  1. Добрий.Що є з такого

    Мне не лень поискать... Пользуйтесь

    axiomplus.com.ua/nizkovoltnoe-oborudovanie/uzo-dif.-rele/uzo/?nominalnyj-tok=40a&diff.tok-tok-utechki=100ma/

    кстати, сайт весьма толково сделан.

    • Лайк 1
  2. не будет проблем с нерешаемой задачей распределния нагрузки.

    Это для Вас может и нерешаемая.

    будут провода толще и дороже

    угу...еще и "медней" будут. Это то при чем здесь?

    если на каждую фазу по 10квт

    Вводную внимательно читали? Выделили 10кВт. Не 30.

     

    По сути... это что? Новвая стойка? Так просто сказать-на тебе 10кВт, ни один более-менее грамотный собственник ТП не скажет. Откуда взяли эту цифру?

    Каждому по 10 кВт однофазки-пипец сети( при неправильном подсоединении)

  3. частные дома где есть три фазы,видел и делал,но там 380в ограничивалось вводным щитком,далее по дому фазы нигде не встречались

    Это просто песня...фазы нигде не встречались. У Вас на объектах свидания проводников происходят? Встречаются-разбегаются.. лямур просто электрический:lol:

    Аааа... они может пропадают... в эфире. Так это трактовать?

    Кстати, разве в гараж иногда не проводится 380?

    квартир с трехфазным подключением не видел вообще

    И это хорошо... Хорошо, что таких МегаСпецов не приглашают в такие квартиры. Это вообще-то норма на новострое. Там мощность квартир доходит до 20 кВт. Это для Вас новость?

    Кстати, давно таких электриков тут не видел. С прибытием!:rolleyes:

    Готовьтесь впитывать необходимый багаж знаний, искатель потерянн:beer:ых фаз

  4. По сему хочу его просто поменять

    Это хотелки или нехотелки Киевэнерго. Они несут ответственность за приборы учета.

    Но лучше не надо. Больше наматывать будет. Класс точности у новых выше

    можно подробнее?

    kyivenergo.ua/ru/kompleksna_posluga Гугл рулит :D

    Многотарифный хочу купить

    Купите, но Вам его не опломбируют до момента полного узаканивания

  5. для квартиры однофазный, многотарифный.

    Разброс цен на однотарифные от 500 до 3000грн.

    Вы уж определитесь, какой нужен.

    У Вас новые подключения или просто хотелка поменять счетчик.

    Для установки многотарифника требуется выполнить ряд процедур, так просто его не опломбируют

  6. Вот и думаю как одним потребителем "сесть "на два ввода

    Я правильно понял, что в проекте у Вас нет второго источника?

    Скажите, каким образом Вы будете решать вопрос этот с инспекцией?

    В ТУ будет указано, что вводной кабель должен быть без разрывов до счетчика, а тут уже АВР вырисовывается. Его же надо тогда пломбировать.

  7. Ноль, как говорится, и в Африке ноль:) Отключать его не надо.

    Если делается подобного рода схема электроснабжения, то тип переключателя вводов указывается в проекте. Отступить от него Вы не вправе. Возможно только на стадии проектирования переговорить с проектантом об этом. И учтите, что этот переключатель будет опломбирован.

    А вообще оптимально перекидной рубильник

    • Лайк 1
  8. будет возвращать весь товар

    А зачем? Зачем было столько покупать, чтобы потом все сдать?

    И почему

    сказала, что вернет половину денег
    ?

    Оно ей надо, ведь доказать нереально.

    Тут каким-то детективом попахивает. Столько тайн

    • Лайк 1
  9. И вот опять наступил наш праздник.

    Несмотря на жизненные невзгоды и политические катаклизмы мы продолжаем нести свет людям, тепло в дома и радости плотских утех во время аварийных отключений:D ( шутка)

    Вообщем, всех причастных поздравляю с праздником!

    И такого напарника, как на фото:friends:

    privtannya-z-dnem-energetika-slova-dlya-profesonalv_252.jpeg.b7c4956108ea1f6cd10548d0f5fe35de.jpeg

    • Лайк 2
  10. обнаружились скрутки с изолентой

    Не спешите бежать в энергосбыт...

    Цитирую.

    Электропроводка к прибору учета должна соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и исключать возможность использования электроэнергии без прибора учета. Это достигается следующим:

     

    в электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек (скруток) не допускается п.1.5.32 ПУЭ;

    электропроводка к расчетному счетчику должна отвечать требованиям гл. 2.1 ПУЭ, а именно, места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные зажимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей п. 2.1.25 ПУЭ.

    Акт о нарушении ППЭЭН составляется в случае выявления у потребителя нарушения требований ППЭЭН.

    leg.co.ua/instrukcii/energonadzor/poryadok-obsledovaniya-tochki-raschetnogo-ucheta-reydovoy-brigadoy-u-bytovogo-potrebitelya.html

    У Вас налицо эти нарушения. До Вас бывшие владельцы, вероятнее всего, повредили вводной провод либо нечаянно, либо умышленно. Энергонадзор разбираться не будет.