  1. О!

    Это я с удовольствием.

    Приглашайте.

     

    Но есть у меня сомнения относительно производительности.

    Судя из соотношения 2 Вт/ 60 кубов, я по идее должен получить 100Вт/ 3000 кубов.

    Где можно найти такой вентилятор?

    Меня вполне устроит и 50Вт/1500 кубов.

     

    Оставьте ваши контакты и имя в личном сообщении. Мы с вами свяжемся.

  2. в виду того что купил один для разборки и поломки вот так и сделал. Отдал в гараж на "пусть стоит".

    Вы знаете, я проверил учет заказов. С самого начала продаж Ревенты не было ни одного клиента с Киева и киевской области, который бы купил только один рекуператор. Если вы его все таки купили, выставьте, пожалуйста, фото.

     

    Лишнюю влагу???

    Где вы её берёте зимой?

    Я тут голову ломаю, где же взять лишнюю влагу, а они её удаляют.

    Сейчас в помещении 35% влажности, так это ещё ноль градусов за бортом.

    Возможно у вас очень хорошая инфильтрация. Может даже слишком. В герметичных помещениях напротив зачастую возникает проблема излишней влаги.

     

    А можно прояснить при таком раскладе алгоритм работы этой парочки?

    Опять те же грабли. Повторю свой пост из другой ветки:

     

    Ваша схема полностью верна. НО. В ней не учтены несколько моментов, что вводит в заблуждение людей. Заявленная производительность рекуператора должна включать в себя и приток и вытяжку указанного объема. Т.е. рекуператор производительностью 30 м.куб./час имеет приток 30 м.куб/час и вытяжку 30 м.куб/час. Рекуператоры с одним реверсным вентилятором работают половину времени на приток и половину- на вытяжку. Соответственно в каждый момент времени вентилятор работает с производительностью 60 м.куб./ час.

    По-этому для того чтобы ваша схема относилась к Ревенте нужно вместо 30 поставить 60 м.куб/час.

     

    Ну таки да. :D Опять недобросовестная реклама, заявляют 60, по факту 30. Ежли по третьему варианту (выпускаем тепло в форточку, или имеем холодный приток) - то какой смысл установки этих приблуд. :D :beer:

     

    После написанного мной выше покажите где здесь недобросовестная реклама.

    А схема №3, о которой вы говорите, в наших расчетах для клиентов просто не приемлема.

     

     

     

    Лично меня удивляет позиция REYDERа. Вы ставите "спасибо"

    на сообщение, заведомо зная что это неправда. Вот ссылка, указывающая где вы сами разобрались, что производительность одного комплекта 60 м.куб а не 30. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1644740&postcount=160

     

    Смысл есть.

    Два прибора - и у вас рекуперация аж на 30 кубов в час (на максимальных оборотах и при максимальном шуме).

    Получаем тарахтелку для проветривания шкафа-купе.

     

    А сколько стоит такая парочка?

    И, главное, сколько десятилетий нужно проветривать, чтобы получить экономический эффект.

     

    И снова о том же. Читайте выше.

    Т.к. вы находитесь в Харькове, мы хотим пригласить вас на один из объектов, где установлены рекуператоры Ревента, что бы вы сами все посмотрели и оценили, а не делали выводы из написанного на форуме.

  3. вот это вы уже гоните на меня! ваша ровента стоит благополучно в гараже! купленный товар ни разу не возвращал.

     

     

    Мы никогда ни на кого не гоним. Вы написали что разобрали, собрали и отдали. По-этому мы предположили, что это были вы. Так как за последнее время, насколько нам известно, только один клиент захотел разобрать образец рекуператора.

    Вы пишете, что установили Ревенту в гараже. Вы поставили один или несколько рекуператоров?

  4. взял - подержал - разобрал - собрал - отдал.

    Так это были вы?!! )) Нам вернули этот рекуператор на производство. После ваших "взял - подержал - разобрал - собрал - отдал." мы картридж пустили в утил. Даже вентилятор был поставлен вверх ногами.:)

     

    рекомендую почитать СНиП.

    Был задан вопрос с конкретными параметрами. В комнате предположительно 60 м.куб. воздуха. Задача была сделать 1- кратный воздухообмен. Производительность одного комплекта 60 м.куб./час.

    К чему данная рекомендация?

     

    Без обид, я не против вашего изделия, даже за но в чуть лучшем исполнении.

    Всегда прислушивались к конструктивной критике. Что по вашему мнению нужно изменить в лучшую сторону, что бы лично для вас прибор стал таким как вы ожидаете?

  5. Приношу свои извинения за долгое молчание. Радует,что и в нашей стране все больше людей осознают необходимость рекуператора в современном строительстве. По-этому катастрофически не хватает времени на общение на форуме.

    Указывая производительность 30 кубов в час и потребляемую мощность для этого режима 2Вт, Вы указываете эффективность рекуперации для минимального режима (13 кубов в час) - 91%, а не 75%, как у вас на сайте. Думаю, что просто ошиблись, ведь 75% тоже хорошая цифра.

    Здесь никакой ошибки нет. Я указал максимальные параметры прибора:

    Макс. производительность 30 м.куб./час

    макс. % рекуперации 91%

    макс. потребляемая мощность 2 ВТ.

     

    Ответьте на простой вопрос. Сколько штук таких рекуператоров необходимо на комнату 20 кв.м и высотой потолков 3 м, в которой постоянно проживают 2 человека и надо обеспечить хотя бы однократный воздухообмен?

    Отвечаю на простой вопрос. Если брать только лишь одну комнату с параметрами, которые Вы указали, то необходим один комплект (т.е. 2 рекуператора). Но мы всегда делаем расчет комплексно. Т.е. нам нужно видеть планировку всего дома. В наших расчетах для клиентов мы распределяем рекуператоры таким образом, чтобы они работали как единая система вентиляции (взаимосвязаны друг с другом, а не каждая по-отдельности.) Мы делаем расчеты исходя из кратности воздухообмена 0,5-0,8. Этого достаточно для того, чтобы удалять излишнюю влагу и поддерживать состав воздуха в норме. Но по желанию клиента мы можем сделать кратность воздухообмена и больше.

     

    Вов, задумка у ребят классная. Я бы этих "Ровент" наставил бы кучами))) есть куда их "втулить" но исполнение...

    Откуда такой сарказм? Вы держали Ревенту в руках? Или вас так легко ввести в заблуждение негативным отзывом от человека, которого вы даже не знаете. Совершенно беспочвенно и безосновательно.

     

    Так и я к этому веду. Что на данный момент Ревента - это Вентс с немецким текстильным "3Д-фильтром"...

    Очень неверное замечание. Как известно, мы уже более 2 лет производим и продаем данные системы. Ветс появился значительно позже, о чем мы знали заранее. Так же до его появления мы знали что это будет прибор конструктивно очень напоминающий наш. Так что неуместно утверждать, что Ревента это Вентс с немецким текстилем.

     

    По моим подсчетам средний процент рекуперации составил 79% (от 96% до 62,7%), что есть очень хорошо, в принципе. Но самые главные вопросы - на какой скорости производились измерения?

    На второй скорости.

  6. Заранее должен предупредить, что не смогу появляться здесь часто. По-этому отвечать буду по мере возможности.

    левша: Диаметр трубы 150мм или 200мм? Какой диаметр отверстия в стене?

    Диаметр телескопической оболочки 205 м, диаметротверстия в стене не менее 220 мм.

    и иногда пОстим от имени счастливых обладателей. (шучу)

    Это вы об одном из наших клиентов, который общался с вами на форуме. У нас с ним сложились очень доверительные отношения и мы периодически созваниваемся. Несмотря на то, что это человек состоявшийся во всех планах, он остался простым приятным в общении человеком. Но он не является нашим сотрудником.

     

    Судя по фото, тепло- и шумоизоляция, а так же герметизация достигается с помощью флекса на этапе монтажа. А "существенная доработка" - это 3Д тканевый фильтр?

     

    На этапе монтажа с изделием не делается абсолютно ничего. Это полностью готовое изделие для установки. Материал фильтра нейлоновый, чем-то напоминает тонкую рыболовную леску.

     

    Можно было и не открывать. Яркий пример сравнения с катером не уместен, т.к. в отличии от катера, труба Ревенты не испытывает на себе практически никаких существенных динамических нагрузок. Если и уместно рассматривать толщину трубы, так только применимо к её "акустическим" свойствам.

     

    Этим примером мы убрали миф о том. что труба "тонкостенная" и при правильном запенивании труба не резонирует.

     

    Я не ерничаю, нарисуйте (или дайте схемку) каким образом крышка отводит конденсат. Или Вы имеете ввиду самотек?

    В рекуператоре Ревента картридж с теплообменником должен быть утоплен вплотную к наружной манжете. В случае возникновения конденсата он стекает на манжету, которая в свою очередь вплотную прижата к наружной крышке. Через специальное отверстие в нижней части крышки конденсат отводится, а не течет по стене.

     

    Это самая интересная деталь любого рекуператора. Если Вас не затруднит, расскажите поподробней о применяемых технологиях и материалах. Здесь немало просто-скептиков (вроде меня) и специалистов достаточно высокой профильной квалификации. Т.е., дайте нам пищу для размышлений и тему для споров, тем более как руководителю Вам это будет не сложно.

    О применяемых материалах я написал достаточно подробно в предыдущем посте. По поводу технологий не совсем понятно, что вы хотите знать. Напишите точнее.

     

    Вы абсолютно правы - не влияет. Но уверен, если пульт будет выглядеть, как минимум, не страшно, то продукт в целом только выиграет. А "страшный" пульт не всегда охота вписывать в красивый интерьер и потому клиент скорее возьмет менее технологичный, но более "красивый" продукт.

    Красивый пульт или нет - вопрос достаточно индивидуальный. Я для того и выложил его фото, чтоб каждый человек для себя это определил сам.

     

    Очень рад тому, что наконец-то на форуме появился официальный представитель!

    У меня вопрос, схожий с вопросом Владимира - дайте пожалуйста, хотя бы приблизительное понимание, как вы считаете эффективность вашего рекуператора? Если с перекрестниками все понятно, то как расчитать в случае с накопительный теплообменником?

    Какие расчеты я бы сейчас не предоставил, все равно найдутся скептики, которых будет что-то не устраивать.

    на видео. Попробуйте просчитать сами. Сравним результаты.

     

    ты веришь в ответ что тебя убедит? Как и многие - берут данные производителя рекуператоров при идеальных условиях и суют в брошуры и где-то в конце делают сноску, что мол по словам производителя рекуператоров.

    Во-первых мы и есть производители. А во-вторых где вы видите на видео идеальные условия?

     

     

    Продолжим позже...

    • Лайк 2
  7. Здравствуйте. Я один из руководителей производственного предприятия Ревента. Мы постоянно мониторим ресурсы, на которых идет общение о рекуператорах и нашем приборе в частности. Долгое время мы не вмешивались в общение. Недавно на этом форуме появился отзыв, который явно нуждается в комментарии.

    Так как покупатель написал,что:

    "...если бы перед покупкой мог увидеть все его части своими глазами - однозначно не купил бы." Давайте рассмотрим все части отдельно, из которых состоит рекуператор Ревента.

    1. Крышка внутренняя. Не для кого не секрет и мы никогда не скрывали, что за основу взят двухсотый анемостат фирмы Вентс. Но не в том виде, в котором продается изначально, а с существенными доработками. Это около 6 операций. Вот основные: проклеивание лицевой части, шумо- и теплоизоляция, герметичность, и встроенный моющийся воздушный фильтр из 3D объемной ткани, который мы импортируем из Германии, что можем подтвердить документально.

    2. Труба телескопическая. Труба сделана из стекловолокна толщиной стенки 3мм. Такой же материал используется в производстве катеров и яхт. (Для примера: у меня есть катер длиной 5,5 метров. Корпус изготовлен из стекловолокна. Его толщина: днище 7мм, на высоте борта 3мм). Таким образом вопрос о том что труба тонкостенная можно закрыть. Так же для удобства монтажа непосредственно на трубе предусмотрено крепление для наружной крышки. Поэтому нет необходимости сверлить наружную стену.

    3. Крышка наружная. Изготовлено из металла толщиной 1,2 мм с порошковой покраской для применения на улице. Крышка защищена от обледенения и несет функцию отвода конденсата, шумоизоляции и защиты от боковых ветров.

    4. Картридж. Главный элемент рекуператора. Содержит высокотехнологичный керамический аккумулятор тепла (который мы импортируем из Германии, что можем так же подтвердить документально). Тепловой аккумулятор эффективно теплоизолирован для того, чтоб на техпроцесс не влияла температура окружающей среды. Так же в картридж встроен реверсный вентилятор (который используется в холодильных установках)

    5. Автоматика. По поводу автоматики мы с клиентом все обсудили. Конечно же, как и любому производителю, всегда есть к чему стремиться. но внешний вид абсолютно никак не влияет на надежность самой автоматики.

    6. Шумность. Как известно данный тип рекуператоров должен работать парами. Мы крайне редко продаем рекуператоры по 1 штуке. И в этих случаях настраиваем автоматику индивидуально для одного рекуператора. Наша ошибка состояла в том, что упаковщики вместо автоматики с индивидуальной настройкой выслали стандартную автоматику. По-этому вентилятор работал с гораздо с большей производительностью и большим шумом.

     

    Мы производим и продаем рекуператоры уже 2 года. И за это время не было ни одного единого возврата. 17% наших пользователей покупали рекуператоры на одну-две комнаты, за тем принимали решение докупить рекуператоры на весь дом.

    В подтверждение вышесказанного я попросил вчера нашего менеджера съездить на объект где шла установка и сделать фотографии реальных проданных рекуператоров.