  1. Вот новая схема выстраданная совместно, в том числе основываясь на схемах, выложенных тут. Прошу комментировать, т.к. возможно, у кого-то опыт эксплуатации подскажет другие решения.

    Флоринка.pdf

  2. Ну приблизительно. Теплообменник обменивает тепло от горячего к холодному. То есть если теплообменник проходит горячую зону то он нагревается, в холодной остывает. Потом он и не работает. У меня та же ситуация была. Возникла вот мысль всунуть туда тен и подключить к солнечной панели. Утилизация полная, а так все это будет в воздух уходить. Как идея. По другому не знаю куда этот парафин пристроить.

     

    теперь рисую сам схему, если получится выложу, как закончу.

  3. все верно, правильно поняли, там виток теплообменника начинается снизу и наматывается по спирали вверх, соответственно есть верх и низ. По сути горячий тосол должен быть внизу, т.к. нагретая им вода все равно поднимется вверх, а если греть сверху вниз, то на дне останется не нагретая вода. Мне кажется так.
  4. У меня ТА греет СК и туду же переключается трехходовик если камин перегрет. В остальных случаях все идет напрямую в систему. Потому и пишу что нельзя подключать ТН к ТА не эффективно. Но в моей схеме с ТА все расходуется на нагрев контура а там тепло всего 10 гр. то есть утилизация полная.

    С фирмой переговорю. Если им интересно будет отпишусь в личку.

    А ТА парафин он у вас не будет работать по причине отсутствия такого количества тепла которое нужно запасти. Я видел систему в которой стоят ТА и хозяин приезжая на выходные топит котел пару суток заряжая ТА потом неделю они разряжаются. Только там нет требований к теплу в ситеме и к концу недели там просто холодно. Но там люди не живут. Дача.

     

    Да, мне ответили по ТА, оказывается у меня еще "мастер" подключил гелео не к низу теплообменника, а к верху. Возможно, поэтому отдача от гелио была такой.

  5. у вас две разные системы, т.к. бойлер у вас стоит обычный и нормальный ТА.

    Я послушал не того, кого надо было и купил парафиновый и еще больше, чем надо было. Оставлять остаточное тепло в АКТ300 , мне кажется, нет смысла, его почти нет, а если его заганять в бак косвенного нагрева с теном, можно будет намного реже использовать тен.

    Насчет ТН мне говорили, что температура не более 45 градусов, и даже кто-то 35 градусов писал, и вот в реалии я получаю максимум 39 градусов. Ко мне возможно приедет Андрей (Митсубиши Зубадан с форума) на этой неделе, посмотрит что не так сделано по ТН, а то у меня сомнения, что все корректно, возможно слабый теплообменник стоит на ТН. Но ГВС ТН греет на все 45-50 градусов даже через ТА, но расход 4квт час ?!

     

    Тем белее в бойлер нельзя загонять тепло после ТН

    а почему нельзя, Дражиче бак с косвенным нагревом. А если вы имели ввиду мой вариант то человек, который его сделал мне, не имел опыта работы, не смог мне все объяснить (что нужен будет бойлер), а на тот момент я был очень "занятой", не вникал в суть, не было времени. Вот и получил то, что имею, да и еще недоделанное..

     

    Добавлено через 3 минуты

    И странно что не может отобрать через змеевик тепло. У меня синтсоларовские плоские панели. 4 штуки. Приблизительно 12 м 2. Все нормально отбирается в протермовском бойлере, там тоже железо на змеевиках.

     

    я тут с подключениями ТА разбирался, возможно "намудрили" у меня. Скоро разберусь точно (жду уточнение от производителя ТА). Сантехника нашел уже, автоматчика отдельно не нашел пока. Насчет ваших не настаиваю, но если у них будет желание и время, можно будет пообщаться с ними, учитывая ваши рекомендации. Очень устал от аматоров.

  6. ребята, китаец интересно, но чей и сколько?

     

    У меня задача такая изначально:

     

    1. нагреть воду ГВС от бойлера, т.к. коллектора у меня плоские (а что еще хуже гибридные с фотоэлементами) и всего лишь 4шт, это мало очень, даже летом они давали только на душ воду, а ванну уже нельзя принять, только если целый день не трогать кран горячей воды, пол ванны можно было набрать.

    2. у меня стоит ТА АКТ300 (от Новых технологий, местного производства) и ГВС получаю в основном от ТН, который греет воду 5-6 часов зимой *3.5квт= почти 20квт - это очень много, но если от него избавляться (от АКТ300), надо куда-то девать гелио контур.

    3. разница между эл.бойлером с сухим теном 2квт на 150-200литров и Дражицей с электротеном и двумя теплообменниками около 4тыс гривен.

    4. У меня есть камин с водяной рубашкой, который тоже греет воду в ТА, но там те же 500 литров, не всегда хочется топить его, и это занимает 3 часа, чтобы нагреть ее там.

     

    Поэтому сейчас задумался:

    1. гелио быстрее нагреют летом 200литров, чем сейчас в АКТ300 (500литров) + догреть воду до 70градусов теном, если плохая погода надо будет 1 час*2.2квт, а если зимой то 5-6 часов*2.2квт = 11-12 квт.

    2. к тому же, зимой один Зубадан не справляется с нагревом дома и так, и когда включаешь режим нагрева воды, дом остывает до 14 градусов, с 17 градусов за 5-6 часов, когда -20 на улице. + убивать Зубадан не хочется таким износом.

    3. на Дражицу можно вывести через трехходовик на один и тот же теплообменник камин и ТН, и летом греть бак от камина или ТН, если коллектора не справляются.

     

    Сейчас считаю, что основные проблемы из-за парафинового ТА, он сильно гасит тепло, это еще одна проблема сменить его на Дражицу.

     

    Вопрос к тем, кто пользуется Дражицей с электротеном пусть даже 250 литровая модель, как долго электротен греет воду до 60градусов и какой выход воды горячей, можно получить 300 литров из него на ванную градусов так 43-44? Сколько греете по времени и какой тен стоит на сколько квт?

  7. Ну логика там совсем другая.

    1)У меня стоит трех ходовой клапан и сначала все тепло уходит в батареи. Это главное условие. Я пробовал через накопитель. Плохо. Сначала начинаешь заряжать накопительи потом через час два начинет прогреваться дом. У меня дом начинает прогреваться через 10 минут после запуска камина. А температрура с 16 до 20 градусов поднимается за 20-30 минут. Я понимаю что нагревается только воздух и ограждающие конструкции прогреваются намного дольше. Но мне нужно ощущение тепла а не прогрев ограждающих. Тем более что у меня пенобетон и он плохо аккумулирует тепло. Накопитель выполняет роль предохранительного клапана от перегрева. Ну и туда сбрасывается тепло от СБ. Остаточное тепло последостижения в доме заданной температуры перекачивается в накопитель. Потоу мне все равно какие его потери. Это остаток не использованный и переданный на хранение. Его неможет быть много.

    2) бойлер стоит в доме и все что он тряет идет на нагрев дома. Опять же какая разница сколько он теряет.

    Да и разница апроценте друго не существенна. С нашими не работал. Я дал те две фирмы бойлерами которых я пользовался. Разницы не заметил.

     

    А какая автоматика выдает у вас картинки такие, и позволяет управлять системой? у меня обычная автоматика стоит в виде контроллера с ЛСД.

     

    сейчас просматривал Дражиче OKCE 200 NTRR/2,2 кВт с нагревательным элементом на 2.2 квт, стоит в р-не 9тыс гривен, есть два теплообменника, они же дают стандартные схемы подключения, вот делаю скрин схемы, они указывают справа газовый котел, вместо него будет камин у меня подключен, а ТН не буду греть воду, только на нагрев батарей, т.к. летом воду будут греть СБ, не вижу эффективности.

     

    Кстати, сейчас заметил, что тепловой насос потребляет не 3квт, а все 4квт, при чем постоянно работает. Т.е. за 9 часов нагорело 32квт. При этом не дает более 38-39 градусов в теплоносителе на обратке. Батареи максимум 40 градусов. Летом ТН включал на догрев воды на 1-2 часа, т.к. коллекторо не хватало (объем старого бака был 700 литров, из которых эффективных было около 300 литров).

    OKCE 200.doc

  8. Так в чем проблема. Это самый простой вариант. можно любой подходящей емкости. В чем вопрос собственно. Я использую "протерм" а продал "зелмет"

    А разницы в общем никакой.

     

    так раз вопрос в том, какой взять, у какого лучше КПД, меньше потерь тепла за сутки, на личном опыте.

  9. Обращаюсь ко всем, кто следит за веткой

     

    Alex@K,

    Подскажите, какой бак вы использовали как АКБ.

    Хочу заменить свой парафиновый на бак косвенного нагрева с одним теплообменником и электрическим нагревательным элементом на 150-200 литров для приготовления ГВС двумя способами: 1. от сухого тена, 2. от коллекторов/камина (они не работают одновременно).

  10. Нарисуйте схему. Чудес не бывает. Можно будет подумать. Там если не првалинь включен камин, тяжело отобрать тепло.

    М5 и м 7 это и есть остатки старой схемы. Она сейчас на переделке. Физически м5 на отопление, м7 в строено в линию от ТН к бойлеру горячей воды. М8 в обратке для красоты. Так нарисовали.

    Схему реальную должны установить до конца недели. Я выложу.

    И еще. Нельзя пускать все через ТА. Там оно и остается. Пока прогреется ТА в систему от камина ничего не попадает. Потому у меня и сделано на трехходовиках.

     

    ДА, теперь уже сам все понимаю про ТА, его проще выкинуть, как до этого писали, теперь его оставлю только для камина и коллекторов, у меня они гибридн6ые, очен6ь слабо греют воду, но они на тосоле, теперь думаю, что лучше может будет их замкнуть на отдельный теплообменник с камином и на в бойлер ГВС, а излишек в ТА на его внутренний т-к, т.к. парафин очень гасит тепло, сводя на нет потуги солн. коллектора...

  11.  

    Никак. Это один контур. Никаких ТО. На таких перепадах температур не работает вернее работает но потери катастрофические. Потому все были выброшены. Реально не возможно отобрать тепло с камина. Постоянно перегревался.

    Камин в закрытой системе на нем группа безопасности обязательна! Клапанов подрывных в системе три. Давление 1-2 атм. Отдельно ситема ГВС и отдельно коллекторные контура.

     

    У меня сейчас что-то подобное, топлю камин - результат нулевой, но теплообменника нет, и не пойму куда уходит вся энергия..

    Как я понял, у вас одна и та же вода циркулирует в камине и трубах, а почему стоят М5 и М7 циркнасосы рядом, и зачем М8 и все на обратке.

    а есть какая схема у вас, не с монитора

  12. Спасибо, за ответ, есть вопрос

    как у вас разделена вода в контурах отопления, между Тн и радиаторами, и между камином и радиаторами. Теплоносители разные, обычно используют теплообменник.

    и еще вопрос, какое давление в системе, есть ли стравливающий клапан на камине

  13. День добрый!

    Ну что что то изменилось в системе?

    Я просто только сейчас увидел эту тему, очень много ошибок в идеологии. Парафиновые акб ( считано) и так далее. Я через это прошел. приведу свою систему.

    Она работает. Чего стоило , отдельная песня.

     

    К сожалению, ничего не изменилось, стало только хуже. Сейчас ищу того, кто переделает :(

     

    Добавлено через 11 минут

    День добрый!

    Ну что что то изменилось в системе?

    Я просто только сейчас увидел эту тему, очень много ошибок в идеологии. Парафиновые акб ( считано) и так далее. Я через это прошел. приведу свою систему.

    Она работает. Чего стоило , отдельная песня.

     

    Есть вопросы по вашей схеме:

    1. Крышный коллектор и солнечные батареи, в чем их отличие.

    2. Справа внизу схемы это ГВС, т.е. крышный коллектор дает воду на ГВС напрямую, а солнечные батареи через ТА? между крышным коллектором и ГВС есть теплообменник?

    3. Что такое температурный барьер? для снижения температуры, в случае критичных температур?

    4. в каком городе это реализовано?

  14. deniys, ви краще заплатіть раз, але спеціалісту. Вам раніше ж говорили як зробити, а ви всеодно якісь фантазіі знову творите.

     

    для довідки: зазвичай спеціаліст вартує в районі 200$ день. Аналіз фанатазій від 200$. Додайте матеріали та інше.

     

    Уже год жду того "специалиста", знал и уже обсуждал вопрос год назад, что нужна помощь. Но все спецы заняты ...

    В реальности очень нужен специалист, который приедет и сделает все, и чтобы не с концами уехал.

    Мне нужен человек, который доведет начатое до ума, если есть возможность, прошу порекомендовать кого-то, либо сообщить, есть ли желание самому разобраться в этой работе ?

    Заранее благодарен за дельный ответ.

  15. К сожалению, мне так и не смогли наладить и завершить проект: Тепловой насос - Тепловой Аккумулятор - Топка - Коллектора с фотоэлементами - Электро-нагреватель.

    В прошлом году списывался с некоторыми из местных спецов, относительно аудита и помощи, но мой "инженер" убедил, что все сделает, как надо.

    К сожалению, так и не закончив совсем немного...

     

    В доме живем, но тратим в сутки 130-160квт, не пользуемся очень многими плюсами системы, т.к. она не связана и не отлажена.

    По сути, работы намного меньше, чем в ней разбираться.

     

    Меня предупреждали, чтобы человек который делает имел опыт установки таких систем, но его у него не было, а теоретик он оказался очень хорошим, в отличии от практика.

     

    Что необходимо сделать:

    1. Вывести воду от Топки напрямую в систему отопления. Сейчас горячая вода из топки идет в ТА, а потом выходит только на систему водоснабжения, а не отопления. Я палю дрова грея парафин в тепловом аккумуляторе (ТА) - получая почти нулевое КПД.

    В итоге, вместо того, чтобы дать в батареи 65-80градусов от топки, в -27 на улице, я топился Тепловым Насосом. Потребление было до 200квт в сутки (!).

    Благо дом очень утеплен, иначе это было бы намного больше.

    2. Водонакопитель на крыше установлен, но не запущен. Назначение его, давать воду в ряд точек, когда нет света + давать "комнатную" воду, а не родниковой температуры.

    3. Необходимо врезать проточный водонагреватель электрический после ТА, чтобы не пускать ТН в турборежим в холодное время на нагрев воды, от этого намного хуже КПД на выходе.

    4. Установить Водяные коллектора с фотоэлементами и подключить в систему (они закуплены уже как полгода). Аккумуляторы, отдельный щит АВР установлен, инвертор установлен.

    5. Наладить систему на пуск и работу согласно трех-зонному счетчику.