  1. шлакоблок не есть несушим материалом. вроде как...

     

    Все зависит от производителя и их ОТК. По ГОСТу, блок бетонный стеновой мелкоштучный марок М75 и выше можно использовать для малоэтажного строительства в качестве несущего материала.

    Требуйте у производителя сертификаты испытаний и смотрите, какая марка там указана. Если документы предоставить не могут, то я бы плиту на такой блок класть не рискнул :D

     

    И уточните, из какого именно материала делается "шлакоблок". Так, любопытства ради =)

     

    Добавлено через 2 минуты

    По поводу клея, это условно названо!!))) Армируется как газоблок так и пеноблок! Шлакоблок (лично мое мнение) мне не нравиться! Есть жалобы о неодинаковой геометрии, и рассыпается с годами!

     

    Геометрия всегда сугубо на совести изготовителя. Если компании, у которых допуск при производстве для ширины и глубины не привышает 0,2мм и 1мм для высоты изделия.

     

    Изготовленный с соблюдением технологии шлакоблок и бетонный блок с годами не рассыпается, а становится только прочнее, как и любое бетонное изделие

  2. Здравсвуйте!

    столкнулся с проблемой перемычек для газоблока шириной 48 см., такой ширины не делает даже сам завод Итонг:

    первый вариант - изготовление у-блоков из самых блоков схема ниже, чем тогда сделать пропил? хватит ли такого армопояса для оконных проемов (от 1 до 2.5 м ширины);

    второй вариант - отливать перемычки на самих проёмах;

    третий вариант - сам не знаю...

    посоветуйте как поступить, похожие темы читал - не то

     

    Вообще, по-хорошему, такие пазы делаются специальными фрезами на станках. Глядя на размер необходимого паза могу посоветовать альтернативный вариант: заедьте в НАФКОМ, они делают U-образные перемычечные блоки 190(высота)х190(ширина)х390(глубина). Можете попробовать сделать что то наподобие изображеного снизу:

    i.piccy.info/i7/957d72cc546b4736af7744dd5ea58d68/1-5-8464/31899627/IMAG0454.jpg

     

    И не забывайте армировать перемычки :)

×
×