  1. Я задавал вопрос соотношение излучение/конвекция, в Ваших теплых плинтусах, причем тут жидкости?8-) Раз уж ввязались, то ответьте будь ласка.:roll:

    На вашем сайте ни слова про это нет.

     

     

    Спасибо, что уточнили вопрос. :)

    Плинтуса UDEN-S - инфракрасные. Принудительной конвекции в системе нет. Естественная, естественно :) есть. Как и в конвекционных обогревателях - инфракрасная составляющая.

     

    Какое соотношение - Вам не ответит никто. Таких данных нет.

    Среди производителей конвекционных и инфракрасных систем отопления (украинских и зарубежных) принято считать, что это отношение где-то 70% к 30% (в случае с ик) и наоборот (в случае с конвекционными).

    • Лайк 1
  2. Ну так и поведайте про соотношение излучение/конвекция в теплых плинтусах, и на кой там делают нехилое оребрение трубок?:roll:

     

     

     

    SON, повторюсь еще раз, что мы не занимаемся жидкостными системами отопления. :) Принципиально :) Поэтому данный вопрос не ко мне :)

     

    Добавлено через 1 минуту

    Сегодня созвонился, собираюсь купить пробный кусок плинтуса - покурочить, дабы иметь собственное непредвзятое мнение - стоит ли делать ставку на них или нет.

     

     

    Вот и отлично. Главное - правильно подобрать мощность.

  3. Я не спец, но мне кажется, нужно считать не потребления от электросети, а мощность, которою, видает нагреватель. Ведь в разных нагревателях, разный КПД, если сравнивать обычный нагревательный кабель и ИК, то у них еще разные технологии передачи электрической энергии, в тепловую.

    Для грубого примера, возьмем обычную лампочку, и энергосберегающую, при том же, световом потоке, мощность от электросети, потре6ляется разная.

    Если я ошибаюсь, поправьте.

     

     

    Да, нужно сравнивать именно способ передачи тепла, при этом потери тепла разные, и эффект разный.

     

    Добавлено через 1 минуту

    Боюсь технология превращения электрической энергии в тепловую одинаковая, а вот технология передачи (отдачи) тепла от обогревателя в окружение разная...

    а кпд по сути можно что там, что там брать за 100%

     

    Добавлено через 14 минут

     

     

    Просмотрел Ваши сообщения, думаю можно попробовать, только надо выбрать мощность, а для этого надо знать материал стены и толщину + высоту.

     

    п.с. попробуете -отпишитесь, а то такой движок пошел, что интересно на практике узнать...

     

     

     

    Столько людей, столько и мнений. Но есть мнение, а есть факты, практика, опыт. А не голая теория "если это так, то вот это так и никак иначе" :)

  4. Согласен, но тут постает вопрос как ведется расчет, так как очень часто встречал при подобных расчетах что просто берется прилично завышена мощность и от сюда и такой результат... тобишь если к примеру у нас квартира 45 квадратов с высотой 2,5м и мы туда установим 3 кВт то получаем 0,66 ват на квадрат что ИМХО нууууууу более чем достаточно для нее... вот и получаем и запас, и более быстрый прогрев, и не сутки работы а меньше, а употребит в своё удовольствие система ровно столько, сколько ей нужно, для нагрева и не больше, в таком случае это то что как раз нам и нужно...

     

    Ну это при условии что UDEN взял за основу имено такой метод:)

     

    В таком случае определенные плюсы у ИК есть, правда для жилого только в нормальном соотношении температуры поверхности, а то врядли кто оценит сидя на диване 500 градусов ...

     

     

     

    Можно другими словами и так сказать. Есть просто обоснование, почему ик-отоплению нужно именно 0,6, а не 1, к примеру. Это, простите, не с пальца высосано :)

    Не поняла про 500 градусов. Предполагаю, что речь идет о коротковолновом высокотемпературном ик. А наши системы - длинноволновые низкотемпературные.

     

    Добавлено через 4 минуты

    ммм...хочу прояснить таки для себя...не проблема...если соотношение инфракрасного обогрева и конвекционого сдвинуто в сторону инфракрасного оно где то так и есть, высокотемпературным ик по сути пофиг теплопотери они греют свой периметр и не более... тут я понял температура ниже... и идет менее выраженое сочетание... но я так понял что есть... и в даном случае оно таки требует меньше мощности хотя бы и з-за отсутствия такого разрыва по температуре прогрева потолка и пола, так как обычным ковектором нам надо нагнать сначала теплый потолок (а это тоже затраты) что бы ногам стало хорошо...

    так что остается только вопрос достоверности информации и качестве исполнения.. но о этом сложно судить не видя... а в теории около того может что то быть... похожее на реальность. ИМХО:)

    п.с. SON просмотрите сообщения в профиле насчет таблици точки рассы... если не сложно помогите. Хотя если честно интересно... теплые стены всё же лучше чем теплый воздух, так что остается вопрос реализации...

    Добавлено через 11 минут

    особено если в общественном кто то решит промазать:):D

     

     

    Надеюсь, что модераторы за рекламу не посчитают, ведь глупо переписывать длинную статью с собственного сайта, поэтому в ответ на ваш вопрос просто сбрасываю ссылку

    о характеристиках, особенностях и преимуществах инфракрасного отопления

    Почитайте, будут вопросы, пишите. Личный совет - перезвоните, в телефонном режиме менеджер ответит на все вопросы, это гораздо быстрее.

  5. А мужики-то поди не знают.:D

    uden-s, тут такие аргументы не прокатывают, не обманывайте людей.

     

    Если Вы обращались ко мне, а не просто демонстрировали свое остроумие, но обращаю Ваше внимание, что предыдущее сообщение было ответом на вопрос читателя, а не аргументом, адресованным в Вашу сторону.

    С уважением.

  6. uden-s, Заинтересовался вашими плинтусами. Есть вопрос: я так понимаю, что терморегулятор используется достаточно тупой, холодно - вкл ВЕСЬ плинтус, тепло - выкл ВЕСЬ плинтус. В результате приличные скачки энергопотребления.

    А не пробовали ли вы включать их в шахматном порядке, например? Или трехфазно? Т.е. чередовать панели, которые включены в данный момент?

    Или это глупости?

    Или терморегулятор тиристорный? Тогда вопрос - не фонит это все?

     

     

     

     

    Спасибо за вопрос.

    Несколько уточню: что Вы понимаете под скачками энергопотребления и в чем видите проблему?

     

    Наша задача - восполнить теплопотери помещения, обогреть помещение (конструкцию) и людей, предметы, которые в этом помещении находятся, верно?

    Это маломощные обогреватели. Там где конвектору/калориферу/электрокотлу нужен 1-1,2 кВт электроэнергии, теплому плинтусу нужно от 0,5 кВт. На практике это где-то 0,6-0,7 кВт. Характеристики помещения пока не берем.

    Мы рассчитываем мощность так, чтобы вся система работала не более 5-7 часов в сутки при разнице температур в 40 градусов (т.е. -20 за окном, +20-22 в помещении). 5-7 часов - это средний показатель за отопительный сезон. Не редки случаи, что этот показатель меньше.

    Т.е. плинтус работает, грубо говоря, максимум 10 минут в час.

    Как это происходит. Вы выставили на терморегуляторе, к примеру, 22 градуса. К примеру, в октябре, при первом же похолодании. И не выключаете систему. Температура поддерживается, помещение (стены, пол) прогревается. Теплые стены - это источник тепла и теплоизоляции. Поэтому к первым морозам Ваше помещение уже так сказать "готово", счетчик не "мотает" круглосуточно. Температура воздуха 22 - система отключилась. В плинтусах внутри теплонакопитель, они не сразу остывают, продолжают отдавать тепло уже без потребления электроэнергии. На 1 градус упала температура - плинтуса включились, догрели - выключились.

    Это плавная, волнообразная работа. Помещение при этом не остывает, поддерживается нужная температура, экономится электроэнергия.

     

    Что касается разных комнат. Комнаты имеют разные теплопотери. Это факт, верно?

    Поэтому и работа системы будет каскадной. Коэффициент одномоментного включения - 0,6.

    Он, конечно, не действует в сильные морозы, но посчитайте, сколько дней сильный морозов у нас в году?

     

    На вопрос "не фонит"? Отвечаю - не фонит :)

    Или, вернее, фонит в разы меньше, чем любой из Ваших бытовых приборов дома.

    Если я не ответила на Ваш вопрос, будьте добры, уточните его. :)

    Рада общению.

     

    Добавлено через 1 минуту

    вот в санузлах идея неплоха,и ремонтируется в случае необходимости.

    в комнатах конечно не совсем практично,ахрененный пылесборник.

    п.с. мое мнение.

     

     

    Объясните? :) Интересно, почему Вы так думаете, есть опыт?

  7. 2 uden-s

    У меня такой вопрос: возможно ли плинтусом, полностью обогреть санузел в частном доме, с одной наружной стеной, площадью 4 м2

     

    Да. Конечно.

    Теплый плинтус (впрочем, как и любая другая система отопления) может не обогреть (обогреть неэффективно) только помещение с очень плохой теплоизоляцией: щели, отсутствие фундамента и т.п.

    В таком случае нужно сначала утепление, а потом уже отопление.

     

    Пишите на нашу электронную почту или звоните по указанным телефонам и менеджер Вас проконсультирует.

  8. Не занимайтесь самоедством. Меня интересует система теплый плинтус "Best Board" или "Термія", устанавливал ли ее кто-либо у нас на Украине, мнение практиков, а не торговых агентов.Без обид. Интересны цены по Украине, плюсы и минусы именно этого вида отопления.

     

     

    Не поняла, к чему Ваш комментарий. Но отвечу.

    Мы ни "Термией", ни "Best Board" не занимаемся, только системами своего производства. От жидкостных отказались давно и к ним не возвращаемся.

     

    Но посмотрите отзывы на сайтах этих торговых марок. Они должны быть. Иди запросите у производителя. Должны быть референц-листы, адреса, куда можно поехать посмотреть систему в работе. Плюсы и минусы есть в интернете, более чем. Успевай только клиент их фильтровать.

    А что касается торговых агентов - жаль, что Вам попадались только те, которые работают с целью просто "втюхать" свой продукт, а не помочь клиенту решить его проблему. Так или иначе, рано или поздно такие горе-продавцы уходят из компании, осознавая свою ненадобность.

  9. Не нравится само слово "инфракрасное излучение", в нашей повседневной жизни так много разно-всякого излучения, уж извините если обидела:beer:

     

     

    Нет, что Вы, чужое мнение не может обидеть. Просто интересна была Ваша точка зрения.

    Мой совет - проясните просто само понятие "инфракрасного излучения", ведь для многих оно до сих пор новое и это нормально.

    Инфракрасное длинноволновое тепло не просто безопасно, его даже считают полезным для здоровья человека. Что касается, например, наших систем отопления, они установлены в очень многих детских садиках, школах, больницах по всей Украине.

    • Лайк 1
  10. Может кто слышал, что-нибудь о системе "Best Board" в Украине, выглядит она вот так 0_645fe_25d694bc_M.jpg

    «система "Best Board" теплый плинтус» на Яндекс.Фотках , мне кажется это безопаснее чем инфракрасное излучение. (прошу прощения у модераторов-это не реклама, а пытливый ум):)

     

     

     

    А почему Вы считаете, что ик-отопление небезопасное? Что в нем небезопасного?

    • Лайк 1
  11. 1)в чем принципиальное отличие вашего продукта от обычных ИК конвекторов...той же УФОшки, как решена проблема "голову греет а в ноги холодно"? кого(по качеству обогрева) считаете ближайшими конкурентами?

    2)по какому принципу у вас на фото обьектов есть решения плинтус+конвектор либо отдельно...зачем вешать панель а под ней плинтус, к примеру...

     

    если можно хотя бы эти 2 вопроса

     

    Пожалуйста :)

    УФО - это коротко- или средневолновой обогреватель. Они прекрасны и просто незаменимы в качестве локального обогрева в больших, даже открытых помещениях, на улице и т.п. Потолочные ик (ну, скажем, Билюкс) - для помещений с большой площадью, например, огромные производственные площади - там, где даже наши панели не справятся/не будут работать в энергосбергающем режиме. Они не должны применяться в помещениях, где люди находятся длительное время, поскольку по своему воздействию не очень благоприятно влияют на человека.

    Это основной момент. Ну, удобство, экономичность, дизайн, в конце-концов - Вы сми можете сравнить, даже по фото.

    Что касается второго вопроса. Панели имеют мощность 500 и 700 Вт. Теплый плинтус - 100, 150, 200 Вт. Они могут использоваться как самостоятельные системы отопления и прекрасно таким образом работают.

     

    Совмещаем мы их в таких случаях (не берем сейчас во внимание просто желание заказчика, Вы же понимаете, на вкус и цвет...):

     

    1. Когда нужно подобрать мощность с точность до 100 Вт.

    2. С точки зрения дизайна - они прекрасно смотрятся вместе.

    3. По теплотехническим расчетам и советам инженеров: плинтусом темперируем стеночку по всей длине, а дополнительную мощность набираем панелью под окном (она же и является мощным препятствием для попадания холодного воздуха в помещение с самых холодных её точек).

    4. По соображениям параметров комнат. Можно "играться" с длиной, шириной, высотой - ведь модели имеют разные габариты.

     

    И много разных других нюансов, ведь объекты бывают разные, а мы в первую очередь за индивидуальный и нестандартный подход.

    Думаю, на Ваши вопросы ответила. Спрашивайте ещё :)

  12. Это не негатив а ирония...обращайте внимание на смайлики...

    А с чего вы решили что мне нужны сложные развернутые ответы? может мне в двух словах хватит, блин я что такие архисложные вопросы задал???мне жаль что вы не понимаете что ответив мне, ещё пару сотен человек прочитав эту тему, возможно, получать ответы на те же базовые вопросы...не ну прикол, я уговариваю продавца продать мне товар :lol:

     

    ладно вобщем, хватить апать тему...коментариев к постам Абрекадабера я так понимаю не будет?:\"\":

    Ежели нет то тему на фразе "все вопросы по телефону" можно закрывать;)

     

    Поняла Вас. Не вопрос. Если Вас устроит таким образом - ок.

    Если Вас не затруднит, повторите в новую единицу времени Ваши вопросы, я отвечу на форуме. С уважением.

  13. хм...тоесть вы тут зарегистрировались не для того чтобы продвигать свой продукт и отвечать на вопросы потенциальных клиентов а для того чтобы футболять всех на сайт или телефон....оригинально...так вы слона не продадите:D

    ладно..пойду сам искать причину по которой я должен принести этому произовдителю немножко прибыли:o

     

     

    Нет, вовсе нет.

    А откуда столько негатива?

    Я повторюсь. Ваши вопросы требуют развернутых ответов, я не хочу ограничиваться короткими фразами.

    И мне не совсем понятно, какая проблема в 21 веке связаться с компанией по телефону? :)

  14. апну ка я тему. Вопрос назрел, навернулись после 2ух сезонов дешевые конвектора Термия, ищу варианты..наткнулся на чудо панели и чудо плинтуса...но шота я ачкую(с.)...пока вопросов больше чем ответов, реальных отзывов в нете на нашел, те что на сайте производителя принципиально не читаю:rolleyes:

     

    Вопрос намбер 1

    чем ИК пленка принципиально отличается от вашего ИК обогревателя кроме красивой упаковки?

    вопрос намбер 2

    в каких случаях лучше плинтус а в каких - панель? у вас на сайте фотки, есть комбинированные варианты, есть отдельно...по какому принципу происходит выбор?

    вопрос намбер 3

    основная проблема ИК обогревателей - точечный нагрев предметов, много уже сказано когда "голову шпарит а ноги холодные"...как вы решаете эту проблему?

     

    пока хватит вопросов, заранее благодарю за !честные! ответы:rolleyes::D

     

     

     

     

    Добрый день!

     

    Спасибо за вопросы. У меня к Вам первая просьба: пожалуйста, обращайтесь по имени/нику, поскольку в форуме запутанный диалог, можно только догадываться, к кому Вы обращаетесь. :) Заранее благодарю.

    Ваши вопросы понятны. Ответы на них - не в двух строчках. Поэтому, будьте добры, обратитесь по контактам на сайте www.uden-s.ua (модераторов прошу не считать за рекламу), по обратной связи на сайте (в контактах) или с помощью онлайн-консультанта. Мы уделим Вам столько времени, сколько будет нужно.

     

    Заранее напишу так. На сайте информации очень много. Там уже (!) есть ответы на все Ваши вопросы. Просто нужно читать всё, не по диагонале, как мы обычно читаем в интернете, выбирая информацию (сужу по себе :).

    Что касается отзывов - Ваше право. Наши отзывы - все до одного - перепечатаны с журнала отзывов дословно, как писали клиенты. Но как-либо обосновывать и доказывать Вам это я не буду. Если человек не доверяет людям, он в первую очередь не доверяет себе. Не воспринимайте буквально, понимаю, что, возможно, Вы уже просто где-то на ложных отзывах обжигались.

    В любом случае, будем рады Вашему обращению. С уважением.

  15. Итак, есть обьект, утепление - среднее.

    Навернулись 2 недорогих конвектора Термия...2 года и перестали работать. Читаю про ваши панели, где можно вживую увидеть пощупать погреться без лишней лапши от манагеров..тоесть у конечных потребителей. Теплый плинтус тоже заинтересовал но пока не могу понять нах он нужен:D

     

     

    Если что-то не понятно, вернитесь, пожалуйста, к информации на сайте. Там более, чем подробные объяснения.

    Вы сами прекрасно понимаете, что никто из потребителей не позволит Вам зайти в квартиру/дом и т.п. и посмотреть, как работают панели. А мы не имеем права давать телефоны своих клиентов.

     

    Если Вы с Киева, у нас в вашей области есть сделанные бюджетные объекты (детский сад, дом культуры). Вы можете съездить и посмотреть систему. Думаю, руководители не будут против.

    На сайты есть отзывы - это отзывы клиентов, а не рекламный материал. Они перепечатаны слово в слово.

    Кроме того, в Киевской области есть наши официальные представители. Если эта тема для Вас на самом деле актуальна, Вы можете связаться с нашей компанией по телефону и обсудить интересующие Вас вопросы. Если будет необходимо - мы перенаправим Вас к нашим дилерам в Киеве.

     

    Что касается Вашей существующей системы отопления - я Вас поняла. Речь идёт о конвекторах Термия. А это совершенно противоположная по принципу действия система.

  16. Прочитал недавнюю переписку и имею что сказать.

    При покупке требуйте точный рассчет энергозатрат!!!!!!!!!!!!!!!!

    Пусть всё просчитают и на руки дадут бумагу с печатью и подписью - мамой клянёмся 15 ватт с кв.м.!!! или 4 грн в месяц - как им угодно.

    От тогда, когда у Вас на счётчике накрутит 200 грн - вы к ним придёте и скажите - пацаны, деньги давайте!

    А иначе навесят на уши макароны и скажут что у Вас дом не той системы...и они не это имели в виду.

    Будьте осторожны! И учтите, экономия вряд ли будет выше 10-15% от обычного отопления...а с учетом затрат - не окупится никогда почти.

     

    Полностью с Вами согласна. )))) Работа должна быть построена компетентно. И грамотные специалисты будут не рекламировать, а показывать реальные цифры и преимущества в сравнении.

    Единственное, что мне не хотелось бы - чтобы Вы из-за какой-то одной неудачной и халатной компании/услуга составляли мнение о большинстве.

  17. Не читал все 10 страниц и не знаю на чем вы тут остановились, но могу оставить свой отзыв о длинноволновых обогревателях....

    Ставил этой зимой в парикмахерскую. Площадь помещения около 40м. Одна стена 10м на улицу. Здание типа МАФ. Холод идет и с этой стены и с холодного пола и с неутепленной крыши, в общем плохо все. До этого стяли 2 конвектора на 2,4К и 1К соответственно.Конвекторы не справлялись. Не хватало примерно еще 2К чтоб достичь температуры комфорта когда у девочек не мерзнут руки, т е гдето 22. поставил длинноволновые обогреватели: 3 по 600 Вт. Обогрева как не хватало так и не хватает, приходится включать UFO на 2К. Счета за электроэнергию не заметил чтоб уменьшились - до 2500 гр в месяц (летом без кондиционера примерно 500). Был трабл с этими панелями - повесил по всем правилам на потолок - в итоге мерзли ноги и пекло в голову. пришлось перевесить вместо конвекторов на стену. Стало лучше греть, но за счет того что теморегулятор накручивают теперь выше ибо в голову уже не печет.

    В общем мой вирдикт. Панели эти работают и действительно экономнее других видов обогревателей. Но! Заявленая торговцами экономия в 2 раза - развод чистой воды! Экономия в лучшем случае % 20 и то лишь на том что обогрев получается т с направленный, т е вам будет тепло так же как и с конвектором, но не во всех местах комнаты. С учетом того что заплатил за эту рень я около 3К грн, окупаемость вообще сомнительна, т к чувствуя что обогревать должно более экономно, но не пойму почему счета за свет не уменьшились.

    Есть и другие преимущества у этих штук -например безопасность, т к они не нагреваються горячее 80-90 градусов, и, как я подозреваю, долговечность, - там немему по идее перегорать, т к нет спирали а нагревается сам материал панели.

    В общем панели эти брать можно, но учитывая что тепловентилятор стоит 50-100 гр а эта панель с учетом монтажа и терморегулятора почти 1000 грн, то я не знаю...

     

     

    Да, обидно. Скажите, а Вы связывались с производителем? Предъявляли претензию? Можно не только на форумах "фе" высказывать, но и производителя в известность ставить.

     

    Мы сами являемся производителями, правда не тех панелей, о которых Вы пишите, но у нас таких претензий за 5 лет работы не было и мы очень тесно связь с потребителями держим. Не знаю, где покупали оборудование Вы, но, согласитесь, вряд ли они - звери, с которыми нельзя решить вопрос ))))

    Ещё, смотрите, просто Вам в помощь. Конечно, причина может быть в качестве самой продукции. Но есть ещё - неправильные изначально теплотехнические расчеты, очень большие теплопотери в здании и т.п.

    Уверена, если Вы возьметесь - легко разберетесь.

  18. Ок. Готов на эксперемент. На данный момент в доме есть голое помещение 4 м.кв., типа будущий санузел. Можно в нем повесить это пленочное отопление и посмотреть как будет греть. Тем более что дом не утеплен и это будет проверка, так сказать "нормальными" условиями.

    Кстати, сколько это будет стоить с монтажем?

     

     

    Добрый день.

     

    Не вопрос. Только посмотрите сайт UDEN-S внимательнее - у нас не

    пленка =)

    Более экономные обогреватели и более инертные.

    Обращайтесь к нам по info@uden-s.ua, напишите техническое задание (что вы от нас ожидаете) и укажите параметры этого "помещения".

    Менеджер Вас быстро сориентирует по стоимости.

    Заодно на сайте в посмотрите в продукции, что Вам больше "по душе", панели, теплый плинтус, потолочные или дизайнерские обогреватели.

     

    Останутся вопросы - обращайтесь.

  19. Хочу первый этаж дома, в качестве эксперимента, оборудовать дивайсом "пленочное инфракрасное отопление". знаете, есть такие лампы УФО, которые очень быстро и мощно нагревают помещение? так вот, эту же технологию применили для комплексного обогрева помещений, стационарного. выглядит это следующим образом: на потолок крепятся плиты с разводкой этих... источников тепла что ли (в документах что во вложении более детальная инфа), зашивается гипсокартоном, подключается к электричеству, на стенах термостаты. электричество потребляется копеечное, типа 4 грн. в месяц.

    пока я не говорю о цене вопроса, меня очень интересует мнение по поводу возможных минусов в виде излучений... из общения с укр. представителем этой технологии, минусы отсутствуют :) разумеется.

    из обнадеживающих факторов: эту технологию активно используют в Финляндии и недавно начали использовать в России, ну и в Украине теперь тоже. Сертификаты и патенты для нашего рынка имеются. Гарантия 25 лет.

     

    ваши мнения господа?

     

    www.newdom.com.ua/pi/products_id/34847 ссылка с краткой инфой.

    ворд файл с подробной инфой.

     

     

     

    Мы инфракрасным отоплением уже несколько лет занимаемся. И глубоко убеждены, что на пока - это самый лучший вариант. Не надо никого слушать, теоретиков много. Обращайтесь в компании, пусть Вам делают расчеты. Это быстро, если и платно, то копейки. Но у Вас на руках будут цифры, по которым Вы сможете ориентироваться.

    Мы только так поступаем. А выбор уже за клиентом.

  20. ну як не шукати тайний смисл у фразі "эксклюзивный контракт с Солнцем"?

    Добрий день і вам.

    Я на цьому форумі нічого не пропоную. В основному прошу порад або щось купую. А вашу тему пора переносити у відповідні розділи з рекламою, промо, піаром і т.д.

     

    Добрый день,:)

     

    Вы, возможно, ошиблись, этот ответ предназначался не Вам.

    Слоган означает то, что он означает.

    Я понимаю Вашу цель на форуме. Спасибо за совет. Разве Вы не считаете, что именно специалисты, кроме рекламы, могут дать дельный совет?

    С уважением.

  21. Цитата из сообщения над моим. Для расчёта теплопотерь (а отопление считается от них) только планов — мало.

     

     

    :) Спасибо. Свои сообщения я помню. Мне кажется, Вы придираетесь к словам. Там написано только то, что написано. Не нужно искать тайный смысл :)

  22. Это как-то неубедительно совсем. Маловато.

     

    Возможно для Вас это неубедительно. В таком случае пользуйтесь той системой, характеристики которой для Вас более убедительны.

     

    Или, возможно, у Вас есть какое-то другое решение проблемы?

    С уважением.

  23. Я без емоцій стараюсь))), но сайт зачотний:

    "Отопление UDEN-S® - эксклюзивный контракт с Солнцем"

     

    якшо ви з першого разу не поняли - не соромтесь, - ніхто не поняв. Ше разок))):

     

    "Отопление UDEN-S® - эксклюзивный контракт с Солнцем"

     

    Куда вам мелочи насыпать, продавці?

     

     

    Добрый день.

    Спасибо за Ваше мнение. Вы, наверное, хотите предложить услуги по рекламе, что так злостно реагируете на труд других людей?

    • Лайк 1
  24. И Вы просто по планам, без уточнение конструктива стен и прочего, посчитаете теплопотери? У Вас в организации ясновидец не работает?

    Хотя, призн́́аю, это лучше, чем обещания 1,5-2 квт*ч в сутки отопить весь дом.

     

    Добрый день,

     

    Вы, наверное, какой-то другой форум читаете :rolleyes:

    Где написано, что без уточнения всего? Или, может быть, Вы хотите, чтобы мы весь план работы технического отдела на форум выставили? :)

    Не нужно иронизировать.

×
×
  • Створити...