  1. 5 часов назад, yur43 сказал:

    Регулювання по обратці більш привабливе, бо обратка несе інформацію про поточний стан нагрівача і поточні тепловтрати. В моєму випадку обратка максимально наближена до температури приміщення, це показник максимальної інформативності. 

    Я також вважаю це привабливішим рішенням. Хоч рішення універсальне, але для регулювати температуру в приміщенні трошки недостатньо. звичайно можна підібрати настройки,  щоб керувати температурою приміщення.  Але ж це буде добре працювати добре не при великій дельті температур зовнішнього повітря. Це моє імхо.

     

    5 часов назад, yur43 сказал:

    Теплоємність так, не дає змоги регулювати режими день-ніч. Та і оперативно змінити температуру на 1 градус (наприклад) в мене вийде за 3-4 дні.

    Але з розрахунку економії на нічному тарифі воно все добре.

    Я дуже великий прихильник ТА, але бетонна плиту, до ТА я віднести не можу. Мені більш подобається комфорт і економія.  А не економія за рахунок дискомфорту. Я розумію, що все вже побудовано.

    5 часов назад, yur43 сказал:

    Жаль, що даний контролер передбачає регулювання тільки по обратці, бо в моєму випадку бажано керуватися середнім значенням подача-обратка. При постійній роботі ТН контролер встигає з відслідковуванням, а от при динамічних розігрівах по нічному тарифу інформативності тільки обратки малувато.

    Тут тільки збільшенням залежності температури обратки від температури повітря в приміщенні допоможе. На данний момент плита чисто технічно, не має таку залежність. Теплові втрати(на обігрів приміщення) впливають недостатньо, із-за великої інерційності плити(температура в приміщенні понижується бистріше, чим обратка). Або поставити ТА.

  2. Мені одному здаться, що початково ваша опалювальна система, на моє особисте переконання була недосконала. Дуже інерційна система опалення. Ругулювати не дуже удобно, і як теплоаккумулятор не використаєш. Управляти температурою теплоаккумулятора набагато простіше і при цьому ніяк не виходячи за комфортну температуру приміщень. Хочеш підняти температуру вдень -  підняв, на ніч для доброго сну - знизив. А тут ніяк. 

    Я розумію логіку, чому залишили управляння по обратці. Це по сутті температура теплоносія, і для підтримання температури ТА це нормальний варіант. А далі вже можна звичайними контролерами,  регулювати температуру по окремих приміщеннях.

  3. В 05.01.2022 в 22:02, n0mad сказал:

    Это в теории, или уже на практике?

    В солнечной энергетике есть три периода.

    1. Когда всегда есть излишки.

    2. Важный период , когда генерацию можна свести в ноль.

    3. И период три месяца, когда генерации всегда не хватает. И не всегда разумно сводить в ноль генерацию. Увеличивая количество солнечных панелей.

  4. 3 часа назад, k-master сказал:

    Двотарифний лічильник та заряджати акумулятори взимку тільки вночі, бо вдень їх не завжди можна зарядити. Ти коли їх розряджати збираєшся?

    Заряжать не принципиально в какое время. Можно настроить по таймеру зарядку ночью. 

    Дело в том что ее не хватает только три месяца в году и только на 50%. 

  5. 22 часа назад, k-master сказал:

    Я собі обрав Deye, правда це дорого. Прогнозу погоди в нього точно немає, але розклад є. На ютубі є відео від виробника де показано що та як він робить при різних налаштуваннях. Не знаю чи можна керувати розкладом через веб, але можна спитати китайців - якщо немає, то може додадуть. Для реклами це прикольна штука, а якщо там все нормально зроблено, то не велика проблема додати керування розкладом через веб. 

    Опалення за допомогою сонця я бачу тільки один варіант - влітку продаємо у мережу, взимку беремо назад, поки це й є зелений тариф. Що буде далі поки не зрозуміло, саму схему повинні залишити, але поки є питання чи можна буде споживати взимку електроенергію продану влітку.

    На ютубі бачив ще один варіант - закопуємо у землю цистерну та гріємо влітку воду, взимку витрачаємо. 

    А себе планирую поставить банк аккумуляторов где-то на 15квтч lifepo4. Уже есть 12 квтч. 

    Акб 5 квтч обошлось в 830$

    Заряд АКБ будет в основном от солнца. Режим заряда простой, поддержка заряженого акб, при недостаточном заряде АКБ. Разряд прекращается энергию беру из сети. При переизбытке заряда, излишки пускаю в сеть. Как таковом расписании пока не вижу смысла.

     

    • Лайк 1
  6. В 28.12.2021 в 14:27, Слободарий сказал:

    Есть трехзонный тариф. Стоимость электроэнергии отличается ок. 4 раз в течении суток. Электроотопление воздушными тепловыми насосами.
    Есть желание, особенно учитывая то, что тариф на электроотопление перестал действовать, все же немножко экономить, расширив ночной тариф на пиковые часы или вообще на весь остальной день.
    В перспективе, возможно, использовать солнечные панели. Однако, наличные плоскости их много разместить не позволяют. 30-40 м.кв.
    Интересует инвертор, который бы работал с аккумуляторами, сетью, солнечными панелями и потребителями, который смог бы по заданному расписанию заряжать аккумуляторы до нужного уровня из указанного источника (а в идеале учитывать прогноз погоды), питать потребителей из указанного источника.
    При наличии генерации, использовать ее, добавляя, если необходимо из сети или аккумуляторов.
    Чтобы все это все управлялось по расписанию через веб интерфейс.
    Чтобы инвертор не конфликтовал со счетчиком, который сейчас считает в одну сторону, а в перспективе, чтобы можно было наладить генерацию и продажу по ЗТ.
    Существует ли такой инвертор?
    Сколько стоит такой инвертор?
    Сколько будут стоить аккумуляторы на 6, 10 и 30 кВтч? (наверное литийжелезофосфатные)
    Одна фаза, ток до 25-40А

    Таких систем пока нет.

    Учитывать прогноз погоды. Врятли

    Удаленное управление настройки. Мониторинг да. Настройки не везде. Да и таких инверторов нет на рынке на разряд и заряд . Да и не всегда нужно.

    Очень редко, когда идеальные ситуации. Обычно либо избыток генерации солнечными панелями или недостаток. Поэтому, как правило используют все что есть, а управляют куда девать излишки. Вся настройка это баланс генерации и потребления. 

    • Лайк 2
  7. В 28.12.2021 в 18:21, BORI1959 сказал:

    У меня такая система установлена,гибридный инвертор Deye,есть в нем все функции которые вы описали.  Я очень доволен.

    Может система и хорошая, но окупаемость стремится в бесконечность.

    • Лайк 2
  8. 17 минут назад, Dalet сказал:

    А. Ещё. Реле в качестве ключа АКБ тоже имеет место замедленной бомбы, рано или поздно у него контакты заискрят. А дальше уже как повезет

    Реле неидеален конечно. Но для меня имхо намного надежнее чем ключи транзисторные. 

  9. 7 минут назад, Dalet сказал:

    О какой селективности речь, когда отваливается акб, один из случаев, сгорает бмс, или пред не коректно подобраный. В заводских или с заводскими те что по кан шине работают такого не случается 

    Я сам видел сгоревшие BMS. Это классика.  Такая же классика использование красных BMS.

    А сравнивать с кан шинной некоректно. Так слишком разное количество продаж.

  10. 5 минут назад, Dalet сказал:

    Ну да. Скажите это моему инженеру сервиса, а то он все ругается на выгорание dcdc при отваливании акб на пике мощности

    На самом деле этот вопрос решаемый. За счет использования селективности выключения. Сначала выключение по AC а потом  второй уровень по DC.  И вторых некоторые установщики используют плату защиту как коммутатор(ограничение разряда всей акб), а не как плату защиты.  Тут каждому свое.

  11. 5 часов назад, k-master сказал:

    Так я за BMS котрий працює з інвертором, я просто питаю що мається на увазі під контролем напруги? Якщо там не буде BMS то може з інвертором нічого не буде, бо він сам відключиться коли треба, але таку батарею просто небезпечно використовувати.

    Я имею ввиду , что инвертор измеряет напряжение батареи, для контроля работы с акб.

    А по BMS, то вообще не вижу проблем. Выбор большой.

  12. 13 часов назад, Dalet сказал:

    Для інвертора так, для акб , ну працювати буде

    Для хорошего БМС я вообще разницы нет.  Тем более БМС которые стоят на акб с can  шинами не очень. Единственный плюс это передача информации для инвертора. И здесь только в температурной передаче плюс и еще чуть точнее измерение напряжения(отдельными проводами).  Все остальное так себе.

  13. В 18.12.2021 в 09:21, k-master сказал:

    Коли з'явиться інвертор та батареї обов'язково буду пробувати. Але за відсутністю батареї та окремого тестового інвертора я не впевнений що в мене щось вийде. 

    Я особисто не бачу сенсу. Краще вибрати інвертор без CAN шини. Контроль роботи акб інвертором по напрузі більш чим достатньо. 

    • Лайк 1
  14. 7 часов назад, dneprstab сказал:

    10,5 это дефакто стандарт установки для овермногих ИБП

    Для ИБП которые используются, как резерв. И разряд у них не такое частое явление, а для любого свинца, чем глубже разряд тем больше износ.

  15. 23 часа назад, mib сказал:

    Можно я спрошу от обратного :-)

    есть ибп он заряжает до 27,8 

    и разряжает до 21 после чего снимает нагрузку и отключается

    его можно использовать с lifepo4 с бмс и балансиром

    и если можно то возможно с какими то оговорками? Ну там к примеру не вся емкость будет использоваться из за недозаряда или помрут раньше из за переразряда или и то и другое :-)

    Можно. Я уже писал lifepo4 идеально подходит для замены свинца.

    21 вольт для свинца это 10,5(для одного)  довольно низко. Свинец при таких настройках быстрее умирает.

    • Лайк 1
  16. 5 часов назад, mib сказал:

    @tollynа проясните про заряд разряд

    какие должны быть настройки на ибп

    Если говорить про 8s сборку

    до какого напряжения разряд и до какого заряд?

    и спасет ли бмс в том случае если нижнее напряжение не настраиваемое и разряд идет до 21 вольт, бмс по идее отстегнет батарею при 24х?

    непонятно правда как на это посмотрит сам ибп и как потом ее пристегнуть доя заряда в случае нсли это ибп, а не инвертор

    Если сильно не заморачиваться то подойдут настройки свинца. При котором нет выравнивающего заряда. Это как правило gel.

    Если есть возможность внести настройки, то я рекомендую верхний порог по заряду. 3,6 в ,а не 3,65 в.

    3,6*8=28,8 в

    А по разряду 2,8-2,9 в

    (2,8-2,9)*8=22,4-23,2в

    БМС это защита одной ячейки. Если происходит разряд до 21 в. То должен отключать инвертор. Если не отключает, то уже большая проблема. БМС это если и защита, то по селективности после инвертора.  При исправном балансире и отобранных и протестированных ячейках БМС сработает, только при неисправности ячейки, инвертора или например контролера заряда.

     

    • Лайк 2
  17. Я про балансир писал ранее.

    Могу повторить сылку.

    aliexpress.ru/item/1005002383956635.html?item_id=1005002383956635&sku_id=12000020450550103&spm=a2g2w.productlist.0.0.61987e2eWeARQj

    Есть варианты и по лучше конечно.

    По поводу аккумуляторов я могу скинуть координаты в личку если интересно. Но там как правило нужно немного ждать. Быстро разбирают.

    • Лайк 2
  18. 50 минут назад, Narval сказал:

    Странно, я залез в инет у нас батарея 3.2в на 90А стоит 1800 грн шт.

    А там 200 ач по 50.

    или 80ач по 25

     

    посоветуйте балансир

    Ну места знать нужно. Дело в том что я покупал 100Ач по 1250 грн. 135 Ач по 1650 грн. 

  19. 14 часов назад, Narval сказал:

    Доставки там указываются на лот, по этому с этим проблем нет.

    а вот про остальное непонятно. Вроде инвертор заряжает на 27. 2

    непойму необходимость бмс

    нт стоит она незначительно, можно и купить. Вопрос в необходимости и вообще в целесообразности.

    БМС это страховка. Основную функцию выполняет балансир. Но страховка на всякий случай. Но по сути можна и обойтись от него, если вы конечно будете мониторить работу батареи сами периодически. Через мониторинг батареи балансира.

    Но единственно, что советую не экономить на балансире. Нормальный балансир стоит около 100$. если для вас это дорого, то и советовать в покупке аккумуляторов я не могу. Для балансира обязательно это мониторинг напряжения и достаточный балансировочный ток. Для 100Ah минимум 1 А, лучше 2 А это активный балансир. Пассивный минимум на 5-10А , но там нет мониторинга напряжения. 

     

  20. 15 часов назад, Narval сказал:

    Подскажите:

    Стоит инвертор на 3 квт 24в для бесперебойника, подключены были акумы свинцовые от авто, но тут увидел что уже есть альтернатива гелиевым LiFePo4.

    захотел поменять на них.

    Смотрю на такие
    a.aliexpress.com/_9wNFXP

    и такие:
    a.aliexpress.com/_97O2U5

     

    в чем отличие не пойму…

    что мне необходимо еще для этого?

    И то, то б/у аккумуляторы.

     После покупки нужно обязательно проверять и сортировать. А значить покупать на 10% больше. Иначе никакой балансир не справится.

    В принципе ничем отличаются. Пластиковый корпус получше в плане электроизоляции и прочности, но тяжелее. И это более старая версия аккумулятора.

    И главное в сборке важен не БМС сам по себе, а мощность балансира. Иначе срок службы батареи в целом будет ограничен.

    По цене так себе. Такая же цена как и у нас уже. Но без гарантии и возврата.

  21. 4 часа назад, Stirlitz сказал:

    Подскажите, нужно ли менять счетчик NP-06 TD ME.3F.TxPD-U при установке СЭС? Возможно у кого-то уже есть опыт. По информации в паспорте - нет возможности сделать окончательный вывод

    100% нужно

  22. 2 часа назад, Dalet сказал:

    та да можно. Мощность потребителя 7кВт, иногда, раз в месяц. Но что же ставить то......?

    Мое субъективное мнение 5 квт.

    Это когда полностью автономный дом и много много аккумуляторов и батарей, только тогда есть смысл увеличивать мощность. Если большой пул аккумуляторов и солнечных панелей дорого, то  незачем тогда мощный инвертор.

  23. 53 минуты назад, Dalet сказал:

    ну а если потребление всегда 0-3кВт и только изредка вкл стиралку, пылесос и чайник и вышли на 7кВт . То что ставим? А если насос на воду 1,5кВт то что ставим?

    и речь же не о автономке вообще

    Когда есть сеть. Недостаток кратковременно на секунды можно заместить из сети.

×
×