  1. Прана более/менее приемлемо, а дружить Ревенту с ЕВ будете долго, нудно и скорее всего безуспешо.

     

    А предложить клиенту установку двух работающих в реверс, шоб хоть как-то сохранить баланс по ЕВ - не судьба?

    Если рассматривать отдельно взятый рекуператор и пытаться совместить его работу с ЕВ, то в Ваших словах есть доля правды. Но рекуператоры Ревента стоит рассматривать как единую стационарную вентиляционную систему. (Все-таки клиент хочет получить качественное решение вопроса и к этому не возвращаться). Выслав нам необходимую информацию, клиент получает схему по которой размещает по всему дому и объединяет рекуператоры в единую вентсистему. И в 95% случаев рекуператоры имеют ответные. Т.е. нет таких моментов, когда в один момент времени работает только вытяжка, всегда есть рекуператор или несколько, которые работают на приток, не нарушая работу естественной вентиляции. Таким образом, при осуществлении небольших изменений в ЕВ, о которых я писал раньше, система отлично справляется со своей задачей.

    Если я правильно понял то минимальная толщина стены для Прана должна быть 535 мм для PRANA-150 и 440 мм для PRANA-200G.

    А у меня экран лоджии толщиной в 120 мм + 100 мм утепления. Итого 220-230 мм максимум.

    А есть какие рекуператоры (или даже просто фильтры - труба) которые можно в стену такой толщины уместить.

    У нас есть модель рекуператора, которая предназначена для тонких стен. Для толщины стены в 220-230 мм, как в Вашем случае, она подходит. ventoxx.ru/rekuperator/ventoxx-rv-30s.html

    Ventoxx RV-30s отличается от стандартного наличием компенсационного короба. При этом сохранены важные особенности конструкции, такие как отсутствие мостика холода, наружное утепление рекуператора и отвод возможного конденсата.

    • Лайк 1
  2. Подскажите, а как может (будет) работать рекуператор типа Прана, Ревента и подобные в условиях хорошей естественной тяги в вентканалах.

    Скажем у меня постоянная хорошая тяга в вентканале кухни, санузле и шахте котла (гильзованный дымоход пластиковой трубой 80мм в шахте 140*140мм). Получения открываешь окно - сразу тянет в вентканалы так что крыльчатка вытяжного вентилятора вращается самопроизвольно.

    Для работы теплообменника нужно два встречных потока воздуха - один из улицы в помещение и второй из помещения на улицу. Если есть хорошая тяга - как будет выходить воздух из помещения? Против тяги же не пойдет...

    Будет ли так работать такое устройство проточной вентиляции с рекуперацией?

     

    Добрый день. Похожие ситуации присутствуют чаще всего в многоэтажных квартирных домах. В стандартной комплектации мы не рекомендуем устанавливать рекуператор в домах этажностью больше 6 этажей.

    Через установленный в наружную стену рекуператор воздух проходит с малым сопротивлением, и производительность вытяжного канала (естественная вытяжка) может возрасти как при открытом окне. Поэтому при установке принудительной вентиляции естественная вентиляция требует небольших изменений. В большинстве случаев устанавливают вентрешетки с жалюзи и уменьшают ее проходное сечение в санузлах и кухне. Но, тем не менее, дополнительные вытяжки увеличивают производительность рекуператоров на приток и уменьшают на вытяжку, что может привести к уменьшению КПД рекуперации тепла. В конструкции нашего рекуператора предусмотрена автокорректировка оборотов вентилятора, а так же вариант работы рекуператора с увеличенным напором на вытяжку, что в сочетании с естественной тягой приближает к номинальному КПД рекуперации тепла.

    • Лайк 1
  3. Спасибо. Не плохо . Первые три скорости принимаються. Но! ..Для сравнения У МЕ Лосней уровень шума при 55 куб. м производительности всего 24 дб...Реальных и правильных. А при 100 куб.- 36.5

    Но МЕ нельзя установить меньше чем 55 (можно но с вмешательством)..не всегда столько нужно...Ваша ниша до 55 куб. м ...Хотя еще и компактность может сыграть роль.

    Буду рад Вашим дальнейшим успехам.

    Спасибо за пожелания!

    Как показывает практика, площадь спальни в большинстве случаев составляет 13 - 17 м.кв. при средней высоте потолка 2.75. Это от 35.75 до 46.75 м.куб. Как вы сами понимаете от 9 до 36 м.куб. производительность с высоким процентом рекуперации это оптимально для того, чтобы получить достаточный воздухообмен и минимум теплопотерь. Как быть в этих случаях если в этих пощениях обеспечить производительность от 55 до 100 м.куб/ час? Мы получаем воздухообмен больше необходимого и как следствие дополнительные теплопотери. Хотя и в этом случае такой вариант имеет право на существование, если не ставить цель приближение хоть немного к стандартам энергоэффективноти в результате изменений в доме.

  4. Рад успехам украинских производителей !..Однако на видео вместо примитивно- позитивной музыки можно было бы на пару секунд дать послушать издаваемый шум прибором. С опыта установки Вентсов и Пран могу сказать,что основная проблема подобного оборудования является высокий уровень шума относительно количества производимого воздухообмена.

     

    Постарались снять в "натуральных" условиях, уже установленный.

    • Лайк 1
  5. Рад успехам украинских производителей !..Однако на видео вместо примитивно- позитивной музыки можно было бы на пару секунд дать послушать издаваемый шум прибором. С опыта установки Вентсов и Пран могу сказать,что основная проблема подобного оборудования является высокий уровень шума относительно количества производимого воздухообмена.

     

    Добрый день. Мы не понаслышке знаем о проблеме шумности таких приборов, производимых в Украине)). Каждый из Вас легко может сравнить все перечисленные марки на шумность. Но в нашем рекуператоре уровень шума относительно производительности вполне приемлем. Излишняя производительность вентиляции приводит к неоправданным теплопотерям. Для стандартной спальной комнаты достаточно одного рекуператора Ревента / Ventoxx RV-30 производительностью 18-76 м.куб/ч. (9-38).

     

    Видео постараемся в ближайшее время снять.

     

    Добавлено через 34 секунды

    Здравствуйте.

    Пардон за, возможно, ламерский вопрос , но интересует порядок цен на систему рекуперации для 2-х этажного коттеджа 105м2 (1 этаж: студио, кабинет, микро СУ, котельная; 2 этаж: 3 спальни + СУ).

    Дом на этапе цоколя, в данный момент. Интересует система а-ля рабочая лошадка, в классе разумный эконом.

    Буду благодарен, за разбивку стоимости на этапы:

    1. Проект

    2. Стоимость оборудования

    3. Монтаж

     

    Если Вам интересен вариант системы Ventoxx/Ревента, Вы можете выслать планировку нам на почту, мы сделаем Вам предложение.

  6. Свежим, точно не делают, но очень успешно замещают внутренний воздух помещения воздухом наружным.

    Это не дешёвый, но высоко технологический процесс.

    Сейчас у ребят и новый теплообменник, и новая обсадная труба, и новая электроника.

    В общем, собственник вложился в развитие бизнеса.

    Ревента - стОящий продукт.

    Настоятельно рекомендую всем, кто любит новации.

     

    А для любителей свежего воздуха "по дешёвке" по-прежнему советую просверлить отверстие за батареей.

    Практика показала, что зимой, три отверстия буром 12 мм с лихвой покрывают недостаток притока, даже на последнем этаже.

    Работает ни чуть не хуже точечного рекуператора, но без новых технологий.

     

    Резюме: если хочешь удивить соседа - покупай Ревенту.

    Если хочешь просто подышать - покупай бур.

    Спасибо за отзыв!) интересно и с юмором)

     

    Добавлено через 17 минут

    Добрый день. Для более надежной связи пишите нам на электронную почту, т.к. мы не так часто бываем на форуме.

     

    Новый блок управления ventoxx twist показал себя с наилучшей стороны и вызывает только положительные отзывы по функциональности и надежности. ventoxx.ru/rekuperator/control.html

  7. :) внесите главную поправку шо это НЕ рекуператор, А регенератор!

     

    Спасибо за поправку) Но у нас беседа не в узком кругу специалистов, а открытое общение. В нашей стране слово рекуператор не так давно вошло в обиход, а регенератор не все сразу поймут о чем речь.

  8. А если в комнате +18, а на улице -22?

    А если воздуха поболее надо?

    А...?

     

    Рекуператоры устанавливаются стационарно и воздухообмен просчитывается заранее, по-этому "а если" быть не должно. Хотя и на этот случай у нас есть функция "интенсивное проветривание" производительностью 100 м.куб/час которая работает 10 минут и автоматически переключается на 3 скорость (теперь их 5) в энергосберегающем режиме (благодаря увеличенному теплообменнику, которым мы комплектуем рекуператоры почти год, мы увеличили средние показатели рекуперации в режимах, в которых рекуператоры работают основное количество времени; и увеличили производительность на 5 скорости)

  9. Понял. Керамический так же не утилизирует влагу. А вот реверсивный вариант мне, если честно, еще меньше нравится. Ну во-первых там не рекуператор, а керамический теплоаккумулятор, который работает по принципу "выдохнуть в шарф". В конце цикла воздух будет входить в помещение ледяной. Во-вторых для того, чтобы получить 38 м.куб/час, нужно ставить две таких установки, которые будут работать на максимальной скорости. Ну и сам по себе реверс мне не очень, как идея, в подобного рода установках. Но это уже личное :)

     

    Добрый день. У каждого свои личные предпочтения. Но, судя по всему, у вас познания по поводу рекуператоров такого рода теоретические. Поэтому считаю ВАЖНЫМ внести несколько поправок:

    1. в том понимании, в котором вы указываете, рекуператоры работают 76 м.куб./час. ПОЛОВИНУ ВРЕМЕНИ НА ПРИТОК И ПОЛОВИНУ ВРЕМЕНИ НА ВЫТЯЖКУ. По-этому этот показатель следует делить на 2. Получаем 38 м.куб/час. Этот вопрос тут обсуждался уже МНОГОКРАТНО! И вы в этих обсуждениях тоже участвовали.

    2. По поводу "ледяного воздуха". в фазе притока как правило на первой секунде воздух входит почти комнатной температуры и постепенно снижается. НО НЕ ДО "ЛЕДЯНОЙ" ТЕМПЕРАТУРЫ! К примеру при температуре в помещении +23 и на улице -9,7 рекуператор подает температуру от +23 до +13,2 т.е. средняя температура +18,1 град это на производительности 30 м.куб/ час - т.е. в этот момент вентилятор в рекуператоре работал с производительностью 60 м.куб/час. Я бы не назвал это морозным воздухом. Вот видео в подтверждение моих слов ventoxx.ru/

    Наоборот эта разница температур в "реверсном" рекуператоре обеспечивает хороший бонус: воздух с меньшей температурой перемещается вниз и в центр помещения, постепенно смешиваясь и нагреваясь. И поднимается вверх, вытесняя душный воздух к рекуператору во время работы рекуператора на вытяжку. То есть обеспечивается микроциркуляция воздуха в помещении.

  10. Ну а если без цифр, то на украинском рынке на украинский товар указывать цену нужно в гривнах. В этом случае не будет недопонимания у возможных покупателей.

    Кстати, рекламная ветка должна быть в несколько другом месте форума.

     

    На украинском рынке у нас всегда была цена в гривнах пока не начал сильно меняться курс гривны. В таки условиях два варианта: либо менять цены каждые насколько дней, либо указать цену в гривнах «с запасом» на возможные изменения курса, что многие и делали. Мы указали цену в условных единицах эквивалентно курсу доллара. При этом цена на рекуператоры всегда актуальная и человек не переплачивает наперед завышенную цену в гривнах.

  11. То есть рекуператоры подешевели с 270*8=2160 гривен до 198*20=3960? Я правильно понял???

     

    Нет не правильно. 2160 грн. наш прибор ни когда не стоил. Изначально ( и в течении более 3-х лет ) рекуператор стоил 2700 грн. по курсу 8 на тот момент это 337,5 у.е. Так как гривна начала падать, 337, 5 у.е. стало заоблачной ценой, по этой причине нам пришлось несколько раз снижать стоимость прибора. Затем цена была снижена до 270 у.е. по курсу 15,5, т.е. 4185 грн.

    На данный момент цена прибора составляет 198 у.е. по курсу 18.3 т.е. 3623 грн.

     

    Ну а если без цифр, я думаю Вы и сами знаете, что Вы затронули тему не стоимости прибора, а инфляции гривны.

  12. Снова хорошие новости!

    Мы изменили основные компоненты рекуператора.

    1. Телескопическая оболочка рекуператора теперь состоит из наборных элементов и позволяет набрать длину для любой толщины стены. Достаточно соединить нужное количество элементов. Окончательная регулировка длины производится подбором глубины посадки наборных элементов без необходимости подрезания и без «мертвых точек» в размере самой оболочки.

    2. За счет увеличения теплового аккумулятора площадь теплообмена и его теплоемкость стали значительно выше. Показатели утилизации и регенерации тепла изменились в лучшую сторону.

    3. Изменение технологии изготовления и поставки компонентов позволило еще снизить цену на наши приборы при том, что качество и показатели улучшились. Новая цена на рекуператор Ревента составляет на данный момент рекордные 198 у.е.!

    1588585974_.thumb.JPG.e1be51069bf7ef9187b9769807b9528b.JPG

    472216410_.thumb.JPG.6ae610c7770fc9d3f73a96f4df6be9c2.JPG

    48354697_.thumb.JPG.a4a3d4558e7a4c25bac36b94622ff1b9.JPG

    2102437101_c.thumb.JPG.99b8ac1d6e287cb9ee63364a772d3099.JPG

    • Лайк 1
  13. Отсылала вам на рассмотрение в ЧЕТВЕРГ план моего дома, до сих пор нет ответа!

    Жду результат! svetiksemicvetik78@yandex.ru

     

    Добрый день, Светлана. Мы получили в четверг Ваш запрос. Видимо в связи с подорожаниями на энергоносители, которые уже были, а так же грядущими подорожаниями, люди задумались все же о энергосбережении. Нам приходит каждый день много запросов и просто вопросов, нам пришлось увеличить срок обработки запроса с одного до двух дней. Так как Вы выслали нам письмо в четверг вечером, до выходных мы не успели его обработать. На Ваш e-mail отправлен ответ на Ваши вопросы и предложение с рекомендуемым количеством рекуператоров в Ваш дом. Для ускорения ответа на возникшие вопросы, Вы можете связаться с нами по телефонам, указанным на нашем сайте.

  14. Я не продаван, посему рыть Инет ради такой мелочи я не стану, повторю, суть работы от этого не изменится.

     

    Вы не продаван, но где то же Вы «нарыли» ранее эту информацию. Вы утвердительно заявили, да еще и нас обвинив в недостоверной информации, а теперь считаете мелочью подтвердить свои слова.

    Товарищ SON даж и сегодня этого понять не может, все таки я технарь а не блондинка.

    Возьмите пустую бутылку и попробуйте сделать в ней воздухообмен через горлышко.

     

    У нас блондинки тоже приобретали нашу систему и даже сами устанавливали. И таких трудностей с пониманием не возникало. Наверное, это скорее предубеждение.

    Поясню еще раз на бутылке, если Вы так хотите. Вы сравниваете помещение с пустой бутылкой. Но комната не должна быть полностью изолированной от других. В любом случае должно быть сообщение между помещениями, в которых стоят ответные рекуператоры (или зазор под дверью или вент решетка). Организуйте через горлышко приток, в донышке выполните отверстие и организуйте принудительную вытяжку. Вот и получите воздухообмен. Еще раз пояснять не вижу смысла.

     

     

    1. Как вентилятор с потреблением аж 2 Вт может перелопатить 60 м3 воздуха? Можете прилепить график напорнойхар-ки?

    2. Какова теплоемкость теплообменника?

    3. Как решается вопрос с обмерзанием?

    4. Что будет в холодное время, когда перепад давлений между улицей и домом будет превышать давление компьютерного кулера.

    5. Потери давления в установке на приток и вытяжку?

     

    Заученные заклинания зомбированного менеджера не принимаются.

     

    Эти вопросы конечно же выглядят как «ну ладно, уговорили, вот вам ваши вопросы». Так как Вы не считаете нужным поискать информацию о которой Вы заявили не только для нас, а и для того что бы Вы не выглядели голословным, углубленно отвечать вам и тратить на Вас много своего рабочего времени я не вижу смысла.

    1. Этот вопрос уже обсуждался много раз, в том числе и на этом форуме. В рекуператоре используется вентилятор максимальной производительности 180 м.куб/час. с потреблением 5.5 Вт.

    При наборе скорости вращения вентилятор потребляет: 1 скорость 2.9 Вт, 2 скорость. 3.2 Вт, 3 скорость. 3.7 Вт (с учетом потребления схемы управления). На входе показатели будут несколько больше с учетом КПД тора. Величины номинального потребления вентилятора указаны в характеристиках рекуператора, указанных на сайте, 1 скорость 1,1 Вт. 2 скорость 1.8 Вт. 3-я скорость 2 Вт.

    Если сомневаетесь, можете сами сделать замеры, рекуператоры в свободном доступе. Попросите у вашего друга Рейдера, который купил наш рекуператор и «поставил в гараже». Хотя такой покупки у нас не числится! Как Вам еще доказать? Приводить напорную характеристику вентилятора не вижу смысла, т.к. это мало что скажет о приборе вцелом.

     

    2. Теплоемкость нашего теплообменника 2 кДж/К. Цифра примерная, точный показатель не хочу говорить! Правда, честно говоря, не понимаю, зачем это вам нужно. В свободном доступе в интернете есть реальные показатели, которые обеспечивает рекуператор. Учитывая % утилизации и % регенерации тепла, несложно и самому посчитать его примерную теплоемкость, даже не зная, как он выглядит. Это конечно если вы «технарь», а не блондинка» как вы говорили ранее.

     

    3. В данном принципе действия обмерзание практически не происходит, т.к. в тепловом регенераторе происходит только один термодинамический процесс в один момент. Тем более, что температура в теплообменнике изменяется не сразу по всему сечению, а постепенно. Обмерзание центральной части теплообменника возможно в очень влажных помещениях (Сауны, предбанники и т.д.) Но это не приводит к полной остановке системы. В рекуператоре обязательно должен быть предусмотрен отвод конденсата. Иначе он будет скапливаться внутри оболочки и замерзать.

     

    4. В случае с компьютерным кулером, о котором вы говорите, не знаю – как говорят have no experience. У нас нет противопоказаний по эксплуатации при сезонных перепадах давления. Единственное, что мы не рекомендуем - это устанавливать рекуператоры выше 5-го этажа. Без дополнительной защиты от порывов ветра система может работать некорректно. Это касается и других рекуператоров с аксиальными вентиляторами.

     

    И немного не по теме….

     

     

    И шо вы чела в ступор ввели! Да не ответит он на ваши вопросы!!!!

    Вы считаете, что если нет ответа в течении нескольких дней, это ступор? У меня нет столько свободного времени просиживать штаны на форуме, я захожу сюда по мере появления времени.

     

     

    И нету там космических технологий, они сами все это знают, только пиар крутят.

    Начинает надоедать…. скопируйте хотя бы одну ссылку, где мы указываем, что у нас какие-либо нанотехнологии или космические нововведения? Вы считаете что производитель, периодически отвечая на вопросы - крутит пиар? Не путайте нас с продавцами.

     

     

    Щязабадаететрудяг "производителей" и народ вооще перестанет ставить хоть шо-то.

    Не обольщайтесь. «Забадает» кто? Технарь, который не может год разобраться, как работает эта система?

     

     

    Я за хоть немного дать нации подышать! )) А вам рекомендую (и ранее рекомендовал) немного по другому вести ваш пиар. Поверьте, у вас все как у всех и изюминок 0, изюминка - это бедная нация которой НУЖЕН воздух!

    Главная задача этой системы обеспечить помещение свежим воздухом с минимальными затратами энергии. С чем она весьма успешно справляется. А изюм как раз и состоит в том, что эта система проста и эффективна. Главное, чтобы в приборе не было конструктивных ошибок, а сам теплообменник был надлежащего качества, без которого прибор превращается в бутафорию.

     

    может в экстрасенсы податься, толку больше будет.

    Вам виднее.

    Я тока ЗА, двумя руками за любую вентиляцию, но балаболов не переношу, ни в каком виде.

    Я тоже не переношу, по этому, прошу Вас все-таки подтвердить ваши высказывания по поводу настаивания УВРК ставить по два прибора в одну комнату. Иначе Вы превращаетесь в того, кого сами не переносите.

    Так же я прошу Вас указать, где на форуме или на сайте указана с нашей стороны не достоверная информация. Мы ее проверим. Вдруг Вы правы, а мы этот момент упустили…. раз уж вы так уверены что у нас недостоверная информация.

     

    И предлагаю, дабы не разводить дальнейший спор и флуд, который Вы начали, не отвечать на наши письма, если они вам не адресованы. Вы реагируете на любой наш ответ, и потом нас же и обвиняете в пиаре.

    • Лайк 1
  15. Да я как то уже пытался задавать вопросы, тока Вы вдруг исчезли, щас боюсь вспугнуть.

    Неужели Вы и правда думаете, что я не захожу на форум из-за ваших вопросов? Видимо те вопросы напоминали нынешние ваши комментарии и не более. Недавно Вы сказали что у Вас много вопросов и до сегодня НИ одного вопроса по существу. Вы утверждали что УВРК "настаивает" ставить пару приборов в одну комнату, намекая на возможные «нечестные ответы». Я по прежнему жду от вас хотя бы ссылку на такую информацию.

     

    Пусть хоть "свистюльки" ставят.

    Странно слышать это от человека , который устанавливает аналогичные приборы.

     

    Вы знаете, если бы заменить в этом посте "ревента" на "куперхантер", я бы подумал, что пишет Виталий (alliswel). Та же стилистика: "впервые", "передовые", "первопроходцы и прочий

    Я уже начал переживать, что от Вас и от Zurbagan нет реакции. Но все-таки не подвели.

    Но давайте Вы не будите впредь давать мне советы, как мне отвечать.

     

    лексикон рекламных буклетов, но никак не инженера. Если Вы инженер, Вам не понятно для чего нужны не одно а два отверстия? Вам для этого надо заключение производителя?

    Ваш товарищ SON, до вчера так и не понял, почему нужно одно, а не два отверстия в небольших комнатах, по этой причине мне пришлось говорить с ним не техническим языком, а как для обывателя. Из всех кто постоянно пытается отвечать по поводу Ревенты, единственный кто понял, как работает наша система, это REYDER.

     

    Давайте сойдемся на том, что Ревента - "первопроходцы", "флагман рекуперативной мысли", "внедренец европейских передовых технологий" и т.д. только избавьте от этих комментариев

    Давайте не будем включать бурную фантазию и что-то придумывать, и давать людям недостоверную информацию, а сойдемся на фактах все таки.

    Я до сегодня не увидел ни одного вопроса, о котором говорили ранее. Несколько человек, включаются в тему, как только заходит обсуждение о нашей продукции и начинается флуд на пару станиц, ни чего по существу, цель пролистнуть страницы как можно дальше и увести от описания системы Ревента.

    Жду вопросов по существу.

  16. Есть еще много вопросов, тока вряд-ли с таким подходом на них будут честные ответы.

    Извините, не понял юмора. Уж куда честнее? Объясните.

     

    Чего ходить по Германиям, УВРК 50 полный аналог Ревенты, ну или наоборот

    Как говорилось в фильме «согласен, встречное предложение», зачем ходит по России, inVENTer полный аналог Ревенты, возможно наоборот, но уж ни как не УВРК.

     

    но их производитель настаивает, (даже не рекомендует) на парной работе установок именно на одну комнату.

    Это он так настаивает как на картинке с его сайта? ( смотрите прикрепленный файл ) или так как на официальном сайте указано :www.homevent.ru/p0008.htm Прочтите основные свойства прибора УВРК 30, первый пункт.

    Это звучало бы логичнее, если бы именно УВРК был первопроходцем при производстве данного рекуператора с таким принципом работы. Но первопроходцем, реализовавшим в жизнь, именно этот принцип, как раз является немецкий inVENTer, а УВРК, в свою очередь, несколько лет назад скопировали немецкого производителя, и даже, устанавливали автоматику Инвентера, о чем они собственно сами говорят и секрета в этом нет. Исходя из этого, все –таки весомее мнение изобретателя данной системы.

    Сейчас УВРК отличается от Инвентера, разработчики пошли на изменения, молодцы, на месте не сидят.

    Хотя вариантов установки таких систем может быть очень много, это очень индивидуально. Мы говорили о небольших комнатах до 20-ти м.кв.

     

    P.S. Дайте пожалуйста ссылку, где производитель УВРК-50 настаивает на установке именно двух приборов в одной комнате. Я хотел бы почитать эту информацию. Заранее благодарен.

     

    Причем производитель не лукавит с характеристиками. При этом заметьте - все логично.

    Жду от Вас объясниний по поводу лукавства с нашей стороны. Поясните по поводу логики.

     

    Я не вижу с вашей стороны вопросов. Вы втягиваете меня в ненужный спор. От того что Вы плохо разобрались в данных системах и принципе их работы, у Вас и возникают не состыковки. Предлагаю вам изучить подробно различных производителей с таким же принципом, раз уж вам это интересно, понять их работу, ну а тонкости мы сможем уже обсудить.

    УВРК.pdf

  17. Можно назвать как угодно, но суть от этого не меняется. Пара на комнату - пучком, но пара на две комнаты, звыняйте, мы ж с головой еще пока дружим.

    Вы говорили, что у Вас еще много вопросов, а все вопросы свелись к одному вашему мнению, Вам не нравится принцип работы. Вы знаете, есть аналогичный прибор, производимый в Германии, inVENTer, Вы все, как я понимаю, уже знакомы с этим производителем. Этот рекуператор появился на рынке Германии в 97-м году, но на данный момент количество продаваемых рекуператоров достигло 50 000 шт. в год только по Германии, мы не берем в учет продажи по всему миру, а так же недавно открытое производство в стране восходящего солнца-Японии. Так вот способствуют продажам в основном проектировщики, вентиляционщики и.т.д. которые так же «дружат с головой» хотя у них есть выбор различных производителей. И эти приборы в странах ЕС проходят по всем ДБН нормам, СНИПам, сан. нормам и.т.д.

  18. 2 ReVENTa, я такие выводы сделал после прочтения форума, кстати мне сдесь же советовали ставить, 2 прибора в одну комнату.

    Здравствуйте! Вы не верно прочли форум. Было бы лучше, если бы Вы, как человек, определяющийся с выбором между несколькими украинскими производителями, обратились к нам для просчета по вашей планировке, это совершенно бесплатно. Советы на форуме оказались не верными. Я просмотрел вашу планировку, которую Вы показали ранее, по два прибора в одну комнату ставить не нужно.

     

    Да и еще, вы забыли посчитать работу, сверление дырок, установка, работа электрика тоже стоит денег. Так что 2 прибора выйдут как раз около 7 тыс.

    Я не забыл посчитать стоимость сверления отверстий, установку и.т.д. В сравнительном анализе, Вы сравниваете цену Праны без монтажа, а систему Ревента с монтажом. Это не верно, давайте уже хотя бы сравнивать по одному показателю, по цене прибора. Да и Вы сами сказали, что монтировать будите своими силами.

     

    Я специально зашел на ваш сайт и проверил, звуковое давление на максимальной скорости, 41 дб((ссылка устарела)).

    А говорите, рассматривали и нашу продукцию, и только сейчас зашли на сайт и прочли уровень шума. Знаете, во первых есть несколько вариантов замера уровня шума, один производитель может измерять его на расстоянии 3-х метров от установленной системы( а иногда это бывает расстояние всей комнаты у клиента ), а другие делают замеры на расстоянии до одного метра. Таким образом, указанный уровень шума у разных производителей, по факту оказываются очень разными по ощущениям в реальности. И конечно же, еще играет очень большую роль восприимчивость шума, есть клиенты, которые говорят что они спокойно могут спать и под включенной третьей скорости, хотя я не могу, а есть говорят и первая шумновато.

    Ну и почему я немгу купить прану?

    Вы можете купить Прану, ни я ни кто другой Вас в обратном не переубеждает. Все украинские производители делают одно общее хорошее дело, производят у нас в стране и продвигают, очень необходимую людям продукцию. А что выбрать каждому из Вас, это уже дело вкуса и предпочтения.

     

    Я не знаю кто сможет это выдержать, (2 прибора по 41 дб, а это всего 30 м3 *2 ) скорее всего система будет использоватся на минимальных оборотах. Так что говорите лучше о минимальных оборотах.

     

    Вы упорно не хотите меня услышать, 2 прибора ставить в ваши помещения не нужно. Прочтите сообщение, написанное мною вчера. Давайте уже, наконец то прекратим «игру на форуме с закрытыми глазами» я четко и ясно описал работу системы, где и как она должна устанавливаться, и Вы не будете больше закрывать глаза на описание и снова в дальнейшем писать что вам необходимо все же 2 прибора в одно помещение. У меня просто нет времени постоянно одно и то же вам говорить. Я выставлю одну из планировок, и Вы посмотрите как ставится наша система.

    Планировка.pdf

    • Лайк 1
  19. Тока пжлста не пропадайте, еще есть очень много вопросов.

    По возможности буду заходить на форум и отвечать на ваши вопросы.

     

    Вы предлагаете перекачивать "грязный" воздух из одной комнаты в другую?

    Эта фраза не совсем применима для нашей системы.

    За один час рекуператор совершает около 52 циклов притока и вытяжки. На максимальной скорости переток воздуха с одного помещения в другое составляет около 1,1 м.куб. Я бы не назвал это "перекачкой" воздуха. Это служит для компенсации давления. По поводу того насколько воздух "грязный". Как вы знаете, СО2 и другие вредные примеси поднимаются под потолок. Как правило Ревента устанавливается на небольшом расстоянии от потолка. Поэтому при вытяжке забирается как раз "грязный" воздух и подается чистый воздух, температура которого ниже комнатной. Опускаясь вниз чистый воздух постепенно проходит вглубь помещения. Этому способствует проем, через который происходит переток между помещениями. Принимая комнатную температуру, чистый воздух постепенно поднимается вверх именно туда, где он необходим - на уровне головы человека.

     

    Таким образом создается небольшая циркуляция воздуха в помещении и подвижность. Поэтому парная работа рекуператоров является не перекачкой "грязного" воздуха, а преимуществом.

    • Лайк 2
  20. Ревента это вообще без коментариев, в каждой комнате сверлить по 2 дырке это жопа

    Здравствуйте! Видимо все предыдущие комментарии и обсуждения были написаны совершенно зря. Давайте отталкиваться от того, что Вы все же клиент Праны. Небольшой ликбез о работе Ревента. ОДИН рекуператор рассчитан для установки в помещение до 20-ти м.кв. при средней высоте потолка 2.7 м. Т.е. если ваши комнаты попадают в данный критерии, необходим один рекуператор, но, для эффективной работы, система должна работать парами, т.е. в одной комнате работает приток, в ДРУГОЙ комнате – вытяжка. Затем включается реверс и так на протяжении всего периода работы. Большое заблуждение, что при данном принципе работы, необходимо ставить два прибора в одной комнате. Если помещение не попадает в данный критерий, мы всегда делаем расчет клиенту.

    на 1 комнату 7 тыс. + пульт 500 это дорого

    Так же удивило, что Вы так сильно и по непонятным причинам завысили цену на нашу систему. Я могу вам объяснить, один рекуператор со стандартным размером телескопической оболочкой стоит 2700 грн. Т.е. даже если взять пару, о которой Вы упоминаете, это 5400 грн. + 500 грн. блок управления, который рассчитан на подключение до 4-х рекуператоров. Но ни как не 7500 грн, о которых Вы сказали.

     

     

    Можно как и в ревенте насверлить дырок по 5 штук в каждой комнатеи кайфовать.

    Это еще одно из голословных заявлений, рассчитанных на черный пиар нашей продукции с вашей стороны. Зачем Вы это делаете, пусть каждый определит для себя сам.

    • Лайк 2
  21. ставлю потому как SON, прав и я с ним солидарен, ИМХО.

    заодно посмотрите тогда и остальные мои сообщения и в частности это.

     

    ReVENTa, а вам бы я советов быть ближе к покупателю ))

    Вы производите и продаете бюджетную вентиляцию (РЕСПЕКТ И УВАЖУХА) и для вашего товара цена ключевой момент, а раз вы "бьете" качеством так будьте добры и соответствовать ему. Думаю наши инженеры способны создать и получше "мерса" но видно вам этого не хочется.

     

    Ваш товар расчитан на самострой и малобюджетные решения.

    Потому он 1 - должен быть понятен и обезьяне, а ваша информация подается трудно и недоступно.

    2 - он должен быть в виде конструктора с набором разнообразных "фишек" для самого разнообразного применения и адаптации к дизайну, чего у вас нету.

    Из слов пары дизайнеров "... эту тарелку я не могу позволить сюда "втулить"... "

    3 - иметь несколько готовых решений для применения, оно у вас одно. Этого мало и скудность решений уменьшает вероятность покупки.

    4 - цена должна быть низкой.

     

    Мы так и не выяснили - купили вы рекуператор или нет. На данный момент мы со 100 % уверенностью можем сказать, что нет, т.к. у нас четкий учет заказов.

     

    Давайте по порядку: в чем вы солидарны с SON? В том, что он называет заявленную производительность недобросовестной рекламой?

     

    Вы нам советуете быть ближе к покупателю...

    Вы знаете, мало, кто из Украинских производителей настолько близок к покупателю как мы. Ревента не продает рекуператоры пока не убедится в том, что система будет корректно работать в том или ином помещение. Каждого клиента мы просим выслать нам планировку его помещения для предварительно просчета (не зная будет покупать он или нет). И после покупки по его желанию сопровождаем до полного монтажа и запуска рекуператора.

     

    Снова вопрос о качестве...

    Разговор о качестве можно вести бесконечно. Вот подробные фотографии и описание. Что конкретно здесь не качественное? Мы всегда за конструктивную критику.

    www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1829905&postcount=990

    www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1829927&postcount=991

     

    Ваш товар расчитан на самострой и малобюджетные решения.

    Как вы пришли к этому выводу? reventa.com.ua/gal.php Где вы здесь видите самострой? К сожалению многие наши клиенты не хотят, чтобы их дома были выставлены в интернете. Вы бы сразу поменяли свое мнение.

     

    он 1 - информация подается трудно и недоступно.

    Вы знаете не так давно у нас был клиент (женщина), которая разобралась сама как их ставить и обошлась своими силами, так как это очень простой конструктор в виде телескопической трубы, наружной и внутр. крышек и картриджа. В комплект входит даже ключ шестигранник и металлизировавший скотч для фиксации трубы. Нет только пены.))

     

    Из слов пары дизайнеров "... эту тарелку я не могу позволить сюда "втулить"... "
    сколько людей - столько и мнений.

     

    иметь несколько готовых решений для применения

    У нас есть три диапазона телескопической оболочки, которые перекрывают толщину стены от 29 до 82 см. Так же у нас есть еще две модели: угловой и для подвальных помещений.

    Цвет наружной крышки клиент может выбирать сам. На цену это не влияет.

     

     

    Пишу насколько позволяет время. продолжим позже.

×
×