Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Novos

Пользователи
  • Публікації

    670
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем Novos

  1. Парни это на моем участке сверху газончик, вдоль забора, никто не будет там топтаться и знать что кабель кроме самой травы и газонокосилки в сезон. Поэтому и решил не особо извращаться на дерном, снять немножко на лопату и кабель туда и сверху прикрыть дерном.
  2. Так вроде решили что посечению кабель не будет греться уже никак если беру 95 квадратов алюминий на 30 квт нагрузку максимальную скажем. по 3 фазам ее разбалансирую, получится по 10 на фазу на 95 квадратах.

     

    Кабель вообще не должен быть теплым ведь?

     

    Вопрос сугубо стоит изоляции кабеля, можно ли ее в землю кидать как есть или пустить по забору стяжками к трубе через каждый метр.

     

    Либо в самой нижней точки профнастила, где уже контакт с землей практически за ним спрятать кабель. С другой стороны бетонная стена/опора.

     

    Добавлено через 3 минуты

    Если это серверная, то будут кондиционеры, также нужно прощитать пусковые токи компрессоров. Ну и самый главный вопрос , аварийное питание? Будет один большой ИБП, несколько меньших ИБП? Дизель- генератор?

     

    Да кондиционеры будут 2-4 квтники митшубиши или куперы пока еще стою перед выбором. ИБП пока не рассматриваю, тут резерв не нужен. Также стоят промышленные вентиляторы по 2000м3/час но они потребляют мало 300 вт вроде.

  3. Да по бляхе или за бляхой пускать стремно :o

     

    Походу надо все таки закапывать провод в траншеи на 1 лопату.

     

    Да еще и гофру найти подходящую, ибо АВбБШв брать но цена порядка 160 грн/метр. кусается на 90 метрах.

  4. а воздушкою не варіант кинути ?СІПом чи неізолюючим алюмінькою.

     

    Та можно по забору впринципе или за профнастилом его спрятать, еще меньше проблем с земляными работами. Но я никогда не держал кабель в руках на 4x 95 квадратов, это наверное 5см целых труба жесткая.

     

    По поводу воздуха как летом быть? Не поплавится в жару +30 и еще под нагрузкой такой?

     

    Алюминий 50мм2 96.06 мОм Потери 885 Вт, 637кВтч в месяц АВБбШв 4х50 90грн\м или 9000грн за кабель

    Алюминий 95мм2 50.56 мОм Потери 466 Вт, 336кВтч в месяц АВБбШв 4х95 174грн\м или 17 400грн за кабель.

    Второй вариант экономит 301квтч в месяц, это примерно 480грн в мес., и отбъется в цене за (17400-9000)\480 = 17мес.

     

    Золотая середина будет видимо 70мм2 кабель. около 450квтч в месяц потери.

  5. для "готовиться к земле" (с) подходят кабели стандартов ГОСТ 16442-80, МЭК 502. У Одескабеля это АПвВГ и АВБбШв. Второй лучше наличием брони.

     

    Спасибо, осталось только найти такой кабель в Украине. Что то по гугл нет ничего подобного в продаже АПвВГ и АВБбШв.

     

    Если разница в экономии ежемесячно ощутима будет, то может и правду лучше брать 95 квадратов сечение? вместо 70 или 50. Ну и разбалансировать нагрузку на каждую фазу скажем по 10 квт на фазу вешать.

     

    Нагрузка где то 30 квт/час. будет. И этих 80-90 метров получается деньги на воздух.

     

    Скажите автомамат 63А справится с 30 квт/час ?

  6. Нашел еще кабель с маркировкой СИП. Его можно кидать в землю? Или можно и тот кидать АВВГ кабель в землю также?

     

    Все таки склоняюсь к варианту 4x70 квадратов алюминий.

     

    Подскажите где только лучше закупить такой кабель. Спасибо

    195efedd7538567801776a0e764e54ee.thumb.jpg.f9236d67becda9190b43a91233cece74.jpg

  7. Вариант с кабелем 4х50 алюминий будет однозначно лучше чем медь на 16 квадратов?, и дешевле получается почти в два раза.

     

    Только я вот не могу найти маркировку алюминия ВВГ, нашел вот такой АВВГ

     

    АВВГ кабель застосовують для прокладки в сухих і вологих виробничих приміщеннях, на спеціальних кабельних естакадах, в блоках, а також для прокладки на відкритому повітрі. Кабелі АВВГ не рекомендується застосовувати при прокладці в землі (траншеях).

     

    Можете подсказать где лучше закупить 90 метров такого кабеля, интернет магазин или базар?

    79ee4c0a504b5d62ccedf3c099deb780-2.thumb.jpg.f79f94c354471a2fc5cb52fcf8bc95e4.jpg

  8. И так нагрузка постоянная это работают сервера, компьютеры круглосуточно.

     

    Расстояние от ТП и где стоит счетчик до помещения примерно 100 метров берем.

     

    Нагрузка 24/часа х30 дней.

     

    Нагрузка скоро будет постоянная 15-20квт/час. (когда добавим кондиционеры и еще оборудования) и все это будет работать 24/часа сутки.

     

    Вопрос как быть? Я еще не купил кабель, после ваших рекомендация брать 50 квадратов и выше. по цене 16/медь получится?

     

    Надо будет бухта на 100 метров, возможно 90 хватит, точный замер сделаю на днях.

     

    Что нужно добиться?

     

    Уменьшить расход потребления электроэнергии кабелем.

     

    Добавлено через 1 минуту

    Да забыл сказать что пока 3 фазы у меня и 40А автоматы после счетчика, на днях буду менять автомат на 63А. Само ТП на 160Квт стоит на столбе трансформатор.

  9. Сегодня померил на другом конце текущую нагрузку 35А или 8квт/час 220V это все течет сейчас по 1 фазе. На кабеле 4 квадрата. расстояние 80+ метров.

     

    (нагрузка скоро увеличится в 3 раза) Расстояние так и останется 80-90 метров, думаю теперь надо думать про кабель монолит 16 квадратов ВВГ медь, на 4 жилы.

     

    Скажите за счет такого кабеля я сокращу потери в квт/час и не буду платить за воздух +400-500 квт в месяц?

     

    Осталось найти хорошую цену за кабель и купить точно ГОСТ стандарт.

     

    Честно ожидал, что потребление будет на 15-20% меньше.

     

    Мерял вот такой штукой.

    IMG_5533.thumb.JPG.4cb639a8eb381ef9fcb819d28fcc58c5.JPG

  10. потери электроэнергии на нагрев кабеля растут пропорционально его длинне, а именно 7.6Втч на каждый метр. Или же 611Втч на весь кабель. (0.611*24*30 = 439кВтч в месяц).

     

    Получается я сейчас использую кабель в качестве паяльника в земле? И трачу 439квт в месяц в холостую? Надо просто повысить сечение и раскидать нагрузку между проводами.

     

    Да нагрузка по линии одна фаза 220в сейчас 8 квт/час.

  11. Непонятно, что все таки вы хотите. Подсеять по существующему или сделать 2 сотки газона с начала?

    И неплохо бы фотку газона на момент.

     

    На старом газоне есть пятно 40 квадратов его надо подсеять, под забором подсеять метров 50 + 2 сотки рядом. Хочу чтоб цвет был везде один, по старому газону также могу подсеять но нужно его наверное взрыхлить так как сильно жесткий покров.

  12. Всем привет,

     

    DLF-Trifolium Гольфмастер брал 2 года назад, но сейчас нужно подсеять еще где то 2 сотки, в наличие его нету, написали что сняли с производства.

     

    Есть в наличие DLF-Trifolium Спортмастер, для сравнения вот состав обеих смесей:

     

    DLF-Trifolium Гольфмастер

     

    Состав

    * 15% Райграс пастбищный, 2 различных сорта (Lolium perenne)

    * 20% Овсяница красная волосовидная, 2 различных сорта (Festuca rubra trichopylla)

    * 30% Овсяница красная измененная, 2 различных сорта (Festuca rubra commutata)

    * 30% Мятлик луговой, 2 различных сорта (Poa pratensis)

    * 5% Полевица побегоносная (Agrostis stolonifera)

     

     

    DLF-Trifolium Спортмастер

     

    Состав

    * 25% Райграс пастбищный, 2 различных сорта (Lolium perenne)

    * 25% Овсяница красная измененная, 2 различных сорта (Festuca rubra commutata)

    * 50% Мятлик луговой, 2 различных сорта (Poa pratensis)

     

     

    Скажите будет ли заметно если я подсею спортмастером, будет ли разница в цвете или пятна на газоне по цвету?

     

    Спасибо.

  13. Длина не при чем. Греет ваша нагрузка. Впрочем 38 градусов ни о чем.

     

    Греется это еще не значит что плавится, поставить автомат 32А для защиты и пока не выбьет можно грузить кабель?

     

    Еще кабель в земле лучше чем по воздуху укладывать?

  14. Автомат 40А еще не выбивало, кабель греется по всей длине, кабель монолитный медный ввг, но идет по воздуху а не в земле.

     

    Нагрузка конечная постоянная 6 квт ровно. беру в руки кабель и чувствую что он довольно теплый т/е температура человека 36 а кабель порядка 37-38 градусов.

     

    Боюсь давать больше нагрузку, хотя хотел еще 2квт добавить думал 4 жили выдержит 8квт да еще медь, а тут может поплавится?

     

    Добавлено через 1 минуту

    Думаете что длина греет кабель? Длина 80 метров где то.

  15. Добрый день, подскажите кабель 4 квадрта нагрузка где то 5-6квт, но кабель греется сильно, кабель ВВГ медь монолит.

     

    Может потому что расстояние около 80-90 метров? Расстояние влияет на нагрев и потребление ээ?

     

    Будет расход ээ больше если кабель скажем 100 метров? Из за сопротивления?

     

    Я просто не силен в этих вопросах, прошу подсказать. Спасибо

  16. Ищу оперативно человека чтоб подключил дымоход к котлу.

     

    Дымоход загилзован трубой 150

     

    Котел выход труба 135

     

    Расстояние 30 см от стены и меньше метра вверх до уголка врезка.

     

    Котел 20kw euroformat.com.ua/dl/prod/passport_Zigrivaj.pdf

    IMG_5354.thumb.JPG.8f3722c1876d495215a44856ffd1a248.JPG

    IMG_5355.thumb.JPG.500d3c6c1633d0dabf4ff07c1fc0669d.JPG

    IMG_5356.thumb.JPG.2087e53ee282ccf0ff55d203b1c9211d.JPG

    • Лайк 1
  17. Ищу оперативно человека чтоб подключил дымоход к котлу.

     

    Дымоход загилзован трубой 150

     

    Котел выход труба 135

     

    Расстояние 30 см от стены и меньше метра вверх до уголка врезка.

     

    Котел 20kw euroformat.com.ua/dl/prod/passport_Zigrivaj.pdf

    IMG_5354.thumb.JPG.cad793b93e4b31ab479e17a0d38f71c3.JPG

    IMG_5355.thumb.JPG.38f2ad542469f33122d3deda4b413c56.JPG

    IMG_5356.thumb.JPG.4850f5e153481f7b868996eadc7c2429.JPG

  18. Я так понимаю, что тут об автономности речь не идет. Любая автономность стоит очень дорого. Речь, как я понимаю, идет о экономии. Следовательно, ни о каких АКБ мы разговор не ведем вообще. На мой взгляд, оптимальным решением в данной ситуации может быть следующее: купить и установить обычный, не дорогой сетевой инвертор и соответствующее к-во панелей к нему, плюс, установить 2-х зонный счетчик. Тут, как я понял, речь идет об относительно стабильном потреблении т.е. нужно подобрать инвертор, который бы был по мощности чуть меньше, чем среднее дневное потребление.

    В итоге, днем солнце полностью или частично закрывало бы потребление, а ночью -тариф. ИБП и АКБ там какие то уже есть, так что и автономия какая то присутствует.

     

    Вы все верно написали, осталось только определится с инвертором и сколько панелей нужно (5квт) + расходники.

  19. Если есть доступ к стационарной сети, это можно компенсировать ночным тарифом. Ночью по дешёвке заряжаете свои батареи, днём их разряжаете на свои ПК.

     

    Спасибо, это как вариант чтоб АКБ просто так не стояли. А как лучше это настроить? Скажем использовать ИБП днем на текущую нагрузку на АКБ а после 23 часов включать им заряд, типа как сеть появилась и пошел заряд за целую ночь он успеет зарядить интересно, 2x 225Ач = 450Ач при 100% заряде IR Power дает 50-60Ач по мойму. будет 8-9 часов заряжать.

     

    Я не угроблю АКБ такими циклами? Еще знаю что не рекомендуется разряжать АКБ больше 50%.

     

    А вот по поводу солнца, может поставить типа

    Инвертор Goodwe GW5000D-NS + с десяток панелей летом. Будет немного компенсировать расход электричества днем ведь. Пустить напрямую без АКБ? Или держать всегда заряд АКБ своих и сразу вырабатывать потребность?

     

    Как лучше составить схему?

  20. Жесть какая у них уже неделю, дозвонится невозможно я скажу по чему, у них как интернета нету так и телефонов нету IP телефония. Это надо таким дыбилом быть, чтоб так организовать процесс тех поддержки клиентов.

     

    Далее, тут либо морозы не держит их железо либо оптика.

     

    Сегодня звонил сказали что якобы делают уже 3 день плановые работы, о компенсации вообще молчу эти гроши пусть себе оставят.

     

    Если не будет стабильного интернета на 99% в мес без обрывов в Марте, я ухожу и другим советую.

     

    Пока только негативный отзыв провайдеру - BEST :mad:

  21. Хочу вложить средства в солнце, так получилось что требуется постоянно 5Квт/ч х24 часа. Скажите сколько панелей нужно? Сколько месяцев оно будет отдавать сеть скажем только лето, или 3-5 мес в год?

     

    Все что есть это пока 2x АКБ Bosch 225 Ач. что считаю не мало важным вложением в прошлом году, (сидят на ИБП IR Power 2квт модель)

     

    Понимаю что нужны панели, нужен инвертор, и расходники. + работа установка и наладка.

     

    Посчитайте пожалуйста предложения. Актуально будет на месяц Март/Апрель.

     

    P,S Отмечу что текущая нагрузка 2-3квт/ч круглосуточно. (другими словами работают ПК)

     

    По идеи схема такая, когда день и есть солнце идет напрямую + зараджает АКБ, когда ночь используем АКБ + частично сеть. Хотяб чтоб за ночь отдавало по 1-2квт/час.

     

    Добавлено через 37 минут

    Еще немного погугли, может имеет смысл использовать солнце без АКБ, по сути поставить инвертор и балансировку с сетью?

     

    Когда есть солнце летом с 7 утра до 18 вечера, работаем напрямую, когда нету или пасмурные дни работает сеть.

     

    Что для этого нужно тогда инвертор однофазный на 3-5квт + с 10-20 фотопанелей?

     

    Хочу частично компенсировать расход электричества в дневное солнечное время суток.

     

    Может ли автоматика работать в паре с сетью и компенсировать расход сети когда есть солнце?

    • Лайк 1
×
×
  • Створити...