Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

rarus

Пользователи
  • Публікації

    3
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем rarus

  1. Возник такой вопрос, меняю в коридорном щитке АВ, где то здесь на форуме видел что на АВ желательно подключать вход сверху из-за наличие искрогасителей. На щитке ввод снизу, можно ли АВ перевернуть или вообще не заморачиватся такой мелочью и ставить как получается. Автоматы АВВ.

    Спасибо.

  2. Подскажите пожалуйста допустим ли такой вариант заливки ТП:

    труба 16мм над ней 2,5 см бетона 5мм клей 9 мм плитка.

    Или всё же забить на красоту и удобство и лить больше делая перепад в виде порога между комнатами?

    Спасибо

  3. Помогите разобратся а то за две недели рытья форума так и не уяснил себе всех нюансов. В общем проблема в следующем:

    в 10 этажной панельке 90-х годов решил сменить всю электропроводку в квартире на медную. В этажном щитке нуль соединён со щитком, вероятность модернизации стояка (добавление РЕ) в ближайшие 10-15 лет близится к 0. Нужно ли вести 3-жильный кабель или в данном случае достаточно 2-жыльной проводки? Если да, то что делать с 3 жилой , подключать ли в щитке, к розеткам? какая роль ему отводится?

    Примерная последовательность соединений:

    счётчик -АВ40А-4мм ВВГ в квартирный щиток- УЗО 40А 30мА- группа АВ.

    Холодильник планирую пустить мимо УЗО, возможно будет ещё реле напряжение на входе в кв. щиток. Насколько я понимаю вероятность получение двух фаз в квартире в случае отгорания нуля на стояке выше всего на первом этаже?

    Спасибо за ответы и исправление если что не так.

×
×
  • Створити...