  1. Спасибо вам большое за ссылку, посчитал что самый лучший вариант это взять еще доп. питание на 50 кВт.

     

    34c906d01a3e.png

     

    Цена устраивает, скажите в эту цену входит столб, счетчик, автоматы будут на 63А верно? или больше могут поставить на 3 фазы ввод.

     

    Смогут ли также установить умный счетчик на 2 зоны, и запрограмировать на наш маршрутизатор?

     

    Еще я не понял, пункт Напруга приєднання: 0.4квт подойдет?

  2. Кто то знает сколько стоят дополнительные квт скажем расширится с 40А до 80А или до 100А ?

     

    Сильно сложная процедура в Киевской области? Что входит в подключение? Нужно ли создавать проект, или можно просто подать заявку на повышение мощности если ТП позволяет.

     

    Просто раньше говорят было сложно с этим, а сейчас на днях сосед сказал что 20квт поставили что то за 21 000 грн. сюда вошло даже 4 столба и кабель тянули специально.

     

    Вопрос а могут ли протянуть дополнительный столб по запросу с отдельным счетчиком на 50-80квт ?

     

    Добавлено через 2 минуты

    Если передает показания о потреблении в РЭС, то любое вмешательство в счетчик будет зафиксировано в РЭСе. Во многих РЭСах при первичной установке счетчика даже дают список на выбор. Есть на 60А, на 100А и на 120А. Можно даже с трансформаторами тока поставить. Какая у вас мощность по договору (официальная)?

     

    Официальная мощность 40А. по договору. ТП стоит частная соседа на 160Квт. Используем ее пока только 3 абонента. Больше подключать не планируем никого. Входящий автомат или рубильник на ТП 250А.

  3. Нужна помощь, автоматы повысил до 100А. Но счетчик уходит в защиту после нагрузки 45-50 квт примерно, просто отрезает линию, хотя сам работает и показывает дисплей, через минут 5-7 подает ток.

     

    Модель: ADDAX IMS NP06 TD MME.3FD

     

    ac8c34e25ed8.jpg

     

    Я так понимаю срабатывает защита? Счетчик сам написан на 80А. возможно я превысил порог и он отключил выходное напряжение?

     

    Вопросы:

    Как обойти этот ограничитель?

    Как прошивается счетчик удаленно? Или можно прошить не снимая пломб?

    Как увеличить мощность чтоб работал стабильно на нагрузке 100А?

     

    Текущий счетчик подключен по двухзонному тарифу + управляется маршрутизатором, прошел параметризацию, передает показатели сам.

     

    Вопрос, можно ли заменить на что то более лучше, мощнее, при этом чтоб остался двухзонный режим и возможность связи с Облэнерго через маршрутизатор.

     

    Также не-офф. вопросы Ж-)

    Чего счетчик боится? Как выходит из строя и от чего.

  4. Добрый день, я насчитал крупный заказ, поэтому нуждаюсь в скидке. Есть тут ребята которые готовы поделится своим бонусом. Вот что мне нужно:

     

    Щит внешний Univers для мультимедийного оборудования + 48 модулей FWB42ENW1B

     

    Входной автомат 4 полосы Hager MC440A

    УЗО CD440J Hager

    Hager MC332A

    Hager MB116A - 7шт

    HAGER MB325A

    Hager MC216A - 2шт

    Hager MC232A - 2 шт

    Hager MC120A

     

    Пишите в личку. Спасибо

     

    Добавлено через 12 минут

    Спасибо нашел уже, не актуально.

  5. Переход кабеля на медь 3х метровую планирую делать в такой коробке

     

    ТЕРМОПЛАСТИКОВАЯ КОРОБКА 210Х280Х90 на улице.

     

    Добавлено через 1 минуту

    Одно меня смущает что есть только в наличие или по стандарту,

     

    Гильза ГМА-35/50 а у меня кабель 25 медь / 50 алюминий.

     

    Получается где медь будет болтатся 25-ка на 35 гильзе? Или обжим это все исправит и зажмет ее?

  6. не должно быть контакта меди и алюминия, это чревато перегревом и выходом из строя. В крайнем случае медный и алюминиевый наконечники можно соединить через стальную шайбу без контакта других поверхностей. Вы еще ничего не купили, поэтому стоит поискать оптимальное решение.

     

    медный луженый наконечник (фото тут) благодаря покрытию можно использовать и с медным проводом, и с алюминиевым. Но применяется для оконечивания кабеля, а не соединения. Для соединения используют муфты, так как позволяют не только соединить два проводника, но и корректно срастить экраны и восстановить изоляцию. Для более простых кабелей можно использовать соединители (как с болтами выше) и термоусадку с клеем.

     

    поэтому вариант с двумя луженых наконечника с болтами не очень хорош из-за формы такого соединения - трудно изолировать.

     

     

    А вот такое решение можно использовать? Гильза ГМА-35/50 медно-алюминиевая соединительная IEK.

     

    Но я так понимаю лучше сразу взять пресс за 700 грн,

    Пресс механический ручной ПМР 6-50 ИЭК и им обжать равномерно гильзу?

     

    Чтоб будет если медь и алюминий будут соедини через такой вариант?

  7. сильно не искал, вижу, что, к примеру, у КВТ алюмомедные есть только на соответствующие размеры 50 / 35 (ГАМ 50/35 kvt.su/production/lugs/al-cu/gam/), но зато есть такая штука, нужными сечениями (4СБ-25/ 50) со срывными болтами, что позволит обойтись без пресса kvt.su/production/bolt/wire10-240/sb/

     

     

    Ухты, класная штука, у нас в Украине это есть добро? :)

     

    Добавлено через 5 минут

    Скажите а можно сделать так, взять гильзу такую для алюминия и под медь и соединить их между собой болтом их?

     

    Наконечник DL-050 алюминиевый кабельный ИЭК.

    7_567ae756ce170d4f625114856769aea1.jpg

     

    Наконечник DT-025 медный прессованый кабельный ИЭК

    7_128737a8ec81f4184847c23ceaed19c1.jpg

     

    Добавлено через 6 минут

    Нашел я, то что нужно

    Гильза ГМА-35/50 медно-алюминиевая соединительная IEK.

     

    7_e45ace060f8def73faee129ba10d4a07.jpg

     

    Правда на 35 квадратов меди, я думаю 25 тоже можно туда вставить и зажать? Просто на 25 нету нигде.

     

     

    И еще нужен специальный инструмент чтоб обжать? Или можно молотком ударить?

  8. Ребята подскажите как мне перейти с 50 квадратов алюминия теперь на 25 квадратов меди, мне надо буквально сделать переход на 2 метра кабеля, в коробке.

     

    Есть какие то клемники такие? Под болт, или может гильзы?

     

    Просто говорят что медь с алюминием не очень дружит.

  9. Мощность равна квадрату тока множить на сопротивление в каждом проводе.

    22*22*0.05704 * 3 провода

     

    Получается при постоянной нагрузке 15квт/ч разбалансированной между 3 фазами по 5 квт/час.

     

    Получается 27.6 вт/ч потерь умножаем на 24 часа и х30 дней.

     

    Получаем 19.87 квт/ч в месяц потерь на кабеле? Верно?

  10. Действительно копейки, нагрузка то будет ну пусть 5 квт на каждую фазу, это ведь 22А верно?

     

    Как считать подскажите?

     

    Сопротивление кабеля на 95 метрах сечением - 50 м2 это 57.04 мОм

     

    Дальше берем 22А умножаем на 3 жили верно, 66А нагрузка общая. (это 15 квт/ч нагрузка постоянная на 220V 24ч/30 дней)

  11. Добрый вечер, взял я сегодня почти 100кг, кабель АВВГ 4х50 сечение. 95 метров.

     

    Все жили оказались монолит и в белой изоляции.

     

    Скажите пожалуйста, как отличить где ноль?

    Или только методом индикатора по фазам после подключения?

     

    Нагрузка на данный момент 12А / 220V на каждую фазу, получается я взял кабель с хорошим запасом. А вот расстояние все таки вышло 95 метров.

     

    Помогите посчитать теперь потери.

     

    Автомат на входе стоит 80А, я так понимаю это где то 52 квт/ч нагрузки по всем 3 фазам?

  12. А вот нашел я автомат ABB на 100А, у меня алюминий монолит жила 50мм²

     

    Так вот у этого автомата модель,

     

    Защитный выключатель ABB S803C-C100, тип C, 100А

    Сечение подключаемых проводов: 50мм²

    Пишет производитель. Думаю можно впихнуть 50 квадратов туда?

     

    Вот только у ABB есть модель тип С и тип B.

     

    Тип B намного дешевле 85$ а тип С = 125$.

     

    Все что я понял, у

     

    Защитный выключатель ABB S803C-C100, тип C, 100А

    Характеристика срабатывания расцепителя: C

    Отключающая способность: 25кА

     

    А у модели дешевле, тип B

     

    Автоматический выключатель ABB S803B-B100, тип B, 100А

    Характеристика срабатывания расцепителя: B

    Отключающая способность: 16кА

     

     

    Можете мне обяснить стоит ли переплачивать за тип С?

    product_preview34004.jpg.1a105f3fb97b143016e5ca6191747b7d.jpg

    product_preview34007.jpg.0edf36fdba05f56297a24a365197ac5c.jpg

  13. Весной нужен азот, и такая шок-доза не помешает росту свежой травы после вертикуляции и вычесывания. Я и летом давал после каждого второго покоса 18кг селитры, и что тут плохого? Да покос как по графику регулярно каждую неделю, сам не кошу, есть для этого рабочий.

     

    Газону нужен, регулярный покос, удобрение и вода.

    • Лайк 4
  14. Магний - основа молекулы хлорофилла и естественного зеленого цвета. Не азот, а магний.

     

    Так сколько магния вы говорите добавляют в удобрения? Можете привести пример, какое вы используете удобрение и сколько там магния, который дает зеленый цвет )

     

    Аргументируйте пожалуйста, если вы такой химик, Газония.

     

    Добавлено через 1 минуту

    Железо железу рознь.

     

    Это вы о чем?

  15. Прелестно... А сколько вышло магния или железа? Или Ваш газон от них отказался в пользу рекордного бюджета? И почему через пару недель? Вот как раз спустя это время результата уже не будет. Видимо главное - это 360 грн. Печально... Шара побеждает разум.

     

    Давайте вы не будете здесь рекламить свою продукцию только. Печально.. скорей всего что не продаются дорогие удобрения.

     

    Я уже не первый год кидаю селитру и все с газоном хорошо. Железа у меня в воде достаточно, что стоит станция для обезжелезивания.

     

    Магний? Сколько его дают в брэндовых пакетах а?

     

    80-90% всех дорогих удобрений - азот, только в разной полиграфии и под разной ценой продается!

    • Лайк 3
  16. Смешал сегодня 9кг селитры и 9кг карбамида, получилось ядерное азотное удобрение. 16кг на 10 соток. (2 кг осталось) Включил полив. Посмотрю на результат через пару недель. Думаю зазеленеет и порадует цветом.

     

    P.S

    До этого сделал стрижку и вычесывание + подсеял пару дней назад.

    По цене 18 кг азота вышло 360 грн. брал в эпицентре в 3кг пакетах.

  17. Хорошо а как вам это удобрение Литовское?

     

    arvi_fertis_npk17_6_11_me_for_lawn_20kg_images_434728587.jpg

     

    Удобрение Arvi Fertis НПК 17-6-11+МЕ для газона 20 кг

     

    Состав:

     

    17% Азот общий (N) 14% Аммиачный азот (N-NH3) 3% Амидный азот (N-NH2) 6% Фосфор общий (P2O5)

    5% Растворимый в воде (P2O5)

    6% Усваиваемость (P2O5)

    11% Калий (K2O) (растворимый в воде)

    2% Магний (MgO) (растворимый в воде)

    14% Сера (S) (растворимая в воде)

    0.02% Бор (B)

    Страна-производитель Литва

     

    Все понимаю но зачем тут 14% Сера ?

  18. Подскажите пожалуйста, есть отзывы о удобрение фирмы Fertika ?

     

    Рассматриваю Весна-Лето

     

    Хочу подкормить на днях газон, уже сделал покос, и вертикуляцию/аэрацию + вычесали.

     

    Осталось удобрить. Вот нашел вот такое удобрение 25кг в НовойЛинии.

     

    FERTIKA Удобрение Fertika газонное Весна-Лето 25 кг Назначение - газоны Тип - комплексное

     

    Состав N - 11%

    P2O5 - 12%

    K2O - 26%

    Ca - 0.55%

    S - 0.7%

    B - 0.1%

    Cu - 0.1%

    Fe - 0.16%

    Mn - 0.16%

    Mo - 0.01%

    Zn - 0.1%

     

    Что скажете? Есть отзывы?

    • Лайк 1
  19. У меня котел Zigravay с такой автоматикой, и так не могу понять

     

    Пункт 2 - перерыв продува. Но стоит рядом всегда градус С.

     

    Скажите это время выставляется в минутах? Или градусы?

     

    Скажем если я поставлю 5 это 5 минут будет между продувами? Т/е я смогу дольше сохранить сгорание дров, не такой быстрый расход будет?

     

    Можно выставить и 15-20 минут?

     

    Как у кого стоит?

  20. А если не надо сильно жарить и уменьшить расход дров, какую оптимально температуру на котле задать 60 градусов?

     

    И как правильно программировать вентилятор? Увеличить режим тления а не сгорания.

  21. Подскажите пожалуйста для твердотопливных котлов какой лучше всего ставить трехходовой клапан на какую температуру? Если ТТ будет работать вместе с электрокотлом.

     

    Обычно ставят на 55 градусов? Чтоб сберечь сам котел от конденсата и продлить его службу?

     

    Температура котла ТТ не должны быть меньше 60 градусов?

  22. От вы гоните.15-20 кВт 3ф нагрузки 90 кв.мм, 95 кв.мм. А почему не 240?

     

    Гоните вы, жаргоны свои оставляйте вне форума.

     

    Зато в четыре раза больше денег можно содрать с клиента за кабель.

     

    Евгений Нирян - вам скорей на базар.

×
×