Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Jolly.Loki

Пользователи
  • Публікації

    7
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем Jolly.Loki

  1. Спасибо большое всем советчикам - Engeneer за толковое объяснение и, особенно - Dalet'у, за то, что нашел возможность и время отписать в личку и поговорить по телефону.

     

    По итогу, после метаний и проб, при помощи товарища Dalet'а приобретены SinPro 180-S310 и 70Ач AGM аккумулятор. Эта связка сразу же была пущена в дело - на ней висит двухконтурный турбо-котел.

     

    За неделю работы уже минимум раз 7 пропадало электричество на час, два, четыре... Словом - как снег чуток сыпанет - так и пропадает.

    Все работает тьфу-тьфу, очень выручает - можно не дергаться к генератору каждый раз, да и за котел спокойнее гораздо.

     

    Еще раз - БЛАГОДАРЮ!

    :beer:

  2. Тогда перечитайте эту тему и подобные, там есть все ответы на Ваши вопросы. Понимаете ли, с каждый раз спрашивают одно и тоже и просто уже сил нету повторятся. Тема с Леотонами и их производными уже не раз подымалась здесь, качество и почему СинПро также много раз обсуждалось. И Алектроны также упоминались. И вообще поиск руилт.

     

    Поиск-то рулит, но время идет, меняются цены и тенденции.

    Конкретизирую:

    Каждый из них стоит своих денег. Если вопрос не в деньгах то однозначно SinPro, если вопрос в деньгах но выбор между Леотоном он-лайн и Алектроном то Алектрон.

     

    Вы по-прежнему так считаете? Варианты Вами озвучивались в начале года, что-то еще было, вроде Ариана...

     

    Пока что я склоняюсь к Алектрону 250, в ссылке у Вас по подписи он есть. Как они в последнее время? Сборка и ремонт в Вышгороде (странно, если создатель Леотонов, то почему не на Булаховского)?

     

    Спасибо большое за терпение!

    :oops:

  3. Jolly.Loki, тогда Вам стОит поторопиться - отопительный сезон уже начался и подобные девайсы нарасхват...

     

    Эээ... вопрос был не совсем о начале сезона (котел уже есть и работает), нужны рекомендации знающих людей по выбору ИБП (online) с кратким пояснением - почему именно так.

     

    Не воспримите как наглость, просто считаю, что базовое понимание необходимо в любом вопросе. И хочется знать, на каком основании принято то или иное решение.

    Ну, чтобы не так: та у моего соседа брата сестры стоит такой пять лет - горя не знают! Или - вот у нас все берут, и вы берите (а других просто нет, эти есть - их и продаем).

    :)

  4. Jolly.Loki, для более доступного понимания можно проводить следующие аналогии (по списку):

    - Запорожец,

    - Жигули,

    - Фольксваген (Алектрон АЛТ-250 тоже).

     

    Все они автомобили, все ездят, но ощущения от эксплуатации и ремонта (сервиса) - разные... как-то так...

     

    Мне бы все же не как для блондинок объяснить, где-то на уровне брюнеток сойдет

    (техникум радиоэлектроники и КПИ)

    :)

     

    Опять же, если к аналогиям - то Фольксваген меня бы устроил вполне, если Алектрон АЛТ-250 - это Фольц, то и нормально. Мощность больше, чем у Sin Pro, стоит дешевле (больше денег на батарею останется).

  5. Уважаемый Dalet,

     

    Спасибо большое за комментарий, а можно немного развернуть?

    Пара слов, чем плохи те, которые так однозначно "нет", почему?

     

    Может среди них есть все же вариант "ну, этот можно..."?

    :)

     

    А китайцы, типа Elim ИНПО - как рассказывают обычно продающие их люди - да, это Китай, но выбранный из кучи других, то есть - не совсем фуфло. Внутренние батареи есть, но можно еще и наружную помощнее втыкать.

     

    Потому как Sin Pro по мощности нагрузки (заявленной) - самый слабый, цена реально самая высокая, перечень параметров - у всего списка плюс-минус аналогичный...

     

    :oops:

     

    Кстати! Прошел по ссылке у Вас в подписи, увидел еще вот такое:

    ИБП Алектрон АЛТ-250 250W 12VDC

     

    Как он себя ведет? Можно ли его использовать в моем сценарии?

  6. Сорри, что влезаю в чужую тему, но увидел "сомнения, похожие на мои" и решил не плодить лишнего.

     

    Ситуация аналогичная: генератор (с заведомо плохой синусоидой, там даже не меандр, а какой-то страх и ужас) + двухконтурный турбо-котел.

     

    В разрыв хочется поставить ИБП (online), чтобы, когда в сети есть напряжение - ИБП его ровнял и страховал котел от скачков. Если напряжение пропало на время t < 4 часов - работаем от аккумулятора и не чешемся. Если t > 4 часов - чешемся, идем запускать генератор. Грязный сигнал с генератора ровняется, на котел идет синусоида, плюс - подзаряжается аккумулятор.

     

    Внимание, вопрос, что из нижеперечисленного посоветуют взять гуру форума? Чтобы прайс/перфоманс соблюсти:

     

    - Leoton Nova 500;

    - Бастион 800;

    - Резерв-М 250;

    - Elim ИНПО 1000;

    - Sin PRO 200-S910 (этот как-то уж очень дорог при неявных преимуществах);

     

    Заранее благодарю за конструктивные советы!

×
×
  • Створити...