Отчитываюсь о проделанной работе!
Приехал по моей претензии молодой человек от вышеназванной фирмы-установщика, убедился в моей правоте. Предложил удалить старую изоляцию и натянуть новую, разрезав вдоль олигапеновые трубки. Я смотрю - человек серьезный и опытный, предложил демонтировать магистраль, отрезать развальцовку, надеть нормально изоляцию, перевальцевать все 4 стыка, смонтировать, вакуумировать и т.д. по сценарию На что он с охотой согласился, и с моей помощью сделал. Подпитки фреона не потребовалось (по давлению в система и его утверждению).
В общем, получился еще один полноценный монтаж.
Кондей работает (пока ). Претензию к фирме снимаю.
Касательно КПД - не ощутил каких-либо изменений ни по температуре охлажденного воздуха, ни по холодопроизводительности, даже конденсат капает одинаково (при каждой скорости FAN). В общем, существенной разницы я не заметил, ИМХО.
-
Ой, опоздал...
-
.....Когда работает кондиционер, довольно хорошо слышно работу компрессора и вибрация чувствуется, если руку на стену положить.........
Помогите разобраться с причиной этого трабла...
А каков характер вибраций? Точно ли их источник компрессор? Да еще и устанговленный на стенку из ракушечника?
Ведь может вибрировать и крыльчатка внутреннего блока?
Разобраться в этом легко - компрессор (не инверторный) создает всегда монотонный звук. Крыльчатку внутреннего блока можно вращать быстрее и медленнее (FAN+/-), соответсвенно будет меняться характер вибраций.
А вааще такое впечатление, что каркас ГК стены (профиля) и кронштейн кондея имеют хорошую мех. связь, типа кронштейн висит на шпильке и притянут гайкой, шпилька в свою очередь сквозная через всю стену, проходит и через ГК-профиль и тоже затянута гайкой изнутри.
Если же иных сильных мехсвязей между кронштейном и ГК стеной нет, то вибрация с компрессора может идти только через трубы, или если ракушечник, в коорый вбит кронштейн, забыли на раствор положить
-
+1! Если спрос на товар (для жлобов) есть, то сию нишу тоже заполнять нужно.
ЗЫ. Вчера сфоткал свою магистраль. Если интересно - выложу как правильно утеплять трубы :D.
Позвонил на фирму которая монтировала - возмущались... обешали виновных наказать и приехать перетянуть изоляцию (тоже вдоль разрезанную).
И еще, если изоляция натягивается на трубку достаточно плотно (её нужно раздувать при натяжке сжатым воздухом), то может пусть мне натягивают большие диаметры, иначе несомкнется и будет щель? Например диам 10 мм на трубку 6,5 мм? А на 9,5 мм натянуть 12 мм? - Это к примеру, или я не прав?
Я вчера спрашивал об этом, пардон, что повторяюсь.
Просто я не имел с ней дела и не чувствую как она будет бандажироваться.
-
2 Maestro Kiev, спасибо за разъяснения!
Сайт у них красивый, выбор техники не малый, работают на рынке - 7 лет. Вот я и повелся.
Касательно "монтаж дешовый" - у меня с готовыми дырами и штробами при длине магистрали 4,5 м взяли 1000грн. Знал бы компанию вашу раньше - заказал бы у вас.
-
Монтаж кондея делала эта фирма:climatprof.com.ua/ru/montazh-i-ustanovka-kondicionerov
И гарантию 3 года дали :D
-
Неа, во внутреннем блоке трубки голые, вокруг которых одет разрезанный вдоль термафлекс (так и было с завода). Но и длина то этих трубок не более полуметра....... во внутреннем блоке трубки в отдельных изоляциях. -
Ребята, спасибо, что откликнулись!
Повторюсь - у меня не было нималейшего желания экономить ни на работе, ни на материалах. Я просто облегчил максимально работу установщикам, чтоб не парились с дырками и штробами.
Итак, Maestro Kiev, я понимаю дальнейший расклад так:
Я должен где-то купить изоляцию на трубки (2х5м) синт. каучук, стенка 6 мм, как вариант Олигапен, если найду. Разрезать ее вдоль и одеть на свои трубы.
Исходя из этого возникают вопросы:
1. под какой диам. посоветуете купить изоляцию - под 6,5 и 9,5 мм как и трубки? Или больших диаметров? ведь она будет разрезана и продольный стык вряд ли удастся загерметизировать? Значит шов может потеть.
Хотя, в принципе есть возможность обмотать эту изоляци. почти по всей длине каким-нить скотчем. Я имею в виду каждую трубку в отдельности.
2. в связи с тем же продольным швом изоляции каждой трубки, наверное было бы полезным, на обе уже изолированне трубки, натянуть еще и общий чехол, типа Термофлекса (сантехники полюбляют), или обмотать Олигапеновой лентой (если достану). Это отчасти защитило бы продольные швы, имхо.
3. Может есть какой-то скотч, лейкопластырь чтоб пройтись им вдоль шва и склеить-загермеизировать стык?
Т.е. п.2 я так понял из Вашего топика.
По п.1 (диаметры) прошу уточнить.
Прошу также подсказать где можно купить и изоляцию и Олигапен (ленту или трубку) и может скотч алюминиевый (для гламура обмотать поверху). (Лучше бы поближе к Познякам).
Соррь замногавапросов
-
Я их долго искал, точнее долго ждал сухой погодыДве магистрали в одну изоляцию? Это вообще пипец, худших установщиков поискать нужно... У вас КОП кондея упал в 1,3-1,5 раза минимум. Предсавляю что с качеством всего остального монтажаВот что выгуглил по этой теме:
forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t7699.html
Там идет след. диалог:
Ну и дальше продолжается....Шмель
3.4.2007, 16:34
Вопрос интересный возник, мне дома монтажники установили кондиционер настенный, медные фреоновые трубки диаметры 8мм и 12мм соединили вместе и покрыли одной трубкой теплоизоляции Термафлекс фр . Как это скажется на эксплуатации,потеря кпд или еще чего то? насколько мне известно обычно теплоизоляцию каждой медной трубки делают отдельно,т.к. температура фреона разная с разницей в 20градусов.
AAANTOXA
3.4.2007, 17:09
ух ты
я такого еще не встречал
сочувствую Шмель
если можно - фото сделайте
Guest
3.4.2007, 18:13
В целом, ничего страшного. это те теплопотери, которыми можно пренебречь. Во внутреннем блоке кондиционера трубки с завода идут в одной изоляции, и разница в температуре, при прочих равных условиях составляет 4-7 градусов (если дроссель во внешнем блоке)
Понятно что КПД с такой магистралью упал, но наверное не так существенно (1,3...1,5 раза). Или я не прав?
-
Я самостоятельно подключать сплит и не собирался, да и деньги экономить тоже. Тем не менее:
В общем, приготовил всё для установки сплита - пробил дыры, сделал штробы. Чтобы установщикам не тратить на это время, а использовать его на качество работы.
Приехали, повесили наружный блок, сворганили фреоновую магистраль, расключили ее. Вакуумировали - откачали систему и сделали выдержку 10 мин (на большее их упросить не удалось). После этого второй раз насос уже не запускали, хотя откачать остаточные пары из системы положено.
В общем, кондер (9-ка на R410a) работает. Еще 100грн сверху хлопцам дал.
Но вот на фреоновую магистраль я внимания не обратил. Заметил только, что подозрительно тонкая она, и в результате холодная, хоть конденсат и не капает.
Дело в том, что майстры обе фреоновые трубки затянули в одну теплоизоляцию, поэтому получилась магистраль тонкой. Хотя в правилах мондажа четко написано - каждую трубку необходимо теплоизолировать отдельно! - у них разные температуры.
И что теперь делать? Длина магистрали 4,5 м.
Подземный воздуховод для подогрева/охлаждения воздуха
в Вентиляція та кондиціонування
Опубліковано:
Не стоит упрощать!
Я занимался озонаторами еще в далеких 90-ых, приметнительно к промышленной водоочистке и плавательным бассейнам.
Не все так просто. Вышеназванная концентрация (0,1 мг/л) уже является ПДК в воздухе.
Озон очень токсичен, вреден для здоровья, следы его заметны и через неск. часов.
При больших концентрациях - вызывает потерю сознания (испытано на себе) и в последствие смерть, взрывоопасен.
Но, самое главное, будучи сильным окислителем, будет взаимодействовать и с той органикой, которая отложилась на трубах, образуя продукты окисления, которые доселе природе не известны, и со всеми металлическими частями (включая н/ж) по своему пути.
Самое удобное применение озона при бутилировани воды: прогнал водопроводную или скважинную воду через осмос, обработал озоном и разлил в бутыли. Получаем обессоленную и обеззараженную воду. Со временем озон разлагается и, в результате - чистая и безвредная вода - мечта народа. Но, на практике в такой воде образуются сложные токсичные соединения. Именно поэтой причине бутилировщики воды от озона уже отказываются и большинство уже отказалось.
Есть и технические сложности - установка озонирования (высоковольтная техника), будет работать в условиях сырости, требовать регулярного обслуживания и ремонта.
Это все кратко, в любом случае инфы по озону уже есть масса.
ЗЫ. Уж лучше ультрафиолетом облучайте свои воздуховоды