  1. Работать будут все( одного стринга),но выдавать будут генерацию по затемненной.....

    Не будут работать все. От работы всех защищают шунтирующие диоды.

    Если у вас стринг работает по мощности затенной. То значит в затенной СБ неисправны шунтирующие диоды.

    будет "остаток" 6 панелей по 260 Вт, которые не "влезут" в стринг и есть место для их установки.

    Такого не бывает. Всегда можна добавить до текущих стрингов если место есть для установки. В 100% случаев.

    В некоторых 30 квт инверторах допускается использование PV поля мощностью около 40 Квт.

    А эффективное количество СБ у всех сетевых инверторов всегда должно + 10-15% больше по мощности, чем номинальная мощность на выходе переменного тока. Этот параметр всегда в мануале есть.

     

    Вы правильно говорите,в микгогриде будет тоже самое,но......тут уменьшится генерация только одной панели,а в стринге всех панелей,а если учесть ,что в стринге 10 панелей,и генерировать они будут по затемненной,то можете теперь посчитайте убытки в генерации....

    Что значит всех?

    Отключается в стринге только затененная часть, остальные работают без изменений. То есть в работе останутся меньше 10 СБ по кратности рядов селов(ряд селов это вертикальный ряд СБ)

    Другое дело, когда при выбывании рядов селов, напряжение стринга может случится меньше чем минимальное напряжение MPPT, но чтобы такое случае случилось. Нужно быть совсем некомпетентным установщиком.

    В микрогриде есть два варианта. При затении половины СБ, микрогрид отключится по минимальному напряжении. Если затенна вся СБ от будет работать на мощности затенного участка, это 1-3/10 мощности работы на солнце.

    • Лайк 1
  2. При затенении уменьшается генерация на весь стринг,хотя тень может быть на одной из панели стринга.....Я это уже хорошо проверил.....

    Уменьшается на минус затененной батареи. Естественно стринг вырабатывает меньше если отнять секции селов.

    В микрогриде будет тоже самое, шунтирующие диоды никто не отменял.

  3. Желающим получить ЗТ на заметку.

    Не совсем новость. Уже упоминали несколько раз на этом форуме. Просто причину задержки никто толком не знал.

     

    Добавлено через 3 минуты

    А можете пояснить, чем так навредила задержка в публикации в УрКурьере?

    Курс евро возрос, а считали по старому среднему курсу.

    Звісно, переглядати тарифи щоразу після зміни курсу євро — занадто складно, тож вони визначаються кожного кварталу і затверджуються постановою НКРЕКП. Чинною є постанова НКРЕКП №2382 від 29 грудня 2016 року, що встановлює "зелений" тариф для господарств на рівні 498,17 коп за кВт-год.

    Наступна постанова, №428, що збільшувала тариф на 23 коп, була ухвалена 30 березня 2017 року і повинна була вийти друком в "Урядовому кур'єрі" не пізніше 14 травня. Проте цього не сталося. Через це нову ставку "зеленого" тарифу для господарств, 521,09 коп за кВт-год, застосовувати не можна.

     

    Добавлено через 1 минуту

    На мой взгляд,эта тема остается открытой,если смонтировать СЭС на такой крыше,то еще не ясно,что тут лучше сетевой инвертор или микрогриды....

    Одинаково.

    При затенении отключается не все поле, а затенная часть.

  4. 3. По сети, автомат обязательно, и лучше B, и в притык по току.

    Если и улучшать зашиту, то по максимуму.

    Ничего лучше по быстродействию не придумано кроме, как обычный плавкий предохранитель. Скорость срабатывания быстрее автомата на порядки.

     

    Есть специальные серии у многих производителей. Так званные сверхбыстрые предохранители скоростью срабатывания в 10 мс при 4-6 кратном номинальном токе.

     

    Добавлено через 3 минуты

    www.aliexpress.com/item/Sola...cb49aac3&tpp=1

    Такой вариант не подойдет?....Я себе заказал,только на 600 вТ...

    Цена конечно дорого, если сравнивать с обычными сетевиками.

  5. а если один кабель выстрелит? что будете делать? также и трансформатор - может сламатся, текущий ремонт когда делать? ночью?

    Все может выйти из строя, этого я не исключаю. Но по кабелю все просто, нужно купить нормальный новый(как показала практика новый кабель не выстрелевает, а выстрелевают старые кабеля на врезках, вставках)

     

    Второй момент стоимость использование двойного резервирования будет намного дороже нежели простой в несколько дней. Сейчас найти место и устранить максимум пол дня, если все наряды допуски и оформлены разрешения.

    касательно количества ячеек, как минимуму на одну линию выключатель, и один трансформатор напряжения для учёта,

    В ячейке полюбому будет выключатель масляный и вакуумный. А трансформатора напряжения не нужно добавлять он на секции шин уже есть. И учет добавить не проблема, раньше расчет делали проэктные институты сейчас хз.

    Подстанции типовые, там либо есть место(не используется ячейка) либо его нет. Если нет, то на несколько лямов грн. попасть не проблема.

  6. рансформаторов как минимум 2 или даже 4 понабится. линий 10 кв тоже две, как минимум, но пять же 4, иначе что будете делать при выходе из строя одно линии или трансформатора? плановые регламентные работы как перекрывать? также и на принимающей стороне, есть ли мощность? половина оборудования должна выдержать всю мощность расчётную. Учёт электроэнергии на принимающеё ПС, как минимум две ячеёки нужно под ТН для учёта. Тоесть уже 6 ячеек на принимающей ПС

    Что-то многовато.

    Для примера трансформатора 1600 однозначно мало.

    Достаточно одного 2500 квар

    Количество линий и сечение это уже расчитывается в зависимости от удалености.

    6 ячеек не нужно, это будет за гранью рентабельности всего проэкта.

    Достаточно 1 ячейки.

    Это всего лишь 100 ампер. Ячейка выдержит в разы больше.

    Пример.

    Я видел ячейку использовалась для цеха электродуговой плавки. Переписал параметры.

    две линии Сечение 1 линии 3*185 длина 670 м , допустимый ток нагрузки кабеля 2*358 амер. МТЗ 1800 А , 1,5 сек. Рабочий ток при это был около 400 ампер

    Правда секцию пришлось разгрузить частично(перенести на другие секции), так как при работе жаловались пользователи, качало не по детски))))

    www.abm-amper.com/prod/vm-1-yacheyki-kru-10-kv-vnutrenney-ustanovki.php

     

    Добавлено через 33 минуты

    Вам скорее всего прийдётся устанавливать десяток мелких ТП 0,4/10 кв по всей станции, а от этих ТП тащить 10 кВ в распред устройство подзабором СЭС, а от этого распред. устройства уже несколько линий к ПС 10/35 или 110 кВ.

    Ну минимум два ТП это точно. В каждого ТП две секции в итоге 4 секции по 750-970 ампер. Коммутировать сложно, но можно. Есть автоматы 0,4 кв на номинальный ток 1600 ампер. Больше не видел.

  7. Вы говорите лям. Вторые говорят полтора.

    Это такой запас у них или.....

    И да и нет.

    Уж так сложилось исторически, чем больше и дороже объект тем сложнее просчитать стоимость проэкта. И в конце концов смета будет отличатся. Как в сторону уменьшения так и увеличения.

     

    Пример. Банкротство Westinghouse Electric(одно из подразделений TOSHIBA) только из-за того что смета была превышена.

     

     

    Одно предложение есть на 800т. Но там только панели и инвертора и крепеж.

    Как раз здесь все просто. Цена панелей, инверторов и крепежа известна. только подогнать под смету кабель и все.

     

    Другое дело как вы будете утилизировать энергию. Здесь уже тысячника маловато. Нужно чуть больше на весение обострения выработки. И есть ли свободные ячейки на подстанции, неизвестно сколько линий и какое сечение понадобится кабелям. Еще придется всю защиту РСЗа.

    Это влетит в не хилую копеечку.

  8. Мне кажется, что где-то это я уже слышал.

     

    Такие задачки задают для прощупывания рынка и узнать цены конкурентов.

    Грубо говоря просчет это трата времени.

     

    Будет стоит около 1 млн $. Точнее не нужно)))

    • Лайк 1
  9. Походу они из D500 или D600 строились

    Я имел ввиду, что большая паропроницаемость газика это его минус. И по возможности его нужно минимизировать. И поддерживать хорошую влажность в итоге будет легче.

     

    Использование минваты это лечение последствий переувлажнения стены, а не устранять(минимизировать) причину.

    • Лайк 1
  10. я это пожалуй в мемы запишу

    ))))

    Пишите, я за свои слова отвечаю. Могу более научным текстом написать.

    Но я просто упростил, для грамотных людей это и так ясно. Заставляете меня флудить.

     

    Водяной пар постоянно образуется во внутренних помещениях здания в результате

    жизнедеятельности людей (приготовления пищи, стирки, купания, мытья полов и т.д.).

    Особенно высокая влажность наблюдается в недавно построенных или

    отремонтированных зданиях. В процессе диффузии и конвективного переноса водяной пар проникает в стены, и, охлаждаясь до температуры ниже точки росы, конденсируется в стеновом пространстве . Количество образующейся влаги тем выше, чем больше разница температур снаружи и во внутренних помещениях здания, поэтому в зимнее время влага довольно интенсивно накапливается в стеновом пространстве.

     

    Перемещение пара называется диффундированием. Водяной пар диффундирует всегда в ту сторону, где ниже температура воздуха, то есть через стены и перекрытия на улицу и в холодные подвалы. Вопреки расхожему мнению о «дыхании» стен, стены в основном «дышат» не воздухом, а паром. Экс- и инфильтрациявоздуха через стены тоже имеют место, но в основной своей массе через стены иффундирует пар, а не воздух. Доля инфильтрации воздуха значительно ниже доли диффундирования пара. А воздухообмен помещения нужно обеспечивать грамотно спроектированной приточно-вытяжной вентиляцией.

    В помещении, где большую часть года поддерживается температура воздуха выше, чем на улице, абсолютная насыщенность воздуха водяными парами всегда больше его атмосферной насыщенности. Люди выделяют пар дыханием и кожей, кроме того, влажность увеличивается за счет комнатных растений, приготовления пищи, стирки белья, купания и прочих причин. Поэтому пар практически всегда перетекает из помещения наружу и только в летние месяцы он может следовать в обратном направлении, когда воздух в комнатах прогревается меньше, чем воздух на улице.

     

    Воздух до предела насыщенный паром, при понижении температуры «выдавливает» из себя пар и тот превращается в воду, это называется — выпадением росы.

     

    Добавлено через 5 минут

    Сегодня прозвонил пару фирм, специализирующие по Зеленому тарифу, в надежде что они уж точно асы в аккумуляторах.

    Ассы в аккумуляторах владельцы электроавтомобилей и разного электротранспорта. Это для инфы.

    Но никак не установщики ЗТ.

     

    Добавлено через 59 секунд

    вот вот, как я понимаю выгода от ЗТ куда больше чем от накопления ночного

    Если ничего не понимаете, то лучше не флудите. ЗТ это инвестиция свободных средств и всегда заказчики ставят с целью получить какую-то прибыль. И только во вторую очередь интересует обезапасивание себя от постоянных подорожаний э/э.

  11. Такие окна ставят финны , вот тут пример того, чтоя назвала двойными окнами glazingmag.ru/finskie-derevya...minievye-okna/

    Необязательно дклать их именно монолиными двойными. Можно поставить два отдельных окна.Изнутри например с таким пакетом www.glastroesch.ua/produkcij...fort-44mm.html , и дополнением к нему любой профил с однокамерным энергосберегающим пакетом.

    Я слышал про такие окна. и они заметно теплее обычных двукамерных металоплатиковых окон.

    Но все равно нужно смотреть на все в комплексе, в том числе на утепление и использование пароизоляции. А то некоторые строят активно с "газика" который большую паропроницаемость. А нормальную пароизоляцию не делают. А потом жалуются почему дом холодный и низкая влажность в доме в зимнее время.

     

    Но это все другая тема.

  12. Сколько циклов зарядки/разрядки выдерживает эта батарея?

    Это АКБ от лифа, в инете можете поискать. Цикличность зависит от правильности эксплуатации цикличность может отличатся в разы.

     

    Добавлено через 5 минут

    В последней ссылке, при стоимости $3 425, имеем Запас 19200 Вт*ч. Нагрузив 5кВт - получим 4 часа

    Я уже отвечал аккумуляторы(любые) категорически не приспооблены для отопления, ладно можна что-то приготовить и то это не рекомендуется.

     

    Есть тепловый аккумулятор который имеет КПД побольше и стоит в разы дешевле.

    С помощью бойлеров и аккумуляторов легко запасть гарячую воду и тепло на сутки вперед.

    • Лайк 1
  13. Лично я знаю людей которые категорически отказываются от теплых полов в спальне. Основная причина - сухость, влажность воздуха в комнате 29%. Это отзывы жильцов из нескольких домов. Я, честно, никогда не спал в таких условиях, ничего опровергнуть не смогу.

    Это отдельная тема и я не думаю, что нужно упоминать. Но я категорически несогласен. Пересушенный воздух зимой это норма в каждом доме. И нужно принудительное увлажнение в любом случае, так или иначе. Физика процесса проста. Пар выходит из дома с гарячего в холодное, а летом в обратную сторону.

     

    В теме что я указал, даже сантехники не пинали конвектора по комфортности, также участвуют форумчане у которых конвектора + теплые полы, при этом писали позитивные отзывы - www.stroimdom.com.ua/forum/sh...8&postcount=38

    Это другая религия и я не сторонник кого-то преубеждать. Себе 100% такое не поставлю.

     

     

     

    Расчет был получен от фирм занимающихся монтажом отопления в домах. Прошу заметить, что ни один сантехник-монтажник, который сидел в теме (я насчитал троих) - не опроверг эту сумму.

    Если Вы можете действительно сделать расчет - просьба укажите пожалуйста результирующую сумму.

    Я уже сказал. Что если взять смету и пройтись по прайсу, то проверить каждый элемент по цене в пару кликов. другое дело, что смотря в какой ценновой категории товар. Но даже когда брать среднюю ценовую категорию, то цена будет другая. Я не говорю за работу и монтаж. Я говорю про материалы и оборудование.

     

    Вы хочете чтобы я не имея сметы мог сделать сравнение? Саму смету я составлять не буду, не мой профиль. Но уж поверьте любую смету на строительные работы проверить(по цене) для себя могу. И заметить превышение цены не сложно.

    Я лично считаю, что компания которая занимается монтажом не должна ставить наценку на оборудование(если он не занимается дистрибуцией или производством оборудования), только работа и монтаж.

     

    Тоже уже нагуглил коммерческие решения. Действительно они не позволяют за указанную сумму реализовать идею созданной темы "собрать и накопить достаточную энергию по ночному тарифу".

    Но не все так грустно. Вот есть к примеру коммерческие решения[

    энергомаркет.com.ua/besperebo...-3kwt-9600vtch

    solar.kiev.ua/gotovie-sistemy/ibp-dlya-doma-6kvt

    В последней ссылке, при стоимости $3 425, имеем Запас 19200 Вт*ч. Нагрузив 5кВт - получим 4 часа беспрерывной работы бытовых устройств. Даже попеременно переключая устройства, можно обогревать

     

    Это системы резерва, не нужно их сравнивать, они не подходят. Свинец под такие задачи не подходит изначально.

    Система должна быть на литии. Литий реально взять с американского лифа. Убитый лиф стоит около 2000$ доставка в Украину еще около 2000$ и еще 1000$ на все остальное. В суме 5000$. Сумма приблизительна.

    Но это АКБ на 24 квт*ч в ваших ссылках за 2000$ 9,6 квт*ч свинец.

    • Лайк 2
  14. Проведенный расчет www.stroimdom.com.ua/forum/sh...5&postcount=67 показал что использование Электрического котла + Теплового аккумулятора исключительно для экономии на ночном тарифе - неэффективно.

     

    Вас расчет в корне неверный.

    Нужно сравнивать с нормальным отоплением на теплых полах изначально. Я не считаю нормальное отопление на конверторах. Нельзя сравнивать эти два отопления по комфорту проживавания, а комфорт всегда стоит денег.

     

    В любом случае теплые полы и разводка по дому остаются неизменны и все связаные с ним работы.

     

    Здесь изначально стоит выбор между электрокотлом и тепловым аккумумулятором тепла. Если конечно стоял выбор.

     

    Второй момент. Мне интересно, это за оборудование и работа такая за 3700$ ?

    Все зависит от площади, но если погуглить то цена за оборудования будет меньше половины от суммы. А работа 50% от оборудования не стоит это точно.

  15. Возникает ряд вопросов по аккумуляторам:

    по физическим расчетам, какой объем должен быть,

    цена,

    требования к эксплуатации,

    есть ли коммерческие решения, оборудование

    и прочее?!

    На самом деле расчеты не сложные. Но боюсь цена электроэнергии при таком режиме будет столь дешевая.

    Самый главный параметр это цикличность аккмумуляторв, а она прямопорциональна току разряда по отношению к емкости АКБ, глубины розряда, току заряда и максимальной величине напряжение заряженого АКБ.

     

    Варируя эти параметры можна добится максимальной цикличности.

    Но самый главный недостаток свинцовых АКБ это их КПД(потери на химии). И при заряде и последующем разряде не выше 50%, что нивелирует премущества ночного тарифа. В лития около 70-80%.

     

    Если только для питания энергоприборов дома, то однозначно литий. Да он дороже, но и эксплуатационные характеристики у него повыше.

     

    Если тепло в виде отопления и гарячей воды. То накопления тепла в ночное время по ночному тарифу в теплоаккумуляторах(нагрев тенами воды). И использование в дневное время уже накопленого тепла, разве что потеребление насосв для перекачки теплоносителя.

     

    Расчетноя емкость теплоаккумляторв может достигать от 2 т(2 кубов). Тоже несложно расчитать имея на руках данные о теплопотерях дома и приблизительный расход горячей воды.

    Это будет относительно дешевое тепло с комфортной системой управления.

     

    Тогда все реально.

    Решений коммерческих и есть и нет. Комплектующие есть, а системы в сборе нет. Нужно все индивидуально расчитывать и подбирать.

     

    Добавлено через 20 минут

    Електроенергія при використанні акумуляторів буде значно дорожча .
    Найпростіше нагрівати воду в ТА нічним тарифом.,тільки для цього потрібно мати запас потужності достатній для накопичення тепла.

    Это мантры для неподготовленных пользователей.

     

    В Украине использование солнечных батарей кроме, как для зеленого тарифа не целесообразно, дорого и не выгодно. Заключение зеленого тарифа выгодно(окупаемо) при мощности от 10-15 квт СЭС, а это не дешево. И задача я так понял совсем другая.

    • Лайк 2
  16. До 11кВт можно заводить одной фазой. Свыше — только трёхфазный ввод (п. 3.10 ДБН в.2.5-23:2010).

    Нет такого.

    Согласно пункта 5.7.7 ГКД 34.20.175-2002 "Про вимоги до проектування повітряних ліній електропередач напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами" визначено, що пропускна здатність мережі 0,38 кВ, до якої приєднані однофазні споживачі, повинна бути достатньою для забезпечення згідно з ДСТУ 13109-97 граничних значень коефіцієнта оберненої послідовності напруги та коефіцієнта нульової послідовності напруги. При цьому однофазні споживачі повинні рівномірно за потужністю розподілятися між всіма фазами з коефіцієнтом нерівномірності навантаження не більше 0,1. Для споживачів з максимальним навантаженням більшим ніж 4-5 кВт рекомендується трифазний ввід. Таким чином, приєднання об’єктів замовника за однофазною схемою можливе лише при значенні потужності, що не перевищує 5 кВт.
    • Лайк 1
  17. Полтора месяца!!! - от первого звонка в колл-центр до замены. Звонил и в "службу жалоб" при Киевскрй мерии. Выслушивают, записывают, дают номре заявки. И ...все.

    Есть опыт написания писем по электронке через личный кабинет в Киевэнерго. Как в пустоту.

    Только бумага с входящим и копией себе. Это уже жизненный опыт и не только в этом случае.

    В любос случае, по результатам и срокам отпишусь.

    Да с киевэнерго есть такое дело, они на писменные заявы вообще не отвечают. Там просто жесть.

  18. Ну и последнее - отвез заяву в районный ЦОК Киевенерго, 2 экз, зарегистрировал, второй экз себе.

    Вы все усложняете.

    У нас в киевоблэнерго по другому работает.

    Звонок в CALL центр. Описываем проблему. Заява попадает непосредственно диспетчеру. Он управляет дежурными бригадами. И они выезжают. Перекинуть цапфу это легко, вот распределить нагрузку равномерно уже дежурные бригады не потянут.

    Если вопрос более серьезный, то как правило они не решаются, только через Держэнергонагляд или НКРУ.

  19. Заявление в РЭС решает Вашу проблему, указываем обязательно когда напряжение выходит за рамки потому, что замер напряжения могут произвести когда им хочется. Коллективная жалоба рассматривается намного быстрее. В заявлении указываем, что согласно договора за некачественную эл. энергию проводится перерасчет, по памяти -25% от тарифа.

    В большнстве обращание в РЭС не решает проблему. Приедут с мультиметром проверять напряжение в обед, если норм то так и уедут на свояси.

     

    Пробовать конечно можно, и нужно.

     

    Добавлено через 6 минут

    Заявление в РЭС решает Вашу проблему, указываем обязательно когда напряжение выходит за рамки потому, что замер напряжения могут произвести когда им хочется. Коллективная жалоба рассматривается намного быстрее. В заявлении указываем, что согласно договора за некачественную эл. энергию проводится перерасчет, по памяти -25% от тарифа.

    Перед этим нужно составить акт-притензию.

     

    Добавлено через 3 минуты

    Расписую по шагам как делал я:

     

    1. заявление в РЭС о несоответствии параметров с замером в установленный час.

    2. Замер РЭСом напряжения.

    3. Заявление в РЭС на снижение тарифа на 25%.

     

    В итоге: новый ввод от ТП, распределение нагрузки по фазам - потребители довольны, РЭС - не знаю...

    У нас все так же. Только осталось все без изменения.

     

    Добавлено через 3 минуты

    Вот теперь пойди и докажи что в действующей постанове все не так.

    Вот еще эпик.

    Вихідна напруга інвертора:

    1-фазний — 240 В;

    3-фазний – 400В.

    Частота – 50 Гц

    Как будто инвертор выбирает напряжение особенно 240 в)))

    И уже пункт с нарушением закона

    Інвертор повинен відповідати вимогам ПАТ «Запоріжжяобленерго» та бути сертифікованим для використання на території України. Інвертори для підключення сонячних батарей повинні забезпечувати відповідність показників якості електричної енергії, що генерується в електромережу ПАТ «Запоріжжяобленерго» вимогам ДСТУ 13109-97 «Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення».

    В них одно желание поставить больше лазеек для коррупции. Сертификаты давно отменили. ДСТУ для сети создавался, а не для инвертора. В евпрпейский странах производитель уже прошел все сертификаты. У нас же требуют не с продавцов сертификаты, а с покупателей(маразм).

    Додаток 2 недействителен. Новый додаток без сертификата здесь zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0442-16

    дальше.

    днолінійну схему існуючого електропостачання за даною адресою, погоджену відповідальними особами технічних служб та енергозбуту РЕМ (ЗМЕМ);

    — копії акту вводу в експлуатацію генеруючої установки, завірену Споживачем згідно з оригіналом, та ліцензії на проведення монтажних та випробувальних робіт.

    Нет таких требований. В официальной заяве. В коммерческих возможно, в частных нет такого.

    У нас облэнерго требует акт-технической проверки. Но это бумажка стандартная и проверяется и делается быстро.

    • Лайк 1
  20. Шановна спільнота. Маємо ще одну ситуацію з неопублікуванням постанови НКРЕ в Урядовому Курєрі.

    Як ви знаєте, щокварталу здійснюється перерахування розміру "зеленого тарифу" для приватних домогосподарств.

    Так от остання постанова НКРЕ про встановлення "зелених тарифів" www.nerc.gov.ua/index.php?id=24429 від 30.03.2017 досі не опублікована і тому не вступила в дію. Тут ще трошки і пора нову приймати...

    Чинною на сьогоднішній день є постанова від 29.12.2016 zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v2382874-16

    Це такий новий тренд роботи НКРЕ ?

    Я на этот момент отвечал, может не на этом форуме.

    Сначала принимает постанову НКРУ но это просто бумажка без утверждения в министерстве юстиции. Почему там тормознули неизвестно.

  21. Ну да,немцы не додумались разработать двунаправленный счетчик.....

    Однонаправленный счетчик стоит дешевле двухнаправленого, а у них уже был один, зачем терять больше денег.

     

    Добавлено через 9 минут

    Всю продаем компании (так выгоднее),затем покупаем

    Вы или наивный и верите в сказки, не могу разобрать.

     

    Я вам пояснил что это логически невозможно. Еще в Украине да такое может и позволили, но в Германии такого не допустили.

     

    Давайте так покажите свою правоту официальным документом, а не словами женщине которая с трудом получается говорить и путается в технических терминах.

  22. И что вы скажете у вас два счетчика установлено,у меня например один,а в ролике женщина показывает два счетчика,как вы думаете,для чего ? Или старый счетчик забыли снять?....В комментариях под роликом тоже об этом сказано.....Не знаю как вы,я э.э не покупаю,а только продаю....

     

    Детский сад!

    Смотрим однолинейную схему zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0539-14

     

    И оказывается у нас ставят также как в германии аж два счетчика))))

     

    Если бы вы задали вопрос почему них использовали в первых СЭС два счетчика, а потом перешли на схему с одним счетчиков я бы ответил.

    А так вы не разобравшись влезаете в дебри в которых мягко говоря вообще не разбираетесь.

    Сальдо расчитать без двух однонаправленных или одного двухнаправленного сделать НЕВОЗМОЖНО.

    Формалу расчета.Однозоннаяp426056n152.gif

    двухзонная/трехзонная p426056n155-4.gif

    p426056n157-8.gif

    При учете строго определенного периода времениp426056n160-11.gif

     

     

    Ставят счетчик потому, что оба счетчика ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ.

    У нас это финансово не выгодно, потому как счетчики подключаются по АСКУЭ. Не было-бы АСКУЭ использовали такую же схему как в Германии.

     

    У нас старый счетчик использовать не получится так как он не поддерживает передачу данных в модем по 232 или 485 порту. Не покупать же два счетчика вместо одного.

     

    Ищут подводные камни, там где их нет. Все предельно просто. У кого ЗТ тот это знает, а кого ЗТ не нужно влезать куда не нужно.

     

    Добавлено через 8 минут

    Не знаю как вы,я э.э не покупаю,а только продаю....

    А в декабре, январе. Тоже в плюсе?

×
×