Повідомлення, опубліковані користувачем Si2000

  1. я же не о релейном выходе толкую, а о цифровом, где есть точные результаты темературы в смс, и можно завадать в одном датчика два порога.

    и вы видите температуру подачи! по подаче точно ясно что с котлом - стал или греет.

     

    в холодном углу комнаты все верно - перепады большие, и результат неясен.

    Да, не понял сразу. У вас в схемах нет внешних дачиков температуры.

  2. Так в чём была проблема?

    Точка в правом нижнем углу и должна гореть во всех режимах дисплея, если выставлена температура нагрева, выше нижнего порога( не прочерки). Когда выставляешь прочерки то точка гаснет. Просто в инструкции так описано, что эта точка должна гореть только в одном режиме дисплея - температура.

    Датчик температуры не врет, а измеряет температуру обратки (если нагрев не включен), у меня котлы подключены параллельно.

    Скорость насоса изменил, на меньшую. Хотя наши местные убеждали меня, что это сделать нельзя.

    Нашел еще выход аварийного сигнала, правда пока морозы не испытал его работу.

    Котел запускается и работает устойчиво, как написано, что радует после допущенного мною перегрева!!

    Так, что еще раз всем спасибо за помощь!

  3. а вам и не нужно к котлам подключаться внутрь в электронику.

    как только котел остановится - что с температурой подачи делается?

    достаточно мерять температуры: нагреваемого системой воздуха, подачи, обратки.

    температуру вооздуха меряете - порог температуры опустился ниже планки(настраиваете сами) - GSM оповестило.

    220В пропало - оповестило.

    Датчиков можно подключить 1-2-5 шт.

    и видеть все: и подачу и обратку, на каждый датчик свой нижний и верхний порог температуры, который задаете вы сами.

    все крайне просто и продумано.

    Да, все верно. Сейчас у меня стоит просто модуль GSM охраны, на который поцеплен температурный датчик с релейным выходом, установленный в самом холодном углу дома. Как только система срабатывает ко мне идет сигнал о снижении температуры ниже уровня. Однако у нас перепады температур весьма большие и неожиданно может температура изменится в течении нескольких часов в два раза. И неясно с чем связано охлаждение, если уверен, что чисто перепад внешней температуры, можно не торопится, а если котел встал, то надо шевелится быстро. Да и когда уверен что котел не в аварии на душе спокойно!

  4. Нашел, если в правом нижнем углу горит точка, значит котёл получил команду на нагрев отопительной воды, стр.7 инструкции

    Да, только у меня эта точка горит и при отбражении давления и при отображении мощности??? Но еще раз проверю сегодня и сфотографирую.

  5. Посмотрите чистоту поверхности датчика, качество прижима его к трубке(место контакта смазать литолом, если нет пасты, КПТ, кажись), проверьте датчик и схему контроля, прижав к поверхности с контролируемой исправным прибором температурой(провода, временно нарастить), померяйте его сопротивление(вечером проверю у своего, сравним) если всё ок, то проблема с платой упр-я, очень рекомендую проверить все электролиты(в БП- прежде всего).

    Чистоту датчика и прижим проверял - нормально.Пастой КПТ смажу, есть у меня такая. Насчет проверки понял в выходные сделаю.

  6. Diver - хороший прибор. У меня однако, что-то похожее стоит, но есть проблема: не могу найти у котлов, их у меня два: протерм 40KLZ и Скат релейный выход на котором будет релейный сигнал аварийного останова котла, что бы передавать его в СМС сообщении. Для меня важно знать котлы работают или нет!
  7. котёл(если отключаете его внешним автоматом), раз в месяц нужно включать, выставив на нем мин. температуру, тогда клинить насос не будет. Заклинивание насоса обнаружили сами или котёл отключился аварийно? Показания термометра занижены при работе на общюю систему или когда насос остановлен?

    Да, с придическим включением котла, промахнулся.

    Котел отключился аварийно с ошибкой F20. Снял ошибку нажатием красной кнопки на аварийном термостате и стал разбираться в причине перегрева, вышел на насос, разобрал провернул.

    Показания термометра занижены при работе на общую сисему: на газовом котле и внешнем термометре например 70 град, а на скате 54 град. Насос при этом работает.

  8. не по теме но - давление газа по какой причине недостаточное?

    с проблемой своевременного оповещения контроля температуры - загляните в мою ветку, может пригодится.

    разморозить систему - это куча проблем.

    Количество домов увеличивается, а сечение газовой трубы не меняется поэтому чем холоднее на улице тем давление ниже, при -40 доходит до остановки газового котла, давление падает до 0,7мбара.

    Контроль температуры посмотрю. Спасибо!

  9. Конкретно, в чём проблема?

    Проблем несколько:

    Котел подключен как резервный и при попытке включить его в этом году перед холодами у него заклинило насос, его разобрал и провернул,а затем пришлось делать общий сброс т.к. на реле не подавалось управление. После сброса в правом нижнем углу дисплея загорелась лишняя точка, надеюсь что в руководстве описано, что она означает.

    Второе мне нужно уменьшить скорость вращения насоса.

    Третье температура на дисплее почему-то на 16 градусов меньше чем на втором котле и независимом термометре.

    Четвертое через три дня обещают за -30 град и иза-за малого давления газа мне придется включить его как добавочный и не дай бог они у меня оба встанут. к утру все разморозит, а ночью у нас никто не поедет. Поэтому если встанет то хоть что- то можно будет сделать.

  10. Здравствуйте всем! Очень надо руководство по сервисному обслуживанию элктрокотла протерм скат в новом исполнении с дисплеем. Там где описано сервисное меню. Заранее благодарен!
×
×