, гибкий шланг гасит этот удар. Целесообразнее и дешевле изредка менять шланг, чем грушу в баке. Да и бак ежели чего можно двигать.

     

     

    Спасибо.:) За гибкий шланг не знал.

  9. Вы так и не поняли моего вопроса.

    Ладно спрошу по другому: чем соедините бак и пятерник?

     

     

    Пятирник и бак соединю уголком и куском трубы, и расстояние между ними сделаю минимальным........:unknown:

    Если начать поливать, точка полива до гидробака с автоматикой (где-то метров14), будет нормально работать система?........кран полива открываю,давление падает, насос работает на полив, закрываю-давление растет насос выключается...... правильно понимаю?

  10. ...если выбирать между 50 и 100, то лучше 100.

     

    (но я б поставил 200)

     

    Да можно и на 200 , подскажите плиз, что из автоматики более или менее путевое поставить? Не охота бегать с релюшками по сто раз на рынок.... знаю что надоел..... но хоца выслушать мнение спеца а потом уже думать что к чему......:pardon:

  11. Если количество точек в доме не более 4-5 и полив будет "через шланг", то вполне подойдет.

    (К тому же масса плюсов в бонус)

     

    Именно так и есть 2-3 точки и полив через шланг.......:), а что за бонусы....плавный пуск? и защита от сухого хода?

  12. Я с "Водолеями" не связываюсь, но если выбирать из этих двух, то в вашем случае более предпочтителен Водолей БЦПЭ-0,5 - 50.

    Долго объяснять почему.

    Будет "мягче" отключение, меньше гидроудары и система (гидравлика) проживет дольше.

    А по производительности и давлению, в вашем случае, хватит.

     

    П.С. Там мощность 1 кВт, так это издержки украинской индустрии.

    Европейский аналог, при таких характеристиках, "кушал" бы, в аккурат, гдет 0,5-0,75 кВт

     

    Спасибо вам огромное за помощь, мож психануть и такой поставить Grundfos SQ 2-55 .... ?

    Картина более или менее ясна.....:)

  13. Не зная точных параметров скважины, но учитывая глубину и статику, думаю, что "среднестатистический" насос мощностью 0,5 кВт подойдет с головой. В любом случае, производительность и высота подъема сбалансируется.

    Если скважина "жирная", по дебиту, то можно и на 0,75 кВт, только берите насос с меньшим количеством рабочих колес. Даст до 4 куб., без ущерба для системы (по избыточному давлению) ( Н не более 70м).

     

     

     

    Порекомендуй какой взять, бо я не особо силен в насосах, а Вы вижу на них собаку съели....:), полез по сайтам к примеру "водолей" Водолей БЦПЭ-0,5 - 50, так понимаю не пойдет по мощности, и как узнать где у них какое кол-во колес.. (ибо глупъ и не обучен :D) вообще думал такой поставить Водолей БЦПЭ-0,5 - 63У........ может такой Grundfos SQ 2-55......:pardon:

  14. Не можно, а нужно, в том случае, если фильтр грубой очистки у вас ватный, полипропиленовый, или бумажный.

     

    Я, например, всегда ставлю нейлоновый промывной (RL), между поливом и ГА, тогда, в этом случае, он самопромывается, и не требует замены.

    Но это надо понимать.

     

    Понял Вас, видел в какой-то теме Ваши рекомендации по этому вопросу..... Остается еще вопрос по насосу какой выбрать чтоб напора хватило и с подачей не переборщить.....:-o

  15. Значение имеет, и очень большое.

    В зависимости от того, где расположен фильтр грубой очисти.

     

     

    Думаю поставить таким образом:

     

    -от оголовка точка на полив, затем гидробак, после фильтр грубой очистки..... и можно ли гидробак с автоматикой поставить не в приямке, а в доме расстояние (между домом и приямком) метров 70?

     

    91c537498508.jpg

  16. спасибо:)

    Для соединения бака с автоматикой думаю взять такую штуку как "пятирик" плюс манометр, по насосу сложнее, боюсь не угадать с подачей или напором.....если грундфос то какой?

     

    В нашем городе вообще со специалистами туго. Все что узнал .....все из инета и этого форума.....:beer:

     

    Пришел на рынок, так там максимум водолей, за оголовок и не знают вовсе и смотрят как на:fool:

  17. Ув. форумчане подскажите пожалуйста....

    Есть скважина 26м обсадная 125мм, зеркало на 8м, дебет не известен, могу сказать, что насос тайфун работает по нескольку (на глубине около 23м) часов и все нормально. Собственно вопрос - нужен насос и оборудование, новичок в этом деле. До дома 70м (кухня, стиралка, санузел, нагревательный бак), планируется одна точка для полива. Выкопан и забетонирован приямок 1м глубина.

     

    Насос с напором 60м (водолей)

    гидрик - 50л

    обратный клапан

    защита холостого хода

    реле давления

    оголовок

    труба пнд 32

    трос нержавеющий 3мм

     

    ...... правильно подобрал список железяк?:pardon:бо терзают мну смутные сомнения, особенно по насосу...с какой подачей, напором, может вместо водолея взять грундфос?.. как установить гидробак -до точки полива или после:pardon: ........буду рад любой помощи по выбору оборудования.....:)

×
×