  1. - ток сколько получится

    ---

    Подозреваю, что можно (и нужно) организовать последовательность 0,1 Сном - пауза, где пауза тем дольше, чем меньше мощность отдаёт ФЭП.

     

    - стадия насыщения при СС в течении 2-х часов (если повезет и хватит энергии),

    - стадия поддержки 2 часа (зимой почти недостижима, слишком короткий день).

    ---

    Обе стадии - суть СV. Первая постепенно снижает зарядный ток, чтобы удержать 14,4 В. Вторая делает тоже самое, но для 13,4...13,6 В. В результате успешно сформированных кристаллов альфа PbO2, КТЦ демонстрирует ёмкость, существенно отличную от той, которая покупалась. Расчётное потребление основано на номинальной ёмкости, поэтому приятная для продаванов задница регулярно подкрадывается со стороны глубокого разряда.

  2. Делать 20 ЗУ, на мой взгляд не рационально.

    ---

    Рационально иметь одну обслуживаемую банку (огромную) и одно обслуживающее её нормальное ЗУ. Рационально с точки зрения потребителя.

    С противной точки зрения - да. "Герметичных" банок обязательно должно быть кратно по шесть, и, чтобы продажи, не дай Бог, не упали, ЗУ обеспечивало убивающий режим CV.

    ---

    2 Larsen_bmw, я снова неправильно встрял в Вашу ветку, но у меня есть смягчающее обстоятельство :)

    Моя ФЭП, как мну казалось, защищена оргстеклом только от кирпичей уличных хулиганов. А оргстекло, в силу определённой гибкости, оказалось ещё и замечательным средством ото льда с налипшим снегом.

  3. 1) светоотдача ненамного выше КЛЛ (скажем, соотношение 1ватт КЛЛ=4-5 ватт лампы накаливания, 1ватт LED - 6-7 ватт ламп накаливания)?

    ---

    В моём опыте четырёхлетняя КЛЛ (4000 К) на 14 Вт выбивает из ФЭП от китайского "солнечного светильника" такой же фототок, как три XPG (4000 К) на 700 мА (6,3 Вт).

     

    2) практическое отсутствие светодиодов с нормальным CRI, хотя бы 8х, про 9х я не говорю.

    ---

    На 8х они присутствуют давно и во весь рост. Есть и на 9х, например, MTGBEZ-01-0000-0B0UF030F.

     

    3) серьезное падение светоотдачи, особенно у дешевых ламп уже через несколько тысяч часов

    ---

    Серьёзное падение светоотдачи наблюдается у любых LED-ламп, которые продаются на магазине. Потому, что производители вынуждены создавать условия для ускоренной деградации.

     

    4) ограничения по теплоотводу от светодиода, что вылазит в кучу проблем - радиаторы, ограничение мощности, падение светоотдачи и т.д.

    ---

    :) У меня сейчас работает матрица со светоотдачей > 150 Лм*Вт с такой проблемой. Никак не удаётся поднять темперетуру радиатора до 30 градусов по Цельсию.

     

    5) необходимость в драйвере и более сложная конструкция лампы

    ---

    Необходимость в драйвере необходима для сверхэкономичных автономных решений и суперлохотронных изделиях со стандартными цоколями. В других случаях достаточно обыкновенного токозадающего резистора.

     

    5) ну и акуительная цена - непонятно за что? "Кукурузины" это вообще анекдот...

    ---

    За то, что успешно просрали собственный научно-технический потенциал.

  4. Со светодиодами лучше не связываться еще лет 5-10, поверьте. Там своих проблем МОРЕ и по неадекватной цене.

    ---

    Согласен, цена на электроэнергию (в домашней розетке) у нас пока неадекватная. Станет адекватной, например как здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=115719, МОРЕ тут-же превратится в небольшую лужицу.

     

    У КЛЛ по крайней мере технология вылизана и стоят дешево, все прогнозируемо.

    ---

    Пока прогнозируется только добровольная утилизация этой мерзости за счёт потребителя. "Всё", для этой вылизанной технологии, прогнозируется тогда, когда "бесплатная" утилизация будет стоить как новогодняя ёлочка без чипа.

  5. У ЛЕДов потребляемая мощность почти одинаковая с Экономками

    ---

    Если речь идёт о 12 VDC, то это утверждение элементарно проверяется обыкновенным мультиметром. Попробуйте сделать замеры и узнаете много интересного.

     

    Добавлено через 47 секунд

    они суки разгораются по минуте. Это хорошо или же нет?

    ---

    Для ламп это хорошо.

  6. Нами максимально используется тепловой поток инфракрасного излучения

    ---

    Посчитали, что во внутренней полости плотно навитой спирали часть тепловых волн поглощает друг-друга и вытянули спираль в нить.

  7. Есть практика - аккумуляторы на US3 служат годами.

    ---

    Вот это уже похоже на правду.

     

    ...Режим абсорбции, насколько понимаю физику процесса, компенсирует малым током саморазряд аккумуляторов.

    ---

    Согласен. В режиме абсорбции преобладает скурпулёзная закупорка оставшихся 15...20% намазки "альфа-свинцом".

  8. Поэтому станция была выключена и модули в это время не работали, т.е. их саморазогрева не происходило.

    ---

    Если в светлое время суток устроить заснеженной ФЭП КЗ, получится небольшой саморазогрев. Который, возможно, позволит обойтись как без внешней подачи тока, так и без лопаты :)

  9. Ее уникальность в ее аутентичности!...

    ---

    Если в одном плафоне зажечь аутентичную ЛН, а в соседнем - LED c температурой 2700 К и СRI 90+, вышеупомянутый "один специалист" окажется в весьма затруднительном положении. Когда его попросят ткнуть пальцем в конкретный плафон, который "утрачивает дУх театра!"

     

    центральная люстра с хрусталем - он теряет блеск при замене на КЛЛ или диоды

    ---

    Моя хрустальная пепельница категорически отказывается терять блеск. С цветным "хрусталём" - да, возможны нюансы.

  10. Какой вы альтруист и какой, однако, негодяй этот товарищ из Беларуси

    ---

    Обсуждение задачи управления световым потоком плавно перешло в конференцию передовиков капиталистического производства?

     

    По теме. Диммирование есть процедура управления дискретным мерцанием с частотой, например, от 40 до 1000 КГц. В естественных условиях такого мерцания не наблюдается. Насколько диммирование полезно для зрения, пока совершенно не известно.

  11. а вот ИБП наотрез отказывается видеть генератор - лампочка сеть не горит, батареи не заряжаются.

    ---

    Вполне вероятно, что после устранения последствий катаклизмов лампочка тоже не загорится. Сейчас нужно спасать АКБ согласно рекомендации 4587derek.

    • Лайк 1
  12. прикрутить - не вопрос, а как их диммировать по двум проводам?!

    ---

    Если сечение проводов позволяет, то реостатом на пару кОм.

     

    В театре очень похожая на эту

    ---

    Вот! Народ ещё в далёком прошлом позаботился о качественных радиаторах на будущее :)

  13. US3 аккумуляторы не убивают

    ---

    docs.google.com/file/d/0BzOCpnS_binqMTVkYjFmZTctNTNjZS00MzgxLWIwZTAtZTUxMTc0NjAxY2Mx/edit?hl=ru&pli=1

    Читаем в разделе 5.7 Заряд аккумуляторов:

    1) "Bulk" - режим основного заряда. ... При достижении напряжения на аккумуляторах 58 В (на одном 12-вольтовом аккумуляторе 14,5 В) происходит его ограничение и переход в режим "Absorpsion"....

    2) "Absorpsion" - режим абсорбции (поглощения). В этом режиме светится индикатор "Absorpsion". На аккумуляторах поддерживается напряжение указанное выше.

    Другими словами:

    1. Цепь состоит из 24 последовательных свинцовых аккумуляторов (СА).

    2. На ней поднимают напряжение до тех пор, пока среднее напряжение на СА не составит 2,416(6) В.

    3. Некоторое время держат это напряжение.

     

    Вопрос. Чем занимается US3, если каждый СА имеет собственное внутреннее сопротивление и бОльшая часть "банок" занимается добычей гремучего газа?

     

    Ответ:

    там идет постоянный ток заряда и аккумуляторы просто выкипают.
  14. Театральные светильники, чаще всего, это литые классические бра со стеклянными плафонами.

    ---

    В Белоруссии, пока, есть масса предприятий, способных к классическому литому бра прикрутить подходящий LED (CXA2530-0000-000N00T20E7, например) и обеспечить ему нужный режим работы.

  15. Наиболее логичной видится замена ЛН (штук по 300 их) на LED

    ---

    Даже если "темнители" будут полностью совместимы с вкручиваемыми в стандартные патроны устройства с LED, наиболее логичной видится полная замена специализированных светильников с ЛН на специализированные светильники с LED.

  16. Практичней и надежней Sin-Pro180

    ---

    Судя по алгоритму заряда (docs.google.com/file/d/0BzOCpnS_binqMTVkYjFmZTctNTNjZS00MzgxLWIwZTAtZTUxMTc0NjAxY2Mx/edit?hl=ru&pli=1)

    да. Сульфатизирует любые типы АКБ практично и с достаточной степенью надёжности.

  17. А те лампы которые имеют диоды только на передней части корпуса имеют какой то угол рассеивания или тупо светят прямо?

    ---

    Те лампы, которые имеют выводные диоды только на передней части корпуса, имеют достаточный угол рассеивания. Для многократного внутреннего переотражения внутри ваших матовых шарообразных плафонов с целью создания практически однородной засветки на их поверхности...

    С другой стороны, никто не запрещает вам вкрутить такие два ватта, и посмотреть как это работает в натуре. Понравится - года три-четыре ваш счётчик этой нагрузки не увидит. Не понравится - отдадите обратно.

    • Лайк 1
  18. Вполне вариант, а стоимость какова на 27 цоколь?

    ---

    Примерно такова, как и на 14 цоколь:

     

    www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1905103&postcount=34

    www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1909897&postcount=48

     

    Похоже, дешёвые "ебЕйнутые" изделия настолько хороши, что у их счастливых обладателей временно пропал дар речи.

  19. Выкладываю фотографию ещё одной установленной системы бесперебойного питания.

    Её обладателем стал наш однофорумчанин yu_stus .

    Состав системы:

    1-для стабилизации напряжения установлен стаб. СНПТО 11Ш.

    2-Для обеспечения непрерывной подачи электроэнергии установлен ИБП мощностью 3Квт (9Квт в пике) переключение нагрузки с сети на аккумуляторы и обратно-визуально не заметно! Есть возможность подключить 3 ИБП параллельно и получить 9Квт, либо собрать трёх фазную систему.

    3-Аккумуляторный блок состоит из 4-х 12В батарей 200А/ч.(срок службы до 12 лет) Позволяет при нагрузке в 3Квт проработать 2.4Часа

    4-К данному ИБП в дальнейшем будет подключен газовый генератор 5000Квт и система станет полностью автоматизированной!

    ---

    Прошло почти три года. Замечаний к работе аккумуляторного блока нет?

  20. Очень маловероятно чтобы не on-line бесперебойник смог согласовать котёл с генератором.

    ---

    Не очень, а вообще невозможно. Купить устройство, прокачивающее котёл на постоянном напряжении.

    • Лайк 1
×
×