  1. Дело все в том, что в ванной установлена двойная розетка ... может быть включено только 2 потребителя, т.е. не более 4кВт. Вот как-то так :)

    В двойную розетку на 16 А 4 кВт многовато как-то. Згореть может розетка. Или розетка специальная? Каким автоматом защищена линия розетки? Может лучше сделать от распредкоробки две разные розетки?

  2. Добрый день. Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации.

    Металлический квартирный щиток врезан в стену. Как я понимаю его необходимо подсоединить к шине PE. В стояке дома четыре провода 10 мм2 алюминий, дом с газовыми плитами, 1994 года постройки. Но проблема в том, что в стояке в этажном щите нету защитного нуля или PEN. Нельзя присоединить PE-провод, которым выполнен ввод в квартиру. Оставить щиток без защитного зануления или повесить пока вводной PE- провод на рабочий ноль этажного щита? В розетках естественно пока PE-проводник не подключаю.

     

    Добавлено через 9 минут

    Доброго дня всем.К выключателям надо вести заземляющий провод или только к люстре?

    Аналогичный вопрос. От распредкоробки на люстру напрямую идут ноль и земля, а фаза кабелем 3х1.5 идёт на выключатель. По одной жиле фаза к выключателю, по второй от выключателя к люстре, а третья жила просто висит. Предложил электромонтажнику подключить её к земле, а он говорит, что так делать нельзя, потому что тот, кто после него туда полезет - может случайно замкнуть фазу на землю. Подскажите, пожалуйста, как сделать правильно?

×
×