Режим системы 80/60/22 радиаторы стальные панельные.
1. ТИП 22. 600 х 1600 = 2460 Вт.
2. ТИП 11 600 х 1400 = 1294 Вт...
Сергей, уважаемый, скажите пожалуйста как навесной котёл должен работать с температурой подачи в 80 градусов? Кто поднимает расчётную температуру подачи к максимуму? Где запас? По таблице какого производителя вы подбирали радиаторы, ведь у всех марок они разные?
Почему радиаторы только у одной стены? Ведь при такой площади помещений в противоположных углах будет температурный бардак, и не исключено, что даже мокрые углы.
-
И этого пациента бы вылечили, если бы нормально обвязали существующую 80ку. А так все пучком - и новый котел за мучо евро продали, и денег на монтажах заработали , и макаронов заказчику на органы слуха навешали
Заказчик - свой человек, и котёл покупал он сам.Как первый так и второй. При этом мой заработок составил зарплата моих рабочих + наш с ним коньяк. А жадности для здесь ни при чём.
-
На вводе в дом (в подвале или даже в приямке) ставится ёмкость аккумулятор, которая соответствует Вашим нуждам. Вода в ёмкость поступает, извините, как в унитаз - через механический поплавок. А уже из ёмкости в дом качает обычный гидрофор(насосная станция) с тем давлением, которое Вас устроит. Плюс ко всему - запас воды и отстойник. Удачи.
Добавлю. Ни в коим случае не ставьте насос прямо на вводную трубу. Так Вы будете воровать воду, которой и так мало, у соседей. Зачем Вам эти скандалы?..
-
Только сегодня был на предпоследнем объекте, где возле работающего пиролизника Orlan Super 80КВт мирно покоится бренное тело ATON TTK 80КВт, проработавшего на его месте неполный месяц. Этот месяц вспоминают с содроганием и владелец котла и его сторожа. Дров ушло ровно в ЧЕТЫРЕ!!! раза больше, при загрузках каждые час-полтора. Если дольше - выгорало на холодный пепел. Всё из-за того, что позарились на малую цену котла. Котёл заменили без изменений системы.
Предупреждаю мастеров-оппонентов - на все выпады даже не собираюсь отвечать!:-x И прекратите морочить людям головы. Слишком дороги эти эксперименты за счёт заказчика.
Если завтра будет время - выложу фото. Кому мало аргументов - милостью прошу в Хмельницкий!
Прошу извинить, если кому мои высказывания показались слишком резкими.
-
Всем привет. Просто проходил мимо по теме, но теперь уже не могу сдержаться.
Люди добрые!!! Мастера и застройщики!!! Да что же за беспредел это пошёл?!! Мастера-консультанты, опомнитесь, ведь по вашему совету человек может купить то в чём ни он, ни вы, получается не разбираетесь!!!
Как вы можете советовать котёл прямого горения (чугунный или стальной), у которого расчётным топливом является антрацит крупный орех(теплотворность 30 МДж/кг) человеку, который хочет топить его дровами, и вследствии получить паспортную мощность? Да, в нём можно сжигать практически всё, и дрова в том числе. Но КПД будет на порядок ниже!!! Цитирую из паспорта котла ATON TTK, который ничем не отличается от других котлов прямого горения:
К сведению! Для вычисления максимального расхода конкретного вида
топлива необходимо знать его теплотворную способность. Значения ее
указаны либо в справочниках, либо в сертификатах на поставку топлива.
Для приближенного расчета расхода можно использовать следующие
значения теплотворной способности топлива:
- дрова сухие 12 МДж/кг;
- торф 11 МДж/кг;
- бурый уголь 12 МДж/кг;
- каменный уголь 26 МДж/кг;
- антрацит 30 МДж/кг;
2. Основные технические данные
К сведению! Теплопроизводительность котла может снизиться при
использовании бурого угля на 10…15%, сухих дров (при влажности
15…20 на 18…20%, сырых дров (при влажности 70…80 на 60…70%.%)
Это при том, что КПД 75-85%!!!
Все, без исключения, производители указывают в тех.документации расчётное топливо, но НИКТО этого не читает!!!
Из этого следует, что котёл прямого горения(всеядный), будь то Logano, Viessmann или творение Красиловского агрегатного завода мощностью в 20КВт никак не сможет противостоять даже простому турецкому пиролизному котлу, который сделан чисто для дерева с КПД в паспорте 90%.
-
Браво, master-joda!!! Бис!!!
Маленький совет Вам - хоть не берите с клиента деньги за такую работу, а то ведь побьют...
-
Ваш выбор по Vaillant идеально подойдёт. Браво!! Могу организовать с хорошей скидкой.
-
Предложу вариант.(ссылка устарела) Зарекомендовали себя очень хорошо. Родному куму поставил в комплекте с косвенником Gorenie GBK150литров на аналогичный дом во Львове. Три года работы, два санузла - горячая вода никогда не заканчивается. Могу сделать комплект котёл 5100грн + бойлер 2700грн = 7800грн. Ответ в личку.
-
Андрей, мне кажется Вы немного забыли с чего начиналась ваша тема. Процитирую: "При обсуждении с заказчиком по обвязке котельной с применением ТТ котла им была поставленна задача как максимально просто и надёжно сделать подмес обратки ТТ котла без применения дорогостоящего оборудования."
Теперь позволю себе немного вольностей.
Самое первое - вариант подсоединения ТТ котла к ТА через Ваш теплообменник плюс насос с обр.клапаном может безопасно работать лишь при условии, что нижний уровень ТА находится выше котла, поскольку при форс-мажорном откл. насоса естественной циркуляции не будет.
Второе - конструкция теплообменника не позволяет горячей воде с контура подачи смешиваться... да-да, именно смешиваться!!! с водой обратки. Конструкция исключает образования малого кольца с переменным расходом линий для разогрева котла. Сам теплообменник будет долго разогревать обратку, поскольку температура на обеих линиях будет расти пропорционально.
Третье. В последней схеме показано подключение ТТ котла к системе через гидрострелку без ТА. При этом все контуры потребителя с сменным расходом. Это бомба!!! Точно такой вариант в Карпатах был. Был. Была и котельная. Хорошо, что никого рядом не было. Котёл весом в тонну ушёл в сторону на четыре метра вместе со стеной.
Четвёртое. Разделяем контуры теплогенерации и контуры потребителей через гидрострелку. Нечего делать второму котлу после гидрострелки.
Поправьте меня, если что. Без обид.
-
Обратите внимание :
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
-
Уважаемый Interso! Вы наверное неправильно поняли суть моего предложения в предыдущем сообщении или не разобрались в конструкции железяки. Посмотрите ссылочку ещё раз, плиз
-
Попробуйте это -http://www.atmos.eu/russia/prislusenstvi-001-laddomat-
и не надо изобретать велосипед.
- 1
-
такую вряд ли получу этот бакси с трубой стОит 7 и чуть больше. Итого - экономлю тысячу...
Обратите внимание на такую марку как Teplowest.shop.convector.info/
Монтируем их уже ДВА года. За это время никаких проблем - ни одного вызова!!! Соотношение цена-качество выше всяких похвал!!! Ребята нашей конторы брали себе домой - все довольны, хоть есть прямой доступ до Vaillant и т.д.. Ваша модель будет стоить 4800грн. Гарантия 3 года.
Добавлено через 27 минут
Вопрос от начинающего дилетанта: у меня будет стоять ТТ (пока определяюсь какой) - хочу к нему прикрутить бойлер косвенного нагрева (комбинированный). Вопрос нужен ли в такой связке еще и ТА ?Я "конечно догадываюсь" что косвенник и будет тем самым ТА и что он каГ БЭ не нужен, и что можно поставить ТТ мощностью поболее так что бы хватило и на СО и на ГВС и еще на ТА, но "хотелось бы уточнить" - есть ли все-таки необходимость в ТА, потому как мне кажетсья это экономически не выгодно если исходить из "бюджета по минимуму".
Спасибо.
Уважаемый alekxanders! Бойлер косвенного нагрева не имеет ничего общего с тепловым аккумулятором, поскольку в его теле находиться вода санитарного(потребительского) контура, а вода системы отопления проходит всего лишь через змеевик, который вмонтирован в ёмкость. Посоветую Вам взять пиролизный котёл Orlan Super или Atmos несколько большей мощности плюс ТА чуть больше - таким образом объём аккумулируемой воды позволит сократить частоту загрузки котла в любое время года. Если же очень экономим, тогда котёл номинальной мощности плюс ТА мизерного объёма(в качестве выравнивающего сосуда и гидрострелки) в комбинации с предохранительным клапаном. привязанным к охлаждающему контуру котла. И будет Вам счастье!!!
Схему могу предоставить. Пишите в личку.
Отопление в маленьком домике, дайте совет
в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Опубліковано:
У каждого производителя - своё. Плюс поправка на желаемую комнатную температуру.
korado-heat-output-radik-klasik-vk-vku-vkl.pdf