  1. gerasim_76,может у Вас магаомметр не проверен, но ради интереса проверил свои удленители из кабеля КГ 3*2,5, с военных запасов, то при 1000 вольт два прибора показали бесконечность, правда я 0,4 кВ оборудование только на 1000 вольт проверяю. Не думаю что кабель КГ , который представлен на фото будет иметь плохую изолящию, ведь судя по двойной наружной изоляции он скорее всего из шахтного оборудования, а там 660 вольт. Но изоляция жил там слабая к воздействию окружающей среды.

     

    Как бы Вам объяснить...во-первых у меня и не было бы такой мысли вообще, что-бы КГ закапывать в землю))

    во-вторых, в КГ имеет свойство трескаться изоляция, и в СУХОМ состоянии изоляции мегомметр покажет бесконечность, так как изоляция имеет трещины, но жилы разнесены геометрически и существует какое-то сопротивление, а окуните его в воду, ситуация изменится..

  2. А то участки с коммуникациями продают дёшево... или цена устройства инфраструктуры на таких участках не включена в его цену?

    так то Вы сразу видите во сколько обойдется...а если нет электроэнергии, например, то многие думают, та, ерунда, тысяч 10 грн, как везде, примерно...а если коснуться, то все 100 получается.

    теперь вопрос, купили бы Вы этот участок, если бы знали, что свет Вам обойдется 100тыс плюс к цене голой земли? Я думаю, не все тут Рокфеллеры, и пошли бы искать другой участок...или я не прав?

  3. у меня есть удлинитель с кабеля кг, достался от отца, служит уже больше 30 лет....

    закопайте его в землю, а потом через год померите сопротивление изоляции мегомметром( впрочем, можно и сейчас померить тот кабель)

    результаты Вас удивят.

    • Лайк 1
  4. дорого получается ) я хочу сдать склад за 1000 уе в месяцю и получается 5 лет аренді нужно потратить только на электричество

    Тогда, конечно, да..дорого..

    Впрочем это стандартная ситуация наблюдается с новыми участками, люди покупают участок, без "разведки", радуются, что дешево, а когда дело доходит до коммуникаций, то получается, что тот участок золотой.

    И участок превращается в "чемодан без ручки".

  5. а где я говорил про потери мощности?

     

    я говорил про потери _при мощности_

    ааа...но все равно про автомат 16А и 20А не понятно:unknown:

     

    если поставить 20А вместо 16А, то мы уменьшим потери??)

  6. Появилась необходимость подключения порядка 30-50 кВт в с. Крюковщина. Участок находиться на дороге к Гатному. Где-то 750 метров от перекрестка Балукова и Мичурина. Мне озвучили цену в 500$ за кВт. + нужно где-то 100.000 грн на столбы и прочее. У меня таких денег нет и рядом ) Подскажите пожалуйста что можно сделать чтобы таки провести электричество и не за такие сумашедшие деньги )

    с чего Вы взяли, что это сумасшедшие деньги (за столбы и прочее) ?

     

    Добавлено через 13 минут

    по нормам допускаются потери до 5%

    допустим, на щите учета у вас потери 4,5%, а от него до вру в доме еще 50 метров - т.е. потери при мощности свыхе Х, будут более 5%. Это проектант в комплексе с проектом ввода и внутрянки считает , поэтому возникают такие варианты.

    вообще-то в нормативных документах разговор идет о 5% потерях напряжения, а не мощности..

  7. А где открываетесь если не секрет?

    Могу с небольшим количеством помочь под реализацию, UTP охранка, коаксиал

    г. Березань, Киевской обл.

     

    Добавлено через 52 секунды

    топик кастеру,

    если у вас хорошо организован складской учет товаров, база на компе, контроль прихода, расхода, остатков. То сможем предоставить продукцию на реализацию по светодиодной тематике + стенды. За деталями в личку

    ОК. спасибо, отпишусь.

     

    Добавлено через 17 минут

    Если у вас ограниченный бюджет то взять КПП разных производителей вы просто не сможете. И по опыту могу сказать, что провода типа ПВС, ШВВП в розничной торговле пользуются бОльшим спросом чем монолит.

    Могу вам скинуть примерный перечень товаров с которым мы открывались, но это 2000 позиций.

    Буду премного благодарен, скиньте пожалуйста на on220@ukr.net

  8. возможность заказать кабель с доставкой в короткие сроки!!!!!

    Есть такая возможность, если на протяжении дня будет заказ, то кабель получим вечером или на сл.день утром...Это приемлимые сроки, как думаете?

     

    тем более , что наш город в 80 км от Киева и ближайших Эпицентров, Новых линий и т.д.....и клиенту нужно потратить свой день, топливо и плюс к тому, что цены в этих гипермаркетах, на электротехническую продукцию его не порадуют..)

     

    Добавлено через 1 минуту

    Я думаю что должен быть доступный выбор производителей кабеля,.

    Это типа китайский биметал, жила-сталь, покрытая медью и заниженного сечения, но со сладкой ценой?)

  9. Решили открыть магазин специализированного направления электротовары.

     

    Ввиду небольшого стартового капитала, прошу совета коллективного разума в формировании минимальной основной номенклатуры товаров...:smile:

    1.Кабеля/провода.

    Какие типы и сечения являются наиболее ходовыми и востребованными?

    Неохота накупить бухты провода, который будет лежать на полке мертвым грузом...

     

    2. Светильники/прожектора

     

    Галоген, светодиод или какой-то другой?

     

    с остальным более-менее понятно..

    автоматические выключатели, узо, дифы будут в основном MOELLER и что-нибудь бюджетное...

     

    Также интересует какая еще автоматика пользуется спросом для применения в частном доме?

  10. Да откуда потребитель знает, с какой опоры и каким кабелем ему надо подключаться?

    Захочет он 20 кВт от опоры проводом 2*4( ну не знает он норм и правил) от опоры с № такой-то ( а это информация служебного характера, которая находится в РЭСе и в Облэнерго) Так что, по эти данным ему ТУ сделают?

    В счет, который выдают потребителю за выдачу ТУ, как раз и входят услуги выезда на место представителя РЭСа для определения по месту и номера опоры и трассировки воздушки.

    Укажите, пожалста точно, какую схему надо РЭСу-внешнего или внутреннего электроснабжения!

    :D

     

    я ж о чем и говорю...) "ленивые" РЭСовцы.. так коль гора не идет к Магомеду, то ...дальше понятно.

     

    а зачем РЭСу для выдачи ТУ схему внутреннего эл.снабжения???)) а если там голый участок, и нет еще дома, тогда что рисовать?)

  11. стоимость проект, материалы, ТУ...как правильно написали выше, будет в районе 6,8 тыс.грн--это подключение от столба рядом, без допопор)) так где же дешевле?) по варианту с частной линией, получается 1000 долл. плюс те же 6,8 тыс)

    или Вам тот частник выдаст ТУ, сделает проект, заключит договор с РЭСом?)

    1000долл. это только разрешение подключиться от его проводов...это очень дорого, к тому же его линия включена от той же ТП(наверное) от которой нужно тянуть 80метров своей линии, что не снимает вопроса о перегрузке трансформатора) вот если бы у него была своя ТП и Линия, то это уже другой вопрос

  12. А зчем СИП аж на 70 квадратов? Имхо 50 квадратов с головой. Цена СИП5 4х50 около 30 грн

     

     

    Сечение кабеля расчитывал электрик под 10 кВт

    боюсь представить, какое же сечение "рассчитают" под 20 кВт)) 140кв.мм?)

  13. у нас РЕС так и разделяют. Ставят на вводе четырехполюсник, потом на счетчик, потом то дело оплобируют и делай з нулем дальше что хочешь((( Мотивируя свои неправомерные действия, тем что крадут електричество. Спорить с ними невозможно. Болта если разделить до вводного автомата пломбировать не хотят например, вот и приходиться так выкручиваться, что канечно нарушает требования.

    +1 и как с этим "РЭСом" бороться не понятно....хоть бери и пиши официальный запрос и пусть дадут официальное подтверждение, что они сознательно идут на нарушения и потом будут нести ответственность "если что..."

    кстати четырехполюсник, это наверное, уже круче не придумаешь, как на 40см провода сделать максимальное количество нарушений)

  14. Ну ептель-дрістель...ну не маленькие ведь...в ТУ черным по белому указаны те счетчики, которые нужно ставить. Почему захотели отсебятину?

    Сами виноваты в том, что либо не посмотрели сами проект внимательно, либо тот, кто делал работы, не прочитал проект.

    Требования РЭС ПРАВОМЕРНЫ НА 100%.

     

    в ТУ, кстати указан ОДИН счетчик, который идет на ОДИН дом, и должен стоять в ТП) а так как в проекте вообще про сеть 0,4кВ молчок, то выкручиваемся как можем, что-бы как-то подключить одним махом много домов и все документально оформить...и это все пока решается с РЭСом. Что-бы не делать из этого объекта долгострой...короче история долгая и запутанная, особенно с местным РЭСом, и что-бы форсировать события приходится идти на все условия, даже если они, мягко сказано не корректны :D ведь через пару недель, этот учет на ТП вообще превратится в технический, а расчетные будут у каждого свой.

     

    Добавлено через 1 минуту

    Pasha, А кто делал щит? Вас не смущает, что он сделан с нарушениями? Почему PEN разделен после счетчика? зачем второй трехполюсный автомат того-же номинала?

    все щиты пока без напряжения...и как говорится про поговорку про полдела...это пока наброски, там еще много чего меняться будет и половина не доделана)

  15. Паша, эффективней будет молниеотвод на крыше самого защищаемого здания..

    так как отдельно стоящий, для того, что-бы он был эффективен, будет раза в два выше, чем ты планируешь..

    на рисунке видно как будет в одном и втором случае...синие линии границы зоны защиты(это все примерно, на пальцах, если детально, то надо считать)

    stergen.png.ea80ff6e2142f10f21da701ebfa38c17.png

    • Лайк 1
  16. нет ... сам я ничего руками делать не умею... это можно понять по нику..

    для герасима :

    протокол может выдать только тот у кого есть лицензия

     

    так я же не спорю) пусть они и ищут лабораторию) а я так подозреваю, что и на монтаж у них тоже лицензия отсутствует..

     

    Добавлено через 2 минуты

    Лучше бы это заказывал Застройщик, у не зависимой от монтажника организации.

    У меня есть протоколы измерений.

    А что с них толку?

    Видно, что Подрядчик (он и проектировал, и монтировал ВЛ и КЛ) написал протоколы "от фонаря".

    В Протоколе "Перевірки ізоляції устаткування, кабелів та проводів" фигурируют АВ ВА-88, которые указаны в смете и в проекте.

    Только вот забыли, что реально поставили ИЕК.

    Если бы кто-то реально измерял, то отличил бы ВА-88 от ИЕК.

     

    Та же брехня в "Протоколе вимырювання опору розтікання на основних заземлювачахі заземлення магістралей і устаткування".

     

    Типа измеряли "пристрій заземлення шафи обліку".

    Написан вертикальный заземлитель диаметром 16 мм, когда реально 10 мм. Написана стальная полоса 4х40 мм, которой нет и в помине.

     

    Кстати то, что в Протоколах отсутствует даже липовое измерение повторных заземлений, говорит само за себя.

     

    Так что если есть желание знать реальную картину - лучше проверку заказывать не у монтажников.

    и такое бывает... это когда организация типа "все включено" то иногда делают монтаж раньше, чем увидят проект)

    а если измерять организацией "со стороны", то это несколько увеличивает сумму всего комплекса работ, а выбирается организация та, что подешевле(как правило со своей лабораторией) ....замкнутый круг получается...остается только уповать на порядочность и профессионализм организации с которой заключили договор.

  17. подскажите..... кто то тут сталкивался с протоколом випробування ,

    (протокол опору iзоляцii ввiдного кабелю та внутрiшньобудинкових мереж , протокол опору заземлення )

    нужен этот протокол для того чтобы ввести в эксплуатацию новый подвод электричества 380 в. вместо 220 в.

    много ли это работы и кто ее делает?

    а почему у монтажников не болит голова за протоколы? в основном протоколами занимается тот, кто делает монтаж и ввод в эксплуатацию..

  18.  

    У меня не получается разместить в форуме картинку со схемой с 7-й страницы.

    Подскажите, пожалуйста, как это сделать, или сами в свой пост вставьте эту схему.:)

     

    Там четко разрисовано, куда и как вставляются все 3 типа грозозащиты.

    8)

    96731053.jpg