  1. Одну фазу померяли - 245, вторую фазу померяли - 245, вот и выходит, что по двум фазам - 245, а в третьей не меряли. Я понял именно так

    Очень частое являние завышенное напряжение. Причины разные, неравномерная нагрузка и неправильно перекинуты обмотки на ТП. Или "перекомпенсация", бывает сами потребители себе такое делают "экономят" сами знаете чем. Насмотрелись рекламы. И сами же страдают.

    • Лайк 1
  2. Дык после моего вопроса "про воду", вместо конкретного ответа, какой-то "толян" мне начал рассказывать "про черный метал и сварку" .....

    А я "толяну" на оцинковку и правильные зажимы глаза открыл - вот пусть теперь и мучается... динозаврик...

    Я ответил. И ты в очередной раз обосрался. И пошло в дело оцинковка, про которую тут разговора нигде было. Нравится используй разве кто мешает.

  3. 1.Речь о скорости коррозии и экономической эффективности. Электроды из чёрного металла, диаметром 18 мм имеют срок службы в нормальных грунтах 25-30 лет, оцинкованные или омеднённые, диаметром 16 мм имеют срок службы 50-100 лет.

    Для завода стоимость замены электродов измеряется в тысячных долях процента от месячного дохода, для домохозяйства - в единицах и десятках процентов.

    Спорить безсмыслено. Все логично. Оцинковка лучше. Одно другому не мешает, все как сказали должно быть все экономически эффективно. Если у меня дома тонна арматуры, я должен потратить n-количество тыс. грн. по тому что халтурщики так хотят им видишь ли мало навара. На все есть своя цена. Ведь нужно использовать естественные заземлители например арматуру фундамента и если нужно добавлять дополнительные.

     

    Но ведь разговор то изначально не об этом велся. Так даже спора по этому вопросу не было. Вот как разговор закрутился, вроде как я против или противоречу.

    Сначала о воде, а тут оцинковка. И поддерживать "шармащика "в том в том, где изначально спора не было мне как-то непонятно.

    Даже комментировать не хочу. К вам я отношусь с уважением

     

    А господина "Шарманщика" вспоминать противно, сколько, он человек на этом форуме обгадил, не счесть. И по делу и по своей неграмотности.

  4. Прежде чем давать подобные советы, подумайте, как будете разъединять контур и ГШЗ для проведения тестовых измерений через год-два-три?

     

    Болгаркой? Ножовкой?

    Мда. Аж мозги через уши лезут .))))

     

    Почти всегда контур заземления приваривается сваркой(дает надежный контакт). И второе, для измерения достаточно отсоединить на распред.щите там обычное соединение болтовое.

     

     

     

    Если уж прям не унять зуд бумагомарательства - ну дык нормы-правила сначала просмотрите хоть разок, а уж потом - вперёд и с песней!

    Не воняй хоть здесь.

     

    Добавлено через 15 минут

    Очередной бред... уважаемый, прежде чем подобную хрень писать, прочитайте внимательно, что именно происходит с сопротивлением контура при промерзании грунта, а уже потом что-нибудь пишите... если будет что..

    Вы даже ответить не можете)))

    Много гавкаете, а толку ноль.

    "Измерение удельного сопротивления для получения более надежных результатов производят в теплое время года (май - октябрь) в средней полосе СССР."

     

    Т.е. идеальный контур я могу получить если просто переброшу катанку через забор и запущу её в донный песок в Днепре, благо до него очень близко.. я Вас правильно понял?

    Грунт максимально влажный, Днепр огромен и глубок...

    "Оно в значительной степени зависит от содержания в почве электропроводящих минералов и электролитов в виде воды с растворенными в ней и солями. Сухая почва, не содержащая растворимых солей, имеет высокое сопротивление"

    "Поскольку удельное сопротивление грунта сильно зависит от температуры и содержания влаги, разумно считать, что сопротивление устройства заземления будет зависеть от времени года. Поскольку стабильность температуры почвы и содержания в ней влаги улучшается по мере удаления от поверхности, то система заземления будет эффективна в любое время, если штырь вбит на значительную глубину. Отличные результаты получаются, когда штырь достигает уровня воды."

    forca.ru/knigi/oborudovanie/zazemlyayuschie-ustroistva_3.html

    energolider.com.ua/article_show/142.html

    Фантастика!

     

    Слава Великому Знатоку Контуров и Заземлителей!!!

     

    Ура! Ура! Ура-а-а-а-а-а!!!!

    Собака нагадила под себя, теперь где не пройдет везде вонь

  5. - тр-ры тока есть? попробуйте заменить...

    Кстати был случай, когда на одной линии после замены одного из счетчиков который позже не учитывал часть энергии чувствительность была не та(показывал наполовину меньше чем нужно.

     

    А так вообщем скорее всего разница в потерях на тр-ре.

  6. Наверное потому, что не все умеют допаивать конденсаторы.

    Я немного не понял, что вы имели ввиду. Кто ставит себе сам выключатели им не проблема допаять. А те кто приглашает электрика, тому без разницы, что скажет то и сделают.

  7. але допускається одночасне вимикання лінійного провідника і PEN-провідника на вводах в електроустановки індивідуальних жилих, дачних, садових будинків та аналогічних їм об'єктів, які живляться однофазними відгалуженнями від повітряних ліній електропередачі.

    А внимательно почитать.

  8. О защите.

    Так вот в вашем случае пойдет большой (или огромный) ток, который пойдет по проводу заземления (в землю); и где гарантия, что этот провод не сгорит?

    Какое сечение его должно быть, если неизвестно, какая защита стоит на вашей линии электропередачи, а тем более, если автомат той защиты в добавок еще и не вышел со строя (залип)?

    Вероятность сгорания вашего заземления в таком случае будет очень высока. А это чревато и потерей самого заземления, и возникновения пожар.

    Ток пойти "может" больше или не намного больше зависит от потребителей. Защита на подстанции может и не сработать(насколько знаю на некоторых подстанциях такой защиты 100% нет).Защита по току возможна, но в других ситуациях.

     

    Сечение заземляющего проводника, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках до 1 кВ . Должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм>2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм. А теперь посчитайте какой ток выдержит.

  9. Вот на линии где-то перегорел провод нулевой.

    Далее ближе к моему потребителю через соседние потребители (или в результате замыкания фозного провода линии электропередач на нолевой) на нулевой кабель попадает фазное напряжение. Земля у столба возле дома (штырек) не важная или отгорела. Что дальше?

    Если отгорел нулевой (если проведено трех фазное напряжение) большая вероятность что будет в розетках 380V (на трансформаторе вторичка соединена звездой и будет фазное в любом случае без всякого замыкания). Если такая вероятность есть без реле напряжения и стабилизаторов не обойтись.

  10. Если питание серьезных потребителей не вести раздельно от самого счетчика (коробки автоматов), то гирлянда получится в любом случае (соединение гирлянд в разветвительных коробках комнат).

    Проводка отдельных кабелей от самого счетчика - большие деньги при монтаже и на столько же большие при ремонтах (сгорел весь жмут кабелей в штробе).

    Для гирлянд предусмотрено соответсвующее сечение проводов и соотвествующие защитное оборудование. Кроме того не забывайте, что землю гирляндой категорически запрещено проложивать. Значит тут без вариантов.

    А по тратам давай не будем, кому важнее жизнь, а кому плитка в ванной или бытовая техника. Стройка(ремонт) в любом случае дорого если уж начал значит есть деньги. А на себе экономит и на безопасности близких уже напоминает вы сами знаете что.

    • Лайк 1
  11. И вы убеждены, что паралельно проводу N там проложен еще и РЕ?

    Вроде как делают новою проводку. И проложено не паралельно, а одним проводом(это и есть PEN). На входе два провода или четыре.

    Коммутируют то, что людям нужно, а не то, что хотите вы.

    Я обязательно коммутирую весь ввод одним автоматом, дабы защитить свое заземление сделанное после счетчика.

    Вы непонимаете концепцуально защиты.

    Автоматы служат для защиты тот КЗ и перегрузок уменьшают критическое воздействие тока в секундах.

    Земля служит служит для уменьшения потенциала напряжения тем самым уменьшают протекаемый ток. Ток зависит от сопротивления и поданого напряжения. Кратко.

    Это разные защиты и работают они паралельно, и вы предлагаете убрать одну защиту подключив другую.

    Я обязательно коммутирую весь ввод одним автоматом, дабы защитить свое заземление сделанное после счетчика.

    Вы знаете что все правила написаны кровью, если пишут так значит были несчастные случаи почему так делать нельзя.

    bumerang не доверяет штырьку на вводе и желает сделать свое заземление.

    Это другая тема. Естественно земля делается на трансформаторе и у потребителя. Причем здесь это. Вроде аксиома и в доказательстве не нуждается.

     

    Вот здесь и есть смысл разделить РЕN на РЕ и N и поставить полную защиту перед ним (эта защита может (должна) стоять перед счетчиком, вводной автомат).

    Напишите в редакцию пусть перепишут ПУЭ. И также в энергораспределительные организации пусть меняют свои требования.

    • Лайк 2
  12. Всем привет!

     

    Подскажите, у меня в ванной бойлер висит над стиралкой. Надо ли прокладывать отдельную линию до щитка для стиралки и отдельную для бойлера? Или же их обоих можно запитать от одной линии?

     

    Мне кажется вы знаете ответ. Нельзя везти гирляндой мощные потребители. Но вам придется вести линию для земли это точно. И сомневаюсь что и стиралка подключена к земле(как везде).

    • Лайк 1
  13. 2) это будет хреново, если автомат защиты (фаз) не будет отклячать РEN "нулевой" провод, идущий от счетчика.

    Я думаю вы немного не понимаете. Тем более до вас уже ответили на этот вопрос.

    1. PEN это провод в котором совмещено N и PE(земля).

    2. PEN идет только на внешней линии. Указывали несколько постов ранее, что до счетчика он разделяется на N и PE.

    3. Коммутируют N и фазные проводники, но никак не PEN.

    • Лайк 2
  14. Капец вы здесь такой бред пишете.

    Подключить не проблема, там как раз все ясно.А вот нужно ли подключать?

     

    Если в человека по физике было 2 не умеет пользоваться интернетом и он не может знать что такое L ,L1,L2,L3 и PE. Плюс забудет снять или добавить перемычки. А если в человека еще и кабель ПВС, что означает без обжимного инструмента не обойтись. Не говоря что то что по схеме домашних кабелей может быть не предусмотрено подключение плиты и нужно дополнительно устанавливать автоматы и УЗО.

    Я даже побоюсь что-то советовать, а вдруг все это дело будет подключено в обычную розетку либо через нее. Скорее всего это так. Ведь я уверен в человека который написал этот пост не заложено спец. кабель для электро плиты соответствующего сечения.

  15. Есть почва - супесь, близко грунтовые воды (1,5 м).

    Чем глубже забить стержни(электроды), а если достать грунтовые воды тем лучше.

    Если правильно проверять, то измерения должны выполняться в период наибольшего высыхания грунта ... (А не как некоторые говорят при промерзании грунта, при промерзании грунта проверяют, не в нашем регионе).

     

    Вывод, что влажность грунта напрямую влияет на сопротивление.

     

     

    1. Элементы соединяются сваркой, надо ли обрабатывать металл и соединения?

    Место соединения сварки можно обработать. Сам метал нет. Красят метал который находится не в грунте по правилам в черный цвет.

     

    2. Вывод заземления вывожу на болт, в обслуживаемое место (под сборку в доме)?

    Одну сторону полосы прикрепляем сваркой к контуру заземления, а вторую к шине заземления или заземляющему винту вводного силового распределительного щитка.

     

    4. Как заземлять газопровод (пластиком до участка, металлический стояк на участке и дворовка по воздушке)?

    Все газовые машины и аппараты должны быть заземлены независимо от мест их расположения. Газопроводы должны заземляться при вводе в здания цехов и при выводе из них, как правило, на контуры заземления цеховых электроустановок.

    Наружные газопроводы должны заземляться через каждые 250 м.

    Сопротивление заземлителя растеканию тока должно быть не более 10 Ом.

    Просто привариваем болт и токопровод. перемычкой соединяем его с контуром заземления.

     

    Периметр планирую забивать внутри строящегося фундамента - критично ли уменьшить его (периметр) до 36 м (с 42), забивая вертикальный уголок каждые 2,6 м (вместо 3)?

    Железобетонные фундаменты во влажных грунтах обладают высокой и стабильной в течение года проводимостью и рекомендуются в качестве естественных заземлителей в глинистых, суглинистых, супесчаных и других влажных грунтах. При использовании железобетонных конструкций для возможности их соединения между собой и сетью заземления должны заранее предусматриваться выводы арматуры наружу.

    Под искусственными заземлителями понимают закладываемые в землю металлические электроды, специально предназначенные для устройства заземлений. Во избежание излишних затрат эти заземлители следует применять лишь при отсутствии естественных заземлителей, при невозможности их использования или при слишком высоком сопротивлении естественных заземлителей. Но и сечение их должно быть соответствующее, учитывая коррозию.

    • Лайк 1
  16. Пытался сегодня загерметизировать 6 на 6 элементы ЭВА пленкой,верней пленкой для изготовления лобовых стекол.Вакумизация шла отлично,а вот с прогревом вышла лажа,лопнуло стекло в итоге,теперь гемор снять все с разбитого и перенести на целое.Под панель положил уфошку,хотел подогреть стекло сгизу чтоб легче приклеивалась пленка,но видать перегрел,одним феном сверху пленка плохо прилипала,долго в одно место нужно было дуть.Так что ошибок не повторяйте

    Да, жаль. Но один из вариантов снятие стекла. Немного поколоть стекло и с феном по кусочку отрывать. Цельный кусок нагревать по всему периметру тяжело. Но главное панели не поколоть.

  17. свинцовой АКБ нужно не больше 14,22В

    Вы уверены. Посмотрим как долго продержится аккумулятор.

     

    Добавлено через 25 минут

    30 элементов обеспечивают не меньше 15 В.

    Стандартное количество 36 элементов на 12 в свинцовый аккумулятор.

     

    Добавлено через 7 минут

    Остальные шесть элементов, без специального преобразователя DC-DC, не работают. Со специальным преобразователем DC-DC 36 элементов работают почти так-же, как 30 элементов, но продаются в два раза дороже.

    При чем здесь преобразователь, это просто запас на падение напряжение.

  18. а поподробнее можно?

    есть видео?

    неужели достаточно феном плёнку с обратной стороны пригреть?

    Там чуть сложнее чем одним только феном феном. Но если все подготовил делается быстро и качественно.