  1. Если получается, то снимите пару рядов кирпича на достроенной стенке

     

    На жаль вже не вийде, бо прийдеться гратися з електрикою:( Через це і залишив діаметр каналів 150 мм, наскільки я зрозумів з діаграм, в них значно менші втрати тиску, ніж в діаметра 125 мм.

     

    Величезне ДЯКУЮ за влучні поради для прийняття оптимального рішення:beer::beer::beer:

     

    Добавлено через 1 минуту

    Классно рисуете.

    Дякую, це в мене професійне - за фахом інженер з основ та фундаментів. Часто приходиться робити проекти фундаментів :)

  2. Есть там любые, вентсовский каталог поройте.

    Сорі, протупив ;)

    З максимальним врахуванням порад

    SON, думаю, що остаточний варіант вентканалу буде виглядати так як на рисунку (це в плані)

    Вентиляція-Лист1.pdf

  3. Вобщем все на малюнке.

     

    На жаль так як на малюнку не вийде, хоча сама ідея гарна. просто у мене друга стеля може бути лише на 260 мм від стіни з вентканалом.

     

     

    Кстати, сам вентканал хоть в рабочем состоянии?

    Працює ;) листок А4 тримається біля входу.

     

     

    SON,

    А чим мені загрожує розташування зворотного клапану не напроти вентканалу, а зміщеному на 20 см в сторону?

     

    Хочу все таки залишити діаметр вентканалу 150 мм, а при такому розкладі відсутній необхідний розмір рекомендованого Вами перехідника :(

  4. Серия дома, год постройки? Или фото вентшахты на крыше.

    Будинок побудований в 2008 році, монолітно-каркасний побудований за індивідуальним проектом. На жаль на дах найближчим часом не попаду :)

     

     

    Лучше нарисуйте, на слух не воспринимается.

    у вордовському файлі

    Вентиляція3.doc

  5. SON,

    То в мене індивідуальний канал чи ні? Чи з наданої інформації важко сказати?

     

    Добавлено через 3 минуты

    Тройников нет, зато есть такое. vents.ua/cat/280/

    боюсь він мене не врятує, тому що я не зможу змонтувати трійник плоских каналів, як показано на Вашому рисунку. Вхід у вентканал має більшу сторону у вертикальному напрямку, в горизонтальному напрямку ширина входу фактично відповідає ширині вентканалу (орієнтовна 10 см) :(

     

    Добавлено через 38 секунд

    В місці виходу зворотнього клапану, дизайнер може зробити перепад в підвісній стелі

    - на цей перепад можна вивести зворотній клапан, правда прийдеться перейти з діаметра 150 мм на діаметр 125 мм.

    а такий варіант зовсім не життєздатний?

  6. С этим проблем нет, на малюнке.

    Мені здається, що так не вийде, тому що у Вентса немає трійника з прямокутного каналу на круглий діаметром 150 мм :(

     

     

    При такой этажности очень маловероятно.

     

    вниз канал повністю закритий (або забитий) -залишки пінопласту, розчину; вигляд венканалу верх - див. фото. Пінопласт з каналу забрав :)

     

     

     

    Доступ к клапану должен быть, хотя бы для профилактической чистки.

    Но при ваших раскладах есть все шансы остаться без вентиляции. Выкрутиться коленами, переходниками и пр. получится, но работоспособность такой конструкции будет под вопросом Если есть возможность, то вход в вентканал следует сделать ниже подвесного потолка, т.е. нужно разбить часть стены и бетонного блока, ессно предварительно глянув, что там есть ниже.

     

    В місці виходу зворотнього клапану, дизайнер може зробити перепад в підвісній стелі

    - на цей перепад можна вивести зворотній клапан, правда прийдеться перейти з діаметра 150 мм на діаметр 125 мм.

    708401022_2.thumb.jpg.9925e0828b5e0a5aef263d23d93600cf.jpg

  7. Мій поверх 10, у будинку 17 поверхів.

    Безпосередньо напроти каналу поставити зворотній клапан не вийде, грань отвору у венканал розміщена на відстані 30 мм від стіни. Я його можу лише максимально наблизити до входу у вентканал. Якщо можуть бути проблеми з відкриванням зворотнього клапана, то можливо його взагалі не ставити?

    Наскільки я зрозумів у мене індивідуальний вентканал, тому для сусідів проблем не буде.

    Труба - це гофрована труба в якій проходить електричний кабель. На кухні стеля зашивається гіпсокартоном. До речі, зворотній клапан також буде схований за гіпсокартоном. Доступ повітря до нього буде через вентрешітки (хоча відчуваю, що так не зовсім правильно ;) )

     

    Добавлено через 1 минуту

    SON,

    З врахуванням моєї ситуації, яку б Ви порадили витяжку?

  8. Цитата:

     

     

     

     

     

    Сообщение от Руслан каспер

     

     

    ............ щоб під час опорядження вона квартири випадково його не пошкодили.

     

     

     

     

    Сей момент не понял.

     

    Сорі, мав на увазі, що ця стіна зведена для того, щоб не пошкодити вентканал наприклад якщо в кухні на стіну необхідно повісити якусь кухону мебель.

    Сьогодні детальніше проміряв розмір отвору, отримав 80х150 мм (сам вентканал 90х160), вниз можна розширити ще на 5 см, тоді можна поставити перехідник з труби 150 мм на плоский канал 200х60. Це буде правильно?

  9. SON,

    Думаю його можна розширити до величини 140х140. Чи не буде проблем з вітряним потоком, якщо вітряний потік з труби (діаметром 150 мм), буде частково "впиратися" в стіну? Чи можливо потрібно перейти на менший діаметр труби?

    А що скажете з приводу цегляної стіни? Можливо вона зведена для того, щоб під час опорядження вона квартири випадково його не пошкодили.

  10. Доброго дня! Отвір у вентканал складає оірєнтовно 60х100. Канал від витяжки до отвору планую зробити діаметром 150 мм (канали фірми Вентс), перед самим отвором планую перейти на прямокутний канал 60х200, а щоб підключитися до каналу поставити звужувач (у вентсі він називається редуктором) з розміром 55х110. Хотів почути думку з цього приводу фахівців.

    Ще одне хотів запитати. Вентканал залізобетонний, однак на кухні будівельники зробили навколо нього стінку з четвертини цегли на всю висоту кухні. Не можу зрозуміти навіщо.

  11. Обновляю информацию!!!

     

    Продам провод ШВВПн 3х1,5 (общая длина 185,5м) и 3х2,5 (общая длина 171,3 м). Провод новый.

    При покупке всего объема сразу цена: 3х1,5 - 3,5 грн/мп, 3х2,5 - 6,5 грн/мп.

    При покупке кусками до 15м цена: 3х1,5 - 4,5 грн/мп, 3х2,5 - 7,65 грн/мп.

    При покупке кусками до 20-100м цена: 3х1,5 - 4,95 грн/мп, 3х2,5 - 8,45 грн/мп.

     

     

    Провод 3х1,5 имеются следующие длины кусков: 88,4м; 5,39м; 6,0 м; 13,97 м; 4,26 м; 4,06; 13,84 м; 7,98 м; 14,67 м; 6,38 м; 4,97 м; 5,0м; 3,92 м; 4,30 м; 1,38 м; 1,0 м.

     

    Провод 3х2,5 имеются следующие длины кусков: 101,23м; 13,8м; 5,76м; 8,74 м; 12,15 м; 9,29 м; 1,93 м; 5,23 м; 8,53м; 4,66 м.

     

    Пишите в личку

  12. Продам провод ШВВПн 3х1,5 (общая длина 200 м) и 3х2,5 (общая длина 200 м). Провод новый.

    При покупке всего объема сразу цена: 3х1,5 - 3,5 грн/мп, 3х2,5 - 6,5 грн/мп.

    При покупке кусками до 15м цена: 3х1,5 - 4,5 грн/мп, 3х2,5 - 7,65 грн/мп.

    При покупке кусками до 20-100м цена: 3х1,5 - 4,95 грн/мп, 3х2,5 - 8,45 грн/мп.

     

     

    Провод 3х1,5 имеются следующие длины кусков: 88,4м; 5,39м; 6,0 м; 13,97 м; 4,26 м; 4,06; 14,49 м; 13,84 м; 7,98 м; 14,67 м; 6,38 м; 4,97 м; 5,0м; 3,92 м; 4,30 м; 1,38 м; 1,0 м.

     

    Провод 3х2,5 имеются следующие длины кусков: 101,23м; 13,8м; 7,92 м; 6,98 м; 7,05 м; 5,76м; 8,74 м; 12,15 м; 9,29 м; 6,73 м; 1,93 м; 5,23 м; 8,53м; 4,66 м.

     

    Пишите в личку

  13. Пісок в якості основи фундаменту може бути, як добре, так і погано. Гарними вважаються піски середньої щільності та щільні (по гран складу можуть бути будь які - пилуваті, дрібні, середньої крупності та крупні).

    Недопускаються в якості основи пухкі піски, оскільки це може викликати значні нерівномірні осадки. Особливо уважним при виборі основи необхідно бути в тому випадку, коли майданчик будівництва знаходиться в близькості до різного роду водойм, озер. Оскільки, під більш міцним грунтом знаходиться менш міцний.

    Я б Вам таки рекомендував виконати вишуквання і переконатися в наявності грунтів, які можуть сприймати навантаження від Вашого будинку. Як економ варіант, одна свердловина, глибиною до 8м, з повним комплексом по визначенню фізико-міханічних характеристик виявлених грунтів.

    Без геології Ви граєте в рулетку або буде все гаразд, або ні. В другому випадку роботи, щодо підсилення фундаментів можуть виявитися досить дорогими.

    Щодо неріноміпності осадок, то вони можуть бути допустимими для залізобетонних монолітних фундаментів, але не допустимими для кладки з легких блоків, дорогого опорядження будинку (наприклад, дорога італійська плитка) - наслідок поява тріщин і неестетичний вигляд.

    Однак, нерівномірність осадок значно залежить від нерівномірності завантаження самого фундаменту.

    Згідно нормативних документів України, підошва фундаменту повинна бути заглиблена на глибину, що перевищує глибину замерзання грунту, для території Києва вона коливається в межах 0,9...1,1 м. При закладанні вище зони промерзання грунтів, Ваш фундамент буде зазнавати знакоперемінних деформацій піднімання - опускання в залежності від пори року внаслідок замерзання-танення грунтів.

  14. sanykrimea,

    Доброго дня!!! Прочитавши всі повідомлення - зрозумів, що як мінімум "попав на вартості проводі". Як і більшість, купив для проводки ШВВП, що не правильно. Електрик, який зараз в мене - мабуть більше гарний монтажник - роботу виконує дуже гарно. Однак, з нормами на жаль не зовсім знайомий.

    Чи можете Ви мені дати контакт людини, яка грамотно спроектує мені внутрішню проводку.

    Окільки сам технарь, то повнстю розумію необхідність відповідності вимогам чинним нормативним документам.

×
×