  1. ППЭЭ...п.5.4. " Для укладення договору про постачання електричної енергії споживача заявник має надати відповідній організації такі документи..

    ...9) копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення) та/або земельну ділянку споживача

    Если это у Вас есть-то вперед в Вашу энергоснабжающую организацию

    Учте либо на опоре будет либо на заборе. Фасад вряд-ли, если забор не позволит снять контрольные показания.

    Розетки разместите у себя в помещении.

    • Лайк 1
  2. Опломбирован аль нет?

    Если нет, то аккуратненько придерживая утиками провод за изоляцию, откручиваете вводную фазу и изолируете голый кончик. Потом переставляете автомат и тоже аккуратненько закручиваете назад.

    Но!!! Работы под напряжением запрещены! Все это должен делать проффи. Иначе пострадают глазки:)

  3. Если она пришла именно к Вам, значит что-то сделали ей хорошее. Покормили может один раз. Этого достаточно.

    Теперь отучите ее от этого. Максимально жестко. Воздушка есть? Шарик 4,5 мм вреда не причинит, но больно будет. дАЙТЕ понять, что приходя к Вам, она получит еще раз больно.

  4. то я сам вправі відрізати?

    Нет. Чедак общий, проводка соседская. Отрежете ими провод-могут пакость сделать. Сделайте хитро-пожарникам накапайте. Если Ваш ввод независим от соседского и они полный неадекват, то нужны только силовые методы. Никакие выдержи из умной книги тупому созданию ничего не скажут.

    На крайняк можж мордочку вечерком намылить главе семейства. В 50% становяться лучшими друзьями. Силу все боятся!

  5. Это не в компетенции РЭСа-обрезать провод внутри дома.

    Если Вас это не устраивает, то и меняйте за свой счет.

    Вначале поговорите с соседями о поясните ситуацию. Может при правильном подходе они сами и заменят провод:)

    • Лайк 1
  6. Классика - длина вертикальных електродов 3 м

    эту классику в домашних условиях не выполнить. В глину и 1,5 метра с трудом влезет. Я делал так. В траншею с канализацией и водой ( 80см) забивал 1,5 метровые уголки 63-и. Сверху уголка наваривал пятак для забивания. После забивания в траншее они получались сантиметрах 20-30 от уровня земли. Катанкой 20-кой по линии их обваривал и кончик выводил на фасад.

  7. вставлю свои 5 копеек

    Благодаря советам с форума, вдвоем сделали с нуля пристройку к дому ( фундамент+стены+крыша+внутрянка).

    Да, это не дом построить, но ведь впервые взял в руки мастерок. Впервые начал отличать балки перекрытий от стропил, мауэлрат от обрешотки и т.д.

    А как интересно вообще строить:)

    Из ничего что-то получается. Потом сидим с любимой и фото смотрим, как все начиналось.

    Страшно начать. Потом все быстрее и быстее получается:beer:

  8. Ну и херню, вы уважаемые, мелете:o

    Тормозные диски...насоветуете тут в порыве помочь, а ТТ примет все всеръез

    Металлолом весь с дома еще закопать предложите:D

    Кругляк от 20 мм или уголок от 50 и выше. Дефицит что-ли? На любой базе нормальной этого добра навалом.

  9. Могу посоветовать покататься по воинским частям. Иногда бывают распродажи излишков. Генераторы там просто "военные":good:

    Или через знакомых поспрошать, вдруг у кого выход на прапора имеется.

×
×