  1. Доброго дня!

     

    Имеется котел ДнепроМини КЕО-Б 6 КВт Днепропетровской "Теплотехники".

     

    (ссылка на изображение устарела)

    (ссылка на изображение устарела)

     

     

    Так как возникает потребность в индивидуальном отоплении, возник вопрос. достаточно ли его будет на двухкомнатную квартиру?

     

    И, кто нибудь слышал о нем вообще что-то? В сети информации не нашел :(

  2. Так, расчет примерно проводил так:

     

    Кухня:

     

    Стиральная машинка - 2000

    Бойлер (100 литров) - 1500

    Микроволновая печь - 1000

    Холодильник - 300

     

    Кухонный комбайн (планируется) - 500

    Телевизор (планируется) - 100

    Морозильная камера (планируется) - 165

     

    Зал:

     

    Телевизор (планирую взять со временем чето большое :) ) - 140

    Колонки (планирую) - 50

    Кондиционер (планирую) - 2750

     

    Спальня:

     

    Компьютер - 300

     

    Не считал ( возможно зря ):

     

    Лампочки, зарядки, пылесос, утюг, и прочее барахло, которое включается максимум на час.

     

    Практически все цифры взяти в сети из описаний к товарам (средние), возможно где-то ошибся ...

     

    Понятное дело что все одновременно вряд ли когда будет включено, хотя ...

     

    Достаточно ли на все это будет того что я описывал выше ?

     

    Если все сложить, получается: 8805 / 220 = 40,1 А

     

     

    Судя по фото этажного щитка - более 25 А на вводном автомате Вашей квартире не дадут (перегрузка)

     

    Если я правильно понял, то у соседа на ввод стоит два автомата по 16 ампер ...

  3. Судя по фото этажного щитка - более 25 А на вводном автомате Вашей квартире не дадут (перегрузка)

     

    Чет я вообще расстроился - как же так ? :) И куда же я со своими 40 ? Может я чего не так насчитал. чуть попозже попробую расписать все по полочкам ...

  4. И, еще, если можно ...

     

    По примеру первого поста прикинул потребляемую мощность всего что есть в квартире + планируется к приобретению (кондиционер, морозильная камера :) и так далее ... ), на все ушло 42,02 А ( с 30% запасом мощности ).

     

    Достаточно ли мне установить реле напряжения на 40 А ? УЗО = 40 А - мощность холодильника ?

     

    Холодильник мимо УЗО только по причине - шоб не спортилось сало ? :)

  5. Да. Холодильник - мимо УЗО (если получится ему линию вывести).

    Пакетник - это такое круглое нещастя с ручкой, как на фото в этажном щитке. Имеет обыкновение взрываться при переключении (рассыпаются пластины и замыкают между собой фазу и ноль, а автомат перед ними - на 100 - 250 А).

     

    Под "пакетником" я подразумевал что-то типа - Автомат ВМ40-1Х, ну, уж простите у нас так их все называют :)

     

     

    Холодильник - мимо УЗО - почему ?

  6. Вы хоть расскажите куда и во что будете ставить))

    Заземление в этажном щитке есть? Дом какого года и сколько этажей?

    УЗО - в любом случае, РН - может и не надо.

     

    Попробую попонятней :) ...

     

    Планирую обновить проводку в квартире, и за одно сделать новый ввод. После счетчика, который так и останется в текущем щитке на площадке думаю протянуть провод сечением 4 мм в квартиру, там установить доп., щиток с пакетниками. УЗО, барьерами и так далее ...

     

    Заземление в щитке (текущем) имеется, на фото красной стрелкой указал.

     

    (ссылка на изображение устарела)

     

    Дом относительно молодой, где-то 93 года, панельная 9-ти этажка.

  7. Отписал Вам в ЛС.

     

    Возможно я немного путаюсь в терминах, а возможно, как это бывает иногда у нас, "барьерами" называют все что предназначено для защиты чего-то в сети :) ...

     

    Попробую завтра уточнить в магазине что это у них такое :), на ценнике написано - Барьер

     

     

    Вот, нашел кое-что в сети, можно ли принимать как истину ?

     

     

     

    1. УЗО- устройство защитного отключения. Срабатывает на ток утечки. Грубо говоря так- сколько тока по одному проводу пришло к вам, столько же по другому проводу ушло.Если часть тока ушло в сторону через вас на землю или через провод заземления срабатывает система защиты и УЗО отключает подачу напряжения.

     

    Самая надежная система защиты, обязательно ставится на розеточные группы, в ванную, на стиральную машину.

     

    2. Автоматы защиты ставятся на различные группы, для срабатывания при коротком замыкании.

     

    3. Дифференциальные автоматы- это совмещенный автомат и УЗО. Практика показала, что он занимает много места и сложен в монтаже и эксплуатации. По крайней мере я отказался при монтаже от них.

     

    Вывод: лучше сделать проект, там все будет просчитано. Грубо так: УЗО и автоматы на розеточные группы, УЗО и автомат на ванную, Автоматы на группы освещения.

     

    Хотя при небольшой разводке можно просто поставить УЗО на вводе и дальше автоматы на все группы.

     

    4. Двухполюсный автомат служит для отключения одновременно фазы и рабочего нуля, нужен в отдельных случаях предусмотренных ПУЭ.

  8. Примерно схожая ситуация, так же сижу ломаю голову. Пока вопрос таков - если общая (суммарная) мощность на квартиру составляет 41 А (с копейками, и то если все включить ), можно ли ставить один на всю квартиру "Барьер" (я так понимаю народное название УЗО :) ) на 40 А ?
×
×