Повідомлення, опубліковані користувачем tanunax
-
-
посоветуйте решение проблемы с ГВС: стоит в настройках темп ГВС 40С, греет почему то до 60 (показывает на дисплее). Когда моешься с большим расходом смесителем мешаешь комфортную темп. Когда моешь посуду малой струей то течет кипяток (на макс горячую) либо (с подмесом холодной) котлу не нравится - слышны шумы, дрожит стрелка манометра, выключается (закипает)
Менял мощность ГВС и макс температуру ГВС (ниже 50 ставить не дает, но греет все равно до 60)
Ситуация хорошо описана ниже, но нет решения
monitor.espec.ws/section38/topic157776.html
-
какой поток л/мин нормальный для ТП? Правильно ли понимаю, что зависит от длины контура и решулируется на гребенке (длиннее контур - больше поток)?
-
q01 -42
q02 -22
b01 - 00
мощность даже 40 ставишь, 10 сек горит, температура растет и выключается
в котле свой насос -6ка (на 3 скорости), на гребенке ТП свой насос 6 ка (на 2 скорости) ТП и радиаторы второго этажа включены паралельно
-
"В Вашем случае попробуйте патрубок от насоса к ТО, когда работает котёл. Если нагревается от насоса к ТО, то ищите засор между выходом подачи из котла и ТО, если наоборот, то засор ищите между выходом подачи из котла и первым развитвлением трубы подачи"
распаяли систему в нижней точке, слили. поставили новый теплообменник - те же яйца, на максимальном пламени закипает, на среднем теплые полы с отдельным насосом работают норм, батареи на 2м этаже (насос котла) 4 из 5 теплые сверху, одна гарячая, воздух спускали, промывали систему несколько раз. Подозрение - насос не прокачивает (либо насос либо засор)
Система неоднократно промывалась, спускался воздух, заменен насос и теплообменник - заработало.
Сервисники настаивают на засорении теплобменника (проработал 2 месяца, на входе в дом и в котел, на обратке - фильтры, теплобменник при промывке мусора не отдал, видимых повреждений нет)
У соседа идентичная разводка и котел (из др партии) работает без проблем.
Мучает мысль о заводском браке. Как доказать?
-
"государство танком едет по моей жизни" добавил в цитатник рядом с "государство - злая тетка". Знаково, что все чиновников - персонажи опуса вместе не потратили на создание человеку проблем энергии соизмеримой с его затратами на их решение, а ЗП с его налогов получили
-
почему один стальной радиатор при паралельном двухтрубном включении в одну точку горячий по всей плоскости (длина и сечение примерно одинаковы, радиаторы идентичны) а другой только сверху горячий? Труба обратки при этом тоже горячая... недостаточный проток теплоносителя?
-
"В Вашем случае попробуйте патрубок от насоса к ТО, когда работает котёл. Если нагревается от насоса к ТО, то ищите засор между выходом подачи из котла и ТО, если наоборот, то засор ищите между выходом подачи из котла и первым развитвлением трубы подачи"
распаяли систему в нижней точке, слили. поставили новый теплообменник - те же яйца, на максимальном пламени закипает, на среднем теплые полы с отдельным насосом работают норм, батареи на 2м этаже (насос котла) 4 из 5 теплые сверху, одна гарячая, воздух спускали, промывали систему несколько раз. Подозрение - насос не прокачивает (либо насос либо засор)
-
Domiproject f32d, симптомы аналогичны описанным на (ссылка устарела)
Два месяца после запуска проработал ровно, теперь начались проблемы: насос работает шумно и горячий, горелка запускается, за 5 сек температура поднимается до 70 градусов и пламя отключается, бульканье в насосе и теплообменнике, в последнем еще и стуки, иногда показывает ошибку F43 "сработала защита теплообменника" (возможные причины: остутствие циркуляции воды, воздух в системе). Горячая вода в систему не уходит, такое впечатление, что насос качает в обратную сторону. Стоят стальные радиаторы и ТП. Приехал человек из оф.сервиса, заявил что "забит теплообменник (уже есть такие случаи), скорее всего мусор из системы попал" при том что на обратке и подаче стоят сетчатые фильтры на входе в дом - общий фильтр. Предложили за мои деньги заказать теплообменник 2800грн., поставить и если заработает, то распилить мой на предмет мусора внутри, но деньги наперед давать не хочу, да и скорое обвинение инженером теплообменника наталкивает на мысль об известном им браке теплообменника, озвученном в теме. Ваши мнения?
-
...врезал еще один кран для перекрытия одной из двух веток обратки отопления, при перекрытии одной из веток на входе и выходе кранами падение давления прекратилось - течь там. Интересный момент - когда ветка холодная, давление в ней держится, но стоит разогреться - начинает падать, чем горячее тем быстрее уходит вода. Материал - металлопластик, возможно где то есть соединения и они текут (под полом, будем вскрывать). Всем спасибо
-
течей из котла нет... вообще (ни авар клапан, ни соединения), давление в РБ держится, воды в нем нет (мембрана целая). Про шаровые краны, которые не держат, маловероятная, но версия
-
Новый виток детектива: был в мое отсутствие специалист с пылесосом
, посмотрел и сказал, что проблема в системе - ищите утечку.
Но ... когда перекрываешь краны подачи и обратки отопления (они под котлом в тумбочке, специалист их не видел) то давление в контуре отопления (на манометре котла) падает даже при перекрытых кранах подачи ХВ и отбора ГВ. Куда же давление внутри котла уходит?!
-
Так Вы и сами знаете, чего дальше делать. :D
Ответ:если течей в контуре нет, то пробит вторичный теплообменник, только он связывает контуры ГВ и отопления?
-
после 8 лет беспроблемной работы (ТО каждый год) начало уходить давление и летом при отключенном отоплении и сейчас при включенном отоплении. Давление с 2 падает до 0 за несколько часов и котел отключается.
в РБ давление было, спустил, накачал до 1бар (при слитой воде и открытом сливном), ниппель не травит, течей нет
Из инфо по форумам подозрение падает на вторичный теплообменник, только он связывает контуры ГВ и отопления?
Кран подпитки отпадает т.к. если бы он, то давление в котле росло бы при избыточном давлении в трубе подачи ХВ.
При отключенном отоплении в радиаторе слышно бульканье воды при включенном ГВ.
При открытии крана ГВ давление стрелка манометра немного опускается, при закрытии крана возвращается.
Прошу помощь зала
-
Нужно 3х30тонника, в личку
-
Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавли¬ваются газовые конвекторы, проточ-ные и емкостные водонагреватели и отопи¬тельное оборудование с герметической камерой сгорания, у которых забор воз¬духа для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наруж¬ную стену здания.
Спасибо
-
А зачем? В данном случае цена вопроса 1000 грн, а на кону - безопасность. Там еще про окно должно было быть, но о нем - ни слова. Может, его и вовсе нет. Тогда датчик с клапаном и вовсе минимальное условие. Зачем лезть туда, где не знаешь условий? Пусть ставит. Корни прав.
окно-фрамуга, вентканал, дверь с вентиляцией само собой
-
прошу консультационной помощи по нормативному регулированию. вводная: турбокотел 32кВт с закрытой камерой в отдельном помещении (котельная). Газконтора в проекте нарисовала датчик загазованности "Варта 2-03" (600грн) и клапан відсічнийй електоромагнітний EVG 20 NA (540грн), хотя в ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання" не могу найти такого требования. Кто прав?
-
общался с человеком из Ирпеня с бригадой, контакты утеряны, прошу выйти на связь
-
хотелось бы прочитать отзыв хоть одного реального потребителя термопанелей
Сам смотрю в сторону клинкерной плитки на ППУ, опасения вызывает надежность сцепления плитки с ППУ основой и долговечность ППУ на фасаде. Плитку считаю необходимо брать с "ласточкиным хвостом"
forum.stroymart.ком.уа/download/file.php?id=8619&sid=4fc27110e39defe5ba8ee595c4cbd06f
- крепление надежнее, а долговечность ППУ основы, думаю, будет зависеть от качества компонентов и соблюдения технологии изготовителем.
Наверное, все решения имеют свои недостатки: пенопласт рассыпается и грызут мыши, вата набирает влагу, ППУ тоже не вечен ведь. Да и цена с работой выйдет под $50/м.кв...
-
должны ли подоконник внутренний, наружный отлив металлический или гранитный всегда запускаться под оконный профиль при установке или возможны варианты? я ищу более гуманное решение чем замена конструкций, т.к. дом без отделки и окна поставлены в черновую кирпичную стену т.е. можно без особых проблем убрать пол-кирпича под окнами...
-
можно ли считать установку без подоконного профиля прое...м установщиков при замерах т.к. с ним окно по всей видимости не влазило и его сняли при установке (одни окна с профилем другие без)?
Ответ предсказуем, поэтому сразу второй вопрос: как выйти из ситуации с установкой подоконников и креплением отливов? С подоконником очевидно придется долбить, а вот к чему прикрепить отлив?
-
день добрый, профиль под окно, к которому крепится отлив и в который упирается подоконник - это опция или обязательный элемент? Другими словами, при заказе изделий Заказчик должен просить установить данные профили и они должны быть отображены в спецификации явным образом либо ими комплектуется окно по умолчанию и в спецификации не отображается?
-
купил Topguard и Fel`X (Icopal, made in France) для сранения. По ощущению Topguard грубее, но 6 слоев там нет (с двух сторон тонкая ткань, внутри битум и редкая сетка из крупных полимерных нитей), легко расслаивается, битум внутри хрупкий). Fel`X более гибкий, 3 слоя (два волокон и мягкий битум), не расслаивается. Cтрана происхождения Topguard умалчивается, но на прямой вопрос отвечают, что не США. Зиму простоит - отчитаюсь.
-
всем спасибо, подрядчик выбран
Помогите закипает котел DOMIproject D F32
в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери