  1. 10*24*30=7200кВт/ч если превысите в месяц это то будут вопросы.

    Не путайте генерацию и потребление. Такая формула работает только на генерацию. На потребление нет ограничений. И то при условии, когда генерация превышает потребление.

    допустим, для быстрой зарядки электромобиля)

    Честно не понимаю зачем дома нужна супер быстрая зарядка. пусть будет мощная до 10 квт. Но не более.

    Вопрос про "встречу" суммированных сетью и СЭС мощностей был задан исходя из идеи сделать трехфазную розетку с большой пропускной мощностью, большей чем ввод (допустим, для быстрой зарядки электромобиля) и сомнениями откуда в таком случае вести провод соответствующего сечения (счетчик, щиток, инвертор)

    Это сделать не проблема. Покупается гибридный сетевой инвертор, сколько нужно столько и отдаст в сеть(внутреннюю или наружную) хоть 100 квт. Только нужны АКБ.

    • Лайк 1
  2. Продолжается моя эпипипея с оформлением З,Т,

    Сгодня дали такой вот бланк заполнить как по мне так бред сивой кобылы. Как могу я знать какая погода будет .

    Кто оформлял подскажите?

    Я могу только догадыватся))))))

    Они прямом смысле нарисовали бумажку(такого додатка не существует в природе для частных лиц). Есть на сайте верховной рады необходимые бланки. С вас требуют только два бланка: заява и однолинейная схема.

    zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0442-16/paran2#n2

    Плюс копии документов.

     

    А этот бланк вероятно для юридических лиц. Там нужно просчитывать приблизительную выработку.

     

    Добавлено через 7 минут

    Так тут цена завышена на 20%

     

    Я недавно заходил в укргазбанк(взял список компаний 30 шт, но половина с тепловыми насосами), они заключили со всеми оформленными на то время партнерами условие 20%. У всех проценты по кредитах должны быть у всех одинаковые. Хотя хз.

  3. Скорее всего этот кредит очередной разводняк.....

    Почему разводняк. Это обычный кредит. Другое дело, что слишком большой процент. И за срок 5 лет отдать тело кредита + проценты от полученного дохода нельзя.

    Меня самого заинтересовал бы кредит, но это слишком рисковано.

  4. А как у вас с тех. условиями на 30 кВт?.....У нас только 16 кВт,а что свыше,то нестандартное подключение......

    У нас это где?

     

    Добавлено через 1 минуту

    ело в том что у меня будет не 20 модулей

    Давно не видел монокристал сейчас это редкость.

  5. Не согласен. Очень даже имеет - либо самому пользовать по 5 грн, либо от столба по 1 грн получать.

    Самому пользоватся нет смысла если аккумуляторы не вечные. Выработка же не постоянная. Точнее не выгодно если мощность небольшая и тариф покупки небольшой. 1,68 это мало.

     

    В ЗТ есть очень неоспоримый плюс: сеть и есть аккумулятор(вечный и безразмерный). И это без учета тарифа.

     

    Добавлено через 4 минуты

    Так посчитать хочу - выгодны ли затраты на второй ввод на 30 кВт.

    Достаточно выгодны.

    Но есть, но. Выгода будет хорошая если вы сами лично приложите руку.

    Останется только купить Инвертор,панели, счетчик по хорошей цене. И собрать все в кучу.

    • Лайк 1
  6. С теперешними ценами "наката" не видно, а ты про откат

    Та ладно.

    Порядок цен озвучивали на все про все.

    «Укртрансгаз» построит в Боярке 300-киловатную солнечную станцию за $460 тыс.

     

    Кратко про цены, мое имхо.

    СП будут 168 000$

    Инверторы пусть максимум 50 000$

    Крепеж пусть 15 000$

    Пусть монтаж максимум 15% 35 000$

    Грубо выйдет 270 000$

    Как раз с половины откат. Или не? Торг наверное был у кого больше откатик)

    Фотоэлектрические модули установят на крыше многоэтажного дома по улице Белгородская, 61. В августе на ремонт этого здания выделили 4,20 млн гривен, за которые восстановят покрытие из профнастила, обустроят гидроизоляцию, электросети и инверторную комнату. Согласно договору, на оборудование пойдет 7580000 грн, еще 4420000 грн будут стоить работы.

    В сведенной документации указаны следующие цены оборудования: шкаф распределительный 0,4 кВ — 21 тыс. грн; 6 соединительных щитов фотоэлектрических панелей — 10689 грн за штуку; 1140 фотоэлектрических панелей по 260 Вт общей мощностью 296,4 кВт — 4 тыс. грн за штуку; 6 инверторов 50 кВт 0,4 кВ — 270 тыс грн за штуку, система мониторинга генерации — 51 тыс грн, счетчик электронный многофункциональный — 15034 грн.

    По данным украинского сервиса поиска монтажников солнечных электростанций Joule.pro, солнечную электростанцию аналогичной мощности – 300 кВт – можно построить значительно дешевле – от $330 тыс. То есть, цены в выигранном тендере значительно превышают рыночные ценовые предложения
  7. "С первого марта продажа 0,9 и после 100 кВт 1,68 грн." Это с НДС.

    Для понимания математики

    Не продажи, а покупки.

     

    Для тех у кого ЗТ уже не имеет значения в основном.

  8. Добрый вечер !Подскажите пожалуйста,как лучше установить СП,азимут юго-восток 155' или юго-запад 225' примерно?Угол 25-30 градусов,или может какие другие предложения.Спасибо

    Если углы равнозначны, то ставить лучше на юго восток. Юго восток всегда будет вырабатывать больше из-за меньшей температуры воздуха. Утром всегда прохладнее.

    • Лайк 1
  9. Уж коли мы тут так мило общаемся, кто помнит дайте цену на 2017 год на "зеленый тариф" плииз.

    С первого марта продажа 0,9 и после 100 кВт 1,68 грн.

    zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v2382874-16

    • Лайк 1
  10. Из того что я наблюдал на сетевых гибридах, там реализовано смещением рабочей точки МРРТ в сторону меньшей генерации, фактически с модуля берется столько сколько нужно отдать в сеть.

    Я тоже про это думал.

     

    Но тоже кажется какая-то фигня, куда такая разница.

     

    Добавлено через 4 минуты

    Уголь, в основном, сжигается для генерации тепла в отопительный период. Накрышные и наземные сооружения из ФЭП здесь не спасают.

    ТЭЦ генерирует не более 10,4% от общего производства.

     

    Вот для наглядности график. на 24 февраля

    Желтенькая линия это альтернативные источники, мини ГЭС, вода, солнце,ветер, биогаз.

    16730287_1295000857257654_4599952936673624178_n.jpg?oh=bd850469fe29a988e9eb0779db6516ed&oe=5924EFA1

    • Лайк 3
  11. ближайших потребителей совсем мало и явно их потребление в дневное время будет меньше чем моя генерация!

    вопрос таки по техническим возможностям трансформатора (может ли трансформатор работать "в обратную сторону" - направить эл.ен в ЛЕП 10кВ?)?

    Хороший вопрос. И не все так просто как многие думают.

    1. Трансформатор работает в обе стороны это и так известно, но.

    2. Перед тем как пойти в обратно в 10-ку.

    3. Напряжение поднимется да напряжение холостого хода, а потом чуть выше.

    4. На проводах будет некое падение напряжения, что может привести срабатыванию защиты по высокому напряжению инвертора(из-за разницы напряжений на выходе инвертора и выходе трансформатора).

    5. Как правильно выставить цапфу в трансформаторе нужно определить опытным путем.

     

    Добавлено через 5 минут

    Для сравнения:

    PV1+PV2 power (W) - 6273

    Grid power total (W) - 6150

    Какой наклон крыши у вас.

     

    Добавлено через 3 минуты

    и вот тот самый интересный вопрос, что делает инвертор когда есть лишнее....

    Как раз то, что я говорил ранее. Ведь так?

    • Лайк 1
  12. Наконец-то получил долгожданное ТУ 30кВт! В графе "плата за приєднання" - пусто...

    Частники за присоединение не платят. Платят за дополнительные киловаты.

     

    Добавлено через 4 минуты

    А еще интересно как они данные снимают, и как потом оно вяжется в систему, и сколько это времени занимает, и как быть если тётя контролер, что-то не так запишет себе в блокнотик. Жуть.

    По закону снимать можна вручну. Значит не запрещено. Временно у нас постоянно.

    Здесь только должен счетчик быть запрограммирован на сохранение данных за календарный месяц. А потом спокойно переписать показания. По другому это уже нарушение закона, баланс считается календарными месяцами.

     

    Кстати в киевской области оформило около 300 домохозяйств. А это 25% от всей Украины. Одна из 24-х областей. В декабре оформило 40 человек(под старый тариф), летом оформляли по 20 человек в среднем.

    • Лайк 1
  13. Чтобы прожило дольше планирую заряжать не более 4,0В (3*4 = 12В) и разряжать не ниже 3,0В (3*3=9В). Вроде они и ниже могут, но я еще изучу этот вопрос. Может и до 3,3В.

    Кстати так сама Tesla рекомендует не выше 4,0 вольт при зарядке, в крайних случаях выше.

    Но и дотягивать до глубоких разрядов не стоит, а 3,0 вольта это глубокий разряд

  14. 2. Выработка электроэнергии (суточная отдача) практически ни разу не совпала с прогнозом для зоны Киева. Справедливости разу следует отметить, что в период май-июль расхождения с теорией были минимальны, но за счет провала в весенне-осенне-зимний период суммарная выработка за 14 месяцев составила чуть-чуть более 50% от расчетной. Полнота эксперимента обеспечивалась наличием постоянной нагрузки сети - электроотопление, кондиционеры, и т.д. Сеть ненагруженной не была ни разу.

    На сколь мне известно, не существуют дневных прогнозов. Есть годовые и месячные и то, они имеют погрешность около 10%

    Поэтому или вы незнакомы с этими моментами или много не договариваете.

    Годовая выработка для нашего региона от 1 квт*ч за 1 квт установленной мощности по постоянному току.

    По зиме вообще прогнозов делать неблагодарное дело. Разве, что считать по минимуму, а это 1/10 от весенне-летней выработки. Но для ЗТ осенне-зимний период не важен и его всегда упускают(исключение это трекеры), это не автономка и она не должна компенсировать текущее потребление.

    Выводы. При проектировании систем потенциальному заказчику следует учитывать, что запаса в 20-30% точно будет мало для достижения нужных параметров отдачи в "не сезон".

    Вы не понимаете суть ЗТ в украинском понимании. На ЗТ не компенсируют часть потребления в зимний период. На ЗТ зарабатывают летом, весной, частью осени. Чтобы оплачивать счета зимой.

    При эксплуатации нужно сразу продумывать и организовывать приспособления, облегчающие очистку, особенно в зимнее время - иначе эффективность генерации снижается очень сильно. В данном случае панели регулярно драил садовник-дворник, а если такого умельца нет? В целом, если не экономить на всем, то экономического эффекта в условиях наличия сети, увы, не будет. Если же сеть недоступна или её недостаточно, то все определится объемом денег, которые владелец сможет тратить на эксплуатацию.

    У меня все отлично самоочищается. Когда солнца нет снег лежит, но и выработки как таковой нет и жалеть за упущенное нет смысла. Когда солнце появилось, то и снег слетает. Чтобы солнечные батареи не самоочищались нужно умудрится так установить(или угол малый, но это на любителя).

     

    Добавлено через 5 минут

    и вот тут мне уже начинает казаться что всетаки не микрогриды.

    Мне тоже кажется. И скорее всего не хватает напряжения, чтобы выйти на максимальную мощность в режиме МРРТ.

  15. 8000\3=2666,66Вт\220в=12,12А , ближайший автомат 16А

    РЭС не по такой формуле расчитывает.

    Не 220 в, а 380 в и не учтен косинус фи.

    Formula_1.jpg

    8000/(1,73*380*0,92)=13,27

     

    Добавлено через 1 минуту

    У меня 16 кВт - автомат 32А.

    По Вашим же расчетам макс на что мог рассчитывать - 25А:

    16000/3=5333,3/220 = 24,24 А

    Так и есть.

    от 13 квт до 15 квт включительно автомат 25 ампер.

    От 15 до 19 квт 32 автомат

    И так далее.

     

    Это инфа доступная и нужно пользоватся таким моментом.

    Например.

    Чтобы поставили 32 амперный автомат покупать 17 квт не нужно, достаточно всего 15 квт.

    Но эта хитрость работает если не програмируют счетчики на отключние.

     

    Добавлено через 13 минут

    Вопрос. Поделитесь, кто какой использует кабель на переменный ток для инвертора 30 кВт. По таблице 6 мм.кв. Ну я бы не рискнул. Длинна кабеля 30-35 метров. Достаточно 10 мм.кв. или все таки 16 мм.кв.?

    Недостаточно, нужно 16 мм меди или алюминий 25 мм минимум.

     

    Но вы должны понимать такую мощность инвертор не выдаст даже в пиковые периоды и определяющее значение имеет длина кабеля.

    Если бы длина было до 25 метров то хватило и 10 мм меди.

    • Лайк 4
  16. В мене в договорі ТУ 380В, 8кВт, вх.автомат 20А, лічильник покищо прикріплений до стовпа, будинок не зданий в експлуатацію (ще будується),. Хто знає чому такий автомат і на що розраховувати при оформленні ЗТ?

    Я тоже не знаю почему поставили 20 амперный, это нарушение. Должны были поставить 16 амперный!!!

    Росчитывать на инвертор мощностью на выходе не более 8 квт.

×
×