  1. Уважаемые знатоки,

    выскажите, пожалуйста, свое мнение по поводу вот такого подключения смесительного узла:

    [ATTACH]485913[/ATTACH]

     

    Пол греет, но, достаточно сильно шумит. Подача снизу, термоголовка на обратке, насос качает вверх. При полностью открытой термоголовке, температура на подачу в контура, выше 40-45 град не поднимается.

    Я конечно, понимаю, что больше и не надо )) но интересно.

    при зажимании, температура регулируется в соответствии.

    проток ок. 3л/м на 3-й скорости насоса, и, 1.5 при 1-й.

    контура 3 по 40-50м, один 10-15м.

    Пол- плиты перекрытия, внизу- неотапливаемый (пока) подвал, термоизоляция хреновенькая, "пупырышная" пленка с фольгой. Слой стяжки ок. 10 см

    [ATTACH]485914[/ATTACH]

     

     

     

    всмысле нмасос качает вверх????????

  2. Извините, что вмешиваюсь в спор старожилов, но мое личное мнение, что с газом ТА это напрасная трата денег, пространства дома и здоровья на затягивание этой бочки в дом :D. Для ТТК ТА почти обязателен, для электрокотла желателен для ночного тарифа. Мое ИМХО.

     

    ЕСЛИ честно то на сегодняшний день актуальнее всего пелетный котел ибо цена пелеты=цене дров..... а гемора в разы меньше как касательно обвязки так и эксплуатации............ но это мое мнение, если кому что разяснить - пишите...... Спасибо.

  3. Обьясните человеку ,зачем насос в смесительном узле тёплого тпола.Из практики самый простой вариант /Kermi Standart/

     

    Насос не обязателен если котловой насос справляется с гидр. сопротивлением системы. В крайнем случае если установлен подмес, .. тогда нужен.

  4. Приветствую друзья !

    И мне уж тогда подскажите пож-ста насчет схемки подключения теплых полов

    схемка простая-без крутых смесительных узлов на трехходовом клапане и термоголовке с выносным датчиком-вроде так называется.

    Так все будет работать?

    коллектор такой-фото

    в доме 6-ть контуров 16 PERT труба

    самый длинный 72 метра

    остальные короче.

    Вот не знаю еще какой насос брать-как думаете грундфос 25-60 нормально?

     

    0_bedd3_41c2ac26_L.jpg

     

    0_bedf5_e05e2404_XL.jpg

    Приветствую друзья !

    И мне уж тогда подскажите пож-ста насчет схемки подключения теплых полов

    схемка простая-без крутых смесительных узлов на трехходовом клапане и термоголовке с выносным датчиком-вроде так называется.

    Так все будет работать?

    коллектор такой-фото

    в доме 6-ть контуров 16 PERT труба

    самый длинный 72 метра

    остальные короче.

    Вот не знаю еще какой насос брать-как думаете грундфос 25-60 нормально?

     

    рАБОТАТЬ БУДЕТ !!!!!!

    насос такой не нужен, возьми по проще, не 60 а хотя бы 40!!! и главное чтоб изоляцию на пол нормально положить !1 а так все правильно

    • Лайк 1
  5. Я бы посоветовал укоротить трубу, чтоб на улице был только решетчатый оголовник, в противном случае при сильных морозах котел у вас будет блокироваться из-за обмерзания. А для более реальной экономии ставьте комнатный термостат.

     

     

     

    В инструкции на котел (как правило) пишуч что длина трубы должна составлять 15 - 17 см. с конечником

  6. Вы уж определитесь, или программатор или термоголовки, при работе всего этого хозяйства вкупе у котла и системы отопления (да и у Вас) может быть веселая жизнь.:D

     

     

    А смысл какой ??????????

    Термостат выключит котел вообще!!!!!!!!!!!11

    Головки только прибор.........

    Термостат логично ставить на небольшую квадратуру, а головки на большой дом!!!!

    ПОЛЮБОМУ нужен бойпас !!!!! (если головки везде ставить, чтоб был контцур циркуляции).

     

    Или то , или другое, или денег много на ненужные понты.......

     

     

    Да и к висману простому не получится погодозависимую автоматику ставить, не вилит он ее

  7. У меня обратный вопрос..., похоже у меня в радиаторах (Romstal, нижнее подключение) стоят как раз такие клапаны, купил на пробу головку М30х1,5 Данфос, достал из коробочки, посмотрел на нее и спаковал на возврат....- не такая, в Епицентре под мои краны головок не увидел...

     

    Ткните меня в модель головоки (или как то охарактериховать нужные пораметры головки) которые подойдут к моим клапанам..., на накручевающейся рыжей крышке написано Данфос, но че то я по их картинкам не могу разобратся...

     

    Померял физ. размеры посадочного места в головке, должно быть примерно так:

    глубина - 25-27мм

    Д внутр. резьбы - 23-24мм

     

    головок планирую 10-12 шт поставить..., купить в 2 захода, поэтому на сильно дорогие задавит жабка... хочу вписатся до 200 грн за штуку, дешевле лучше но не в ущерб качеству...

     

    Спасибо...

    Спасибо

     

     

     

    Хаймайер посмотри...

    Вроде они должны стать

  8. Как по мне, то все правильно. Жаль стрелку на насосе не видно.

    1. Выносной датчик термостата на подаче в ТП.

    2. Коробка на насосе к низу на работу насоса не влияет.

    3. ?

    4. Регулятор действительно лишний, туда наверное лучше обратный клапан

    5. При таких петлях расходомеры не нужны. (если для себя)

     

    Гуру, поправьте, что не так.:)

    Думается, что это квартира, если б видеть всю СО, то может и без узла подмеса получится.

     

     

    Согласен, но лучшее решение Т.П. ето с трехходовым

  9. Я не сталкивался с пиролизником, уточните как работает котел. Действительно ли он работает 10 часов, если да, то сколько отдает тепла на протяжении горения, либо оно не изменяется. Правельнее сказать - сколько тепла отдает котел за одну загрузку. Еще бы не помешало просчитать потери тепла домом.

     

     

    Обьем бункера загрузки 100 дм.3 --- тобиш 200 кВт.

    Бустер 100 л. ---- тобиш при полной зарядке 45 кВт.

    теплопотери трудно сказать,... примерно 20 квт. на площади в 100 м.2

     

    Если учесть тот фактор что с утра будет одна загрузка, которая загрузит бустер, в обед загрузка на систему и вечером при полностью загруженой топке котла и емкости должно хватить.............

  10. лучше увеличить мощность котла до 25, чтобы одной протопкой загружать ТА, а в идеале до 30, чтобы во время протопки можно было греть систему...а не ждать

    И еще такого ТА в режиме теплых полов и при около 0 на улице хватит на 10 часов.....при радиаторном отоплении или при большем морозе на улице время работы ТА уменьшается и в самом критическом режиме составит 3,5-4 часа....физику не обманишь

     

     

     

    Согласен!

    Бочка отдаст в морозы не больче чем 40 Квт, что хватит на 2,5 - 4 часа.

    Но если на момент загруженой бочки забросить полную топку котла (100 дм.3)....... его мощности хватит еще на 6-8 часов..........

  11. Добрый день!

    Такой вот вопрос.

    Нужно отапливать помещение в 120кв.м. ТТ+ТА.

    Задача состоит в следующем, одной загрузки должно хватать примерно на 10 - 12 часов.

    С котлом 22 квт. пиролизным и ТА 1000 л. ето достежимо ??????

     

    Схема подключения...

    620387610_1001.thumb.jpg.a16a4d3af5f70b3021264bfe54da42c1.jpg

  12. Добрый день!

    Такой вот вопрос.

    Нужно отапливать помещение в 120кв.м. ТТ+ТА.

    Задача состоит в следующем, одной загрузки должно хватать примерно на 10 - 12 часов.

    С котлом 22 квт. пиролизным и ТА 1000 л. ето достежимо ??????

     

    Схема подключения вот такая.

  13. Н-н-н да. Спасибо.:beer: Как раз на фактор времени и не посмотрел.

     

    Т.е. что бы получить 12 часов работы от ТА необходим объем ТА в 4 куб м.

     

     

     

    Для обеспичения тепла в доме 200 м. кв. на 12 часов нужен обьем в 4 куба, ......

    а какой тогда котел ???? 60 кВт. ????????7

     

    простите, дочитал и понял......

  14. Interso .... скажите , а как правильно провести расчет мощности котла и обьема теплоносителя ???

    Вы приводите пример зависимости теплоносителя, мощности котла и площади... Есть какая формула расчёта или подскажите где об етом можно почитать...

     

    Спасибо

     

     

     

     

     

     

    [

    quote=rock_2010;1233009]

     

     

     

    Для такой мощности котла теплоносителя слишком много он просто будет работать на всю мощность невыключаясь.

    Просто вы путаете теплоакумулятор и просто теплоноситель в трубопроводе,это совсем два разных понятия.

     

    Обьём воды отразится на времья нагрева до заданной температуры,

  15. Прошу прощения что задаю не совсем адекватные вопосы, ....

    но как объединить теплоемкость воды, литраж и мощность... ???

     

    Например дом 200м2 , колличество теплоносителя 100л. Котел 24 кВт.

    При подаче 60 градусов теплоемкость воды составляет 20*100*1,163=2326 Вт.

    2326*10=23260Вт или 23 Квт. (10 - колличество цыклов цыркуляции теплоносителя \ час).

     

    Это если я правильно понимаю ........

     

    Но как быть с большим литражем воды (200л) и котлом скажем 10 кВт... на площадь 80 кв.м. ???????

     

     

    Если не сложно, буду очень благодарен.......

     

    Спасибо

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Коэфициент теплоёмкости 1л.воды на 1*С=1,163Вт.

    Пример,имеем 50л.нагретой до 80*С

    Получаем 50х80х1,163=4652 Вт.

  16.  

    50л при температуре 50*С= 10500кДж либо 2,9кВт.

     

     

     

    Спасибо большое..... за ответ... но насколько я понимаю при большей температуре теплоносителя теплоемкость воды увеличчится.....

    Прокомментируйте пожалуйста. Спасибо

  17. и в продолжение темы, при заданных Сергей31 условиях, 50л воды снимают 2,9 кВт.

     

    Простите но мне НЕПАНЯТНА при какой температуре теплоносителя работает ето условие 2.9 кВт?????

     

    Заранее СПАСИБО.:(

×
×