Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

elalex

Пользователи
  • Публікації

    258
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем elalex

  1. 1.Я работал с российским ПУЭ, там это чётко сказано. Посмотрел украинское - оно вообще касается установок, а не людей и организаций. Пусть установки его и выполняют, людей и организации ПУЭ не касается.

    2.Я не сильно хорошо знаю украинскую нормативную базу, поэтому встречный вопрос: где написано, что ПУЭ нужно выполнять? Для юристов это чёткая постановка вопроса, также как и: что не запрещено, то разрешено.

    Меня сильно удивило, что глава 7.1 отменена. Не знаю, как теперь строят дома. Так раньше там были указаны только 2 разрешённые системы заземления: TN-C-S и TN-S, ТТ не упоминалось вообще, и из этого разные люди делали разные выводы. Одни считали, что не разрешено. Я считал, что разрешено.

  2. 1.Когда дают разные советы, нужно спрашивать - где это написано?какая логика совета, из каких соображений дан совет?

    2.Продавцы будут говорить что угодно, лишь бы у них купили.

    3.Если заказчик даёт мне не то, что мне нужно, я не даю гарантию на работу.

  3. Зачем? Человек всю жизнь крутил провода - зачем ему ПУЭ? Еще, поди, и в ЖЭК-е при этом крутил.

     

    1.В ЖЭКе не работал, но провода крутил всю жизнь - очень надёжное соединение, из тысяч скруток сгорело 3, да и те лужёной медью с алюминием.

    2.Более того, трубчатые клеммы считаю опасными - винт может перерезать тонкую жилу.

     

    Добавлено через 3 минуты

    Внутренняя проводка уже проложена, осталось сделать наружные выводы и как раз приболел электрик, есть на обьекте только общестроевцы. Чтобы не простаивать и возникли заданные вопросы.

    :beer:

     

    Чем раньше узнаете про свои проблемы - тем лучше.

     

    Добавлено через 3 минуты

    При таких рекомендациях лучше его не делать и вовсе.

    У меня 13 шт. 1,5 м стержней из нержавейки. Вышли на 28 Ом. Дальше не было резона, так как каждый последующий штырь не давал ощутимого результата (мизер), поэтому и остановились.

    А кому-то и 4-х стержней достаточно выйти на 4-10 Ом.

     

    Что хорошего в низком сопротивлении заземления?

     

    Добавлено через 9 минут

    Что они и делают. Ходил сегодня в одну контору кабелька прикупить... На входе на склад стоят скомплектованные заказы - бухты ШВВП и ПВС. Ну явно ж это не настольные лампы будут ими комплектовать... И редкие отрезки ВВГ, но такого сечения и длины, что явно на ввод и не дальше. И еще мотали ПВС диаметром сантиметра два - наверное что-то мощное будут подключать...

     

    Лично я ставлю только ВВП-1 и ВВГ. Оказывается, Одесскабель делает ПВСм, пригодный для стационарной прокладки.

  4. Ога. И многие другие Ваши художества. Вы ПУЭ давно открывали?

     

    Для меня ПУЭ - не догма, а информация для размышления. Свободные электрики и владельцы недвижимости выполнять его не обязаны.

  5. господа, посоветуйте пожалуйста:

     

    1) фирмы и серии по розеткам/выключателям которые на сегодняшний день стоит брать, бюджет на один выключатель примерно 100-200грн +/-, а то через месяц ремонт в квартире стартует, и чем ближе к нему, тем больше головной боли )) пока что присмотрел legrand etica/valena

     

    2) также нужен совет по автоматам, а то у родственников в частном доме из за перегрузки линии в щитке если не ошибаюсь автомат к хренам сплавился и много дыма было, не хотелось бы такого (допускаю что такое произошло из за того, что что-то не поставили, я в электрике профан :)))

     

    1.Я ставил даже достаточно богатым людям Viko Carmen крем, и они не заморачивались брендами. Если есть лишние деньги - поставьте лишнюю защиту - реле напряжения, стабилизатор, УЗИП, ИБП.

    2.Про схему питания дома родственников нужно поговорить.

  6. Хорошо если в этом году начну строить гостевой, линию уже заложить нужно. Исходя из наличия 15 кВт 3 фазы, тянуть тоже буду 3 фазы-5х10, не превышая наличной мощности хватит?

     

    1.Я считаю, что 10кв.=12кВт.

    2.С 10кв тяжело работать. Гораздо проще с 2х6 на фазы и ноль. Про распределение токов по параллельным жилам можем поговорить.

    3.Лучше бы обсудить схему питания дома целиком, а не кусками.

     

    Добавлено через 2 минуты

    Гм, а зачем?

     

    Зачем разводить заземления по потребителям? Или зачем для соединений применять скрутки?

     

    Добавлено через 3 минуты

    это форум застройщиков)лабораторию вызывать никто не будет, максимум что могут человека пригласить заземление померить))

     

    Заземление меряется чайником и вольтметром за 5 минут. А заземление ТТ и мерять нечего - штырь 1м даст достаточные 200-300 Ом.

  7. Где не смотрю связка АВ+УЗО существенно дешевле

     

    У меня связки УЗО +5 автоматов.

     

    Добавлено через 5 минут

    p.s. я вот себе тоже хочу вентилятор над унитазом, но боюсь что с мощностью 100 кубов в час будет сквозняк когда сидиш на нем

     

    Я поставил сотню 100-кубовых вентиляторов, сквозняка нигде нет. Сквозняк будет, если под унитаз будет прямая неприкрытая труба с улицы.

     

    Добавлено через 6 минут

    Ввод в дом 3-х фазный, 15 кВт. Подскажите какие провода и их сечение предусмотреть для выводов от щита

     

    На 3кВт-линии ВВГ3х1,5.

    На 5кВт-линии ВВГ 3х2,5 и т.д.

    Автоматы выбирать исключительно после измерений линий и расчёта токов КЗ.

  8. Канал з плоского коробка для вентиляції.

     

    1.Из ванной должна быть вытяжная вентиляция. Обычно получается без коробов.

    2.Проблема понятнее, когда нарисовано или сфотографировано.

     

    Добавлено через 3 минуты

    Щиток получается надёжным и без нулей(нулевых шин) по всему щиту.

     

    Я тоже не люблю шины. Выбрасываю отовсюду, где только увижу. Все заземления скручиваю.

  9. Хотите прийти и выгнать его?:D

     

    Хочу объяснить ситуацию. Остальное - на усмотрение заказчика. Я на пенсии, за работами, особенно большими - не гоняюсь. Предпочитаю работать не дальше 1км от дома (Киев, Отрадный, Медгородок).

     

    Добавлено через 14 минут

    І я за те щоб унітаз + біде відгородити стінкою від загальної частини ванної , от дружина щось не хоче.Якщо душ без стелі чи не буде волога (пара) течи по всіх стінах, може краще протягнути канал в стелі від душа до витяжки а там час покаже чи потрібно ще 1 вентилятор, чому не можна вентилятор зробити напряму від вимикача не задіюючи освітлення?

     

    1.Женщины очень опасны в вопросах безопасности жизнедеятельности. Я уже 30 лет разведён. Если бы остался женат - давно был бы мёртв.

    2.Убираться за собой после унитаза можно по-разному, некоторые сразу подмываются, некоторым сразу нужно в ванную, некоторые женщины требуют биде.

    3.Что за канал в потолке - не понял.

    4.Вентиляция не должна быть связана с освещением. В простейшем случае вентилятор имеет свою отдельную клавишу.

    5.В дверях лучше сделать прямоугольную дырку и закрыть с обоих сторон декоративными решётками.

    6.Если сделать всё, как нужно - в ванной не будет сырости, а в туалете - запаха.

    7.В очень приличных туалетах стоят цветы, пахнет духами и в процессе использования играет музыка.

     

    Добавлено через 18 минут

    Электрик хочет вам отдельные линии посадить на отдельные дифы. Которые по 16А. А если ставить общее УЗО то при сработке утечки у вас будет обестачиватся вся квартира. Если по фазе то линию можно будет отключить в группе УЗО+Автомат - автоматом линии, а вот если по нулю - то вырубит всю квартиру и пока не вычислите где и не отключите "ноль" неисправной линии квартиру запитать не получится. Электрик предлагает вам более дорогой но комфортный вариант. Продаваны из фирмы - более дешевый но неудобный. Что для них весьма странно.

     

    И да - "бывших инженеров" не бывает, бывают "сбитые летчики". :)

     

    1.УЗО должно быть не меньше 2. Пусть не брендовые, а бюджетные ИЭК ВД1-63 тип А, но не меньше 2.

    2.Групп освещения должно быть 2 - по одной на каждом УЗО. Причём территориально чередовать их по квартире.

    3.Не впервые слышу про бывших инженеров и не понимаю смысла выражения. Знаю про бывших ФСБ-шников, которые в резерве. Я ни у кого не в резерве, и моя работа на 95% - физическая, а на 5% - умственная.

    • Лайк 1
  10. Нужен совет.

    Делаю ремонт в 3х комнатной квартире. Электрик развёл проводку, теперь пришло время щитка....щиток на 36 постов. Электрик написал, что необходимо 9 ДИФов по 16 А и т.д. При выборе ДИФов в одной компании меня спросили: "А зачем столько ДИФов? Не дешевле ли поставить 1-2 УЗО и 9 автоматов..."

    Я в этом не силён, поэтому нужен совет - как лучше и как выгоднее поступить?

     

    1.Я тоже делаю, как сказали в компании.

    2.Я всегда умею находить в любом ремонте несколько тяжёлых и опасных ошибок, могу и у вас. Электрик ещё не ушёл?

  11. Никак нет. Гарантии больше 3 лет не бывает

     

    LG дает 10-летнюю гарантию на свои инверторные линейные компрессоры для холодильников.

    Есть фирмы, которые дают пожизненную гарантию на свои изделия. Скажем, карты памяти Kingston.

     

    Добавлено через 33 минуты

    а номинал автомата вас не смущает? Не требуете минимал и максимал?)

     

    о том, что могут быть отклонения в большую и меньшую сторону от указанного.

     

    Минимальный ток срабатывания тепловой защиты автомата -113℅ номинала, максимальный - 145%. Какой выпадет вам - неизвестно, это лотерея. Я рассчитываю на худший вариант -145%.

  12. Чи потрібно у ванній кімнаті 2 вентилятора над душом і над унітазом якщо вони знаходяться. В 2 кутах однієї стіни довжиною 3,8м., Ширина ванної 2,35м.

     

    Это плохая манера - располагать унитазы в ванных: при смывании унитаза бактерии разлетаются по всей ванной, и их находят и на зубных щётках. Нужно внутри такого санузла ставить кабинку для унитаза со своим вентилятором.

    Если кабинки нет, достаточно и 1 вентилятора на санузел, поставить его над унитазом. Для быстрого и эффективного проветривания имеет смысл сделать подвод наружного воздуха канализационной трубой в район перед унитазом.

    Вторую (малую) скорость можно сделать, включая вентилятор через лампу накаливания или конденсатор.

    • Лайк 1
  13. elalex

    Стаб нужен для села где живет мама (71 год).

    Нужен вариант поставил и забыл насколько это возможно.

    Никто не будет анализировать подстраивать и тд..

    Просадки до 150V то что я проверял, а возможно и больше так как бываю в гостях не очень часто.

    А еще и сваркой люди любят побаловатся.

    Дом находится далеко от подстанции около 1 км. Менять настраивать трансформатор, линии тоже вряд-ли кто будет.

     

    Добавлено через 3 минуты

     

    Если есть готовое решение ткните носом. Так как есть ЛАТР 9А.

     

     

    1.Люди в 71 год бывают разные. Если неграмотный или умственные способности ослаблены настолько, что неспособен записать цифры с вольтметра - тогда нет разговора.

    2.Поставьте такой, как у соседей. Если он их устраивает. Какой-то другой может не подойти или быстро поломаться.

    3.Готовых решений по моим идеям нет - нужно быть хоть немного электриком и делать всё самому.

    4.Питание холодильника - лишь малая и явная проблема. Если хотите сохранить маму и дом - сделайте хоть что-то хорошее по схеме питания дома.

  14. Подскажите пожалуйста телефончик. Мобильный. И попробуйте за нал взять к примеру контроллер RGK

    :beer:

     

    Звоню им по городскому, у меня час бесплатно в тарифе. Прошу соединить с менеджером по автоматам Terasaki, cпрашиваю про наличие и цену.

×
×
  • Створити...