Повідомлення, опубліковані користувачем makks

  1. В целом идея правильная, только АВ 32 А никак не защитит люминь 2,5, надо ставить 16 или 20А - посмотрите по справочникам.

    Здравствуйте. Хочу тему поднять по причине того что на днях взял договор о пользовании электроенергией и увидил что выделяемая мощность на одного потребитяля в доме 3 квт. Сначало не поверил, пошел открыл щит на леснечной площадке, и действительно на каждую квартиру стоят по два рубильники по 16 А. Это что получается если включить два пылесоса на полную мощность по 1700 вт то рубильни выбьет?

    А может такое быть что рубильник не исправен? У меня думаю бывало больше 3 кВт.

    Что тогда получается что на вводе мне нужно ставить АВ(В) 16А, потом РН (какой номинал), УЗО (какой номинал)и АВ (на 10А или 16А)?

    IMG_1365.jpg.f211141a52ac69a7fb60d54596c8e306.jpg

    IMG_1366.jpg.b52bd03c9fc419bf437116631dea8d0b.jpg

  2. Что есть "модуль защиты"? Вышеназванное "2. moeller c10" не подходит под это определение?

    Конечно подходит, но кроми АВ у Nikalya , думаю, есть еще модули. Меня интересует какую можно сделать защиту на старой алюминевою проводке без зазимления.

  3. Прям заинтриговали. Взял две разных серии Ваго, и чуть не обомлел: две серии прекрасно висят на магните! Ясность внесла разборка, пружинные элементы - металл (медь никак не может выполнять эту функцию), а вот сама контактная пластинка (на фото она лежит на столе) лужоная медь.

    А как узнать что эта пластина именно лужоная медь, а не что то другое?

     

    Добавлено через 34 минуты

    1. 2. moeller c10

    3. да

    4. проводка - старый советский алюминиевый провод, сечение либо 1,5 либо 2,5 мм кв

    Nikalya а какие вы модули защиты поставили на старую проводку?

  4. А как подделку отличить? Можно в принципе разобрать, сравнить размеры контакт-деталей с оригиналом, наличие лужения, переходные сопротивления у хотя бы десятка клемм из партии. Упругость пружины уже трудно измерить.

    Здравствуйте.

    Вот купил клемник 222 серия, удивила низкая цена, всего лиш 1грн. Смотрю стоимость клемника этой серии в интернете минимум 3грн. с копейками.

    Клемника разобрал, в середине обычная металическая пластина, фото ниже, подделка это или нет?

    IMG_1350.jpg.0f29e8da80e8a4526b311289574ec932.jpg

    IMG_1349.jpg.efb27411ba65fb6c9d45a2e87430724a.jpg

    IMG_1351.jpg.1e8c8db03080784105a176d9d18e51a5.jpg

    IMG_1352.jpg.da63c2c1e328458af18d7a7f47c08ce9.jpg

  5. Здраствуйте.

    Підкажіть на рахунок теплої підлоги.

    В прихожій розміром 220 х 600 хочу встановлювати плитку. Основа під плиитку бетона стяжка без теплоізолятора.

    Що краще встановити і як щоб були меньші втрати тепла.

  6. 40/0,03 будет нормально. Только одно УЗО на всю квартиру нехорошо - при любой проблеме будет отключаться все. Хотя бы свет нужно вести отдельно, можно без УЗО.

    Обезательно так сделаю уже после смены проводки, а пока, думаю, так сойдет.

     

    Добавлено через 5 минут

    Контактор ESC340 (40А), если у вас вводной автомат 32А.

    Это бесшумный, а обычный? И какая ценовая разница между ними?

    Если я правильно понял номинал контактора должен быть не менше вводного автомата?

  7. makks, да и 222 для алюминия недопустимы. перетяните провод до щитка, не нужно городить огород с соединениями, тем более на вводном кабеле.

    Я обезательно протяну, но после ремонта, счяс пока по минимуму сделать защиту от перенапряжения.

     

    Добавлено через 3 минуты

    РКН какого бы он номинала не был всё же лучше подключать через контактор. Из недорогих можно взять Zubr, если хотите что то посолиднее то есть Hager. Так же подберём контактор, и всю остальную автоматику.

    На счет контактора я тоже думал. Давайте подберем из Hager, какой контактор в моем случае нужно паставить что бы и потом после смены проводки он мне подошол.

     

    Добавлено через 46 секунд

    В целом идея правильная, только АВ 32 А никак не защитит люминь 2,5, надо ставить 16 или 20А - посмотрите по справочникам.

    А УЗО какого номинала нужно ставить?

  8. Спасибо за полезные сылки, с РН я как бы определился, меня интересует безопасно ли будет такое подключение с использованием клемников Ваго, алюминевая проводка и достаточно ли АВ, РН и УЗО, до планируемого ремонта, на всю квартиру.
  9. Здраствуйте. Хочу попросить помочь мне в выборе РН. От перепада напряжения на всю квартиру хочу поставить РН, только не знаю с каким номиналом и как правильно его разместить.

    Трех комнатная квартира, проводка алюминевая ( в скором времени планирую делать ремонт с сменой проводки, но это пока не сейчас).

    Уже два раз было что напряжение поднималось выше нормы, в людей погорели телевизоры, холодильники и т.п.

    Ввод в квартиру осуществляется одним 2-х жильным алюминевым кабелем приблизительно 2.5 мм.кв.

    Думаю делать так: возьму кабель ВВГ 2х4 мм.кв через клемники Ваго серия№222 подсоеденюсь к вводному алюминиевому к нему подсоеденю АВ 32А, далее РН 60А и УЗО 40А 30 мА.

  10. Здравствуйте. Котел VCW 242 E. Проблема почти такая же как и у создателя темы lubitel. Начал отключатся котел после того как нагреется СО, но бывали случаи что выключался и рание. Перед этим была проблема с давлением в системе, то есть СО холодная давление 1.5, когда прогреется бывало такое что стрелка почти что зашкаливала. Вычитал на форуме что причина может быть в расширительном бачке. Спустил воду из системы проверил давление в бачке, давление отсуствует, накачал 1.1 кг/см3, заполнил систему водой, запустил котел, сутки работал отлично, ну а потом таже история.

    Сначало может что то прочистить для профилактики, где находится этот трехходовой клапан?

×
×