  1. Получается не смогу запитаться от АКБ если пропадет сеть ночью?..

    Почему нельзя, можна. Но только при отсутствии напряжения в сети.

     

    Я имел ввиду что в онлайн гибридов есть режим разряда АКБ при наличии напряжения в сети. Этот режим предназначен для полностью автономных домов либо домов у которых мощность сети ограничена и добивают доп. мощность с помощью инвертора.

  2. Поэтому и вопрос, нужно ли тратить дополнительные $500-600 на MPPT если я готов заряжать АКБ от сети, но при этом хочу использовать энергию от СБ когда пропадает сеть в дневное время?

     

    Не выгодно, точнее очень убыточно.

    КПД заряд-розряд для свинца не выше 50%.

     

    Днем нужно использовать всю энергию от СБ без зарядки АКБ. АКБ использовать только как буфер.

    Ночью использовать энергии с сети ни в коем случае не с АКБ.

    • Лайк 1
  3. У нас за 1500 грн в прошлую зиму делали проэкт на отопление.

     

    Почему вам так дорого сделали я не знаю. Вам всего-то нужно было повторить то, что уже есть. Участок в виде квадратика, Дом виде квадратика. Опоры(номер опор) счетчик и расстояние между ними. Плюс ближайшие улицы возле участка.

     

    Это еще не все. Я спросил можна сделать план на основе гугловской карты. Они не возражали. И получился план более красивый чем у других))

     

    Это все лишь приблизительный план, для понятие сколько чего нужно(кабелей, опор). Но окончательное решение принимается на месте.

  4. ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання;

    Я себе за 10 минут нарисовал в чем проблема.

     

    Электроустановка это счетчик.

  5. Объясните пожалуйста, как оплачивается потребленная электроэнергия при использовании Зеленого тарифа?

    Вы покупаете потребленную э/э у себя по цене зеленого тарифа. При превышении генерации.

     

    Добавлено через 4 минуты

    Ситуация такая - вот я подписал Акт на проданные в июне 79квт часов, на руки Облэнерго мне должны заплатить 330грн. При этом получил квитанцию на потребленную электронергию за этот же июнь - 32 квт часа (11 день 21 ночь) на сумму 19грн. Я то думал, что я если моя выработка будет больше потребления - то оплачивать потребленную электроэнергию я вообще не буду....

    Нет.

    У вас действуют два договора и в облэнерго они не пересекаются(я тоже не знаю почему они так решили).

    Это значит что долги при превышении потребления и доходы при превышении генерации не взаимосвязаны. Если вы переплатите 1 грн за потребленную э/э, переплата будет висеть постоянно, пока снова долг не появится.

     

    Добавлено через 2 минуты

    Потом оно наладится,и будут вам платить за разницу с генерированной и потребленной з.знегии......

    Ничего не наладится будет долг и одновременно облэнерго будет выплачивать за генерацию.

    И не забывайте если долг большой, то и отрезать могут.

  6. Ну в общем, посмотрим по результатам 1-го платежа - попадут туда эти 496 квт часов или нет....

    Не знаю как у других облэнерго в киевоблэнерго в сотнях владельцев первое снятие происходит 30 числа. И никто проблему с этого не делает большинство это знает.

  7. КПД батареи 15%, поэтому прибавка от кз ну никак не перегреет ее.

    Проведите эксперимент и будите неприятно удивлены насколько быстро СБ будет терять мощность.

    Ведь нагрев не только от солнца, но и внутренний самих сэлов.

  8. Судя по тексту Договора, мое Обленерго про это не в курсе....

    Не путайте дату ввода в эксплуатацию и дату подписания договора и есть еще третья дата снятие показаний счетчиков по генерации. Они не взаимосвязаны.

     

    Самая главная дата это дата ввода в эксплуатацию. Эта дата фиксируется в канцелярии в журнале при приема документов вместе с заявой. Притом что сама заява может быть рассмотрена намного позже.

  9. а потом сбивают дневные и ночные показания и отнимают от показаний генерации,а за разность будут платить деньги.......

    Что значит сбивают. Сейчас вроде таких счетчиков нет.

    1.8.0 потребление общее

    1.8.1 потребление 1 зоны

    1.8.2 потребление 2 зоны

    2.8.0 генерация

     

    Переписал на бумажку нужное

  10. о что льгота осталась,это не говорит о том,что она будет работать...У меня льгота тоже осталась,но мне сказали,что ее будут применять только в том случае,если генерация будет меньше потребления.....

    М...

    Ну хотя-бы ознакомьтесь с формулой расчета.

    zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0539-14

  11. Это же почему вы так решили,генерация ЗТ считается с момента установки двунаправленного счетчика,дата подписания договора тут за основание не берется,лично мне почти через месяц позвонили,что бы я приехал,подписал и забрал договор,а начисление пошло с момента установки счетчика....Или я вас не так понял?.....

    Не у всех облэнерго такие условия в киевоблэнерго от 30 числа.

  12. А модем держит связь из стального ЩУР?

    В модемов есть выносная антена, можна сделать вставку из неметалического материала.

    Допускается установка в отдельном ящике с отдельным питанием если есть такая необходимость.

     

    Добавлено через 6 минут

    С РЭС-ом вчера разобрались, льгота осталась, её засчитали в показаниях предыдущего счетчика (он за месяц два раза менялся).

    А льгота и не могла исчезнуть.

    ЗТ это договор сугубо на продажу э/э. На покупку действует старый договор со всеми условиями. Без договора на покупку вам договор на продажу не подпишут.

    • Лайк 1
  13. Режим КЗ на этот процесс не влияет. Единственное, от чего нагревается (недогревается, перегревается) СЭС - это Солнце.

    Сева на солнце все нагревается, но для батарей это не проблема, а будни.

     

    Я ответил при каких условиях возможен перегрев, а не обычный нагрев.

     

    Добавлено через 2 минуты

    От владельца СЭС 1 Мвт. Вложено 1.5млн.у.е. ежегодная чистая прибыль 170-180тыс.

    Я недавно для интереса делал для себя приблизительную смету СЭС на 1 мвт ее стоимость до 1 млн.

    По поводу дохода, так здесь много факторов, начиная от тарифа, до углов наклона.

  14. Ну це зрозуміло. А взагалі(якщо маєте досвід роботи з ними)-якщо інвертор блокує передачу надлишкової потужності в мережу,то як поводить себе система , адже ж на холостому ходу, якщо нема спорживання СЕС мала би перегріватися?

    СЭС перегревается еcли закороченная(режим КЗ). Иначе система просто простаивает с нулевой выгодой.

     

    На ЗТ дополнительные траты это счетчик плюс модем. Зато получаете взамен вечный и безразмерный аккумулятор в виде сети.

    • Лайк 1
  15. "Но для Украины невыгодные инверторы сплошной убыток и использовать их нет никакого смысла."- що ви маєте на увазі? А що ж тоді використовувати?

    Те что с лимитерами.

  16. СЕС 20 кВт : 30.06.17 - 117квтг, за червень - 2513квтг, за півріччя - 8525квтг. Приріст генераці за червень зріс на 10% в порівнянні з травнем

    Угол более летний. Но генерация в мае почти всегда больше нежели в июне(бывают исключения но редки).

    Количество солнечной инсоляции не является определяющей, почти всегда важнее температура воздуха и обдув батарей.

    Маю на увазі "120V-230V-AC-Solar-grid-tie-power-limiter-for-SUN-series-grid-tie-inverter"..В описі пише, що "інвертор блокує видачу НАДЛИШКОВОЇ потужності в мережу, але саму генерацію не припиняє.."

    Не бывает двойной трактовки. Как правило в инверторах этого типа нет полного блокирования. Вот потому и генерация не прерывается.

    Но для Украины невыгодные инверторы сплошной убыток и использовать их нет никакого смысла.

     

    СЕС 20 кВт : 30.06.17 - 117квтг, за червень - 2513квтг

    За июнь это мало при СЭС 20 квт. Очень мало.

  17. На первом инверторе панели имеют угол один стринг 40*,а другой 45*,на втором инверторе угол панелей 35*,на мое мнение через это и меньше выработка,разница в азимуте 13-16* между первым и вторым полем....Так что делайте выводы и поправьте,если я не прав.....

    Для стационарных установленных СБ есть оптимальные углы и для каждой задачи свой угол.

    Здесь особо думать не нужно.

  18. Да я когда читаю,как в других областях оформляют ЗТ,то я начинаю восхищаться своим ОБЛЭНЕРГО....И наверно наше Облэнерго не зря отказалось от АСКУЭ,видно предвидели как будет эта система работать.....

    Я бы не сказал такое. У меня за два года ниразу проблем небыло с САКУЕ ваши спецы не умеют его "готовить".

    Я же смотрю на ваши посты, у нас глупые требования реже применяют. А если напрямую через центральный офис, то оформление вообще красота.

     

    Смонтировал СЭС, установил счетчик. И передал пакет документов. Через пару недель максимум договор готов. Приехал расписался и все, систему АСКУЕ проверяют перед снятием основных показаний. И эксцесов я не видел.

  19. оформити саморобні панелі(з елементів 15х15 см,по 4,5Вт) на зелений тариф?

    Можна. Но вы без качественных комплектующих и оборудования вы ничего не сделаете и потеряете деньги. Вакуумная нагревочная камера, пленка EVA, сортировка по мощности.

     

    Живу в квартирі на 7-му поверсі.Якщо зробити сонячні панелі у формі горизонтальних жалюзів на самому вікні(по моїх розрахунках може бути до 1,5кВт)+інвертор- чи можливо таку систему оформити в РЕМі під зелений тариф?

    Технически и документально сделать можна, но очень сложно.

    Проблема не в инверторе(есть микрогриды), а в системе учета. И в ТУ которое потребует энергокомпания.

     

    Добавлено через 2 минуты

    Адже ж вимагається "Копії технічної документації на комплектуючі та електричне устаткування генеруючої установки".

    По закону они требовать на технические характеристики солнечных батарей не имеют права. Разве что напишите мощность. Если потребуют, можете взять заводскую панель временно для отчетности.

  20. А с первого июля,наверно снова понизят,ведь гривня "усиливается",и опубликуют постановление на этот раз вовремя......

    Если смотреть курс, то падал в основном долар, а не евро.

     

    Добавлено через 1 минуту

    А то что вам не приемлемый вариант с микрогридами,это не говорит о том,что его не может существовать,а на оборот в нем есть явное преимущество.....

    Я за разницу в цене десяток СБ добавлю.

  21. В первом сообщении я написАл, что стринги уже переразмерянные и дальнейшее повышение количества панелей даст недопустимое напряжение ХХ на входе инвертора.

    Для инфы.

    Если уже подошли к максимальному напряжению хх и дальше увеливать нельзя. То скорее конфигурация не оптимальна. Оптимальная конфигурация на 20-40% ниже максимального уровня хх.

    Оптимальная конфигурация- это рабочее напряжение при котором КПД инвертора максимальное.

     

    Плюс кроме напряжения есть ток, а ток это запаралеливание стрингов. В 28 -30 квт инверторах нужно не меньше 3 паралельно соединеных стрингов на вход. По току это будет 25-26 ампер.

     

    Добавлено через 4 минуты

    а второе было затемнено частично и 4 панели полностью открыты и давало такое поле 140-200W. вот вам иДиоды.

    Я же не спорю, такой вариант возможен, при таких идиодах. И затенение это зло, нужно бороьтся разными вариантами.

    Для меня лично проще убрать затенные СБ нежели покупать микрогриды.

    • Лайк 1
  22. То значит, что ни одна из незатенённых последовательных панелей не может отдать ток больше, чем в данный момент получается от затенённой.

    Сева ты хоть принципиальную схему СБ видел.

    Для тебя.