Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

ИНОЙ

Пользователи
  • Публікації

    256
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем ИНОЙ

  1. Это изначально видать, планировался вход в дом, предбанник такой ,

    заливайте до нижней отметки существующих блоков, участками, начните с

    угла, когда застынет выберите из под блоков следующий участок, потом

    другую сторону.

  2. Присмотрись к соседям, поспрашивай какой грунт, кто как строил, из чего фундамент, глубоко -ли грунтовые воды, Может уклон участка.

    Ну и домик проектируй: размеры кратные 6-ти, потом легче будет строить

    Толщина стен для вашего района очень маленькая.

  3. еще рекомендуют просто подлить под верхние углы подушки с арматурой

    И связать их с существующим финдаментом. У вас не такой большой перепад высот.

  4. Не желательно, для плиты тяжело будет. Сильно много весу не ней будет,

    ракушняк со штукатуркой, балки, потом крышу обопрёте. Вот и набегает вес.

    Допустимая нагрузка на железобетонные многопустотные плиты покрытия от 450 до 1250 кгс/м2

    • Лайк 1
  5. можно ли уменьшить проем сверху чтоб вместить 9метровую плиту

    Ни в коем случае. Нет.

    Закажите панели перекрытий по своему размеру на ЖБИ.

    Или залейте монолит.Спецов по этому тоже хватает.

  6. Повторюсь методы исправления есть и не такое исправляли. В интернете масса книг и справочников по фундаментам, это кому интересно . Но к каждому случаю нужно подходить отдельно и внимательно, какая местность, какие грунты,УГВ, как заливали, чем..какой бетон , есть ли арматура и вообще масса вопросов..

    Может его вообще нужно убрать и новый залить . Может так дешевле будет.

    Но случай очень неординарный, это ж, кем надо быть что-бы сначала выкопать такое, а потом залить.

  7. Главное не паникуйте все поправимо, подлейте под верхними углами и там где оси, столбы, склон у вас не большой, даже можно все залить только частями, как бы по штриховой линии, часть откопали, залили, закопали,я когда-то такое исправлял дом был 11*9 стоит уже 4 года.
    • Лайк 2
  8. Масса вопросов. Какие грунты, близко ли грунтовые воды. Фундамент нагружен. Перекрытия лежат или нет.

    У меня была похожая ситуация. Уезжал угол гаража, только левый дальний. Оказался, насыпной грунт + неправельно сделана монолитная лента под фунд.блоками. Пришлось перекладывать блоки и переделывать ленту.

  9. Кто-то крышу считал? Стропила слабые мин 200,нужен воздушный зазор между утеплителем и мембраной. Мауерлат большой, почему не 150 на150

    шаг стропил какой? Наклон крыши, угол какой?

  10. 1 расстояние между сваями (шаг) какое?

    2 глубина 2,5 на вашем грунте не достаточна

    3 глубина слоя "мягкой глины"

    Цемент М200 как я понял это бетон

    Укажите местность? На вскидку от облицовки кирпичом нужно отказаться.

     

    Очень мало сведенний напр какие перекрытия, из чего крыша,

  11. Это анкера, по русски, проволока не ниже д 10мм прикрученная одним концом к уху перекрытия и другим согнутым буквой Г замоноличенна в стену.

    Голову себе незабивай. Поверь, они там нужны.

  12. Если нет армомопояса, то последние пять рядов кирпича на мансардн этаже должны быть перевязаны по типу колон без всяких утеплителей, это первое, второе, где лежит мауэрлат ближе к краю или внутри, или по центру, его размеры ширина высота, третье угол наклона крыши, высота этажа, если дело в затяжке или ригеле уменьшайте высоту этажа, расстояние между стропилами и их размеры.

    Милым мальчикам из фирмы которые просчитывали крышу предьяву однозначно и если можно название фирмы, чтоб другие не попали.

  13. Ирис

    Похоже крыша тяжелая, пытается развалить стену. Стропила пытаются

    разьехаться и это без нагрузки, только собственный вес, а если снегу навалит. К КОНСТУКТОРУ И ПОБЫСТРЕЕ.

×
×