Типа АП, так ответа явного не получил
-
Я бы ПВС заменил ПВС на ВВГнг и заодно и монтажников, что такую хрень предлагают
-
А если ГЗШ следать в водном щитке, там соединить 2 контура и зделать деление PEN на PE и N, а третий подключить уже на PE.
Или два контура на пол дома, а третий только на ту часть что питается от второго распред щита.
-
Схема ТТ пока, так как разбираюсь, где разделить приходящий PEN и где подключить забитые контура.
Питание КЛ , сечения выбирались по нагрузкам и возможному повышению нагрузки.
Генератор однофазный Generac планировалась 20, в итоге вышли на 10кВт.
Собственно и был вопрос где можно сделать разделение(ВВОД, АВР или щит 1), до щита 2 метров 15-20.
-
Подскажите в каком формате так можно выложить?
За ранее СПАСИБО!
-
День добрый. (Жара влияет на скорость шевеления шариков)
Подскажите пожалуйста имеем такую схему(см. вложения). Есть 3 точки заземления. Как будет правильно свести их все три на одну шину(проблематично) или же можно в водном счите сделать ГЗШ, а остальные точки подключать на шину РЕ.
Нужно ли в АВР 4-х полюсный контактор, для разрыва нуля?
Сопротивление заземления еще не измерялось, в процессе будет измерено и если нужно добиты штыри.
За ранее благодарен за конструктивные ответы.
Просьба без ФЛУДА.
Однолинейная схема
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано:
Все это одно здание, расстояние между контурами и щитами не более 20- 25метров.
Тоесть третий контур можно подсоединять к РЕ.