не зовсім вірно
Да, действительно, это не секунды а приоритет, который задает сколько интервалов опроса пропускать перед очередным считыванием.
Кстати, а у Вас так же реализовано управление FlowTempDesired без Calormatic?
-
Если кому интересно, можно менять температуру теплоносителя в котле по шине без термостата. Сначала смотрим в логах ebusd какой файл использует ebusd. У меня это bai.308523.inc В конец файла добавляем:
wi,BAI,SetModeOverride,Betriebsart,,08,B510,00,hcmode,,UCH,,,,flowtempdesired,,D1C,,,,hwctempdesired,,D1C,,,,hwcflowtempdesired,,UCH,,,,,,IGN:1,,,,disablehc,,BI0,,,,disablehwctapping,,BI1,,,,disablehwcload,,BI2,,,,,,IGN:1,,,,remoteControlHcPump,,BI0,,,,releaseBackup,,BI1,,,,releaseCooling,,BI2
Уставку температуры меняем командой: ebusctl -c bai SetModeOverride '0;34;-;-;0;0;0;0;0;0'
где 34 новая уставка. Тестировалось на котле Protherm Медведь, но я думаю на Vaillant все точно так же, так как по шине Protherm определяется как Vaillant. После изменения температуры по шине котел думает, что им управляет термостат и из меню уже усатвку не поменяешь. После отключения питания все возвращается к исходному состоянию.
Источник:
github.com/john30/ebusd/issues/179#issuecomment-434628658
Добавлено через 7 минут
Еще нигде не описано как получать в логе значения нужных переменных. Для этого в том же файле bai.308523.inc в строке с нужной переменной, после первой буковки r надо поставить цифру в секундах с какой периодичностью опрашивать переменную. Например r1, чтоб опрашивать раз в секунду.
- 1
Удаленное управление котлом Vaillant по шине eBus + CalorMatic 470