Ну приблизительно. Теплообменник обменивает тепло от горячего к холодному. То есть если теплообменник проходит горячую зону то он нагревается, в холодной остывает. Потом он и не работает. У меня та же ситуация была. Возникла вот мысль всунуть туда тен и подключить к солнечной панели. Утилизация полная, а так все это будет в воздух уходить. Как идея. По другому не знаю куда этот парафин пристроить.
теперь рисую сам схему, если получится выложу, как закончу.
-
Добавлено через 1 час 7 минут
Цена не остаточная, приятную скидку гарантируем.))
Спасибо, напишите в личку окончательную цену.
-
Есть в наличии ( теплоноситель / гелиосистема)
OKC 200 NTRR 1400 / 584 - 24,00+24,00кв - 9450 грн
и есть OKC 200 NTRR/BP (1362 / 584) - 24,00+24,00кв - 10000 грн
Это модели без эл.тена, не подходят.
-
все верно, правильно поняли, там виток теплообменника начинается снизу и наматывается по спирали вверх, соответственно есть верх и низ. По сути горячий тосол должен быть внизу, т.к. нагретая им вода все равно поднимется вверх, а если греть сверху вниз, то на дне останется не нагретая вода. Мне кажется так.
-
нужно два теплообменника, чтобы работал бак с гелио + камин/ТН
-
У меня ТА греет СК и туду же переключается трехходовик если камин перегрет. В остальных случаях все идет напрямую в систему. Потому и пишу что нельзя подключать ТН к ТА не эффективно. Но в моей схеме с ТА все расходуется на нагрев контура а там тепло всего 10 гр. то есть утилизация полная.
С фирмой переговорю. Если им интересно будет отпишусь в личку.
А ТА парафин он у вас не будет работать по причине отсутствия такого количества тепла которое нужно запасти. Я видел систему в которой стоят ТА и хозяин приезжая на выходные топит котел пару суток заряжая ТА потом неделю они разряжаются. Только там нет требований к теплу в ситеме и к концу недели там просто холодно. Но там люди не живут. Дача.
Да, мне ответили по ТА, оказывается у меня еще "мастер" подключил гелео не к низу теплообменника, а к верху. Возможно, поэтому отдача от гелио была такой.
-
Куплю Drazice OKCE 200 NTRR/2,2кВт,
по цене ниже интернет-магазинов
рассмотрю аналоги по цене не выше.
-
у вас две разные системы, т.к. бойлер у вас стоит обычный и нормальный ТА.
Я послушал не того, кого надо было и купил парафиновый и еще больше, чем надо было. Оставлять остаточное тепло в АКТ300 , мне кажется, нет смысла, его почти нет, а если его заганять в бак косвенного нагрева с теном, можно будет намного реже использовать тен.
Насчет ТН мне говорили, что температура не более 45 градусов, и даже кто-то 35 градусов писал, и вот в реалии я получаю максимум 39 градусов. Ко мне возможно приедет Андрей (Митсубиши Зубадан с форума) на этой неделе, посмотрит что не так сделано по ТН, а то у меня сомнения, что все корректно, возможно слабый теплообменник стоит на ТН. Но ГВС ТН греет на все 45-50 градусов даже через ТА, но расход 4квт час ?!
Тем белее в бойлер нельзя загонять тепло после ТНа почему нельзя, Дражиче бак с косвенным нагревом. А если вы имели ввиду мой вариант то человек, который его сделал мне, не имел опыта работы, не смог мне все объяснить (что нужен будет бойлер), а на тот момент я был очень "занятой", не вникал в суть, не было времени. Вот и получил то, что имею, да и еще недоделанное..
Добавлено через 3 минуты
И странно что не может отобрать через змеевик тепло. У меня синтсоларовские плоские панели. 4 штуки. Приблизительно 12 м 2. Все нормально отбирается в протермовском бойлере, там тоже железо на змеевиках.я тут с подключениями ТА разбирался, возможно "намудрили" у меня. Скоро разберусь точно (жду уточнение от производителя ТА). Сантехника нашел уже, автоматчика отдельно не нашел пока. Насчет ваших не настаиваю, но если у них будет желание и время, можно будет пообщаться с ними, учитывая ваши рекомендации. Очень устал от аматоров.
-
ребята, китаец интересно, но чей и сколько?
У меня задача такая изначально:
1. нагреть воду ГВС от бойлера, т.к. коллектора у меня плоские (а что еще хуже гибридные с фотоэлементами) и всего лишь 4шт, это мало очень, даже летом они давали только на душ воду, а ванну уже нельзя принять, только если целый день не трогать кран горячей воды, пол ванны можно было набрать.
2. у меня стоит ТА АКТ300 (от Новых технологий, местного производства) и ГВС получаю в основном от ТН, который греет воду 5-6 часов зимой *3.5квт= почти 20квт - это очень много, но если от него избавляться (от АКТ300), надо куда-то девать гелио контур.
3. разница между эл.бойлером с сухим теном 2квт на 150-200литров и Дражицей с электротеном и двумя теплообменниками около 4тыс гривен.
4. У меня есть камин с водяной рубашкой, который тоже греет воду в ТА, но там те же 500 литров, не всегда хочется топить его, и это занимает 3 часа, чтобы нагреть ее там.
Поэтому сейчас задумался:
1. гелио быстрее нагреют летом 200литров, чем сейчас в АКТ300 (500литров) + догреть воду до 70градусов теном, если плохая погода надо будет 1 час*2.2квт, а если зимой то 5-6 часов*2.2квт = 11-12 квт.
2. к тому же, зимой один Зубадан не справляется с нагревом дома и так, и когда включаешь режим нагрева воды, дом остывает до 14 градусов, с 17 градусов за 5-6 часов, когда -20 на улице. + убивать Зубадан не хочется таким износом.
3. на Дражицу можно вывести через трехходовик на один и тот же теплообменник камин и ТН, и летом греть бак от камина или ТН, если коллектора не справляются.
Сейчас считаю, что основные проблемы из-за парафинового ТА, он сильно гасит тепло, это еще одна проблема сменить его на Дражицу.
Вопрос к тем, кто пользуется Дражицей с электротеном пусть даже 250 литровая модель, как долго электротен греет воду до 60градусов и какой выход воды горячей, можно получить 300 литров из него на ванную градусов так 43-44? Сколько греете по времени и какой тен стоит на сколько квт?
-
Ну логика там совсем другая.
1)У меня стоит трех ходовой клапан и сначала все тепло уходит в батареи. Это главное условие. Я пробовал через накопитель. Плохо. Сначала начинаешь заряжать накопительи потом через час два начинет прогреваться дом. У меня дом начинает прогреваться через 10 минут после запуска камина. А температрура с 16 до 20 градусов поднимается за 20-30 минут. Я понимаю что нагревается только воздух и ограждающие конструкции прогреваются намного дольше. Но мне нужно ощущение тепла а не прогрев ограждающих. Тем более что у меня пенобетон и он плохо аккумулирует тепло. Накопитель выполняет роль предохранительного клапана от перегрева. Ну и туда сбрасывается тепло от СБ. Остаточное тепло последостижения в доме заданной температуры перекачивается в накопитель. Потоу мне все равно какие его потери. Это остаток не использованный и переданный на хранение. Его неможет быть много.
2) бойлер стоит в доме и все что он тряет идет на нагрев дома. Опять же какая разница сколько он теряет.
Да и разница апроценте друго не существенна. С нашими не работал. Я дал те две фирмы бойлерами которых я пользовался. Разницы не заметил.
А какая автоматика выдает у вас картинки такие, и позволяет управлять системой? у меня обычная автоматика стоит в виде контроллера с ЛСД.
сейчас просматривал Дражиче OKCE 200 NTRR/2,2 кВт с нагревательным элементом на 2.2 квт, стоит в р-не 9тыс гривен, есть два теплообменника, они же дают стандартные схемы подключения, вот делаю скрин схемы, они указывают справа газовый котел, вместо него будет камин у меня подключен, а ТН не буду греть воду, только на нагрев батарей, т.к. летом воду будут греть СБ, не вижу эффективности.
Кстати, сейчас заметил, что тепловой насос потребляет не 3квт, а все 4квт, при чем постоянно работает. Т.е. за 9 часов нагорело 32квт. При этом не дает более 38-39 градусов в теплоносителе на обратке. Батареи максимум 40 градусов. Летом ТН включал на догрев воды на 1-2 часа, т.к. коллекторо не хватало (объем старого бака был 700 литров, из которых эффективных было около 300 литров).
-
Так в чем проблема. Это самый простой вариант. можно любой подходящей емкости. В чем вопрос собственно. Я использую "протерм" а продал "зелмет"
А разницы в общем никакой.
так раз вопрос в том, какой взять, у какого лучше КПД, меньше потерь тепла за сутки, на личном опыте.
-
Обращаюсь ко всем, кто следит за веткой
Alex@K,
Подскажите, какой бак вы использовали как АКБ.
Хочу заменить свой парафиновый на бак косвенного нагрева с одним теплообменником и электрическим нагревательным элементом на 150-200 литров для приготовления ГВС двумя способами: 1. от сухого тена, 2. от коллекторов/камина (они не работают одновременно).
-
Нарисуйте схему. Чудес не бывает. Можно будет подумать. Там если не првалинь включен камин, тяжело отобрать тепло.
М5 и м 7 это и есть остатки старой схемы. Она сейчас на переделке. Физически м5 на отопление, м7 в строено в линию от ТН к бойлеру горячей воды. М8 в обратке для красоты. Так нарисовали.
Схему реальную должны установить до конца недели. Я выложу.
И еще. Нельзя пускать все через ТА. Там оно и остается. Пока прогреется ТА в систему от камина ничего не попадает. Потому у меня и сделано на трехходовиках.
ДА, теперь уже сам все понимаю про ТА, его проще выкинуть, как до этого писали, теперь его оставлю только для камина и коллекторов, у меня они гибридн6ые, очен6ь слабо греют воду, но они на тосоле, теперь думаю, что лучше может будет их замкнуть на отдельный теплообменник с камином и на в бойлер ГВС, а излишек в ТА на его внутренний т-к, т.к. парафин очень гасит тепло, сводя на нет потуги солн. коллектора...
-
Никак. Это один контур. Никаких ТО. На таких перепадах температур не работает вернее работает но потери катастрофические. Потому все были выброшены. Реально не возможно отобрать тепло с камина. Постоянно перегревался.
Камин в закрытой системе на нем группа безопасности обязательна! Клапанов подрывных в системе три. Давление 1-2 атм. Отдельно ситема ГВС и отдельно коллекторные контура.
У меня сейчас что-то подобное, топлю камин - результат нулевой, но теплообменника нет, и не пойму куда уходит вся энергия..
Как я понял, у вас одна и та же вода циркулирует в камине и трубах, а почему стоят М5 и М7 циркнасосы рядом, и зачем М8 и все на обратке.
а есть какая схема у вас, не с монитора
-
Спасибо, за ответ, есть вопрос
как у вас разделена вода в контурах отопления, между Тн и радиаторами, и между камином и радиаторами. Теплоносители разные, обычно используют теплообменник.
и еще вопрос, какое давление в системе, есть ли стравливающий клапан на камине
-
День добрый!
Ну что что то изменилось в системе?
Я просто только сейчас увидел эту тему, очень много ошибок в идеологии. Парафиновые акб ( считано) и так далее. Я через это прошел. приведу свою систему.
Она работает. Чего стоило , отдельная песня.
К сожалению, ничего не изменилось, стало только хуже. Сейчас ищу того, кто переделает
Добавлено через 11 минут
День добрый!Ну что что то изменилось в системе?
Я просто только сейчас увидел эту тему, очень много ошибок в идеологии. Парафиновые акб ( считано) и так далее. Я через это прошел. приведу свою систему.
Она работает. Чего стоило , отдельная песня.
Есть вопросы по вашей схеме:
1. Крышный коллектор и солнечные батареи, в чем их отличие.
2. Справа внизу схемы это ГВС, т.е. крышный коллектор дает воду на ГВС напрямую, а солнечные батареи через ТА? между крышным коллектором и ГВС есть теплообменник?
3. Что такое температурный барьер? для снижения температуры, в случае критичных температур?
4. в каком городе это реализовано?
-
deniys, ви краще заплатіть раз, але спеціалісту. Вам раніше ж говорили як зробити, а ви всеодно якісь фантазіі знову творите.
для довідки: зазвичай спеціаліст вартує в районі 200$ день. Аналіз фанатазій від 200$. Додайте матеріали та інше.
Уже год жду того "специалиста", знал и уже обсуждал вопрос год назад, что нужна помощь. Но все спецы заняты ...
В реальности очень нужен специалист, который приедет и сделает все, и чтобы не с концами уехал.
Мне нужен человек, который доведет начатое до ума, если есть возможность, прошу порекомендовать кого-то, либо сообщить, есть ли желание самому разобраться в этой работе ?
Заранее благодарен за дельный ответ.
-
deniys,поделитесь информацией: на каком ЖБК заказывали оконные перемычки? Нормальное качество?
К сожалению, не осталось данных ....
-
К сожалению, мне так и не смогли наладить и завершить проект: Тепловой насос - Тепловой Аккумулятор - Топка - Коллектора с фотоэлементами - Электро-нагреватель.
В прошлом году списывался с некоторыми из местных спецов, относительно аудита и помощи, но мой "инженер" убедил, что все сделает, как надо.
К сожалению, так и не закончив совсем немного...
В доме живем, но тратим в сутки 130-160квт, не пользуемся очень многими плюсами системы, т.к. она не связана и не отлажена.
По сути, работы намного меньше, чем в ней разбираться.
Меня предупреждали, чтобы человек который делает имел опыт установки таких систем, но его у него не было, а теоретик он оказался очень хорошим, в отличии от практика.
Что необходимо сделать:
1. Вывести воду от Топки напрямую в систему отопления. Сейчас горячая вода из топки идет в ТА, а потом выходит только на систему водоснабжения, а не отопления. Я палю дрова грея парафин в тепловом аккумуляторе (ТА) - получая почти нулевое КПД.
В итоге, вместо того, чтобы дать в батареи 65-80градусов от топки, в -27 на улице, я топился Тепловым Насосом. Потребление было до 200квт в сутки (!).
Благо дом очень утеплен, иначе это было бы намного больше.
2. Водонакопитель на крыше установлен, но не запущен. Назначение его, давать воду в ряд точек, когда нет света + давать "комнатную" воду, а не родниковой температуры.
3. Необходимо врезать проточный водонагреватель электрический после ТА, чтобы не пускать ТН в турборежим в холодное время на нагрев воды, от этого намного хуже КПД на выходе.
4. Установить Водяные коллектора с фотоэлементами и подключить в систему (они закуплены уже как полгода). Аккумуляторы, отдельный щит АВР установлен, инвертор установлен.
5. Наладить систему на пуск и работу согласно трех-зонному счетчику.
-
проходит почти год, на объекте ничего не изменилось.
SOS !
-
ок
але вин вжэ майжэ рик не видповидае
я хвылююсь )))
Привет, Олег,
Не переживай, я так раз тут рядом Все отлично, так ты не заехал. Не видел твоих звонков, будет желание приезжай посмотреть вечерком от 18.30 сегодня-завтра, либо на выходных.
Скинь свой номер, поменял телефон, не осталось номера, мог видеть незнакомый номер и не перезвонить.
-
утеплитель в продаже:
Андрей - 0631364190
Находится на Алексеевке.
-
Спасибо за комментарий по эльфу.
Мне понравился Креатив Топ от Баумита, так раз то, что мы хотели. Техника нанесения шпателем и макловицей.
-
Спасибо за советы,
еще мне хотели продать Эльф-декор Травертин Стайл Вайт.
Но что-то не доверяю местному производителю...
Установка системы ТН+ТА+камин-топка+ЭК+Коллектор