![](https://www.stroimdom.com.ua/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
starvit
-
Публікації
5 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем starvit
-
-
Теплый пол на 1 этаже, радиаторы на 1 и 2 этаже. Расход газа зимой порядка 450-500 кубов. Температура 50/30
Добавлено через 50 секунд
Во Львове установили ТН "воздух-вода", но не Зубадан.Если интересно могу дать координаты Заказчика.
Да, интересно
-
Если отопление сделали, - то теплопотери дома известны. Каковы они?
На каких отопительных приборах реализована?
Конденсационный котел Viessmann VITODENS 100-W (WB1C) 35 kW. Брал с запасом на случай очень сильных морозов. Работает обычно где-то на 60%-ах мощности.
Теплопотери порядка 18 кВт.
-
Это ж надо зреть 4 года и наконец написать первое и единственное сообщение.))
4 года читал, дом строил, канализацию и отопление делал, так что не все так печально.
Добавлено через 55 секунд
Прямо в "улыбнуло" проситсяНу а что, ну не експерт я.
А умные люди что-то и подскажут.
-
Созрел я для Zubudana.
Что ж, менеджеры, предлагайте, кто сделает лучшее предложение, у того и куплю.
Интересует тепловой насос воздух-вода, для дома площадью 250 квадратов (утеплен мин ватой, поштукатурен, в 2 кирпича стенка, 2 этажа) с установкой под ключ, паралельно с газовым котлом. Нахожусь за 6 км от Львова и гарантировано до зимы хочу установить тепловой насос.
Предлагайте не в личку а на форуме, чтоб народ мог подсказать при надобности и оценить предложение.
подскажите про хвалёный Mitsubishi Zubadan
в Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Опубліковано:
Обязательно посмотрю. Работаю в 1 км от Марселя.