  1. 6 часов назад, Mr. D сказал:

    Ось вирішили налаштувати MultiPlus-II GX так, щоб заряджав батарею до 90%, а розряджав не нижче 20%. SoC батарея повідомляє через CAN.

    Й для цього треба ESS Assistant налаштувати.

    А навіщо для цього ESS Assistant налаштовувати?
    По ідеї включаєте в General опцію Battery monitor, на вкладці Inverter виставляєте параметри shut-down on SOC.
    Чи треба ще якусь функціональність?

  2. 28 минут назад, vovarpd сказал:

    Бмс дані всі передає через rs485 і драйвера. Але там ліміти вищі зверху, по-моєму 3.65 і нижчі знизу, 2.50. але це вже аварія, інвертор до цього не доводить.

    В мене проста бмс jk, не інверторна.

    Все що інвертору треба від бмс це струм заряду і розряду. Це звісно береться до уваги, dvcc працює.

    Ну якщо бмс підключена, тоді особливого змісту в тих налаштуваннях батареї немає (ну крім надто низький вольтаж не ставити). Бо тоді CC/CV рулить драйвер, там по замовчуванню стоїть 3.45В на ячейку.

  3. 9 часов назад, vovarpd сказал:

    Залежно чиї заводські налаштування.
    На своїх батареях з ячейок grade a, я заводських налаштувань на інверторі не міняю. Зашив те що йде у віктрона з заводу. На практиці ці 3.55 (які розглядаються як 100% SOC) на ячейку мені виглядають ідеально, так як на першому циклі був розбаланс порядка 0.1-0.13 і якраз на спадаючому струмі це дозволило жодній ячейці не вийти за ліміт 3.65 і не поставити бмс в аварію. Все нормально відпрацювало без втручання.  Але між 3.45 і 3.65 ну там явно не було 23А в моєму випадку, тобто отих 10%, добре як половина є з того.
     

    а у вас бмс не рулить інвертором? що так - лінь підключати/налаштовувати з'єднання?

  4. 4 часа назад, vovarpd сказал:

    AC-OUT я не підключав.
    Після конфігурації multiplus виключав. Потім включав. Робив це разів зо 5. 
    Було 1 чи 2 рази вибивав автомат в щитку нібито після змін в прошивці які вимагали reboot (не всі вимагають). Але після включення автомата все нормально завантажувалось, і я далі продовжував бавитися з конфігураціями без батареї. Проблем не наблюдається.

    Ну хз. Я якраз в конфігурації обмежив вхідний струм до 20A по номіналу автомата. Тим не менше автомат при включенні вибивало.
    Ну і кз на виході банально визначалося тестером.
    От топік на форумі Victron
    communityarchive.victronenergy.com/questions/160135/problem-short-circuit-on-a-multiplus-ii-gx-4830003.html

  5. В 27.09.2024 в 09:50, vovarpd сказал:

    Пробую сконфігурувати Multiplus "на столі", без наявності батареї (вона далеко і вона важка, а в наявності тільки 24в батарейка валяється). Прочитав що можна сміло подавати AC-IN і конфігурувати.
     

    Ви так не робіть. Бо конфігурувати то можна без батареї, але коли після конфігурації ви його виключите, а потім знову включите без батареї, настане маленький ***ець - він закоротить нафік і AC IN і AC OUT 1, після чого вирубиться (при йьому AC IN він розблокує, а AC OUT 1 залишить закороченим).
    Я був, м'яко кажучи, здивований і думав що інвертору кришка. Поліз в Інет, знайшов на форумі Victron кілька тем із тією ж проблемою і коротким підсумком - "а ви так не робіть, без батареї не включайте".
    На щастя, після підключення батареї інвертор нормально включився і все прийшло в норму.

    • Конфуз 2
  6. 12 часов назад, sat-prof сказал:

    Щоб побачити максимум , потрібно нагрузити по максимум і більше!  image.png.6206883ad93784a83ef0ea3ddae06ac1.png

    Витримає! Можливо інколи піде в помилку...але перевищення тут немає по основній напрузі. (панель просідає під навантаженням)

    І нафіга такі поради давати - Voc вказують для 25 град. С, на двох цих панелях при низьких температурах буде десь 120 вольт. 
    В кращому випадку інвертор буде постійно в захист вивалюватись.

  7. 14 часов назад, ArturXL сказал:

    Замечено поутру, что напряжение есть (от 27V~81V), а МППТ не включается сразу(((
    Индикатор "Панель" включается, но "Зарядка" нет. Чего он ждет - не знаю.
    Перезагрузил полностью инвертор (выкл/вкл инвертор и панели) и, о Боже: генерация запустилась!


    Рядом стоит другой инвертор, так тот начинает работать как только панели выдают 30В с минимальными токами зарядки.

    (панели два аналогичных поля на два инвертора по: Райзен 440W 2S2P)
     

    Так а чому зарядка мала зупуститись - у вас батарея була розряджена нижче порогу після якого має початись зарядка?
    А до мережі він підключений чи тільки до сонця?

  8. В 16.08.2024 в 23:34, Александр Аврамчук сказал:

    1. інвертор не підхопив від бмс напруги основного заряду і плаваючого. заряджае по тим даним що в його налаштуваннях .  і режим підтримуючого заряду як на мене дивний. зарядив до bulk, розрядив до float, знову зарядив до bulk, розрядив до float. і так постійно між цими напругами гуляє. я думав float це підтримувати на одному рівні

    а нафіга ви все це робите - літію не потрібні ці режими, це для свинцю.

  9. 1 час назад, Imsoma сказал:

    Якось дивно ви рахуєте. 

    Raspberry + Solar Assistant = 25$ + 55$ = 70$  Проти Victron Cerbo GX = 380$

    Must 3024 Pro = 500$ Проти Victron MultiPlus 24/3000/70-16 230V VE.Bus = 1400$

    Deye 3kWt 24v = 1100$  і Вам не потрібні ні Распбері ні Cerbo GX

    570$ Проти 1100$  Проти 1780$

    З тої математики я собі зробив висновок:

    До тих пір поки я не ставлю сонячні панелі і не переводжу весь будинок на інвертор мене влаштовує Must + допи за 570$

    Якщо вирішу переходити повністю на сонячну енергію - розглядатиму Deye 48v + Панелі.

    Тому на даному етапі вважаю Must Pro + плюшки до нього виправданими витратами для забезпечення мінімального комфорту.

    До речі маю з чим порівняти. До MustPro близько місяця користувався Anern Evo 4200. Виставив його на продаж через постійний гул вентиляторів. Саме смішне що вже коли покупець замовив інвертор на олх я зміг побороти того карлсона в останній день перед відправкою.

     

    Victron EasySolar II  24/3000/70-32 MPPT 250/70 GX ~ 1000$

    Victron EasySolar ll 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX ~1600$

  10. В 12.08.2024 в 12:13, Mr. D сказал:

    Поки що з вами не погоджуюсь.

    Антенна дуже схожа на антени від Wi-Fi маршрутизаторів. Антена не схожа, на антену для модемів Victron, яку трохи вище на фото показували.

    Є сенс додавати антену до комплекту лише тоді, коли є й модем в комплекті. За модем мови немає, модема в комплекті немає й не повинно бути.

    Цитата, яку Ви наводите, нічого не каже про те, що модель 3000 VA комплектується якоюсь антеною, а саме там написано, що GX LTE 4G - це модем, до комплекту якого також додають антену. В комплектації 3000 VA немає жодних модемів.

     

    Рахую так, що можу навіть перевірити на який саме діапазон налаштована антена, якщо на якомусь маршрутизаторі встановлю цю антенну, якщо антенна не для 2,4 GHz, Wi-Fi сигнал повинен стати гірше (ніж зі штатною антеною такого ж розміру), але антенна може бути широкосмуговою.

     

    Можливо, в Victron розуміють, що Wi-Fi працює погано (а Wi-Fi, дійсно, погано працює), тому це антена до якогось USB Wi-Fi пристрою, тому таку антену й додали до комплекту, щоб далі користувач використав за необхідності той самий USB Wi-Fi пристрій.

    От прийшов мій Victron EasySolar II GX можу сказати що був неправий: у нього є в комплекті саме така антена і вона ймовірно саме WiFi. У самого EasySolar є гніздо до антени, розміщене зверху зліва ззаду (якщо з фронту дивитись).

  11. 11 часов назад, standov сказал:

    так
    1. для змінного рахується по амплітудному значенню а діюче (теплове) буде 0.7. Для постійного 1:1
    2. для змінного рахується з точки зору цілісності кабелю/ізоляції, для постійного на перший план виходіть ще і втрати 
    3. на 150 35 і достатньо, тут мова вище йшла про більші струми все-ж

    А є якесь посилання на нормативку?
    В ПУЕ я такого не знайшов, навпаки допустимий тривалий струм для шин вищий при навантаженні постійним струмом.

  12. 3 часа назад, Vikctor сказал:

    Пишуть що це корабель з ліферами з китаю) Хоча можливо й з літієвими. Сподіваюсь комірки для нкону були на іншому кораблі.

     

    t.me/asian_ukraine/10476

    ліфери не вибухають.

  13. В 10.08.2024 в 18:51, Mr. D сказал:

    Я так розумію, Cerbo GX має приблизно таку ж Wi-Fi антену, як в комплекті з цим 3000 VA?

    Ні, не має. Невже важко гугл відкрити? Антени у віктронівських інверторів і gx модулів внутрішні.

    Ваша антена, як вже зазначили, з опціонального комплекту до Victron GX LTE 4G (outdor antenna).

    The GX LTE 4G is an accessory for Victron's GX range monitoring products, including the Cerbo GX and Colour Control GX.
    
    It is a cellular modem; providing a mobile internet for the system and connection to Victron Remote Management (VRM).
    
    It requires a full sized SIM card; and connects to the Venus-device with a (supplied) 1m USB cable.
    
    A small indoor antenna is included.
    
    Optional accessories:
    
    Outdoor antenna with 5m cable

     

  14. 8 часов назад, Mr. D сказал:

    В комплекті є антена дуже схожа на звичайну маленьку антену 2,4 dBi для Wi-Fi маршрутизаторів. Відповідно антенна має роз'єм SMA Male або RP-SMA Male.

    Не думаю, що це антенна під 3/4G.

    Так вбийте в гуглі "victron antenna" перейдіть в Images і знайдіть свою антену - майже впевнений що вона якраз gsm.

  15. В 04.08.2024 в 21:22, Pepta сказал:

    А що не так з цінами на ETI? Тут наче нормальні ціни ( не реклама), по наявності сказали що запобіжники є в наявності, автомати будуть на цьому тижні.

    Та все ок, прото у них в DC серії на високі номінали автоматів немає, макс. 63А.
    Теоретично у них десь в даташиті на AC серію було написано що підходять для DC<60V, тоді можна юзати автомати AC серії, які є на струми до 125А. Практично хз.

    UPD. Але в них полярність на корпусі вказана, то вони можуть бути поляризовані.

    • Лайк 1
  16. В 01.08.2024 в 07:35, Pepta сказал:

    Одноразовий запобіжник, шукайте по слову «запобіжник ANL». 

    Ще краще формат Class-T, але це вже дороге задоволення. 
     

    А автомати є такі на Алі  чи просто вимикач

    Є MRBF запобіжники, кращі за ANL, але також дорожчі.
    Щодо китайських DC автоматів - я хз. Потрібні неполяризовані (щоб гасили дугу неезалежно від напрямку струму), а по китайських описах фіг зрозумієш.
    Я собі брав на olx дуже дешево 80-вольтові CBI (зараз таких на високі струми на OLX не бачу)
    щось типу таких
    www.ebay.com/itm/296094065607
    www.ebay.com/itm/154864662786

    Головне не брати CBI на вищі напруги (125V і вище), бо ті вже поляризовані.

    Але все одно автомат у мене більше в ролі розмикача (послідовно стоїть запобіжник). Так, теоретично це більші втрати на клемах і т.п. але фіг з ним.

    P.S.
    Навіть швидкодіючі запобіжники досить повільні і не захищають електроніку інвертора, при різкому перевантаженні мосфети згорають набагато швидше ніж запобіжник спрацьовує. Тому це більше від кз.

  17. 15 часов назад, Leader9 сказал:

    4mm2 ПВ-3 в гофрі

    Угу. Спочатку від УФ розсиплеться гофра, потім ізоляція пв3. Не зразу, процес займе кілька років. Є якась гофра "стійка до УФ" але щось ніде не бачу скільки виробник гарантує термін служби на сонці.
    Питання нафіга - вартість солар кабелю десь в два рази більша за пв3, з врахуванням гофри і того менше. На умовних 15-20м кабелю це невелика різниця в ціні.

    • Дякую 1
  18. 3 часа назад, vovarpd сказал:

    Затащив батарею до хати.
    Venus GX навіть з першого разу нормально подружилось з простою BMS JiKong (не inverter bms) і є всякі дані на VRM порталі. Думав будуть потрібні якісь танці з бубном крім драйверів ))

    Як bms-ку до venus підключали?

  19. В 29.07.2024 в 11:19, Mr. D сказал:

    Вирішив в якомусь місці зробити резервний ДБЖ з системною напругою 12 VDC на базі інвертора Victron Energy. Так, Victron - найдорожчий варіант, але з одного боку немає можливості постійно спостерігати за тою системою, є можливість все ж інколи щось подивитися віддалено (звісно, якщо додати GX-пристрій). Своє споживання у такого інвертора не дуже велике (мабуть, найменше з усіх можливих варіантів).
     

    Прикол в тому, що у 12V моделі найдорожчі (при однаковій потужності). Що як би зрозуміло - там струми більші. І з інтегрованим GX модулем їх немає.
    А сам GX модуль це десь 150-200Є.
    А найдеші виходять 48 вольтові моделі (і по власному споживанню не відрізняються від 12 вольтових).
    Скажімо от Victron MultiPlus-II 48/3000/35-32 230V GX - 500Є
    schnell-und-sicher-handelskontor.de/Victron-MultiPlus-II-48-3000-35-32-230V-GX-Cerbo-integriert-0-MwSt-fuer-Energiespeicher-ESS-ohne-Mehrwertsteuer-kaufen-MwSt-Umsatzsteuerfrei?idealo=feed
    Але так, тут треба батарею на 48V.

×
×