  1. Прошло 5 лет...Вывод ничего не надо регулировать через автоматику.Электрокотел по принципу обратной связи поддерживает заданную температуру.Как только температура поднимается в системе,электрокотел сам себя глушит,если падает-разгоняет. 

  2. Итак,подвожу итог тому,кому пригодиться.Такая высота трубы допустима,укладывается в 10%.Огромное спасибо всем форумчанам ,особенно Son,отговоривших наращивать и даже разбирать дымоход (была такая глупая идея ,поддержанная специалистом,который монтировал шидель).Деньги не пахнут ,будьте осторожны,остерегайтесь жадных "непрофессионалов своего дела".

    Виной  избыточного дымообразования были холодная труба,топка в межсезонье со слабой тягой,сырые дрова.От неопытности все эти факторы совпали и завели в тупик не только меня но и консультантов.Но не Вас!

    P.S. перечитал сообщения,вероятно и в холодном подмесе.Не было автоматики и не исключено из ТА гнало холодную воду.

    Надо добавить,что избыточный дым характерен для Будеруса.Он любит пережёвывать дрова,  загруженные партией.Не допускает подбрасывания дров в промежутках,только если очень нагрелся.В других случаях он обильно наполняет котельную дымом.

    • Лайк 1
    • Дякую 1
  3. У меня насыпано 20см 20-40 по геотекстилю,где-то доходит до 30 см.Наклонный участок.Гдето толщина доходит до 30см.Единственный плюс дренаж.Трамбовалось трамбовкой,трактором.От машин колея. Летом ,весной машины зарываются как в болото.,на склоне есть эффект сползания.Но самые полноприводные машины заезжают без проблем.Буду доделывать.Зимой заезд лучше. Думал уложить брусчатку,не знаю так класть или лить бетонные основание.

  4. Здравствуйте,форумчане.Докладываю.Проблема с ттк решилась сама.Поскольку проводить газ было накладно, был установлен электрокотел,закончена обвязка котельной.Ттк стал разжигаться легче,так как дом подтапливается все время на минимуме электрокотлом.Вероятно и дымоход и обратка теплые,ТТК разгорается на раз.Дыма стало очень мало.Котел будерус логано 221 очень хороший.Держит постоянно температуру.Если есть вопросы пишите.

     

    Добавлено через 1 минуту

    Огромное спасибо всем консультантам-форумчане!!!

    • Лайк 1
  5. Вот, ради того маленького человечка, который стоит внизу, мы все сможем сделать подвиг ;).

     

    Здравствуйте.Очень понравился Ваш забор.Подскажите толщину и материал столбов(кирпич?)и расстояние между столбами,а также ширину уоколч забора.Спасибо

  6. Не обязательно auromatic,calormatic тоже допускается.Дело в том,что во всех матиках выход 3 провода без шины е-Bus,в Протерме баса нет.Прилагаю готовые решения от Valliant стр 36,там они упоминают эл котел в связке,но подключают его через другой регулятор(солнечных батарей),а к нему уже по ебас ауроматик.На одном форуме предложили через модуль Vaillant vrt 250(это комнатный термостат).Ответ поддержки Vaillant-подключить можно,а как серв мастер знает.Ну посмотрим.

     

    Добавлено через 4 минуты

    www.vaillant.ua/downloads/for-partners-1/vaillant-innovation-solutions-2016-819979.pdf

    • Лайк 1
  7. Здравствуйте.Прошу помочь специалистов.Есть погодозависимая автоматика auromatic 620 и котел Протерм скат.В связи с аппетитом Киевоблгаза планы на отопление газом пересмотрены.На руках осталось оборудование,в том числе ауроматик.Хотелось бы его использовать для управления и электрокотлом Протерм скат 21кВт.Подскажите,можно ли их поженить,и как выполнить подключение.
  8. Вобще-то можно, тока нужно будет чесать репу как и чем он будет управляться. Т.е с дотачиванием турбинки или дымососа автоматом тянется контроллер котла.

    Смотрю в сторону контроллера Tech с вентилятором 120 с заслонкой.Какую вермию посоветуете (контроллера).вычитал что желательно с ПИД.А дальше глпза разбегаются

  9. А дверь в котельную непосредственно с улицы?
    да дверь на улицу

     

    Добавлено через 1 минуту

    Его обычно ставят при избыточной тяге. :)

    [ATTACH]544980[/ATTACH]

    Шибер на котле открыт полностью?

    Вот бы попробовать турбинку на поддувало прикрутить. :)

    Спасибо за рисунок,сам хотел что-то такое попробовать.А где и какую взять ? ?

  10. Где находится дом, такое лучше глянуть по месту?

    Что мне на первый взгляд приходит в голову, так это проверить нормальный приток воздуха, а это минимум 100 мм. прямо в котельной, вент каналы не в счет. И если с притоком все нормально то установка на дымоход регулятора тяги.

    Когда топили,пробовали с закрытой дверью,с открытой и т.д.На результат сильно не повлияло

     

    Добавлено через 14 минут

    Обвязка ТТ стандартная. Единственное, стоит кран перед подрывным клапаном. Запорная арматура перед группой безопасности заборонена.

     

    ...обратка выше 40 не подымалась

     

    Уточните, это на входе в котел, или из системы отопления.

     

    Три поворота дымохода не смертельно, но не есть хорошо в плане тяги.

    Котел не выходит на полную мощность. Либо "не хватает" дымохода, либо мощности котла не хватает на компенсацию теплопотерь.

    Как ведет себя котел только на загрузку бочки (ТА) без системы отопления?

    Пока складываю картинку котельной на предмет соответствия чертежу. :)

    На трехходовом стоит какой-нить сервопривод, или он в промежуточном состоянии, и что всем этим управляет?

    Обратка не подымаламь на входе в котел и на выходе из ТА.Не ориентируюсь и наверное не то пишу.На фото указаны трубы,идущие от ТА к насосной группе.Пока этим ничего не управляет,т.к. котельная еще не полностью собрана.Хотели проверить работу котла,ТА и насосов,но полноценно растопить котел не получилось.

    Дрова не идепльные,влажные еще и дуб.Но пробовали углем,без особого успеха

     

    Добавлено через 2 минуты

    Где находится дом, такое лучше глянуть по месту?

     

    Что мне на первый взгляд приходит в голову, так это проверить нормальный приток воздуха, а это минимум 100 мм. прямо в котельной, вент каналы не в счет. И если с притоком все нормально то установка на дымоход регулятора тяги.

    Притока было достаточно -открытая дверь.А куда регулятор тяги ставить в случае с Шиделем.От котла отходит труба вверх и в Шидель.В башню Шиделя не вставишь.

  11. prandrew123, А зеркальцем не пробывали глянуть через прочистку. Я раз голубя вытащил.

    Да глядели и сверху и снизу,все чисто.Керамика не тронутая.Наверно придется накинуть пару -тойку блоков сверху,дешевле ,конечно,чем разбирать.

    По чертежу SON мой дымоход якобы попадает в 10°,хотя может немного и недостает.Вобщем сфоткаю котельню,посмотрим что скажут спецы

  12. Как я уже писал удлиняли трубу за счет нсадки из жест трубы 1,5-2 метра,разницы не почувствовал.Работы по удлинению тоже чего-то стоят...

     

    Добавлено через 4 минуты

    Был еще один дымоходчик на участке,старой закалки.Так он сказал по старым правилам,нужно вообще трубу сделать выше конька.

  13. Буду на участке сыоьографирую.У меня поздняя версия инструкции -там написано 12 метров.Но сантехники говорят нужно рассчитывать немного с запасом на 1 позицию.Типа Будерус немного преуменьшает потребности дымохода...

    А что означает многозначительная фраза про гидрострелку?

  14. Спасибо за поддержку.Котел установили года 2 назад,я думал зимой топить и делать отделку. И в предверии зимы гнали коней.Заполнили систему и начали топить.Котел Buderus logano g221,к нему ТА 1000л.Обратили внимание,что поднять температуру до 70-80° сложно,обратка выше 40 не подымалась.Стоит насос на теплые полы и радиаторы.Очень сильно образовывалась копоть,на ребрах теплообменника,трубе,в котельную шел дым.Почитал форум и начал топить,дыма чуть меньше,всеравно много и с температурой тоже.Вызвал сантехника,который делал котельную.Он говорит у меня все нормально,это дымоход.Приехал специалист по дымоходам,проверил тягу спец спичками-говорит тяга сильная.Как раз была под рукой машина с люлькой,на дымоход сверху одели 1,5 м вент канал и проверили,работа такая же.Вызвали сервис из Будеруса,померчл прибором тягу,говорит в пределах нормы.Говорит может дело в подмесе.Я не очень точно помню,так как дело было давно.Поменяли в клапане вставку,по-моему на постоянную подачу.Тоже ничего.Вобщем все потерли затылок,наверное труба маловата.Фото трубы найду и выложу.Оголовок родной шиделевский,расположен на 10° ниже конька.

     

    Добавлено через 3 минуты

    Температуру поднять не получалось у котла,впрочем как и у других носителей.Котел все время начинал тухнуть,сервис Будеруса говорит из-за холодной обратки а может из-за трубы...хз

    С притоком все нормально,щель под дверью 20×100см,дверь временная.

×
×