  1. Ну, если, в первой скважине рівень коливається, и нужно подключить две скважины через один контролер, то никому не верьте, что это невозможно! :D

    Было бы правильно, если бы вы четко описали в каком виде вы видите работу системы. Но, попробую угадать!

    Навскидку набросал простенькую схему. А заодно и с пяток алгоритмов работы системы (вдруг угадаю?) :crazy:

    Пояснения к схеме:

    А1-А3 - автоматические выключатели

    К1-К2 - свободноразомкнутые электромагнитные контакторы

    N1-N2 - выход питания на насосы 1 и 2

    РД - реле давления

    P1 - давление включения РД

    P1+ΔР - давление отключения РД

     

    Теперь, собственно, алгоритмы.

    На схеме полжение автоматов:1-замкнуто, 0-разомкнуто.

     

    А1-1 А2-0 А3-0 работает только N1 (по частотнику)

    А1-0 А2-1 А3-1 работает только N2 (по частотнику)

    А1-1 А2-1 А3-1 работают N1 и N2 одновременно (по частотнику)

    А1-0 А2-1 А3-0 работает только N2 по РД (включение), но

    производительность регулируется частотой тока

    А1-1 А2-1 А3-0 самый интересный вариант. В нормальных условиях (небольшой разбор) работает N1, регулируя производительность насоса по частоте, в пределах номинального давления Р. При увеличении разбора (пиковая нагрузка) и падении давления до Р1 (давления включения РД), включается второй насос N2. При достижении давления выключения РД (Р1+ΔР), N2 отключается (без гидроудара, т.к. давление близкое к Р, и обороты минимальные), далее насос N1 плавно (на низкой частоте) в одиночку "докручивает" недостающие "десятые-сотые" Бара до давления стабилизации Р.

     

    При этом для EPS-II-22A должны соблюдаться два условия:

    первое:

    ΔР-min

    P1 + ΔР < P

     

    второе:

    суммарная мощность насосов (N1+N2) < 2,2кВт

     

    П.С. Конечно, правильно было бы сделать раздельное управление, но я ответил на вопрос ТС, (добавив "жменьку" контакторов и автоматов), да и мозги размял, по приколу!

     

    Ви особисто так підключали?

  2. В мене біля будинку є дві скважини одна підключена через насос і автоматичний контролер EPS-II-22A, а інша скважина не підключенна. В першій скважині рівень води коливається. Бажаю підключити два насоса до одного автоматичного контролера EPS-II-22A. Хто в цьому розуміється підскажіть чи можливо так зробити? З нетерпінням чекаю Ваших порад та побажань.
×
×