  1. спасибо за советы!

    паробарьер снял и утеплитель тоже снял, просушиваю дерево, в некоторых местах есть грибок! чем его лучше убрать?

    потом все нужно будет пропитать чем то, а может и не все...

    и вместо 200 утеплителя придется положить 100, чтобы был вентзазор и думаю крыша будет жить...

     

    Добавлено через 2 минуты

    а ну и самое главное забыл!!!

    прорезать конек же нужно

    как лучше резать какие отверстия делать?

  2. какая вода? должен быть наоборот - продух для воздуха а вы его закупорили.

    вода стечёт и не должна попадать под плёнку.

     

    проклеивается только супердиф мембрана но она способна ДЫШАТЬ а плёнка нет.

     

    снимайте плёнку и в топку!

     

     

    вещь полезна первые пару лет. потом силикон иссыхается и рассыпается.

     

    силикон кровельный каучуковый

     

     

    каков уклон?

    не исключено что и этот фактор то же повлиял на слабость (отсутствие) вентиляции.

     

    уклон маленький, гдето 15-16 градусов

     

    на нормальном КРОВЕЛЬНОМ профнастиле должна быть капиллярная канавка предотвращающая данный эффект.

     

     

    гидро трогать не буду, попробую снять паро и утеплитель, посмотрю что там твориться...

  3. проще открутить металл и сорвать обрешётку

     

     

     

    бесполезно. меняйте плёнку полностью и не тратьте время и силы на самодеятельность и эксперименты. вы уже и так от этого пострадали.

     

    уменьшить толщину теплоизоляции? проблема опять себя проявит.

     

    Добавлено через 4 минуты

    дайте возможность кровле "дышать"

     

    зачем заклеены лентой нахлёсты плёнки? (см последнее фото)

     

    для чего в качестве инструмента применялся пистолет для силикона?

     

    заклеены нахлесты чтобы вода не попадала если будет???

    силиконом промазывали профнастил на соединениях, посоветовали из за маленького уклона промазать, чтобы если будет долго лежать снег то нижняя мокрая его часть не просочилась на соединениях

  4. то есть, можно попробовать снять паробарьер и утеплитель, устроить в гидроизоляции в коньке зазор или окошки, просушить дерево, вскрыть дополнительно антисептиком и попробовать заложить один слой утеплителя...
  5. В ноябре 2011г. была смонтирована крыша: профнастил, обрешетка, контррейка, гидроизоляция, стропила 200х60 - сырое свежераспиленное дерево, между стропилами утеплитель базальтовая вата 100+100 (вентзазор маленький 1-2 см), паробарьер, обрешетка.

    Проблема - мокрый паробарьер и стропила!

    конек перекрытый гидробарьером без зазора!

    простояла всю зиму без отопления с закрытыми окнами и на паробарьере был иний но не много, сейчас реально видна влага...

     

    как решить проблему, без снятия паробарьера и утеплителя?

×
×