Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Nazir

Пользователи
  • Публікації

    13
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем Nazir

  1. Шо тут скажеш? Плохо дело, гукайте спеціалістів - хай мацають. А як перевіряли бетон?

    "Сьогодні провіряли бетон, сказали, що є 200 місцями навіть до 250 доходить."[/quote

     

    Мали таку штуку як труба і нею притуляли до бетону...

  2. але тут ще така ситуація я цей бетон цеглою збиваю. тобто беру цеглу стукаю легенько по бетону і він осипається, а цегла ціленька... чи може бути такий бетон 200 марки???

     

    Добавлено через 2 минуты

    Вывод, подошва фундамента. Или во время заливки оная просела, что связанно с уплотнением грунта под ней (щебнем уплотняли ?), или описанная выше ситуация "lastandr".

    А значит, у вас пол дома, так скать на грунте, правильно (дом без подвала)? Значит будите лить плиту, так вот одну плиту как бетонная подготовка с гидроизоляцией поверх Толщина 10 см, поверх вторая армированная 10 см с нахлыстом на ленточный фундамент.

     

    Так будинок без пвдвалу. подушка ложилася на пісок, в нас пісчаний грунт.

  3. Бетон жидкий лили?(если с "миксера", то наверное водичкой разбавляли, что бы легче растягивать, с 200 сделали 100 и пр.)

    Откуда бетон брали?(сами или завод, какая марка)

    Полив не причем, если только нормальная подошва, если на углах перевязана арматура то и арматура не причем.

     

    Бетон брали 200 на заводі, він був нормальної консистенції не рідкий і негустий, при заливці останього міксера почалась гроза вона була досить сильною але короткочасною... Майстри сказали що це не є добре але і не дуже погано оскільки вона швидко пройшла, в принципі при такому обємі бетону тих пару відер води я не думаю, що могли щось зробити..

    Сьогодні провіряли бетон, сказали, що є 200 місцями навіть до 250 доходить...

    арматура на кутах звязана навхрест, але основна тріщина є по довжині фундаменту, а там суцільна арматура

  4. Никакому грунту (кроме скальных пород) намачивание не идет на пользу в части несущей способности.

     

    Від поливу я не думаю, що могло щось статись скільки там роливалось, тим більше жара стояла 30-35 градусів битон втягував цю воду за 15-20 хвилин повністю.

    спеціалісти які дивились казали, що це може бути від інтенсивного висихання бетону, що такий бетон тріснути не міг від осадки, тим більше армований. Як така легенда тріщин на ваш погляд можлива, чи ні?!

    У нас грунт твердий, навіть в тих місцях де бетон заглиблений на 1,5 метра в землю видно тріщини, до речі там стояла стара хата частину якої ми демонтували там бетон без арматури і заливали бетон замішуючи в ручну і не тріснув. а новий армований і глибший дав тріщини!!!???

    Можливо все таки мало поливали чи ні???

  5. Причиной появления этих трещин может быть негоризонтально выполненная подошва фундамента(траншеи копались без проверки нивелиром). Вот фундамент под собственным весом и "подвинулся" малость в сторону речки...

    Та ні, нівеліром начебто користувались, фунламент не є під нахилом на рахунок цього все чітко.

    Можуть ці тріщини появитись через недостатню кількість поливу, чи тоді тріщини були б меншими?

  6. В местах более глубокого залегания фундамента наибольшее колчество трещин - случайность?

    там де фундамент глибше- більше тріщин

     

    Добавлено через 7 минут

    На яку глибину вниз простягаються тріщини?

     

    трішини від поверхні фундаменту пролягають десь більш ніж на пів метра

  7. Позначте на Вашому плані фундаменту з якої сторони знаходиться яма і з якої річка.

     

    на малюнку з лівої сторони в низу там гараж навпроти вїзду в нього на відстані 4-5 м вигрібна яма, далі в цьому кирунку річка. ділянка під невеликим уклоном тобто фундамент вище стоїть потім вигрібна яма і ще нижче річка

     

    Добавлено через 57 секунд

    А как глубоко грунтовые воды?

     

    2 з копійками метра

  8. ИМХО такое впечатление, что фундамент пытается развалиться наружу, будто что-то его распирает. Может таки плохо протрамбовали подушку и "перетрамбовали" внутреннюю засыпку?

     

    Я піском засипав десь 1,5 місяці тому і не втрамбовував, так що цей варіант навряд чи.. тріщини почали зявлятись до того

  9. Навряд чи. Яма герметична, з дном? Нею користуються?

     

    вигрібна яма діюча від трьох до чотирьох років і ще ні разу не викачували там дна немає, просто викопали яму заклали два круга діаметром 1,5 і все. нижче від неї метрів за 20-25 тече річка, я думаю що воно собі знайшло шлях до неї

  10. Я так не думаю, если фундамент под собственным весом дал трещины, причем места расколов говорят о том, что это трещины не усадочные, налицо недостаточное армирование в местах примыканий. Под весом дома трещины могут расходиться, и тогда уже ни чем не исправишь - пойдут трещины по стенам.

     

    По проекту на кутах арматура мала бути проложена суцільною дугою, як на вашому малюнку, але майстри кути просто переплітали закінченням арматури. чи могли ці дії спричинити ці тріщини? від фундаменту в 4-5 метрах розміщена вигрібна яма вирита по принципу колодязя два круга, чи може це послужити підмиванням фундаменту і та вся канітєль через це?

  11. Правильно поставлене запитання - уже половина відповіді.

     

    1. Якій ґрунт під фундаментом, чи влаштовували подушку?

     

    2. Розкажіть докладніше як армували? Що означає "в першому (підземному) слою армували чотирьма арматурами D10 мм, а в другому слої давали 2 арматури"? Як армували ці самі "стики", чи можете показати фото арматурного каркасу, до заливки? Покажіть загальне фото фундаменту, і позначте на ньому місця тріщин.

     

    3. Яким бетоном заливали?

     

    4. Що плануєте зводити на цьому фундаменті (скільки поверхів, з якого матеріалу)?

     

     

    Добрий день!

    Під фундаментом пісок, ми перед початком будівництва робили геодезію! подушку робили.

    в першому ряді вязалася арматура, з чотирьох арматур звязувалась вязальним дротом 5,5 мм. на стиках арматура перепліталась на вхрест і звязувалась дротами. це все заливалось бетоном марки 200 приїздив міксер. Потім виставлялася опалубка і приблизно за тиждень часу заливався ще один шар бетону в же в опалубці, там арматура звязувалась аналогічно на кутах навхрест але у верхньому шарі було вже дві арматури. Приблизне фото першого варіанту.

    Плануємо зводити 1 поверх + мансарда. матеріал керамзитблок

    d580f46c073f.jpg.81a6209f9b59b65c5dfcb8f28e4f1b4d.jpg

    P8113192.thumb.JPG.e0a4330bb39c6edafb3feca9d85e3bb1.JPG

  12. Така ситуація, 3 місяці тому залили монолітний фундамент висотою 1.7 м шириною 40 см. Так як ділянка під невеликим уклоном вийшло з однієї сторони занурення фундаменту на 1.5 м, а з другої на близько 1м. фундамент заливався двома заходами, в першому (підземному) слою армували чотирьма арматурами D10 мм, а в другому слої давали 2 арматури. також десятки. Фундамент поливався по 2-3 рази в день, на протязі 1.5 місяця. Через два тижня після закінчення поливання почали зявлятися перша мікро-тріщина на стику яка пішла до низу, через місяць зявилася ще одна...., зараз на кожному стику є мікро-тріщини.. Що робити? в чому причина???

    P8103180.thumb.JPG.8d0efc4b3912e6949ca3f47c32828e70.JPG

    P8103181.thumb.JPG.576ef9ea841d2efcfca3db85f42ac962.JPG

    P8103182.thumb.JPG.259428f8a26ecad55b27db75e8115784.JPG

    P8103184.thumb.JPG.71ab9b5a5ac21a58040b9eb7c202544d.JPG

    P8103183.thumb.JPG.40d206de0c06a2692dfd43b74548ee98.JPG

    P8103185.thumb.JPG.5362233668c321787528a5284c64d964.JPG

    P8103186.thumb.JPG.19c12f3f537c874ce63fb0b786e12244.JPG

    P8103187.thumb.JPG.8b621daac575928fb51b1eed609c2af3.JPG

    P8103188.thumb.JPG.a601c65b7e83b8e4f53fa370f52dab59.JPG

    P8103189.thumb.JPG.9fc5ddb27cf5099bc93224b8d980f3b5.JPG

×
×
  • Створити...