  1. Над окнами перемычки какие-нибудь есть? Стены эти очень слабые.

    Фундамент какой? Бутовый? Малозаглубленный см 50.

    Основное. Какой грунт и близко ли вода в колодце?

  2. Домик симпатичненький, но веранда похожа на открытую площадку кафе,

    крыша у нее очень громоздкая. Два больших окна на веранде, по моему перебор, угол слабый выходит между окнами. Крышу веранды нужно хорошо утеплять, в том месте где комнату частично накрывает.

  3. По вашим фото, однозначно трудно сказать. Но похоже что это грунты

    валят фундамент. Есть-ли отмостка? Какой ширины?

    Проемы можно сделать любого размера, главное с умом подойти к вопросу.

    С фотографируйте стену целиком и что крышу было видно.

  4. Вы бы нарисовали фундамент вид сбоку. Дом получаеться состоит из одних выходов, не много ли их? Где будет ввод воды в дом? где север?

    с какой стороны канализация? Из чего вы видите свои стены (кирпич -это не ответ).Примерное место размещения на участке, вообщем вопросов масса....

  5. Вот такой вышел дом на ваш фундамент. Кое-где придеться долить фундамент. Проект мне лично не нравиться, напоминает один большой корридор. Посмотрите устроят ли вас площадя помещений, перегородки можно подвигать.

    2.jpg.5596b1b2b8db3a18da6028648938868b.jpg

    • Лайк 1
  6. Не о Вас ли барышня говорит

    не о нём.

     

    Для того что-бы дать, вам хоть какой нибудь совет, скажите какой у

    вас грунт?(Папа видать расчитывал, на обычный одноэтажный домик.)

    Уровень грунтовых вод? Сколько воды в колодце у соседей?

    Может ваш фундамент уплывет? А может не выдержит нагрузок и его надо будет усилить или переделать?

    Так что не торопитесь привязываться к фундаменту.

  7. Пересчитал крышу угол наклона 22.2936 градуса. По проекту все правильно.

    Угол маловат,оптимально 30-35

    Это наш советский угол, считать нагрузки было легче. Стандарт.

    Для правильной передачи нагрузок, нижний прогон должен быть не менее 18см,(это нас так учили), а по высоте, может быть 4см.

    Но, в вашем случае лучше перестраховаться, 14Х14см оптимально.

    Еще вопрос, по трубе как близко она к коньковому прогону?

  8. Такое впечатление что проект делал ученик.

    достаточно ли мощности стены в пол кирпича?

    Эта стена служит скорее страховочным вариантом.

    Достаточно ли мауэра 100х100?

    Нет, хотя-бы 100х150 (100 высота)

    Градус 22, может быть.

    Из чего сделанно перекрытия 1-го этажа?

    Присмотрелся внимательно, так у вас в центре по оси Б или В, колонна или стена 380мм. Выложите еще чертежи, только без поправок.

    Особенно узел 4.

    • Лайк 1
  9. Скучно выходит внешний вид. По планировке: мне не нравяться углы в корридоре, но это ваша изюминка.

    По крыше - угол 33 градуса, выпуска крыши 80 см. Какие могут быть рекомендации

    Лучше угол 30гр это классика. Может пограйте с фронтонами. Может и полувальма, покомбинируйте. Сначало на бумаге, карандашем.

    Свес 80см это сильно много, 50-60 см оптимальный размер.

    Вот обратите внимание на рисунок, может так лучше с плитами выйдет.

    1.thumb.jpg.da2d327556578801cad725e6552d35cb.jpg

  10. Несколько замечаний, не существенных, но все-же:

    Представьте выходите из дома, а вас встречает холодный северный ветер, или снежок заметать вход будет. Так проектировать не желательно.

    И второе опирание плит перекрытия не менее 120 мм, в реале всегда выходит 150мм, а у вас в некоторых местах (Лестница) до 250-и мм доходит. Следующее, труба кухонная стоит очень близко к ребру крыши, её бы чуть-чуть сместить вправо, тем более что там есть место, один канал сильно большой. Ну и над крышей поработайте. В целом планировка не плохая, но сам дом как-то скучно выходит.

    • Лайк 1
  11. Так плиты раскладывать можно, но не желательно. Плиты бывают разные.

    Какие у вас будут не известно. Так что лучше с этим вопросом обратитесь непосредственно к главному инженеру на ЖБИ, где будете покупать их. Вам там с удовольствием ответят и посоветуют лучший вариант.

  12. Так как обозначил плиты ложить нельзя. Если только плиты без преднапряженной арматуры то можно. Ну и не желательно чтобы панели длинной стороной опирались на стены. Максимально могут зайти на 5 см.

    1.JPG.f7ab9040c4903a79d78fb7ac94287db3.JPG

  13. Думаю, что вопрос спорный., т.к армопояс распределяет нагрузку.

    Нагрузку распределяет мауерлат, он специально для этого служит.

    Polimer

    Если проблема в отсутствии армопояса, то "выпирало"-бы средину стены,

    Не обязательно. Когда "седло" тогда выпирает средину, а здесь наоборот.

    Налицо перекос и не один, Валит одну сторону (я так понял)

    Вот выкладываю, где производитель показывает как должно быть.

    YtongTehnisk_burtn.pdf

  14. Вент. каналы сильно большие хватит и 380мм, что это такое в подвале по оси В, 30*30. Как в вашем проекте перекрыты помещения 1,3,4 на первом этаже. На что опираеться стена второго этажа по оси Е, помещения 5. Планируете вы камин?
  15. Или ставьте каркасник или валите фундамент. Но перед этим сделайте геологию, узнайте у специалистов какой уровень грунтовых вод, Поспрашивайте соседей кто как строил. Посмотрите соседские фундаменты, где какие трещины.

    Методов усиления фундаментов много, сначало нужно знать грунты.

    • Лайк 2
×
×
  • Створити...