  1. Добрый день!

    Цены на материалы можно назвать только приблизительно.

    Каждый монтаж индивидуален, и соответственно на количество материалов влияет грунт, а также ввод 220 или 380 вольт, так как при вводе 220 вольт сопротивление должно быть не выше 8 Ом, а ври вводе 380 вольт сопротивление должно быть не выше 4 Ом.

    Плохо что вы ориентируетесь в правилах не совсем правильные цифры привелы.

    Это ж ваш заработок не стыдно.

    .7.62. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

    Разницу между источником тока и потребителем вы хоть различаете?

    Более парвильно

    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

    При удельном сопротивлении земли r > 100 Ом?м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.

    Так как заземление повторное.

    Должны понимать что до 4 ом это для "сотней" потребителей, а до 15 ом это для одного потребителя.

    • Лайк 1
  2. С линией не чего не случится, но как - это для котла?

    Ничего страшного не будет при вашем кабеле. Но когда нагрузка большая, больше будет просаживается напряжение. А если у вас проблемы с низким напряжением, то раньше отключится котел.

    Но если напряжение нормальное то не думаю что будут проблемы.

  3. Спасибо за разъяснения. по количеству панелей я решил брать так на 6 не хватает а три как бы мало. Но все равно хочу попробовать подключить 4 последовательно у меня еще расстояние от панелей до контроллера 60 метров так что будет просадка по напряжению.

    В принципе сгореть контроллер от 4 штук не должен. Но это много, напряжение холостого превышает максимальное допустимое напряжение конроллера.

    У меня тоже расстояние до 20 м. Но я решил просто. Здесь без вариантов. Медь на такое расстояние дорога. Я купил алюминий и получилось падение напряжение на кабеля до 1 вольта(точнее 0,5 вольта). И главное бюджетно. Использовал кабель СИП 4*16 .

    Калькулятор расчетов кабеля.

     

    www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38

     

    Добавлено через 3 минуты

    Удивительно другое. LDK255 стоят в ERC по 30 грн Ватт. Копайте почему Вам предложили так дешево - может быть бракованное (например битое при транспортировке) или что еще хуже - ворованное.

    В Китае такие цены. Правда врятли это оригинал. У меня не оригинал и работает, не жалуюсь.

  4. А сам не думали,что человек давно забыл школьный курс физики и потому пришел спросить. Считать падение напряжения в квартире?Покажите мне того, кто это делает.

    Я потому написал, что уста нужно кабель нормальный. 1,5 мм на розетки это меньше минимума. 2,5 мм минимум на обычные розетки.

  5. А я как раз о шарнирах спрашивал, в тех что на фото решение гораздо проще чем у "заводского" китая. Но толщина того шарнира порядка см. Ну, я не знаю, может и достаточно, хотя при такой площади точка опоры как-то маловата кажется.

    Я пока для себя подметил делать шарниры на токарном станке. По типу.

    1aec505a-dada-47a8-86f3-ead962b8a13f.jpeg

     

    рассчитывать что ее не будет, это не простительно.

    Будет нагрузка, конечно. Но нужно предусмотреть, чтоб обдувалось равномерно и минимизировать нагрузку.

  6. tollyn, будете делать трекер - не повторяйте явных ошибок, которые есть на обеих приведенных Вами фотографиях. Панели надо ставить так, чтобы между ними был зазор хотя бы 2-3 см. Это позволит поменять характер обтекания воздухом и заметно уменьшить ветровую нагрузку.

    Интересно я об этом не знал. Нужно будет почитать об этом детальнее. Мысль иногда у меня возникала, но какое оптимально расстояние чтобы давление воздуха максимально уравновесить с двух сторон.

     

    А фотки скинул, просто для наглядности, потому как думают, что на привод нагружен и несет на себе вес конструкции. Основный вес припадает на шарниры(если нет ветровой нагрузки).

  7. Я в продах не чего не понимаю. Возможно неправильно сформировал вопрос. Если на котел идет одно напряжение, а тут его потребляет второй мощный прибор. Не будет ли котел реагировать на перепад напряжения, что для котла печально. Ведь производитель советует делать отдельную розетку.

    А вы не задумывались о том что все розетки связаны в доме, так или иначе. А перепад напряжения зависит от вас также и, от качества кабеля, сечения и длины не меньше чем от самой нагрузки.

  8. про приводы я наслушался уже, мне лучше скажите о конструкции того что будет крутить этот привод - опорный подшипник.

    Само усилие для поворота нужно небольшое. Я бы сравнил с усилием открытие и закрытия ворот например гаража. Но дело в том, что в воротах створки не уравновешены, а здесь уравновешены, как делают большинство.

    f8f1372bcedf.jpg

    0866545e39e8.jpg

    Основная нагрузка это порывы ветра. Напряжение на разрыв и сжатие. Важную здесь играет роль габариты и место установки.

  9. На картинке самый дешевый китайский вариант. А пример стоимости 4,5 тыс. tollyn так и не привел, съехал...

    Сейчас все делают в Китае, но о качестве на картинке не увидишь. Цена не является залогом качества. И на картинке стоимость всей системы, сами актуаторы имеют минимальную долю от стоимости всего лота. Если анализировал стоимость других подобных лотов.

  10. Это отличается от моего текста где я написал "стоимость от 6 тыс"? Адресуйте это tollyn, он знает где дешевле.

    Вы в ценах не разбераетесь, что вы можете адресовать. На картинке 2 актуатора плюс контроллер управления.

  11. Тот вариант, что показали он неплохой. Я имею ввиду системы с датчиками освещения. Но есть в них и минус относительный(возможно) когда пасмурно и плохое освещение. Возможна некорректна работа, хотя это все относительно ведь выработка также минимальна.

    Я лично пока рассматриваю вариант с астрономическими реле. Дешевле и проще система. Возможно КПД будет чуть пониже, но все же.

  12. А мне к этим вопросам хочется добавить еще один - а как реализован поворотный механизм, который выдержит ветровую нагрузку, порывы ветра (даже в горизонтальном положении), пыль, воду, перепады температуры?

    Самоделы используют линейные приводы. Типа такого. Я пока не слышал чтоб были особые проблемы сними из-за ветра.

    218010250_w640_h640_full_e560effec__f6_600x600.jpg

    • Лайк 1
  13. ричем здесь стоимость крепления на крыше? При чем здесь стоимость управления, она копейки по сравнению со стоимостью материалов конструкции поворотного двухосного трекера даже без стоимости работы. Про фундамент для паруса 10 кв. м не подумали?

    Я то считал материал, так как планирую делать себе в будущем, а вы?

  14. Это вы немного добавили... 6 панелей это примерно 10 м. кв. Но все равно, бюджет конструкции 8т грн нереален, как минимум надо х2.

    Кардинально не согласен.

     

    Мне крепление на 3.5 квт батарей на крыше обошлось в 2500 грн.

     

    За 8000 грн. сделать возможно. Это не является сложной задачей.

    Конструкция себестоимость около 4-5 грн. + приводы актуаторы.

    Умная часть делают по разному от arduino до астрономического реле.

     

    Проще и надежнее астрономические реле минус только в том что угол не всегда получается прямой к солнцу всегда есть разбежность в несколько градусов, но это мелочи существенно не влияют на выработку.

  15. ПыСы Более склоняюсь к поворотному варианту по причине:

    1) Улучшенная выработка утром и вечером - можно меньше АКБ ставить

    2) По логике 6 панель стоят около 32000-34000 грню Т.е. добавив к ним 8000 грн разницы на конструкции или +25% получу скажем больше на 30-50% энергии (прошу поправить)

    3) Соседи будут завидовать

    4) Да и просто интересно такую контсрукцию вопротить для собственного самолюбия

    Чем меньше АКБ тем их ресурс меньше и меньше автономность.

  16. знаете что такое - нет свободной мощности на ТП?

    Вы про эту проблему не раз говорили.

     

    По текущей мощности все понятно, но почему вы не подключаете даже ту мощность что есть на текущей момент. Конечно это мало, но так как у вас уже есть СБ почему бы нет.

     

    Кстати я забываю позвонить(в облэнерго) и спросить, по поводу(подключения второй очереди). Ведь если добавлять мощность, то и дата ввода другая и тариф соответственно другой.

     

    И второй момент, у меня только вопрос.

    Вы пробывали решить вопрос на увеличение мощности для генерации, а не потребления. Ведь понятно, что ТП перегружена. Но на генерацию она не может быть перегружена.

  17. Точно плохо, у меня с 3-х киловатного массива 11.5 кВт за день, в частности 1 кВт массив выдаёт в пике 850 Вт, выработка могда быть и больше, но после обеда на 2 кВт массив падает тень от соседского дымохода..

    Это последних два дня (ну и перед этим тоже), 30 числа солнца совсем не было так только 1,5 кВт..

    У меня уже затенений почти нет. Я свое дерево обрезал в сентябре, даже если есть то это не в счет. У меня 2,5-2,6 квт пик мощности в 12 часов дня. И пока я дома, то три дня стабильно до 15 квт*ч(солнце есть).

    Что интересно до 12 часов дня, больше 7 квт*ч вырабатано системой. А летом не более 5 квт*ч за тоже время. Дерево мешало(тень).

  18. Немного статистики.

    Сейчас при солнечной погоде мои киловатные массивы дают максимум около 600 ватт каждый. Связываю это с небольшой дымкой и низким расположением солнца над горизонтом. У меня ведь угол установки панелей летний (30 градусов). Вот из-за этого и имею сейчас 60% к летней выработке.

    Не знаю почему у вас так плохо у меня 14 квт*ч за день с 3,5 квт поля. Что 30 числи, также и 31 .

  19. тем временем я за счетчик проплатил, ну там доки в РЭС потеряли, снова подал, а так в процессе оформления

    Если вы занесли доки в районный РЭС, а не в центральный офис, то это ваша ошибка. Я сдал доки и мне 1,5 недели оформили договор.

    Я вообще-то пытался сдать в районный, но когда они начали тянуть резину, я забрал все доки и отвез в центр.

    Не говоря про то что все одно одни все доки пропускают через центральный офис и консультируются с ним.

  20. А я понял по другому! Ни кого не интересует когда ты ввел установку. Просто для всех существует единый график понижения "зеленоного тарифа"

    Вы что-то путаете. Что значит для всех! Нет графика для всех. Те кто ввели ранее у них графиков понижения нет.

    Понижение только для нововеденных систем.

  21. Нет ли у вас информации касательно Садовых товариществ, (там обычно один договор на всех с обленерго) есть ли способы "активации" зеленых тарифов там ?

    Сложно сказать. У меня опыт немножко отличается.

    Просто в законе прописано для "приватних домогосподарст". Если содовые к ним относятся то проблем не должно быть. Нужны прямые договора с облэнерго это точно. Потому как система Лузод удаленно снимает показания. И по снятым показаниям они формируют Акт и начале месяца только приехать и поставить автограф и забрать свои вторые экземпляры.

×
×